框架柱截面估算有大变小的做法

框架柱变截面、变钢筋做法。上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何连接?可以用电渣压力焊?_百度知道
框架柱变截面、变钢筋做法。上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何连接?可以用电渣压力焊?
框架柱配筋:二层柱截面500*500,配筋角筋4Φ20B边2Φ18h边2Φ20&& & & & & & & & & & &三层柱截面400*400配筋角筋4Φ25B边2Φ22h边2Φ25.能够画钢筋连接式参照规范
非做柱做搭接度直接插入柱柱主筋外侧贴近柱主筋内侧尺寸刚刚
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
两种做1提前层接2522柱筋即二层候用直径钢筋三层板面刚三层柱配筋采用套筒连接则需用变径套筒监理验收特别严用电渣压力焊2二层柱筋需全部收三层板筋重新插筋插筋规范要求参照11G101-1第57页图2建议用第种做施工便且节省钢筋
可以根据11G101-1第65页柱变截面位置纵向钢筋构造和12G901-1第2-19框架柱变截面处钢筋构造三。简单说将上柱钢筋锚固在下柱中1.2 laE,下柱钢筋伸至梁顶弯折12d。这样避免了大小钢筋直径连接的难题。
框架柱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 20124|回复: 105
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
18:55 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
回复柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对? 主贴 的帖子
大家还是给点意见哇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分233帖子
四星助理工程师, 积分 233, 距离下一级还需 17 积分
不超筋的话问题不太大,但是对抗震不利,你的图片钢筋的连接方法有问题,不能用铁丝捆绑。要用焊接。建议按图施工。要改则要经过设计院
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
你说的是下层钢筋小,上层钢筋大吗?如果是这样的话,图片中的做法是有问题的,这个可以看国家标准图集,就是03G101-1中有详细做法,是开始从楼板下层连接的,这样才符合结构力学原理,希望对你有帮助。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
下层柱钢筋应锚入柱子内,上层柱子钢筋插入柱子内,这种做法不对,也可以说是现场钢筋下料没下好,知道该层变截面,下层柱主筋就不应该伸出板面。由上层柱主筋插入,做法图集上都有。
听众数收听数自我介绍超越自我,追求心中的那份对建筑执着,寻天下同行共进退!最后登录注册时间主题精华0积分543帖子
一星工程师, 积分 543, 距离下一级还需 107 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分477帖子
五星助理工程师, 积分 477, 距离下一级还需 23 积分
看看~!等高手指点!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
回复柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对? 沙发 的帖子
这样的做法是常见、上层柱钢筋大于下层柱钢筋通常是抗风如设的、你主要把上层柱钢筋插入超过梁底这样也是规范内的,今年出的11G101-1、和03G101很多都相同、不过相对来说就完善很多。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
来学习的,
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1089帖子
四星工程师, 积分 1089, 距离下一级还需 11 积分
柱钢筋上大下小在工程中很常见,但做法要按03G101图集来施工,搭接部位在节点下面,不能乱来啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分159帖子
三星助理工程师, 积分 159, 距离下一级还需 41 积分
绑扎的搭接长度不够啊。用绑扎跟电渣压力焊都可以 只是成本问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分129帖子
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
回复柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对? 主贴 的帖子
有啊,这种设计是有的我这是到上面梁钢筋加大了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分119帖子
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
学习来了& &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1373帖子
五星工程师, 积分 1373, 距离下一级还需 1127 积分
土木币1306
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
这样子做明显的超规范了,,粗钢筋应该在下一层就应该按照规范要求进行更换的,,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分718帖子
二星工程师, 积分 718, 距离下一级还需 82 积分
纵筋直径发生变化后,纵筋配筋率、锚固长度和搭接长度都会发生变化,且要注意箍筋的直径在纵筋配筋率超过2%后需要加大2mm
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
回复柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对? 54# 的帖子
板筋偷工减料你怎么看出来的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
这里肯定是不能搭接的啊