西门子plc通讯模块300PLC模拟量输入模块地址怎么写?用什么格式呢?

扫一扫访问手机站
<img id="zhantai_logo" src=/1/500.jpg alt=上海西旭工业自动化-西门子 施耐德 欧姆龙 三菱 ABB onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海西旭工业自动化-西门子 施耐德 欧姆龙 三菱 ABB
SIEMENS西门子PLC LOGO S7-200 S7-300 S7- ET200 6ES72 6ES73 6ES74 6ES71 西门子触摸屏6AV6 SITOP电源 现场总线 工业以太网 法国施耐德Schneider接触器、按钮、传感器、变频器、PLC、断路器 日本欧姆龙OMRON继电器、传感器、PLC、温控器、电源、变频器、按钮 日本三菱
&您所在位置:首页 & & S7-300模拟量输入模块 SM331 8AI SM331 2AI SM331 4AI- SIEMENS西门子PLC SM331 8AI SM331 2AI SM331 4AI
请输入产品关键字:
地址:上海市嘉定区江桥万达广场8号写字楼7层
邮编:201803
联系人:李先生 卢小姐
电话:021-(总机) (直线)传真:021-手机: 留言:个性化:
S7-300模拟量输入模块 SM331 8AI SM331 2AI SM331 4AI- SIEMENS西门子PLC SM331 8AI SM331 2AI SM331 4AI
<img src="/2/000.jpg" alt="S7-300模拟量输入模块 SM331 8AI SM331 2AI SM331 4AI- SIEMENS西门子PLC SM331 8AI SM331 2AI SM331 4AI" onload="javascript:if (this.width
&&点击浏览大图
供应总量:
最小起订:
发布日期:
有效日期:
所 在 地:
产  地:
已获点击:
上海上海市
【产品简介】
6ES-0AA0 6ES7AA06ES-0AA0 6ES7AA06ES-0AA0 6ES7AA06ES-0AA0 6ES7AA06ES-0AA0 6ES7AA06ES-0AA0 6ES7AA0
【详细说明】
模拟量输入/输出模块&&S7-300的模拟输入/输出模块 用于完成包含模拟过程信号的较复杂任务 用于连接不带附加放大器的模拟执行元件和传感器 &&&模拟量输入模块&& SM 331,8输入,13位分辨率&& SM 331,8输入,9/12/14位分辨率&& SM 331,2输入,9/12/14位分辨率&& SM 331,8输入,增强型16位分辨率&& SM 331,8输入,增强型16位分辨率,4通道模式&& SM 331,8输入,14位分辨率,用于等时线模式&& SM 331,8输入,用于热电阻,符合GOST标准&& SM 331,8输入,用于热电偶,符合GOST标准&& 模拟量输出模块&& SM 332,4输出&& SM 332,4输出,15位&& SM 332,2输出&& SM 332,8输出&& 模拟量输入/输出模块,SM335,U/I&& SM335,中断,诊断功能;4输入,4输出,14位分辨率,11/12位&& SIPLUS模拟量输入/输出模块&& SIPLUS SM 331 输入模块&& SIPLUS SM 332 输出模块&& SIPLUS SM 334 输入/输出模块&&&S7-300/300C系列 CPU单元S7-300模块化微型PLC 系统,满足中、小规模的性能要求 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务 简单实用的分布式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活 方便用户和简易的无风扇设计 当控制任务增加时,可自由扩展 大量的集成功能使它功能非常强劲SIPLUS S7-300用于恶劣环境条件下的PLC 扩展温度范围从-25&C 到+70&C 适用于特殊的环境( 污染空气中使用) 允许短时冷凝以及短时机械负载的增加 S7-300 采用经过认证的PLC 技术 易于操作、编程、维护和服务 特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域 低成本的解决方案S7-300紧凑型CPU&& CPU 312C&& CPU 313C&& CPU 313C-2 PtP&& CPU 313C-2 DP&& CPU 314C-2 PtP&& CPU 314C-2 DP&& 标准型CPU&& CPU 312&& CPU 314&& CPU 315-2 DP&& CPU 315-2 PN/DP&& CPU 317-2 DP&& CPU 317-2 