管道离心风机转速速不变的情况下,怎么让出风口的风速降低。

风量19000全压1000帕,功率7.5千瓦,的离心风机出风口管道直径400,求风速是多少米每秒?_百度知道
风量19000全压1000帕,功率7.5千瓦,的离心风机出风口管道直径400,求风速是多少米每秒?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
久有凌云志1
久有凌云志1
采纳数:1086
获赞数:4180
风速42m/s;管道阻力40.2Pa/m;管道总长度22.38m(系统无弯头,及其家管件阻力时)
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。想问一下那个风机的静压除了和管道本身的结构有关系外,和全压的大小有没有关系会不会随着风速的增大而增_百度知道
想问一下那个风机的静压除了和管道本身的结构有关系外,和全压的大小有没有关系会不会随着风速的增大而增
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:32
获赞数:224
擅长:暂未定制
看到你的问题,我猜想你是否怕你风机的全压不够,想把出口风速增大一些,静压不变,动压增加了,全压=静压+动压,那么全压是否也应该增加?风机的全压=静压+动压不会有错,但这个全压、静压和动压都应该是同一个位置的参数,风机样本上给的全压(也有给静压)是指风机出口既管道进口的参数,全压=静压+动压,这动压也必须是出口处的动压,风机出口流量一定,风机的出口面积一定,其动压也是一定的。不知你想要增加的风速是什么地方的风速?也许你想把管道出口面积减小一些,把原来10m流速再增大,这并不会增加风机出口的动压,即使没有增加管道的阻力(管道出口面积减小实际阻力会增大),如Scythe7 所说的,这部分增大的动压是静压转换过来的,还需要风机提供更大的静压,假如这样的话,你风机的全压更不够。也许你还有很多疑问,我把风机书上介绍的关于风机与管道工作关系的有关内容扫描了四页图片发到你信箱里了,看了这部分内容也许你对怎么调整风机的流量和全压会有些了解。并顺便把这部分内容简单介绍一下,让你看书顺利一些。已确定的一台风机,其全压和流量的关系曲线也一定的,你买来的轴流风机不是就有PQ曲线吗?我们可以把这全压和流量的关系曲线(P-Q曲线),转换成静压与流量的关系曲线(Pst-Q曲线),将P-Q曲线每一点对应的流量除以风机出口面积,得到风机出口轴向速度,用这个速度计算出风机出口动压,将每一点的全压减去用这点的流量计算所得到的动压,就是这点的静压,这样就可以在同一PQ坐标上画出静压与流量的关系曲线,如图10-3中的Pst曲线,Pst-Q曲线要比P-Q曲线低一些,它们纵坐标的差值就是这点流量对应的动压值。假如管道也确定了,这个管道的阻力与通过的流量成二次方关系,那么就可以在风机的P-Q坐标上画出管道阻力(采用用与风机全压或静压相同的单位)与流量的关系曲线,这是一条经过坐标原点的开口向上的二次抛物线,如图10-3中的R曲线。风机在特定的管道中运行,风机的静压是用来克服管道阻力的,风机的静压应与管道的阻力相同,风机的流量也就是管道的流量,所以在同一个PQ坐标图上,只有风机的静压曲线和管道的阻力曲线的交点才满足静压和流量相同,这就是风机在特定管道上运行的条件,也就是风机运行的工况点。要使风机的工况点改变(希望增大流量或增大全压):1)风机不变,改变管道阻力曲线,如图10-4a,R'线是管道阻力增大的曲线,管道阻力增大了,该风机的工况点为A',向PQ曲线的左边偏移,全压增加了(实际上是静压增加)流量减小了(动压反而减小);R“线是管道阻力减小的曲线,其情况与前面相反,管道阻力减小了,风机的工况点为A&,向PQ曲线的右边偏移,全压减小了,流量增大了。2)管道不变,改变风机的PQ曲线,也就是要换风机,或改变风机的转速,如图10-4b,P'线相当于是风机做功能力增大的曲线,其工况点A'的全压和流量都增大;P”线相当于是风机做功能力减小的曲线,其工况点A“的全压和流量都减小。假如还有疑问你可以发到我信箱里,可以把问题写的清楚一些,信箱我会每天看,百度我会想不到登录,不登录你的问题也许就看不到。
来自:求助得到的回答
采纳数:328
获赞数:2020
风速直接影响的是全压,但是静压能增加风速,在直管段是逐渐由静压转化为动能的,一旦遇到阻碍,就转变为动压,因此你可以将其视作是同增同减的关系,但先后关系应为如上
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。鼓风机风力,风速受出风口通道大小和长短的影响吗_百度知道
鼓风机风力,风速受出风口通道大小和长短的影响吗
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
久有凌云志1
久有凌云志1
采纳数:1086
获赞数:4180
管道和风速的大小决定着管道阻力及局部阻力的大小,而阻力的大小是选择风机压力的重要参数,因为压力是保证通风量的手段。风速过高或管道过长而风机压力不足,风量就会受到影响。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何测定风机的风速?管道的粗细会不会影响风机的风量?_百度知道
如何测定风机的风速?管道的粗细会不会影响风机的风量?
