山东焕迎仔猪水果供销中心 山东焕迎仔猪水果供销中心顶楼檐沟坡度是多少 19:56:20顶楼檐沟坡度是多少金属的落水系统在建筑中凸显出来的强烈的表现力是普通塑料无法比拟的,再配以不同的色彩,给设计师带去了丰富的想象空间和设计灵感。而且金属材质的在耐腐蚀方面也比塑料的要好。特别是金属铝材质的落水系统,表面的氧化层可以保证其在严寒高温,酸雨盐蚀等恶劣多变的气候条件下仍然保持艳丽的本色。而铝镁合金材质的则相对在重量上占了优势的,比一般的都要轻许多。金属落水系统在安装上也非常的简便,我们想要自己来安装也可以。金属落水系统可以回收利用,符合国家绿色建筑的要求。顶楼檐沟坡度是多少—山东鹏盛建材顺利入选中国房地产开发商企业500强首选供应商!1、双壁落水内部构架的设计保持了落水系统的持久力和坚硬度。2、两部分固定夹片的设计使落水管看起来美观大方,并能很好的固定于任何外墙立面。3、防护网和圆形内壁设计减少了除污的次数并使得除尘变得方便和快捷。4、整个落水系统外形美观,色泽优雅。5、韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。6、更耐高温的PVC材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。7、抗紫外线,耐老化性能好,抗酸碱腐蚀,历久如新。8、切割容易,安装简便,不需要特殊工具。9、成熟的配方技术,保持产品性能具有超群的稳定性。10、檐沟封盖制作精致,构件间采用嵌抽式连接的可靠方式,确保系统不渗漏,排水更畅通。11、檐沟内壁为小弧边设计,防止污垢集结,便于清洗。12、落水斗附有带锁定装置的特殊提升构件,方便移动(如修剪草坪或定期维修时)。落水系统的颜色双壁落水系统的颜色是尊贵的亚白色。6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。7、抗紫外线,耐老化性能好,抗酸碱腐蚀,历久如新。8、切割容易,安装简便,不需要特殊工具。9、成熟的配方技术,保持产品性能具有超群的稳定性。10、天沟封盖制作精致,构件间采用嵌抽式连接的可靠方式,确保系统不渗漏,排水更畅。11、天沟内壁为小弧边设计,防止污垢集结,便于清洗。12、落水斗附有带锁定装置的特殊提升构件,方便移动(如修剪草坪或定期维修时)。落水系统的颜色双壁落水系统的颜色是尊贵的亚白色。顶楼檐沟坡度是多少—选择“鹏盛”落水系统的客户都这样安装市民寻获“五花肉”石确认是黄龙玉石近日,海南琼海市民陈家秀和常亮分别在万泉河上游的山沟里寻获一块五花肉石,经该市宝石收藏专家庞启江先生用测玉仪鉴定摩氏硬度达到7度(宝石为8度),确认为黄龙玉石。其中陈家秀寻获的玉石长20公分,宽19公分,高3.5公分;常亮的玉石长10公分,宽9.5公分,高5.8公分。两块玉石外观肉质玉化,质地通透,肌肤犹如如婴儿。尤为珍贵的是一块玉石中间形成一块棕褐色小猪轮廓,自然天成,在玉肉石中十分罕见。据庞先生介绍,此类肉石不同于广西出产的方解石肉石,是硅质化玉石中的精品。.免责声明:以上信息内容由会员自行发布,不代表本站的观点和立场;详询请联系信息原作者!建筑结构分区
查看: 2886|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
请问各位高手,气楼的荷载是不是算一个节点荷载就可以了,0.4X气楼的高度X柱距,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
咋都没有人回复呢
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3090帖子
二星高级工程师, 积分 3090, 距离下一级还需 910 积分
因为不知道是什么样的气楼,也不知道你想算的是气楼的风荷载呢,还是气楼的自重,或是气楼作用在结构上的力呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分281帖子
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
你这个0.4X气楼的高度X柱距我觉得只是气楼的自身荷载,如果气楼大,还得考虑风的水平荷载,另外,如果气楼特别大,我觉得还是把气楼建模建进去计算好了,荷载规范也有这种体形
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
我做的这个气楼很小,我算的就是它的自重,我想请问4楼,假如我建模里没有把气楼建上去,我怎么算它的风载呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分281帖子
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
气楼架柱底铰接,风荷载就按荷载规范算就好了,之后分到两个节点上面,按水平力输入就好,我觉得
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
谢谢你,我明白了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分241帖子
四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
好东西 感谢楼主无私分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
近在做一个门刚厂房,带货梯且出屋面,还是按门刚输入模型,货梯荷载直接导到门架上,请问大家,怎样有没有问题
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1383帖子
原帖由 jkwangli 于
11:50 发表
请问各位高手,气楼的荷载是不是算一个节点荷载就可以了,0.4X气楼的高度X柱距,谢谢
麻烦以后问题问的清楚点,不是每个人都和你做一样的东西,想让别人帮你解决问题,首先你要描述清楚.