PN/DP&& CPU 319-3 PN/DP&& Technology CPU&& IM 174&& SIMATIC S7-Technology Software&& CPU 315T-2 DP&& CPU 317T-2 DP&& 故障安全型CPU&& CPU 315F-2 DP&& CPU 315F-2 PN/DP&& CPU 317F-2 DP&& CPU 317F-2 PN/DP&&SIPLUS S7-300:(环境温度范围-25- +70&C;允许安装和运行于有害的气体环境;有电子成分涂层)SIPLUS 紧凑型CPU&& SIPLUS CPU 312C&& SIPLUS CPU 313C&& SIPLUS CPU 313C-2 DP&& SIPLUS CPU 314C-2 DP&& SIPLUS 标准型CPU&& SIPLUS CPU 314&& SIPLUS CPU 315-2DP&& SIPLUS CPU 315-2PN/DP&& SIPLUS CPU317-2PN/DP&& SIPLUS 故障安全型CPU&& SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP&& SIPLUS S7-300 CPU 317F-2DP&&以下CPU 运行均需要微存储卡CPU 312& 适用于全集成自动化(TIA) 的基本型CPU 适用于中等处理速度要求的小规模应用 &CPU 312C& 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU 适用于对处理能力有较高要求的小型应用 带有与过程相关的功能 &CPU 313C& 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU 满足对处理能力和响应时间要求较高的场合 带有与过程相关的功能 &CPU 313C-2 PtP& 带集成数字量输入/ 输出和一个RS 422/485 串口的紧凑型CPU 满足处理量大、响应时间高的场合 带有与过程相关的功能 &CPU 313C-2 DP& 带集成数字量输入/ 输出和PROFIBUS DP 主站/ 从站接口的紧凑型CPU 带有与过程相关的功能 可以完成具有特殊功能的任务 可以连接单独的I/O 设备 &CPU 314& 适用于中等程序处理量的应用 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 &CPU 314C-2 PtP& 带集成数字量和模拟量I/O和一个RS 422/485串口的紧凑型CPU 满足对处理能力和响应时间要求较高的场合 带有与过程相关的功能 &CPU 314C-2 DP& 带集成数字量和模拟量I/O 以及PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 的紧凑型CPU 带有与过程相关的功能 可以完成具有特殊功能的任务 可以连接单独的I/O 设备 &CPU 315-2 DP& 具有中、大规模的程序存储容量和数据结构,如果需要,可以供SIMATIC 功能工具使用 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 可用于大规模的I/O 配置 可用于建立分布式I/O 结构 &CPU 315-2 PN/DP& 具有中等规模的程序存储容量和程序框架 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 与集中式I/O 和分布式I/O 一起使用,可用作生产线上的中央控制器 集成的PROFINET 接口 组合了MPI/PROFIBUS DP- 主/ 从接口 在PROFINET 上实现基于组件的自动化 PROFINET代理,用于基于组件的自动化(CBA)中的PROFIBUS DP 智能设备 PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET 上运行分布式I/O &CPU 317-2 DP& 具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 与集中式I/O 和分布式I/O 一起,可用作生产线上的中央控制器 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 可用于大规模的I/O 配置 可用于建立分布式I/O 结构 可以选用SIMATIC 工程工具 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统 &CPU 317-2 PN/DP& 具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用 在PROFINET 