来自百度知道认证团队
采纳数:75
获赞数:767
擅长:暂未定制
一、判定风机的风速,有两个办法:1、首推的是直接测量法: 你可以用手持仪器,例如风速仪或者毕托管去在风机出口的管道上多点求平均的测量风速。&2、根据风机的特性说明,计算出一定电流下的出口流量,然后除以出口截面积算出流速。&二、管道的粗细是会影响到风机出口的风速的。而谈到风量,是有一个范围的,不一定是管道细了风量就变小,因为在一个范围内管道细了风速就会增加。风速*截面积=风量&风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的最大值11mm/s时(用振幅值表示的最大允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的三次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的三次方成正比):请看风机定律频率f(Hz) &   转速N% &   流量O% &   扬程H% &   轴功率P% &   节电率 &50 &   100% &   100% &   100% &   100% &   0.00% &45 &   90% &   90% &   81% &   72.9% &   27.10% &40 &   80% &   80% &   64% &   51.2% &   48.80% &35 &   70% &   70% &   49% &   34.3% &   65.70% &30 &   60% &   60% &   36% &   21.6% &   78.40% &25 &   50% &   50% &   25% &   12.5% &   87.5% &根据上述原理可知改变风机的转速就可改变风机的功率。
采纳数:2623
获赞数:15006
addle438 的回答是做广告的而且根本不靠谱 鄙视一下。tomshjm
我投了1票赞同,意思是对的。 虽然描述的不具体。xblue_fire
说的是靠谱的。但是比较片面,所以我没投票。如何测定风机的风速/答复:判定风机的风速 有两个办法 1、首推的是直接测量法: 你可以用手持仪器,例如风速仪或者毕托管去在风机出口的管道上多点求平均的测量风速。2、根据风机的特性说明,计算出一定电流下的 出口流量,然后除以出口截面积算出流速。管道的粗细会不会影响风机的风量?是不是管道细了风机的风量就变小了?答:管道的粗细是会影响到风机出口的风速的,而谈到风量,是有一个范围的,不一定是管道细了风量就变小,因为在一个范围内 管道细了 风速就会增加。风速*截面积=风量具体细致的逻辑关系请你参照 xblue_fire 的公式去琢磨,而tomshjm 描述的就是这个论点。
采纳数:2623
获赞数:15006
美的空调内机风速过慢出现什么问题? - 家居装修资讯网手机版
美的空调内机风速过慢出现什么问题?
阅读量:463
美的空调怎么样?问题详情:推荐回答:回答之前,我先做出检讨。我买的空调是美国某品牌,静音和制冷效果都不错;我本来特别想支持美的和格力国产品牌,可是手头稍紧,又想要变频和静音,思量再三,还是在苏宁买了美国品牌,比同档的格力便宜一千多,比美的也便宜几百。我以为我卖国了,可是我想爱国就是这么难,希望国产品牌再亲民一点,总不能比进口品牌还贵吧?我觉得格力有点价格偏高,美的价格还是可以考虑的,问题在于压缩机的技术不够成熟,很多高端机压缩机水平还是美日的高,我希望我下次换空调的时候,国产空调拥有物美价廉的技术,让我无条件地支持国产。补充一点,有可能在倾销,但是美国日本电器就是便宜,所以有代购产业。希望国家适当保护国产,但也不能纵容国产高价,这个度留给国家吧。空调外机怕不怕雨淋?问题详情:我刚买的tcl空调,外机常年在外,它到底怕不怕雨淋和下雪。 推荐回答:空调室外机的防水等级是IPX4,空调室外机不怕雨淋,设计师在设计时已经考虑这点了,所有的室外机都有一定的自我保护装置,即室外机的外壳是用冷轧板经磷化、喷塑处理的,内部的部分支架配件是经过镀锌处理的,所以它具有防腐、防雨的功能。
请关注:容济点火器而且在下大雨的时候,打开空调的话,还能增加空调的能效比,因为它变成了风冷加水冷了。当然这仅限于下大雨的时候。 同时下大雨时,还能起到清洗空调外机冷凝器翅片的作用。
