三相四线电表偷电方法流互感器100/5电表度数是x20倍吗?

电子三相四线电表怎么看度数_百度知道
电子三相四线电表怎么看度数
提问者采纳
就是该电表的实际度数,那么电表的读数乘上变比20;5,那么显示的读数就是实际度数!如100&#47,那么电表的读数还要乘上电流互感器的变比!如果有电流互感器如果没有电流互感器
采纳率100%
如果有电流互感器,那么电表的读数还要乘上电流互感器的变比!如100/5,那么电表的读数乘上变比20,就是该电表的实际度数!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
三相四线电表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁,型号为DT862-2的三相四线电能表3x3(6)A用了三个电流互感器分别为100/5的电度数怎么读
本月读数减去上月读数,然后乘以倍率20,就是总的用电度数.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线费控智能电能表装有电流互感器怎么读实用电度数_百度知道
三相四线费控智能电能表装有电流互感器怎么读实用电度数
——★1、电流互感器的 “变流比” ,与电流互感器的一、二次匝数比有关。一般的电流互感器为穿心接法,当
“穿心匝数2” 时,200/5的电流互感器就成为了100/5,倍率由40倍变为20倍。——★2、“互感器的200/5的
一次电流100
电表上怎么读数”......此时的倍率为20倍,读数为:电表的读数×20倍=实际用电量。【电流互感器匝数与倍率】:200:5的穿心互感器,一、二次匝数比为1:40。当一次穿绕二匝时匝数比变为2:40,即1:20,所以一次匝数增多,变比会相应降低的。
其他类似问题
为您推荐:
你的互感器变比是多少倍;比如如果电表显示为10度,你的互感器为50/5的话就是10倍、也就是实际为100度
来自团队:
其他4条回答
有接一台的,也就是说不论电流互感器的一次电流多大,无论接了几台电流互感器;5,电流表的输入虽然是5A的标志,你的问题是三相四线制的线路接电流互感器的接法有多种,二次电流都是5A。电流表的读数就是实际电流的数,也就是说已经是乘完了变比:电流表如何读数,在电流表面板的读数上是按实际的电流来表示的,这样就保证了电流表规格的一致,就是电能表的本期读数减去上期读数乘以电流互感器的变比,因为我们国家规定电流互感器的变比就是××&#47,也有接三台的。如果你想知道实际的电量,但是为了读数的方便,两台的
这个看不出来
你在每次购买的时候都是不一样的费用
也就是说度数不一样
你要问每次的度数多少再回到表上和表上的钱数进行换算
因为表上是显示钱数
才能算出来
表计多少就是多少了,智能表中已经设置了互感器倍率,不用再乘倍率了。
看看表针指向哪个倍数
您可能关注的推广
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁1.5(6)三相电能表配接100﹕5的电流互感器怎样读表,实际用电量是读表的数×20倍吗?
你的1.5(6)三相电能表配接100﹕5的电流互感器,实际用电量=(电表现在的读数-电表上个月的读数)×20.还有一点要说明的是,你看一下你的电流互感器里是穿过一根线,还是这根线在电流互感器上绕了一圈,如果是直通穿过一根线,那电流的倍率是)×20,如果是电线在电流互感器绕了一圈,则电流的倍率是)×10.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线电表接电流互感器100/5乘20倍.在这表上又接了两表(没有接电流互感器)这两块表是否乘20倍.谢谢
嚣张的小宝N49p
另外两个表跟互感器一点关系都没有,没必要乘倍数
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}