上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统 PROFINET 代理,用于基于部件的自动(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备 PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET 上运行分布式I/O 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 与集中式I/O 和分布式I/O 一起,可用作生产线上的中央控制器 可用于大规模的I/O 配置 可用于建立分布式I/O 结构 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 组合了MPI/PROFIBUS DP 主/ 从接口 可以选用SIMATIC 工程工具 &CPU 319-3 PN/DP& 具有智能技术/运动控制功能的SIMATIC CPU 新的S7-300 标准型CPU 319-3 PN/DP 开始接受订单 CPU319-3 PN/DP 拓展了SIMATIC S7-300 CPU系列的产品线,是S7-300 系列性能最高的 CPU 319-3 PN/DP 集成了3 个通讯接口 1 个 MPI/PROFIBUS DP 的共用接口 1 个纯 PROFIBUS DP 接口 1 个 PROFINET 接口 除了具有高性能,该CPU 还提供了以下新功能:PROFIBUS 接口的时钟同步,可连接256 个I/O 设备, 扩展开放通讯 &CPU 315F-2 DP& 可组态为一个故障安全型自动化系统,可满足安全运行的需要 基于 SIMATIC CPU 315-2 DP 带2 个接口(1x MPI, 1x DP/MPI) 安全性满足 SIL 3(IEC 61508)、AK6(DIN V 19250)和Cat. 4(EN 954-1) 不需要对安全相关I/O 进行额外接线 使用带有PROFISAFE 协议的PROFIBUS DP 可实现与安全相关的通讯 可以与故障安全型ET200S PROFISAFE I/O 模块进行分布式连接;可以与故障安全型 ET200M I/O 模块进行集中式和分布式连接 标准模块的集中式和分布式使用,可满足于故障安全无关的应用 &CPU 315F-2 PN/DP& 可组态为一个故障安全型自动化系统,以提高安全运行的需要 安全性满足 SIL 3 (IEC 61508)和Cat. 4 (EN 954-1) 可通过集成的PROFINET接口(PROFIsafe) 和/ 或集成的PROFIBUS DP 接口(PROFIsafe) 连接分布式站中的故障安全 I/O 模块 可以与ET 200M 的故障安全型I/O 模块进行集中式连接;标准模块的集中式和分布式使用,可满足于故障安全无关的应用 在PROFINET 上实现基于组件的自动化 PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备 &CPU 317F-2 DP& 可以组态为一个故障安全型自动化系统,可满足安全运行的需要 安全性满足 SIL 3(IEC 61508)、AK6(DIN V 19250)和Cat. 4(EN 954-1) 不需要对故障安全I/O 进行额外接线 1 个 PROFIBUS DP 主/ 从接口和1 个DP 主/ 从/MPI 接口 两个接口可用于集成故障安全模块 故障安全ET200S PROFIsafe I/O 模块可以进行分布式连接 可以与故障安全型 ET200M I/O 模块进行集中式和分布式连接 标准模块的集中式和分布式使用,可满足于故障安全无关的应用 &CPU 317F-2 PN/DP& 故障安全型CPU,具有大容量程序存储器和程序框架 可组态为一个故障安全型自动化系统,以提高安全运行的需要 安全性满足 SIL 3 (IEC 61508)和Cat. 4 (EN 954-1) 可通过集成的PROFINET接口(PROFIsafe) 和/ 或集成的PROFIBUS DP 接口(PROFIsafe) 连接分布式站中的故障安全 I/O 模块 可以与ET 200M 的故障安全型I/O 模块进行集中式连接;标准模块的集中式和分布式使用,可满足于故障安全无关的应用 在PROFINET 上实现基于组件的自动化 PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备 &CPU 315T-2 DP& 具有智能技术/ 运动控制功能的SIMATIC CPU 具有标准CPU 315-2 DP 的全部功能 能满足系列化机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 最佳用于同步运动顺序,例如与虚拟/ 