6KV母线PT常出现异常或者故障的现象和处理方法 1、6KV母线PT高压侧保险熔断
电压压互感器高压保险熔断时,受电压二次回路的负载影响,熔断相电压降低,但不为零, 通常情况下可以达到20~40 V,此时其他两相电压应保持为正常相电压或稍低。同时由于断 相出现在互感器高压侧,互感器低压侧会出现零序电压,其大小通常高于接地信号限值,起动接地装置,发出接地信号。我厂分别于日发生过6KV厂用IA段PT高压侧保险A相、日发生过6KV厂用IIIA段PT高压侧保险B相、日发生过6KV公用IIA段高压侧保险C相熔断等现象,可以说是我厂PT异常中出现频率最高的,总结归纳如下:
“6KV厂用母线电压回路断线”、“6KV厂用母线接地”、、“发变组保护装置TV断线”(启备变保护装置报警)光字牌亮,6KV厂用母线三相电压,一相降低,另外两相保持3.6KV不变,线电压指示可能降低。
a、 确认光字牌报警信号正常,并且检查故障母线线电压和三相相电压,确认故障相和真假接地。
b、 汇报值长,并且通知检修。
第1页/共5页
寻找更多 ""6KV母线PT常出现异常或者故障的现象和处理方法;电压压互感器高压保险熔断时,受电压二次回路的负载;现象:;“6KV厂用母线电压回路断线”、“6KV厂用母线;处理:;a、确认光字牌报警信号正常,并且检查故障母线线电;b、汇报值长,并且通知检修;c、退出该段母线的备自投,即退出备自投开关BK,;d、取下TV回路低电压保护直流保险;e、按TV停电步骤将TV停电;
c、 退出该段母线的备自投,即退出备自投开关BK,同时退出6KV厂用段上的脱硫工作电源开关(607a)或者脱硫备用电源开关(670a)的低电压闭锁过流II段保护。
d、 取下TV回路低电压保护直流保险。
e、 按TV停电步骤将TV停电。
f、 检查并更换断线相保险,同时对TV本体外观进行检查和解接地点测三相VT绝缘,确定故障原因。
g、 测绝缘正常后将TV恢复运行。
h、 重现投运所退保护和自动装置。
i、 记录TV停电时间,正确计算厂用电。
j、 在进行操作时,应该尽量减少设备的启停,通过电流严格监视厂用电系统运行工况。
2、6KV母线PT低压侧保险熔断
电压互感器低压保险熔断时,在二次侧的反映和高压保险基本类似,但是由于保险熔断发生在低压侧,影响的将只是某一个绕组的电压,不会出现零序电压。在这种情况下,通过用电压表检查电压回路熔断器两侧电压可以快速地确定故障原因。如果某相低压保险两侧电压不等,可以确认为该低压保险熔断,否则,应判断为互感器高压保险熔断。我厂于日出现过6KVIIA段PT低压侧保险C相熔断,此过程中出现“6KV电压回路断线”,“6KV厂用IIA段YJ5失电”,DCS上C相电压由3700V降低到3400V。总结归纳如下: 现象:
“6KV厂用母线电压回路断线”、光字牌亮,6KV厂用母线三相电压,一相降低,另外两相保持3.6KV左右不变,线电压指示可能降低。 处理:
前4步与VT高压侧保险熔断处理步骤相同,
e、检查该电压互感器二次回路并更换熔断的保险,分析保险熔断的原因。
f、重新投入所退的保护和自动装置。
g、如果二次保险再次熔断,必须退出PT进行检查。
3、系统单相接地故障
系统单相接地故障时,由于系统的对地电容和绝缘电阻相对固定,系统电压变化 情况将随接地电阻的不同而有所不同。当系统发生金属性接地,接地电阻等于0时,系统中性 点与故障相电压重合,故障相电压为0,非故障相电压则上升为3倍相电压;当系统发生非金属性接地时,接地电阻R≠0,此时,由于零序电压向量值将随接地 电阻的大小变化而变化,可能出现的情况包括:
)故障相电压与滞后相电压大小相等,但小于另外一相。
2)故障相电压小于滞后相电压,滞后相电压小于故障超前相。
)故障相电压大于滞后相电压,但小于超前相。
由此可见,当系相电压偏高统发生金属性接地时,故障特征较为明显,可以准确地判断出故障类型,而在系统发生非金属性接地时,由于接地电阻的不确定性,二次电压异常具有较大的隐蔽性,容易与TV保险熔断或二次回路接线错误等故障混淆,仔细分析可以发现,
这种情况下至少有一相电压超过了相电压,这是保险熔断时不会出现的。我厂曾经于日因6KV公用IB段600Ib至600IIb联络柜起火引起6KV公用IB段失压,处理后,用05T对6KV公用IIB母线送电时DCS中显示A\B,C相偏低,同时有接地信号报警,后来才发现是6KV公用IIB母线三相PT中的C相PT高压绕组对地绝缘低引起的,根据一些资料,我总结归纳如下:
“6KV厂用母线接地”光字牌亮,系统线电压保持不变,三相相电压至少要一相超过了相电压。
(1)、确认光字牌报警信号正常,通过查看有无“电压回路断线”确认真假接地。通过三相相电压确定接地性质。
(2)、汇报值长,并且通知检修。
(3)、根据我厂6KV为中性点不经过消弧线圈接地的系统,相电压最高的下一相为接地相。
(4)、停运刚启动的设备,如没有启动则询问外围有无启动6000V设备,若有,则将该设备停运,检查6000V母线接地现象是否消除。
(5)、穿绝缘靴带绝缘手套,现场检查哪些设备保护“接地保护动作”而开关未跳,现场看看哪些设备有放电、电弧灼烧的声音啊,试停以上设备。
(6)、停运可以停运的设备,倒换可以倒换的设备。(包括进行厂用电源的切换,确认是否厂高变低压侧接地)。
(7)、还是不行的话,绝缘问题可能出在母线或者PT上面,停电,分别测量母线绝缘和PT绝缘(需要解开PT接地中性点)。查出问题后交检修处理。