据用户反映,空调外机有良好的防雨功能,不怕雨淋。连续7年雨林以后,会有掉漆的地方生锈 ,但并不影响使用。但怕太阳直接照晒,太阳照晒工作效率将下降,影响空调制冷效果。如果白天使用空调而室外机长时间被太阳照晒,但建议加装遮阳板为妥。美的空调五匹出现E4是什么问题?谁晓得?推荐回答:柜机!1老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。
2内机滤网脏堵,可能性一半以上。
3内 风机电容 量减小导致内 风机转速 低。
4内机蒸发器 后背太脏,导致蒸发器不通风。
5传感器阻值漂移。家里装修准备安装中央空调,大金,博世,日立,格力,美的五个品牌,该怎么选?问题详情:在网上看了很多感觉太乱了,有人说市面上有些是伪中央空调,还有压缩机什么双转子,涡旋压缩机。还有说中央空调外机越重越好。一般都是两个风扇,一个风扇的外机不行。尼玛看的我头痛。我家是三室两厅,除去厨房卫生间80平左右。卧室两个10平,一个15平,餐厅客厅不记得了。要五个出风口。求各位解惑。什么牌子什么方案比较好?推荐回答:谢谢邀请。家里装修准备安装中央空调,大金,博世,日立,格力,美的五个品牌,该怎么选?不知道题主的方案确定了没有,但我还是想唠叨一下。首先,根据你的面积,严重不建议安装中央空调。如果你只是三室两厅的房子,套内面积连100平米都没有,我真的不建议您安装中央空调,严重不建议!为什么呢?1、没必要:三室两厅的房子,最多也就安装4部分体式空调,如果不是经常开着3部以上,耗电量不会比中央空调高的。2、前期购买成本太高:中央空调的购买费用至少是分体式空调的两倍以上。3、后期使用成本太高:如果只是1-2个房间使用空调,中央空调要比分体式空调耗电多。4、后期维护成本太高:最重要是,中央空调发生故障的概率比分体式空调高得多,而且维修理困难,如果过了保修期,维修成本会很高,甚至大维修一次的价格都能够买一台分体式空调。5、需要吊顶:安装了中央空调以后,家里的几乎每个空间都需要吊顶了,影响层高不说,装修费用也会高出一大截。另外,如果上面的问题你都考虑过了,还要安装中央空调的话,我就回答一下你提到的问题:大金,博世,日立,格力,美的五个品牌,到底该怎么选?我个人建议首先大金,其次是日立,再然后是博世,至于国产品牌,如果条件允许的话,就暂时不要选了。为什么首先推荐大金呢?多联机就是大金发明的,更专业;另外,在国内的市场占有率更大一些,售后服务网点多,售后服务也比较好。( 承前所述,中央空调需要高水平的售后服务,这方面,国产的品牌确实跟不上。)但是,大金价格确实是高一些,同样的配置方案,大金比日立大概要贵20%左右,比国产品牌大概要贵30%以上。最终选择哪个方案,还要看题主自己的决定了。海尔空调内机柜能进老鼠算不算质量问题?问题详情:购买的海尔“*樽”系列一级节能的柱形空调,没多久面板失灵,售后看来说老鼠尿导致,换了主板之后差不多一个月,再次出现面板失灵情况,而且吹风出来臭嗖嗖的,还是回答进了老鼠,要换主板…推荐回答:应该算吧,设计不合理。其实有些洗衣机都有防鼠设计,有些设计不合理也会进老鼠。空调外机电路部分就设计得很严密不说老鼠,水都不能进。内外机连接管道的过墙孔,有些厂家有堵孔胶泥,这个也是防鼠的。所以希望厂家能考虑全面一点,多为上帝想。这种事对厂家来说小菜一碟,不知道他们为什么不作为。美的尚弧空调内机出现E7是什么意思?推荐回答:故障代码:E7故障内容:室外风机速度失控故障故障原因及排除: 1、检查室外风机线、反馈是否脱落或损坏。脱落需确实接回,损坏需更换。2、若室外风机不转,就需更换风机马达。3、如室外风机还能运行,室外基板已损坏。更换控制电路基板。美的分体挂壁式空调内机怎么拆?问题详情:左右上下都可以晃动,就是取不下来!推荐回答:你是不是修理空调的师傅。是,我想你刚入门。和平时的挂机一样,没有什么不同。拆不开可能是扣钩比较紧。还有些机型下面有固定螺丝,但这台从图片看是没有的。厂家已专门设计了拆机操作空隙,看到没有?里面是扣钩,你脸贴着墙能看到的。空调塑壳上也有三角形图形指示扣钩准确位置。用手指钩那空隙位向下用点力再往外用点力就出来了。也可用小内六角扳手申进去钩住再往下往外用点力。扣钩出来后整机往上托举下就拿下来了。我就怀疑你在寻开心,只要你弄空调的,这个不应该是问题,安装工装两次自己看看也知道了,维修不知道说不过去啊。