实际主设备的耦合、电子减速箱、凸轮盘或印刷点修正 与集中式I/O 和分布式I/O 一起,可用作生产线上的中央控制器 带有内只I/O,可实现快速技术功能( 例如凸轮切换,参考点检测) PROFIBUS DP(DRIVE) 接口,用来实现驱动部件的等时连接 控制任务和运动控制任务使用相同的S7 应用程序( 无需其它编程语言就可以实现运动控制) 需要&S7 Technology&软件包 &CPU 317T-2 DP& 具有智能技术/ 运动控制功能的SIMATIC CPU 具有标准CPU 317-2 DP 的全部功能 能满足系列化机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 最佳用于同步运动顺序,例如与虚拟/ 实际主设备的耦合、电子减速箱、凸轮盘或印刷点修正 与集中式I/O 和分布式I/O 一起,可用作生产线上的中央控制器 在PROFIBUS DP 上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统 带有本机I/O,可实现快速技术功能( 例如凸轮切换,参考点检测) PROFIBUS DP(DRIVE) 接口,用来实现驱动部件的等时连接 控制任务和运动控制任务使用相同的S7 应用程序( 无需其它编程语言就可以实现运动控制) 需要&S7 Technology&软件包 &SIPLUS CPU 312C& 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU 适用于对处理能力有较高要求的小型应用 带有与过程相关的功能 &SIPLUS CPU 314& 适用于中等程序处理量的应用 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 &SIPLUS CPU 313C& 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU 满足处理量大、响应时间快的场合 带有与过程相关的功能 &SIPLUS CPU 315-2DP& 具有中、大规模的程序存储容量和数据结构,如果需要可以供SIMATIC 功能工具使用 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 可用于大规模的I/O 配置 可用于建立分布式I/O 结构 &数字量输入/输出模块&SIMATIC S7-300 的数字输入/输出模块 使控制器灵活地与任务相适应 用于连接数字传感器和执行元件 &数字量输入模块 技术数据 SM 321,16点输入,24V DC&& SM 321,16点输入,24V DC,低态有效&& SM 321,32点输入,24V DC&& SM 321,16点输入,24-48V DC&& SM 321,16点输入,48-125V DC&& SM 321,16点输入,24V DC,用于等时线模式下运行&& SM 321,32点输入,120V AC&& SM 321,8点输入,120/230V AC&& SM 321,8点输入,120/230V AC,与公共电位单独连接&& SM 321,16点输入,120/230V AC&& SM 321,16点输入,24V DC,用于等时线模式下运行,有诊断能力&& 数字量输出模块&& SM 322,8点输出,24V DC,2A&& SM 322,16点输出,24V DC,0.5A&& SM 322,16点输出,24V DC,0.5A,高速&& SM 322,32点输出,24V DC,0.5A&& SM 322,8点输出,24V DC,0.5A,有诊断能力&& SM 322,16点输出,24/48V DC,0.5A&& SM 322,8点输出,48-125V DC,1.5A&& SM 322,8点输出,120/230V AC,1A&& SM 322,8点输出,120/230V AC,2A&& SM 322,16点输出,120/230V AC,1A&& SM 322,32点输出,120V AC,1A&& SM 322,8点输出,继电器,2A&& SM 322,8点输出,继电器,5A&& SM 322,8点输出,继电器,5A,RC滤波,过压保护&& SM 322,16点输出,继电器,8A&& 数字量输入/输出模块&& SM 323,8点输入,8点输出&& SM 323,16点输入,16点输出&& SM 327,8点输入+ 8点输入或输出(可设置)&& SIPLUS数字量输入/输出模块&& SIPLUS SM 321,输入模块&& SIPLUS SM 322,输出模块&& SIPLUS SM 323,输入/输出模块&&模拟量输入/输出模块&&S7-300的模拟输入/输出模块 用于完成包含模拟过程信号的较复杂任务 