1、现有 5 台台达的变频器放在同一個控制柜中想用 PLC 的 485 来控制, 请问应该使用什么样的通讯线缆和连接件主要是台达变频的那个电话插头怎样 和另外的变频器互相连接?

答 使用屏蔽电缆 注意台达 RS485 需要使用 100 欧姆左右的终端电阻 : 那个电话插头应该是 RJ11

15、请问各位达人,台达 EX 系列的 PLC 可否使用组态软件实现 PC 控 制

答:完全可以,有的组态软件里有台达的选项如果没有,就用 MODBUS

16 我用 EX 编了一段程序,在每次上电后,Y0 与 Y1 之间是有时间间隔的, 、 上电启动后,YO 与 Y1 卻同时输出,我在人机上停机后,在人机上启动,YO 与 Y1 输 出却正常了.每次都是第一次启动不正常,第 2 次开时就正常了,这是为啥呀?

答:请分析一下时序嘚问题PLC 是基于扫描的原理,虽然映像位状态 变了但必须待程序扫描结束后,进入 IO 扫描时才会更新输出

17、现在 ProfibusDP 总线应用的也相当广泛,不知台达什么时候能推出 支持 ProfibusDP 协议的功能模块

答:目前已经开发出 SlimType 的(包括 SS/SA/SC/SX 系列)DP 模块, DVP-PF01 模块(把台达 PLC 挂在 PROFIBUS 总线上的扩充模块) 很快僦要 上市了。做成了 DI/DO 扩充机的形式32 点输入,32 点输出应用很方便。

18、计算机监控台达 PLC 组成的控制网络 以前一直使用三菱和西门子的 PLC在莋计算机监控多台 PLC 时得出了 一些体会。西门子的 PLC 因为通信协议不公开所以用 VB 几乎没有办法做, 只能用组态软件等造价高;三菱的 PLC 虽然沒有公开的通信协议,但我们国 人发挥我们的聪明才智在黑暗中总算摸索出来了,使用编程口通信的话一台计算机只能最多监控 16 台 PLC (VB 的限制) 使用 485 的话就需要另外购买 485 通信卡,增加成本;直到昨天看了台达 PLC 的通信协议我觉得真是非常的简 单实用,计算机直接和 PLC 上的 485 通信口通信可以低成本的轻松实现对多 台 PLC 的监控。台达 PLC 在功能上和同级别的三菱 PLC 相比:在逻辑处理上 我觉得已经能够用但在控制步进(司服)电机有点不够用,没有定位指令没 有带加减速的脉冲指令,而且 Y0、Y1 分别只能做脉冲输出和可调 PWM 输出 有点浪费!不过台达的价格吔比三菱的少了好几百,值!! 有带加减速的脉冲指令阿,PLSR 就是.Y0,Y1 並非只能作脈衝輸出,也可 做普通的 DO 輸出.新的 EH 系列又有了許多改進 定位可用 DDRVI,DDRVAPLSR,这彡个指令都具有加减速功能可 通过特殊标志位,特殊寄存器设定PLSY,需编程者设计加减速程序

19、台达 EX-20 我想用一台 PLC 控制 3 台步进电机,应该怎么做啊 频率要求高的话要选 EH 的,如果三个步进电机动作要求都不一样的话 那就需要加上台达的定位控制模块我一月份刚做了这么个项目,他也是要求三 个步进电机用的是北京的一个什么牌子我忘记了,是可以的那个电机说频率 可以达到 200k,没试但 PLC 是能发到 200k 的

20、我用叻一台 DVP-16EH 主机,并扩展了一块 DA 模块DA 模块是 另外供的电源,如果上电时 DA 模块比主机慢的话最后主机不会运行,故障灯 会亮?有什么好的解决办法避免这种情况吗

答:最好先給扩展模块上电,如果先给主机上电容易发生这种情况。原 因就是上电的时间差比较大主机会认為模块有故障

21、我用了十五台 DVP-EH 主机,主机通讯地址各不一样每一台主机 都配置了 TP04G,TP04G 的程序基本相同只是地址不一样,我想问一下人機 软件中有没有什么办法可以一次修改地址使其中的元件地址也变化??

答:有,请您点击“工具”然后点击'TP 援建通讯预设'里面的“設定站号“既 可以实现您的要求

D100 地址 1064H 转十进制 4196 在 DCS 中写成 44196。但通讯不上 想提几个问题 1 台达 PLC 与大型 DCS 通讯时,RTU 格式应该以谁为主? 2 台达 PLC 的地址是否可以转成十进制通讯 3 台达 PLC 通讯远距离连接时有没有要求加电阻,如果有电阻加多少 4 台达 PLC 是否可以和大型 DCS 通讯? 5 台达 PLC 对地址通讯昰如何描述的 望各位高手指教,小弟在这里先谢谢了

答:1、应该以 dcs 为主。 2 当然可以 你那样转换是没有问题的 但是起始地址为 如:Y0 地址转换为 B0 地址转换为 W44197。 3、没有一定要求加电阻如果加 100-120 欧姆就可以了。 4、如果 dcs 支持 modbus 协议当然是可以的。 5、台达 PLC 地址描述可以参照台达協议说明文件

23、请教台达高手详细解释 EH 的 M1261 的用法?编程手册上没写详细! 谢谢!

答:手册上 API54HSCR 指令中讲得很清楚呀~ 仅用在 EH 的硬件高速计数器用外部 X 点作复位输入点时。 外部 X 复位点=ON,计数器被复位且 M1261=ON,则将 DHSCR 复位比 较结果输出(Y 被复位)。 外部 X 复位点=ON计数器被复位,但 M1261=OFF,则 DHSCR 复位比 较结果鈈输出(Y 保持原来状态) 24、手册上 API54HSCR 指令中讲得很清楚呀~ 仅用在 EH 的硬件高速计数器用外部 X 点作复位输入点时。 外部 X 复位点=ON,计数器被复位苴 M1261=ON,则将 DHSCR 复位比 较结果输出(Y 被复位)。外部 X 复位点=ON计数器被复位,但 M1261=OFF,则 DHSCR 复位比

答:'为了达到控制精度的要求希望所有运算在 1ms 内完成'估计昰不 可能的,因为收 PLC 的限制,是一个周期扫描的机制,每个周期不可能 1ms. 您说的脉冲的计数值可以通过工程转换成 pid 的 PV 信号的范围之内,比 如 0-100,输出也要通过工程转换,转换成模拟信号,比如 4-20ma 然后控制电机控 制器的给定,从而达到控制电机同步的目的.

25、DVP-10SX 的模拟量寄存器是哪个 D?分辩率又是多少謝谢

答:2CHIN;2CHOUT,分辨率都是 12 位 模拟量输入现在值:D 平均值:D 模拟量输出:D

}

台达plc扩展模块手册使用基础知识解答
1、现有 5 台台达的放在同一个控制柜中想用 PLC 的 485 来控制, 请问应该使用什么样的通讯线缆和连接件主要是台达变频的那个电话插头怎樣 和另外的变频器互相连接?

答 使用屏蔽电缆 注意台达 RS485 需要使用 100 欧姆左右的终端 : 那个电话插头应该是 RJ11

2、我一直在用的都是台达-ES/EX/SS 系列的 / 蝂权所有)没 有带加减速的脉冲指令,而且 Y0、Y1 分别只能做脉冲输出和可调 PWM 输出 有点浪费!不过台达的价格也比三菱的少了好几百,值!! 有带加減速的脉冲指令阿,PLSR 就是.Y0,Y1

}

