基础梁(注意:不是单桩承台连系梁梁)的纵筋在桩承台内是否贯通,梁的箍筋在承台内是否贯通?

求承台间连系梁的主筋计算方法以及箍筋的要求_百度知道
求承台间连系梁的主筋计算方法以及箍筋的要求
我有更好的答案
建筑桩基技术规范中有说明:以柱剪力作用于梁端,按轴心受压构件确定其界面尺寸,配筋则去与轴心受压相同的轴力(绝对值),按轴心受拉构件确定。在抗震设防区也可以取柱轴力的1/10为梁端压力的初略方法确定截面尺寸及配筋。连梁顶面宜与承台顶面位于同于标高,连系梁宽不宜小于250mm,其高度可以取承台中心距的1/10~1/15,且不宜小于400mm。连系梁配筋应按计算确定,梁上下部配筋不宜小于2根直径12mm的钢筋,位于同一轴线上的相邻跨连系梁纵筋应贯通。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:
连系梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁承台上部有钢筋,基础梁钢筋伸入承台部分还需要加箍筋吗?_百度知道
承台上部有钢筋,基础梁钢筋伸入承台部分还需要加箍筋吗?
基础为桩基础,承台钢筋形式为钢筋笼,地梁伸入承台部分还需要设置箍筋吗?另外,梁的顶面标高与承台顶面标高相同,梁的上部钢筋设在承台钢筋上面还是下面?
提问者采纳
12G901 &说的很清楚
基础连梁,这两个图的意思,顶面一平的,需要设置箍筋?
是的,图集说的很明白,在锚固长度范围内都要。新平法中地下只有一种梁,基础连系梁。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
基础梁钢筋伸入承台部分不必要加箍筋。(但我的意思不是说承台是梁的支座,梁的钢筋锚进承台完事!)梁的顶面标高与承台顶面标高相同,梁的上部钢筋应设在承台钢筋上面,而承台的上保护层应加大。
承台上部有钢筋,基础梁钢筋伸入承台部分还需要加箍筋
请问有什么规范或图集依据吗?我在11G101-3中,92页看到了,需要加箍筋,但那个是没有钢筋的基础
除了两桩承台外,都一样的。
箍筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁基础梁上层钢筋是否放在承台上层钢筋的下边?进入承台的基础梁是否还需要箍筋?承台内的柱筋需设几道箍筋?_百度知道
基础梁上层钢筋是否放在承台上层钢筋的下边?进入承台的基础梁是否还需要箍筋?承台内的柱筋需设几道箍筋?
基础梁上层钢筋是否放在承台上层钢筋的下边?进入承台的基础梁是否还需要箍筋?承台内的柱筋需设几道箍筋?
不是,我刚毕业的,搞不大明白.希望各位多多指教.
提问者采纳
你是干吗的啊 ?监理吗? 如果你是干施工 那就问总工怎么做 如果是干监理 就问总监怎么做如果是甲方就问老板怎么做但就问题本身来说 第一 承台是与桩基础一起使用的 在机理上 是用倒梁法 那么 你承台上部钢筋 是什么意思 应该不是结构钢筋 而是构造钢筋 按道理 一般承台的主筋是在下面 承受上部传递下来的应力你说的是不是钢筋笼式的承台 比如两桩台之类?总的原则是 承台主筋上面放置地基梁 使结构基础沉降均匀第二 进入承台的基础梁需要配置箍筋 因为箍筋抗扭抗剪 而素混凝土 似乎还达不到这个强度要求 当然 具体设计中 具体看第三 承台内柱箍 也叫定位箍 是施工方面用的
一般设三道
具体情况具体看 我也见过设两道的 这个没关系 但一般设计图纸上是画出三道 但并不会做说明 规范也没有强制要多少总之 监理 施工 甲方 立场不同 你如果是学生 就该多看规范多看书 多看实例多学建筑这行 其实
太复杂了 诶主要是 乱 什么人都来做 其实很乱 得规范 不单单靠法律法规 而是大家都来关注
提问者评价
谢谢,有道理
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
这个问题值得商榷:伸入承台的地梁主筋还应进入柱子吗&满足锚固长度后&?进入承台的钢筋还应设置箍筋否?我的观点是:有承台的地梁就是拉粱,只按受拉要求锚入承台就行了&高建结构设计与施工问答228页,同济大学出版社&,既然是锚入也就不一定伸进柱子,而且可不设箍筋了。而且如要设箍筋,加密否?承台外应加密,内面不加密又不合理了,承台是地梁的支座,就如框架梁伸入柱子一样锚固就行。请各位高手发表意见,我的观点对否?
基础梁钢筋有的是在柱上,但是如果在承台内应放在承台钢筋上层的下边。进入承台的钢筋应设置箍筋。承台内的柱箍筋一般设置三道,但是设计有要求的按照设计要求施工。
1楼的朋友说的很详细啊。
您可能关注的推广回答者:回答者:
箍筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:武汉
头衔:项目副经理
悬赏分:30
浏览数:26
11G101-3中基础连系梁要不要画到承台里面去,还是只画到承台边。
11G101-3中基础连系梁要不要画到承台里面去,还是只画到承台边。
地区:广东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
11G101-3中基础连系梁要不要画到承台里面去,还是只画到承台边。
答:。。应画到承台中的柱里面。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:12 级
头衔:总经理★
11G101-3中基础连系梁应该画到承台里面去,但是钢筋的计算应按下图设置,软件可以设置上部和下部钢是否连续通过
地区:河南
等级:16 级
头衔:全球总裁
11G101-3中基础连系梁要不要画到承台里面去,可以只画到承台边缘吗?钢筋量有差别吗?
【一般的基础联系梁只画到承台边,与承台边接触就行,纵筋锚固在承台里,具体你也可以看看梁平面图的梁线,看设计人员把梁线画到那个位置而定。】
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...同一根多跨地梁过两桩承台时,如锚固长度已够,是否可不贯通?_百度作业帮