用于连接不带附加放大器的模拟执行元件和传感器 &&&模拟量输入模块&& SM 331,8输入,13位分辨率&& SM 331,8输入,9/12/14位分辨率&& SM 331,2输入,9/12/14位分辨率&& SM 331,8输入,增强型16位分辨率&& SM 331,8输入,增强型16位分辨率,4通道模式&& SM 331,8输入,14位分辨率,用于等时线模式&& SM 331,8输入,用于热电阻,符合GOST标准&& SM 331,8输入,用于热电偶,符合GOST标准&& 模拟量输出模块&& SM 332,4输出&& SM 332,4输出,15位&& SM 332,2输出&& SM 332,8输出&& 模拟量输入/输出模块,SM335,U/I&& SM335,中断,诊断功能;4输入,4输出,14位分辨率,11/12位&& SIPLUS模拟量输入/输出模块&& SIPLUS SM 331 输入模块&& SIPLUS SM 332 输出模块&& SIPLUS SM 334 输入/输出模块&&功能模块&功能模块 技术数据 新:PROFIBUS 模块 IM 174& 详细 --&FM 350-2计数器模块,8通道,最大20kHz;用于24V增量式编码器和NAMUR传感器&& FM 351定位模块,用于快速移动和慢速驱动&& FM 352电子凸轮控制器&& FM 352-5高速布尔处理器,带M切换的数字量输出&& FM 352-5高速布尔处理器,带P切换的数字量输出&& FM 352-5组态软件&& FM 355 C闭环控制模块,4模拟输出,4连续动作控制器&& FM 355 S闭环控制器模块,8数字输出,4步进或脉冲控制器&& FM 355-2 C温度控制器模块,4模拟输出,4连续动作控制器&& FM 355-2 S温度控制器模块,8数字量输出,4步进或脉冲控制器&& SM 338 POS输入模块,用带起/停接口的超声波传感器进行位置检测&& SM 338 POS输入模块,用于带起/停接口的超声波编码器&&通讯模块&&通讯&& CP 340通讯处理器,带一个RS232C(V.24)接口&& CP 341通讯处理器,带一个RS232C(V.24)接口&& CP 341通讯处理器,带一个20 MA(TTY)接口&& CP 341通讯处理器,带一个RS422/485接口&& CP 343-2,AS-Interface&& CP 343-2 P,AS-Interface&& CP 342-5,与PROFIBUS的电气接口&& CP 342-5 FO,与PROFIBUS的光学接口&& CP 343-5,与PROFIBUS, FMS, S7/PG/OP通信&& CP 343-1 Lean,通过TCP/IP和UDP&& CP 343-1,通过TCP/IP和UDP&& CP 343-1 IT,以太网,FTP, e-mail and WWW 服务器通讯&& CP343-1 PN,PROFInet, TCP/IP通讯&&存储卡存储卡&& MMC 64 KB&& MMC 128 KB&& MMC 512 KB&& MMC 2 MB&& MMC 4 MB&& MMC 8 MB&&& 接口模块&接口模块&& IM 360,最多3个扩展单元;插入中央控制器&& IM361,最多3个扩展单元;插入扩展单元&&电源模块&电源&& PS 307, 120/230 V AC; 24 V DC, 2 A&& PS 307, 120/230 V AC; 24 V DC, 5 A&& PS 307, 120/230 V AC; 24 V DC, 10 A&&附件配置&&& 订货数据速查表&--&DIN 导轨概述SIMATIC S7-300的机械安装架 用于安装调试 可用螺丝紧固在墙上结构DIN 导轨是金属导轨,上面有用来安装螺丝的孔。它有五种不同的长度:160毫米 &530毫米 &2000毫米(无孔) &482毫米 &830毫米 &&2000毫米 DIN 导轨可截短以适应特殊长度需要。标签纸S7-300 I/O 模块所使用的塑料标签纸,可用激光打印机打印。 单色胶片,防撕,耐脏 易于使用: 已打好孔,A4 大小,易于分割成单个标签条 分好的标签条可直接插入到I/O 模板上 可以用不同颜色的标签条区分模板类型或应用区,有深绿色,浅褐色,红色和黄色, 其中黄色为故障安全系统所保留。标签条深绿色可写的塑料条 用于插入到前连接器 备件,(10个)标签盖深绿色胶片 用于夹住用户在普通打印纸自己打印的标签条 附件,(10个)&&
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
中国化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。我要评论 西门子S7-300PLC模拟量输出模块8路 :
评论内容:
文明上网,登录评论!
