这个电流互感器倍率是多少倍的。

电话咨询
<span class="icoTl" title="杂志购买&#8-
Powered by三相200千瓦要用多大互感器电表还有多大安倍开关,200千瓦要用多大的电表互感器和多少安倍的开关
来源:网络
关键字: 200 互感器电表 大安
更新时间:
延伸:本文除了聚合《三相200千瓦要用多大互感器电表还有多大安倍开关》,免费提供的有关200 互感器电表 大安和200千瓦要用多大的电表互感器和多少安倍的开关的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
380V线电压的三相供电,安装电能表时都要接电流互感器,因为现在的电表都只是5A的电表。 你的主要问网友1的回答
理论计算,可由P=UI获得电流值因三相电,相间电压是380V故I=P/U=……=523.3A考虑交流网友2的回答
这个不是很准,看你是什么负载,要考虑功率因素 假设功率因数0.8 200/1.732/0.8/0.4网友1的回答
100A的负荷应配 150/5 的互感器 电表配 3*220/380 3*1.5(6)A 因为它的二网友0的回答
95平方的线正常载流量可达300A,但是互感器选择与电线电缆没有必然关系。互感器选择以实际电流为准。网友1的回答
电缆YJV系列铜芯3×70平方,铝芯3×95平方;其它系列铜芯3×95平方,铝芯3×150平方。 电网友2的回答
100KW电流是454安,分成三条线,每相152安,所以空气开关应该配200安才安全,电表容量都是有网友1的回答
铜电缆:50平方及以上 熔断开关很少用了 建议用线路保护断路器 施耐德NSX250 TM200A 3网友0的回答
电压选500V/100V,电流选200V/5A。网友1的回答
  千瓦是有功功率单位,而计算电流则需要视在功率,即容量的大小,200kW的有功其容量可以是200kVA(cosφ=1)也可以是400kVA(cosφ=±0.5)。  互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6我们这是工业园区,算电费的时候有电表倍率,只安装了3个电流互感器,电流比是250/5A,第一次给我们算的是5%的倍率,这次给我们算的是7%的倍率,是不是每次的倍率都会跟用电量的多少而不一样的,一共用的70度电,倍率又是怎么算出来的,谢谢,安装电流互感器以后,按照倍率读电表,实际发生的电费和按倍率...
来源:网络
关键字: 电流互感器倍率
更新时间:
延伸:本文除了聚合《我们这是工业园区,算电费的时候有电表倍率,只安装了3个电流互感器,电流比是250/5A,第一次给我们算的是5%的倍率,这次给我们算的是7%的倍率,是不是每次的倍率都会跟用电量的多少而不一样的,一共用的70度电,倍率又是怎么算出来的,谢谢》,免费提供的有关电流互感器倍率和安装电流互感器以后,按照倍率读电表,实际发生的电费和按倍率...的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
5和两个200/5的电流互感器接入电表是不允许的,主要是这只250/5的计量少5A的电流,而另网友1的回答
你既然用互感器了干嘛还用这么大的电表?用5-10A的不就行了吗。互感器最800输出跟电表最大容量差60倍网友2的回答
以100/5A的为例,当互感器二次电流为5A时,系统运行实际电流为100A,其倍率2008-0网友1的回答
电流互感器是&250/5A倍率是50倍、那电度表读数乘以50倍率就是用电数。最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6这个电流互感器是多少倍的?应该是15倍的吧。。对不对!!房东却说是300倍的。。。大神求助啊!!!急急!_百度知道
这个电流互感器是多少倍的?应该是15倍的吧。。对不对!!房东却说是300倍的。。。大神求助啊!!!急急!
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,--------------------------------------------------------------------------------150/5电流互感器1匝穿心,30倍。
2匝穿心,15倍。
3匝穿心,10倍
5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。
看到和你的问题相同的,看了后觉得畅沪扳疚殖狡帮挟爆锚应该是30倍
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
75/5=15,即15倍。照片上“一次卷绕匝数为1时,一次电流为150A”的意思是指,当一次匝数为1时,允许通过的电流为150A,其他类推。这个互感器允许的最大磁势为150安匝畅沪扳疚殖狡帮挟爆锚。75/5是标定规格。
互感器标注75/5即15倍(一次侧穿2圈),看照片是穿了一圈即150/5按30倍算是对的。
这个电流互感器的电流比是75/5的,是15倍的。
我也觉得是15倍的,房东说是30的,有没有其他可能会导致改变的。。
变比15倍应该是没有争议的,房东的应该说明改变电流变比的理由。
按照照片上的情况,应该按150倍计算。
是15倍还是150倍啊
不好意思啊 !仔细看了一下,应该是穿一匝,是150&#47;5。也就是30倍。30倍,没错!