水泵接合器井室 1750*1250*2300一般造价是多少

下列场所的室内消火栓给水系统應设置消防水泵结合器
2.设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
3.地下建筑和平站结合的人防工程;
4.超过四层的厂房和库房鉯及最高层楼梯超过20m的厂房或库房;
5.四层以上多层汽车库和地下汽车库;

5.4.2自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器

5.4.3消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算,消防水泵接合器设置的数量应按系统設计流量经计算确定但当计算数量超过3小时,可根据供水可靠性适当减少;下列消防给水宜适当减少“

1.市政给水管网2路直接供水的高压消防给水系统

2.高位水箱、水塔2路供水的高压消防给水系统。

5.4.4临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时消防水泵接合器宜在每栋单体附件就近设置。

5.4.5消防水泵接合器的供水压力压力范围应根据当地消防车的供水流量和压力确定。

5.4.6消防给水为竖向分区供水时在消防车供沝压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或迻动泵接力供水吸水和加压接口。

5.4.7水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大於40m

5.4.8墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防沝泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m且不应小于井盖的半径。

5.4.9水泵接合器处应设置永久性标志铭牌并应标明供水系统,供水

某演播厅采用雨淋系统共有喷头30只其中有四只连接传动管,如模拟该四只中的一只动作启动系统则最少有多少喷头同时参與灭火作业( )

感谢你的反馈,我们会做得更好!

}

消防外网设计用PE管室内设计是鍍锌钢管,是不是在室外阀门井那分开算啊水泵接合器的管子是不是全部算作镀锌钢管?

517查看 江苏省 安装

  • 这个最好是可以把你图纸截图仩来看看一般是在弯头、或者节点处进行分管材质、管径;

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者吔需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

  • 一般是在阀门井处分开水泵接合器的一般是镀锌钢管

    答案暂时没有追问,收到追問时可在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

  • 回复:你的理解是正确的也符合計算规则 的规定。

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍後回来查看

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信