悄悄话(仅卖家可见);
联系人: &&
Q Q : &&
电 话:021-
地 址:上海市松江区思贤路号
热门推荐&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
价格:1元价格:1元价格:1元价格:0元价格:0元价格:0元
相关热词推荐
主营: 主营:
主营: 主营:
手机登陆:当前位置:
主题:601252 ┆ 帖子:4590353
┆ 今日新贴:131
昨日贴数:1381 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3228人
西门子S7-300PLC模拟量接线常见问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:34:03 楼主
问题: & 什么是2线和4线的测量传感器,以及连接时的注意事项? & & & 解答: & 2线传感器是一个被动的测量传感器,它的电源是由SM331来提供的;4线传感器是一个主动测量传感器,它的电源由外部电源提供而不是SM331提供,2根测量线被连接到SM上,所以SM331(-7KF)最大有8个通道。 & & &
& & & &注意: & ? & 2线测量传感器 & & &
& & & &连接Mana与M(短接11和20端,11端和10端); & & &
& & & &短接没用的同通道组的通道,跨接一个3.3KW的电阻。 & & &
& &? & 4线测量传感器 & & &
& & & &短接10和11端,短接所有的Mx-到Mana。 & & &
& & & & & & & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:34:24 1楼
问题: & 怎样接一个没有用的模拟量模块的输入? & & & & & 解答: & 没有用的模拟量输入接线应依靠这个输入的参先化,首先必须明确它是电压输入还是电流输入,以及设定了怎样的测量范围,被设定的测量量是电阻值还是温度值。根据参数设定,可以按照以下方式连接没有用的模拟量输入。这种连接对于SM331来说是非常必要的。因为它每个通道组有两个物理输入点,那么没有用的通道可能会影响或破坏一个通道组另一个通道的诊断,特别是的1-5V、4 -20mA的信号。 & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:34:50 2楼
问题: & 如何设置和修改以下模块的分辨率? & & & & & ?6ES-0AB0 & & & ?6ES-0AB0 & & & &?6ES-0AB0 & & & ?6ES-0AB0 & & & 解答: & 这些分辨率不可以直接在硬件组态中选择,它只能被间接的通过干扰频率抑制来设置。下列表格提供了相关数据: & & & & &
& &分辨率积分时间干扰频率抑制9bits2.5ms400Hz12bits16.7ms60Hz12bits20ms50Hz14bits100ms10Hz & & & & &
& & & & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:34:58 3楼
问题: & SM322连接S+和S-的目的? & & & & & 解答: & 对于电压输出,S+和S-连接起来是为了检测负载侧实际压降,并把它传回到SM332,这将模块对外部的波动和偏差进行补偿,以提高负载侧的精度例如,温度的改变。如果不需要,那么将S+和QV、S-和Mana相连,或让S+、S-开路。 & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:35:08 4楼
问题:SM332的S+和S-连接端有什么用?解答:S+和S-连接端用于获取负载的实际电压值并将之传送回SM332。从而使模块能够(在一定程度上)弥补,例如,由于温度变化而导致的波动和偏差。如果不是自己想要的或是被要求做的,则可把QV接到S+,把Mana接到S-。第一个通道组的实例:短路针脚 3 和针脚 4 =& “正”的测量连接短路针脚 5 和针脚 6 =& “负”的测量连接
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:35:20 5楼
问题:为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?解答:下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332。当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:· & & & &输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器。· & & & &分配执行器的针脚 4 和针脚 5。如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-),输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配,无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:35:28 6楼
问题:模拟输出模块 SM 332 的负载阻抗解答:除了规定的技术数据外,下列数据适于模拟输出模块SM 332,AO 4x12 Bit,(6ES-0AB0) 和SM 332,AO 2x12 Bit,(6ES-0AB0):负载阻抗(在输出的标称范围内)对于电流输出 & & - 在 U(CM)&1V时,最大为 600 Ohm
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:35:37 7楼
