电梯默耐默纳克系统e45怎么解决决

该楼层疑似违规已被系统折叠 

莫納克系统的梯子有时报E32故障,重启电源就可以了时间长的重启可以管个几个月,短的可以管个个把礼拜大家有没有什么检查建议,謝谢


}

你可以先断2113电然后用螺丝刀把接触器顶5261进去, 量上下触点通断 就那几4102个接触器而已1653

子码104:  距离控制方式下设定了开环运行。

这里还有电梯默纳克3000系统的故障代码:

E03 減速过电流 E33 电梯速度异常

E04 恒速过电流 E34 控制器逻辑故障

E05 加速过电压 E35 井道自学习数据异常

E06 减速过电压 E36 运行接触器故障

E07 恒速过电压 E37 制动器检测开關故障

E08 控制电源故障 E38 编码器信号异常

E10 系统过载 E40 电梯运行超时

E11 电机过载 E41 安全回路故障

E12 输入缺相 E42 运行中门锁断开

E13 输出缺相 E43 运行中上限位断开

E14 模塊过热 E44 运行中下限位断开

E15 E45 上下强换开关同时动作

E18 电流检测故障 E48 开门故障

E19 电机调谐故障 E49 关门故障

E20 编码器故障 E50 群控通讯故障

E21 同步编码器接线故障 E51 CAN通讯故障

E22 平层信号故障 E52 外召唤通讯故障

E23 对地短路故障 E53 门锁短接故障

E25 控制器数据异常 E55 本层开门不到位则换层停靠

}
电梯默纳克系统3000.58故障是什么原因... 電梯默纳克系统3000.58故障是什么原因

统更换软件、修改软件程序或清除电脑病毒等方法来解决而对于硬故障,则需要按检查原则一步一步地進行检查及排除以下介绍十种硬故障的检查判断方法:

“拔插法”是将插件“拔出”或“插入”来寻找故障的方法。例如机器出现“迉锁”现象,采用这种方法一块一块地拔出插件板若机器恢复正常,说明故障出在该板上

“替换法”是采用已确定是最好的器件来替換被怀疑有问题的器件,逐步缩小查找范围

“比较法”是用正确的特征(波形或电压)与有故障机器的特征(波形或电压)进行比较,看哪一个组件的波形或电压不符根据逻辑电路图逐极测量,使信号由追求源的方向逐点检测分析后确定故障位置。

“测量法”也称“靜态测量法”就是设法把计算机暂停在某一特定状态,根据逻辑图用万用表测量所需各点电平、分析判断故障的有效方法。

“升温法”就是人为地把环境温度升高加速一些高温参数较差的元器件“死亡”来寻找故障的方法。

机器运行时好时坏可能是元件可组件的管腳虚焊或接触不良或金属通孔电阻增大等原因造成的。对这种情况可用敲击法进行检查,用橡皮榔头轻轻敲击电路板然后再检查就容噫多了。

分割法就是故障“分割”开逐步缩小件板,缩小到某条线上再到某个点的方法。

真接观察法就是利用人的感官直接观察火婲、异常的声响、过热、烧焦等现象,确定电源短路、过流、过压以及插件松动、元件锈蚀损坏等明显故障

即根据故障的现象和硬件部件,采取暂时断开有关部位的一些信息或简化原始数据来减少查找范围

即利用开机自检程序、高级专用诊断程序来帮助查寻故障原因,診断程序以菜单形式提供多项测硬驱、软驱、CD—ROM、打印机等检测若硬件出现故障则显示错误、出响声从而获得故障点及其原因。

下载百喥知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}