电容器一次电缆敷设施工方案

热门关键词:
当前位置: &
发布日期: 08:47:00【
电容柜内部为啥不能用电缆连接?
先看一组图:
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &电缆连接无功补偿柜
& & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & &
&&电缆连接的烧结、短路爆炸现象
&&&图片中不难看出,由电缆连接的元器件组装的,内部拥挤,线路缠绕、打结,元器件间隙小、安全距离不够;并且随着用电设备的投入使用,电容器的连续投切,电缆长期在大电流的条件下运行,发热、老化,导致电压相间短路,发生烧结、爆炸现象,严重威胁用户生命、财产安全。
&&&很多人会疑惑,为什么现在的电容柜这么容易短路、爆炸、燃烧?小编总结、分析主要原因有以下几个方面:
一).电缆本身质量的问题。在疯狂追求利益的驱使下,很多厂家偷工减料、以次充好,使得电缆的质量根本不符合国家技术标准的要求;采用低价的PVC材料代替无卤阻燃TPE绝缘材料,导致绝缘强度不够;电缆采用劣质铜,导电能力不够、发热、发烫,致使绝缘磨损、烧结。
二).安装、布线的问题。在生产的过程中,盲目的降低成本,减少布线,电缆缠绕、打结,使得不同相的电缆缠绕在一起,电缆在大电流条件下长期运行,发热、老化,使得电缆表面破损,铜线裸露,导致相间短路,发生爆炸、烧结现象。
三).柜内温度高、电缆易老化。无功补偿柜属于半封闭电气设备,电容、电抗长时间负载运行,易发热,加上通风不便,导致柜内温度过高,加速电缆绝缘层老化,较好的绝缘材料也难免承受不住长时间高温和大电流。
&&&由此得出由电缆连接的元器件的无功补偿柜本身就存在安全隐患,不具备长期使用的条件。为此,众升科技多年现场考察,反复研究、生产,研发出一种新型封闭母排式无功补偿电容柜,彻底解决电缆缠绕的烦扰。
&&&封闭母排式结构采用横、竖向母排跨接相连,完全取代电缆(如下图),柜内清晰、简单。。
新型封闭母排式无功补偿柜
&&&何为封闭母排式结构无功补偿柜,如图所示:
① 竖向母排:新型无功补偿柜采用竖向母排与刀熔开关相连,刀熔采用封闭式结构安装,实现封闭式刀熔安装结构。
② 横向子母排:通过横向子母排与竖向母排相连,彻底摆脱一次电缆相连接,柜内前后采用智能电容模块组屏安装,实现封闭母排式结构。铜排跨接,封闭结构,无一二次电缆缠绕,安全、可靠!
③ :代替传统电容柜内散放元件,采用封闭箱体结构,实现电容、电抗、投切开关封闭组装,与横向子母排相连,真正实现元件封闭、无一次电缆安装;自主研发的智能电容模块采用RS485通讯模式,控制、采集、传送于一体的新型通讯方式,代替传统二次线相连的控制方式,从根本上解决电缆缠绕、短路的故障。
&&&众升科技,坚持用心做事,用心为客户解决问题!
众升科技热销产品
合肥众升科技有限公司版权所有
公司地址:安徽省肥东县经济开发区柳孜路
联系电话:400-176-0551传
电子邮箱:电工网考100道题8_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电工网考100道题8
上传于||文档简介
&&辽​宁​低​压​电​工​证​题​库
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 1355|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
求教各位高手,现在做一35/10kv户内变电站,甲方要求站内电缆全部电缆沟,不做柜前的,全做柜后电缆沟,室,电容器室,开关柜室,二次设备室都走电缆沟,怎么实现,一次电缆,二次可以共沟吗?可以的话,怎么做,求详解
听众数收听数自我介绍学习学习再学习最后登录注册时间主题精华0积分382帖子
五星助理工程师, 积分 382, 距离下一级还需 118 积分
可以,里面做个二次电缆沟就行了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分551帖子
一星工程师, 积分 551, 距离下一级还需 99 积分
那就在电缆沟壁两侧安装电缆支架,一次与二次在电缆沟两侧,至于谁在左或右主要考虑尽量减少交叉,电压越高越往低排
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
谢谢,今天与客户沟通,不考虑共沟了,10kv与35的电缆沟通起来,与中间的二次沟分开
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
1、(柜型和位置上)能做二次沟时尽量做二次沟,特别是35KV柜,它的二次电缆在柜子前半部,横向是从柜子底下穿的。
2、就是有二次沟,也很难避免二次电缆经一次沟,二次电缆在一次沟内,尽量避开高压电缆,不能避开时可用钢板隔开,一般情况是分支架敷设。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分153帖子
三星助理工程师, 积分 153, 距离下一级还需 47 积分
来学习看看
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分692帖子
二星工程师, 积分 692, 距离下一级还需 108 积分
来学习了,长知识了
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)高级维修电工考试题 (4)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高级维修电工考试题 (4)
上传于||文档简介
&&高​级​维​修​电​工​历​年​考​试​试​题​汇​总
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 电缆敷设施工方案 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信