大金空调显示U2是电源电压异常看来的电源电压是否正常,室内室外机电缆,风扇压缩机绝缘是否下降等。
电源电压异常又分电压不足和过电流电压不足原因是:1.主电容的电压下降,2.直流部分正负极电压下降3.供电电压不足。过电流的原因是:1.变频器输出不平衡2.压缩机堵转,3.直流部分正负极电压異常上升4.压缩机过载,5.风扇电机故障
A0 外部保护装置动作
A6 风扇马达锁住.过载或过电流.堵
A7 风向调节电动机故障
AH 风气清洁装置故障
AJ (室内)容量設定错误
C4 热交(1)(液管)热敏电阻异常
C5 热交(2)(液管)热敏电阻异常
C6 风扇马达锁住.过载检测传感器异常
C7 风摆马达传感器异常
C8 AC输入过流传感器异常
C9 吸气处熱敏电阻异常
CA 排所处热敏电阻异常
CJ 遥控器温度传感器异常
E5 变频压缩机马达过载
E6 标准压缩机马达过电流
E7 风机马达过载或过电流
EJ (追加)保护装置異常
H1 空气温度热敏电阻故障
H5 压缩机马达过载传感器异常
H6 压缩机马达过电流传感器异常
H7 风机马达过载或过电流传感器异常
H8 AC输入过电流传感器異常
H9 室外风气热敏电阻异常
HA 空气吹出热敏电阻异常
HH 水泵马达过电流传感器异常
HF 冰蓄热装置报故障(报警)
J0 冷煤温度传感器异常
J3 排出管热敏电阻異常
J4 低压相当饱和温度异常
J5 吸入管热敏电阻异常
J6 热交(1)热敏电阻异常
J7 热交(2)热敏电阻异常
J8 均油管或液管热敏电阻异常
J9 双管热交排出口或气管热敏电阻异常
JA 排出管压力传感器异常
JC 吸入管压力传感器异常
L3 开关箱内温度上升
L4 散热片温度过高.变频器不能冷却
L5 压缩机马达绝缘短路,变频板故障
L6 压缩机马达接地或短路
L7 所有输入设置过电流
L8 压缩机过电流.压缩机马达电线短路
L9 (启动)失控防止.压缩机锁住等
LC 变频器和室外控制单元联系故障
P0 (蓄热)单元冷煤短缺
P1 电源电压不稳.缺相
P3 开关箱内温度上升传感器异常
P4 散热片温度传感器异常
P5 DC电流传感器异常
P6 AC或DC输出电流传感器异常
P7 总和输叺电流传感器异常
PC (室外)容量设定错误
U0 冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降
U3 监察信号传输故障
U4 室内外机间或室外机和BS单元间联系故障
U5 遙控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误
U6 室内机间传送故障
U7 室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障
U8 主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合
U9 同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障
UA 室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误
UH 室外机控制线圈传送连接错误
UC 集中地址设置错误
UJ 附加设备传送错误
UE 室内机和集中控制装置传送故障
UF 室内.外检测动作故障,内-外传送不良
M0 集中遥控器PC板故障
M8 集中遥控器装置间传送不良
MA 集中遥控器装置组合不当
MC 集中遥控器地址设置错误
31 环境温度传感器异常
32 外气温度传感器异常
33 供气温度传感器异常
34 回气温度传感器异常
35 外气温度传感器异常
36 遥控器温度传感器异常
3A 漏水传感器1异常
3H 漏水传感器2异常
51 供电风扇马达过电流或过载
52 回气風扇马达过电流或过载
53 (供气侧)变频系统故障
54 (回气侧)变频系统故障
64 室内空气热敏电阻异常
65 室外空气热敏电阻异常
}
原标题:上海三菱空调售后:中央空调开机无反应的检修方法
L、N电阻为无穷大可能保险丝烧坏或变压器(Transformer)烧坏,打开室内机装饰面板巡查主板保险丝良好,测量变壓器时发现初级断路,导致(cause)写字楼中央空调开机无反应的原因有很多:
造成写字楼中央空调开机无反应的原因如下;
第一、开关机试一试巡查遥控器有没有电池(Battery)。
第二、可能是电路板有问题检查一下插座,电路板看看风机(DraughtFan)和压缩机有没有反应。
第三、压缩机菢轴或马达绕组烧坏格力空调故障代码f0可以从电脑版上查到这样的插头,然后按线查找传感器自己更换非常方便的,只要动一下接插件就好了格力空调的故障代码在使用格力空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什麼压缩机机械故障(fault),使压缩机卡住没有办法转动;电机绕组由于过电流或绝缘老化使绕组烧毁,都会使压缩机无法启动运行
第四、启动继电器或启动电容损坏。格力空调e6是什么故障更换内外机信号链接线启动继电器线圈断线,触头氧化严重;启动电容内部断路、短蕗(电流不经用电器直接连电源两极)或容量大幅度下降,都会使压缩机马达不能启动运行导致(cause)过载保护器因过电流而动作,切断电源电路空调器没有办法启动。
第五、温控器(Thermostat)失效温控器失效,触头不能闭合压缩机电路无法接通,故压缩机不启动
以上就是導致(cause)写字楼中央空调开机无反应的原因,当中央空调出现开机无反应时我们可以更换变压器(Transformer)试机正常,故障(fault)就可以排除格力涳调故障代码e6代表你的内机太脏了,关掉主电源打开下盖,抽出过滤网清洗用毛刷清洁那个静电除尘器。
还要特别提醒各位维修人员;茬维修时如遇整机上电无反应应先从电源电路着手,这样快捷而准确查出故障所在
}