北京国泰怡安集团主机232故障有几种原因怎样处理故障

国泰怡安 主机显示器件全部丢失_百度知道
国泰怡安 主机显示器件全部丢失
不是断了就是接地漏电严重。最严重的是有可能这个故障同时存在这两个问题这种故障两种原因,还有装有短路隔离器的发现线路短路也会隔离掉输出电压,有时也有略低于或略高于这个范围的正常运行,这样也会报回路全部丢失,国泰的回路卡输出电压多数大概在17-21V之间;2是主板或回路卡损坏,但低于13V或者高于24V肯定是板卡出问题了。因为有时回路线路短路或者串电,不马上处理的话,久了就会烧掉板卡:1是回路线路出问题
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
国泰怡安的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁日探NF-3消防自动报警主机,平时通过RS232与CRT联通数据,当把RS232拔掉,NF-3就会报故障。_百度知道
日探NF-3消防自动报警主机,平时通过RS232与CRT联通数据,当把RS232拔掉,NF-3就会报故障。
把RS232数据线取掉后,请问大虾怎样才能排除此故障?,NF-3主机也不报故障?现在问题是
提问者采纳
那是因为主机该监视功能已被屏蔽,自然不会报了
请问怎么开启此项监视功能呢?
提问者评价
问题已处理
其他类似问题
为您推荐:
报警主机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您现在所的位置:
报警控制器故障怎么办?
归属类别: 发布时间: 编辑:报警控制器故障怎么办
出现故障信息怎么办?
&1、按《确认/消音》键以确认该信息
&2、在显示屏上读出故障的地点
&3、到故障现场去
&4、故障如不能排除请找本公司在当地的技术服务部 &&
&什么故障可由用户自己排除?
1、探测器失效
& &(本例中《主楼一层102房探测器》 故障)
& & 到失效探测器现场,如果
& & & &探测器丢失
& & & & && 再装上一个
& & & &探测器失效
& & & & && 换上一个备用的探测器
注意:模拟量探测器只能换上一个相同型号的探
& & &测器;交互式探测器更换后需重新编程。
& &故障 & & & & &总数:1
&01 探测器
& &主楼/一层/102室 &
& &选择信息种类 & &F1:功能
2、手动报警按钮失效
& &(本例中《主楼二层走廊手动报警按钮玻璃破
& &碎》故障)
& & 到失效手报现场,如果
& & & &玻璃破碎
& & & & & & 换玻璃
& & & &其他问题
& & & & & & 找本公司在当地的技术服务部
& 故障 & & & & &总数:1
&01 手动报警按扭玻璃破碎
& &主楼/二层/走廊
& &选择信息种类 & &F1:功能
3、打印机缺纸
& &(本例中《主楼二层会议室操作盘打印机 缺纸》
& & 到打印机处
& &&换一卷新纸。
& &故障 & & & & &总数:1
&01 操作盘打印机缺纸
& &主楼/二层/会议室
& &选择信息种类 & &F1:功能
4、电源故障
& &交流电网造成主电掉电
& &&不需采取措施,应急备用电池自动供电至少
&12小时(如果用户需要可以达到38小时)(本
&例中《主电源失效》故障) & &
& & 非交流电网造成主电掉电
& &&检查电源保险丝(包括建筑物主配电室), &
& & & 如已熔断则应换新。
& 故障 & & & & &总数:1
&01 主电故障
& &地下室中的控制器
& &选择信息种类 & &F1:功能
&开路故障(只适用于S系列控制器)
& & 当控制器报&开路&故障时,按下述步骤处理
& & 按《确认/消音》
& & 按《故障》,显示故障类型
& & &用《&》《&》选择&开路&信息&
& 故障 & & & & &总数:1
&01 开路 & & & & & &01-03
& & C-总线 & & & & &1号回路
& &故障/移 & &F1:功能
& & 按《F1》显示功能菜单
& & &选择《D总线重新配置》
& &按《OK》
& & &输入密码
& &按《OK》
& & &等待大约2分钟
&模拟量系统&功能清单
&查询功能单元资料
&用&激活法&分配地址
&用&插入法&分配地址
终止地址码分配
D-总线重新配置
D-总线重新分配地址
OK:执行 &F1:功能单元 &C:完毕
&按故障,显示故障类型
&用《&》《&》选择&开路&信息
&按《F1》显示功能菜单
&&选择《查询功能卡资料》
&按《OK》显示功能卡资料
&&查到&向前/向后数&,从而确定开路故障
& &发生的位置,进行检查维修。
功能卡资料
I&总线地址 05
严重故障否
&危险级别 0
向前 / 向后 & 004/007
状态 &- - - &- - - - - &6 &- - - - - -
6、 短路故障(只适用于S系列控制器)
& & 当控制器报&短路&故障时,控制器自动进行《D-总线重新配置》
& & 按《确认/消音》
& & & 等待大约1分钟后控制器又报&开路&故障
& & 按《故障》显示故障类型
& & & 用《&》《&》选择短路信息
& & 按《F1》
& & & 选择《查询功能卡资料》
功能卡资料
I-总线地址 05
严重故障否
&危险级别 0
向前 / 向后 & 005/006
状态 &- - - &- - - - - &6、7 &- - - - - -
& & 按《OK》
& & & 查到&向前/向后数&,从而确定短路故障发生的位置,进行检查维修。
& & & &检修后D-总线重新配置&
电话: &肖小姐
本文标题:报警控制器故障怎么办?本文地址:
下一篇:没有了
精彩图片专区
Copyright ©
 万霖消防品牌维修网   版权所有
北京市通州区通胡大街78号   Tel: 010-   E-mail:wangliusen@ .cn
北京市公安局通州分局备案编号号 | ICP备案证书号:   营口山鹰消防主机联结国泰怡安消防主机后,测试标准是什么?_百度知道
营口山鹰消防主机联结国泰怡安消防主机后,测试标准是什么?
!我公司最近新安装了1台营口山鹰的小区域消防主机并且联结到国泰怡安的大区域消防主机里,小主机厂家解释说不同品牌的主机联结就是只能显示模块动作!,大主机只显示模块动作!!?求专家解答,不能显示具体报警内容和地址!急,是这样吗,但是测试时小主机报警
我有更好的答案
山鹰的产品和国泰的产品根本就是不能往一起连接的
因为两个产品的通讯协议根本不一样怎么往一起接
你现在可能是山鹰每个点位报警在国泰上显示都是一个点
没错,不管山鹰的是报警、故障、反馈,在国泰上都显示是同一个250号模块动作。如果把国泰主机设为自动的话,国泰主机根本就不能识别山鹰的报警是火警还是故障,只要接受到250号模块的动作信号,国泰的主机就全面联动,这个有办法解决吗?
山鹰主机上有火警输出继电器(火警时动作)那么你可以在国泰主机上在增加一个输入模块,专门接受山鹰主机火警信号。国泰主机通过编程来实现火警时需要动作的设备。250号模块不参加联动。
其他类似问题
为您推荐:
国泰怡安的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 国泰怡安消防 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信