(8)、处理后,恢复设备正常运行。
4、送空载母线系统电压不平衡
对空母线投运时经常会发生中性点出现偏移的情况,有时候甚至会发出接地报警信号(不过这种现象很少的), 这通常是由于母线投运时,母线空载运行时,厂高变低压侧母线桥及电缆和空母线的对地电容不相等造成的,对于空母线,此对地电容即是其主要负荷,其不平衡因素对母线电压的影响较为明显,此时如果能够及时地让母线带上负荷,减少电容不平衡对母线电压的影 响,电压通常会回复到正常状态。
三亿文库包含各类专业文献、行业资料、中学教育、幼儿教育、小学教育、高等教育、6KV母线PT常出现异常或者故障的现象和处理方法02等内容。 
 6KV 工作 A 段 C 相 PT 保险熔断的现象 和更换...处理经过 4.1 故障判断 “6KV 工作 A 段母线 PT...6KV 工作 A 段母线 PT 或者一次保险熔断, 或者二...  6KV 不接地系统发生接地时,母线 PT 出现高压熔断器熔断这一现象进行原 因分析,...经常出现高压熔断器熔断等异常故障,这不仅影响了电能表的准 确计量,而且还容易...  6KV母线发生接地故障如何检查处理_电力/水利_工程科技...如系 PT 接地,可利用备用小车开关人工接地将 PT ...有无接地现象或者异常现象; 注意事项:进行外部检查要...  或 10kV 电压异常的各类情况,分析了 各种故障原因, 提出了故障判断及处理的方法...后台监控 系统报文显示母线 PT 断线告警;10kV 母线 PT 消谐装置“接地”信号灯...  6KV母线段PT二次回路分析_电力/水利_工程科技_专业...二次开关跳闸后的影响与处理 的方法是不一样的,...(或出现不平衡故障)时, 由于电压降低,电流增加,...  (10KV、6KV)母线 PT 异常原因、处理方式进行分 析...保护部分或全部退出运行后在将出线异常的 PT 停电这...侧熔断器熔断、PT 装置及一、二 次回路异常等问题...  这故障现象产生的原因、 危害、 故障分析及处理方法...10kV 系统中最常发生的异常运行现象是谐振过电 压...PT 断线! 6KV 母线 PT,一次保险熔断和二次保险...  电气典型事故处理预案题目 厂用 6KV 母线发生谐振故障 1、6kV 母线“小电流接地装置动作”信号;但母线电压表指示无变化;CRT 上有“6kVXX 段 PT 接地”报警 2、...  或二次熔断器熔断的 处理 1、异常现象 、(1)母线...220kV I、Ⅱ母 PT 的二次并列开关,正常运行应...关部门处理。 三、本体出现故障的处理 1、异常现象...查看: 1694|回复: 4
最后登录在线时间6 小时人脉33 人注册时间阅读权限70主题积分500UID531932
高级技术员, 积分 500, 距离下一级还需 500 积分
TA的每日心情怒 14:27:23签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币459 元0 贡献8 点精华0帖子
6KVPT断线报警如何处理,另外保险烧坏了如何处理!
最后登录在线时间662 小时人脉1876 人注册时间阅读权限180主题积分10090UID543798
TA的每日心情开心12&小时前签到天数: 445 天[LV.9]以坛为家II星币6373 元5 贡献1841 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
可以用搜索功能查下本论坛的帖子,说的很全面
我悄悄的来,又悄悄的走,只留下一缕青烟...
是谁送的电?!!
最后登录在线时间188 小时人脉825 人注册时间阅读权限90主题积分2815UID427828
工程师, 积分 2815, 距离下一级还需 2185 积分
TA的每日心情难过 11:00:02签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币1463 元3 贡献527 点精华0帖子
fanyong7911
报警后在综保事故记忆里查记录,是什么故障就开始查就是了。至于保险烧坏了你换了,如果不知道是哪一个保险烧坏了,可以拿万用表量电阻值。在综保里也可以通过其数值显示看到哪一相有问题
最后登录在线时间1 小时人脉10 人注册时间阅读权限30主题积分30UID712836
实习生, 积分 30, 距离下一级还需 70 积分
该用户从未签到星币20 元0 贡献0 点精华0帖子
我觉得重点在于防止开关误跳
最后登录在线时间29 小时人脉460 人注册时间阅读权限90主题积分4027UID545754
工程师, 积分 4027, 距离下一级还需 973 积分
TA的每日心情开心 23:41:24签到天数: 220 天[LV.7]常住居民III星币3561 元10 贡献6 点精华0帖子
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
评估电动机能效,分析电能质量。参与更有好礼送
时间: 日10:00 - 11:00;
期待你的到来。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&}

我要回帖

更多关于 强烈的气息怎么刷最快 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信