37kw电机星三角启动动点动电机转不转

星三角启动电机,点动开关按钮电机是否要动作_百度知道
星三角启动电机,点动开关按钮电机是否要动作
点动开关按钮电机肯定要动作的,点动工作时,主接触器和封星接触器工作星三角启动电机
其他类似问题
为您推荐:
星三角启动的相关知识
其他2条回答
点动时电动机是星型接法,只要回路没有故障,电机转动。
星、三角无点动。按了只有起动。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁星三角起动,电机转换后电机不动了,起动柜也正常_百度知道
星三角起动,电机转换后电机不动了,起动柜也正常
机星角起动,星正常转换后电机停了,说明负责切换星角的那个接触器切换时只把星打开了,角没封上
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
星三角的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁可以点动的星三角启动电路。。求此电路图
可以点动的星三角启动电路。。求此电路图
急急急。。。先回答者准确度高的加分分。。。。
呵呵,难度挺大的啊,帮你画一张吧,只画了控制回路,你也比较专业了,应该能看懂在原基础上增加一个转换开关
嗯、、这个电路图模糊啦。。看不清楚,能不能再发一张清楚的呢?
我是用电脑摄影头拍的
点动时KM2得电KM1不用得电?星角启动KM1怎么锁?
可以点动的星三角启动电路如下:
此电路不能点动。。KM2会自锁。
这样改动一哈就欧啦:
KM1无法得电应加起动电路
呵呵,点动时KM1无需加电,让电机在Y型接线状态下工作就欧啦。否则点动时电流太大,频繁操作会损坏电机滴。
KM1无法得电星三角不能实现哦
点动不需要星三角转换,如果投入到星三角去运行那还叫点动吗?那不就和自动星三角启动一样了吗。
你不明白我的意思、首先是星三角形启动电路、然后又是可以点动的电路。
对呀,正常运行状态是星三角形启动电路(按SB2启动,按SB1停止),点动(按SB3)时电动机只做星形连接运行啊。
相关知识略懂社热议
其他回答 (1)
我要的是图图
相关知识略懂社热议等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号电机的星三角启动,星型启动转,转到三角形是停止了。为什么?_百度知道
电机的星三角启动,星型启动转,转到三角形是停止了。为什么?
大体上讲电机有2种启动方法:直接启动和降压启动。星三角启动适用于正常运行时绕组为三角形联接的电动机启动前使绕组星形联接,定子相电压为额定电压的1/√3倍待定子转速接近额定转速,再把把绕组切换成三角形联接,此时每相绕组的电压为额定电压该方法的启动电流很小,所以启动转矩小,只适用于轻载或空载启动.
其他类似问题
为您推荐:
1》KM2线圈烧毁。2》KM1与KM2互锁的常闭触点接触不良或损坏。3》KT常开延时触点损坏问题可能
其他3条回答
K3中和电机中,所有的接触器中间的那个端子和电机下面中间那个端子相接,按这样接把三个接触器和电机下面那三个端子从左到右并联(就是所有的接触器左1和电机下面的那三个的左边那个相接,所有的接触器右边那个端子和电机右边那个端子相接),然后把K3上面的那三个端子和电机上的端子相接也是按从左到右的接(K3左1和电机左1,k3为三角形运行,K1上面那三个端子接电源线,然后把K2的上面那三个端子短接你没有把K2的电路接完全,就是这样接)K2为星星启动,K3右和电机右,你把它拆了
Km1和km2上端接电源,并且㎞1的左边和Km2的左边并联,中和中并联,右和右并联;Km1的下端接∪1、v1、w1,但是Km2的下端必须按v2、w2、∪2的顺序接。
我把电机里的短接片去掉了,然后KM1下端U、V、W接电机的U1、V1、W1上,把KM2下端U、V、W接电机的21、V2、W2上了,不知对不对?
短接片一定要去掉,否则短路,你的接法的错误是在于把KM2下端接电机的u2、V2、W2的顺序上,这样的话在电机切换到三角形运行时电机线圈不构成电流回路,就是三相线路不通电,电机当然不转。
电机引出线的1和2绝对不可弄错,如果你在一个接触器上的电机引出线既有1也有2,那电机在三角运转后会马上烧坏。
在主线路接完成后再用万用表作通断检查,接触器km1和km2的下端就是接电机线的端头,左和左,中和中,右和右用万用表测量都是不通的,否则肯定错误。现象之一就是你碰到的三角运转时电机不转,现象之二是三角运转时电机缺相。
接线正确的话电机如果反转,只需调换电源端,但不可把两个接触器的并联顺序弄乱。
电机就不转了。。KM2跳开了吗。
没有,KM1和KM2吸合正常就是电机不转
你的电机型号是什么?
异步电机采用励磁的我没有见过,异步电机可以反转,转为三角时不转,可以检查主电路,应该缺了两相。
我怀疑我电机内部的接线有问题的,电机内部我是KM1接U1、V1、W1,KM2下面我接U2、V2、W2.
KM1接U1、V1、W1,KM2下面接V2、W2、U2、
不过我的电机只能单向运行,如果我电机旋转方向错了,怎么改相序啊?谢谢了。
电源换两相不就得了
直接在电源进线端的三相换两相啊?
星三角启动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 星三角启动电机接线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信