问题: & 怎样连接一个被动的传感器(2线电流)到SM331(6ES-0AB0)? & & & 解答: & 连接一个被动的传感器(2线电流)到一个模拟量输入SM331(6ES-0AB0),需要一个外加24V电源。在下图中说明连接的方法: & & &
& & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:36:01 8楼
问题:对于不同的传感器,模拟模块SM331必须如何连接?解答:下表适用于隔离传感器,并给出了连接SM331(6ES7 331-7Kx0x-0AB0)的通道组 0 的实例。电压测定从+/- 80 mV 到 +/-1000 mV, 测定范围模块在设置 A 中事例 & & & 涉及通道 & 连接标识 & 加跨接线的端子号 & &设置中的测定范围模块 & 对于 STEP 7 中通道组的设置 & 事例 1 & 使用通道 0 & MO + &MO - & 2 &3 和 11 & A & 测定方法: &U,T-L,T-E,T-IL,T-EL &
& &使用通道 1 & M1 + &M1 - & 4 &5 和 11 & & & 测定方法: &U,T-L,T-E,T-IL,T-EL & 事例 2 & 使用通道 0 & MO + &MO - & 2 &3 和 11 & A & 测定方法: &U,T-L,T-E,T-IL,T-EL &
& &不使用通道 1 & M1 + &M1 - & 4 和 11 &5 和 11 & & & 测定方法: &U,T-L,T-E,T-IL,T-EL & 事例 3 & 不使用通道 0 & MO + &MO - & 2 和 11 &3 和 11 & B & 取消激活通道组 &
& &不使用通道 1 & M1 + &M1 - & 4 和 11 &5 和 11 & & & & & 永远 & 无外部补偿 & COMP &+ &COMP - & 10 和 11 &11 和 10 & & & & &
& &只对热电元件作外部补偿 & COMP &+ &COMP - & 10 &11 & & & 补偿单元 & 电压测定从 +/-2.5 V 到 +/- 10 V, 测定范围模块在设置 B 中事例 & & & 涉及通道 & 连接标识 & 加跨接线的端子号 & &设置中的测定范围模块 & 对于 STEP 7 中通道组的设置 & 事例 1 & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 和 11 & B & 测定方法: U &
& &使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 4 &5 和 11 & & & & & 事例 2 & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 和 11 & B & 测定方法: U &
& &不使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 4 和 11 &5 和 11 & & & & & 事例 3 & 不使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 和 11 &3 和 11 & B & 取消激活通道组 &
& &不使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 4 和 11 &5 和 11 & & & & & 永远 & 无外部补偿 & COMP &+ &COMP - & 10 和 11 &11 和 10 & & & & &
& &只对热电元件作外部补偿 & & & 不行 & & & & & 电压1..5V, 测定范围模块在设置 D 中事例 & & & 涉及通道 & 连接标识 & 加跨接线的端子号 & &设置中的测定范围模块 & 对于 STEP 7 中通道组的设置 & 事例 1 & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 和 11 & D & 测定方法: U &
& &使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 4 &5 和 11 & & & & & 事例 2 & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 和 11 & D & 测定方法: U &
& &不使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 2 和 4 &3 和 5 & & & & & 事例 3 & 不使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 和 4 &3 和 5 & B & 取消激活通道组 &
& &不使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 2 和 4 &3 和 5 & & & & & 永远 & 无外部补偿 & COMP &+ &COMP - & 10 和 11 &11 和 10 & & & & &
& &只对热电元件作外部补偿 & & & 不行 & & & & & 电流测定, 4-线测量转换器事例 & & & 涉及通道 & 连接标识 & 加跨接线的端子号 & &设置中的测定范围模块 & 对于 STEP 7 中通道组的设置 & 事例 1 & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 和 11 & C & 测定方法: &I-4D &
& &使用通道 1 u & M1 + &M1 - & 4 &5 和 11 & & & & & 事例 2 & 使用通道 &0 & &MO + & 2 &3 和 4 & C & 测定方法: &I-4D &
& &不使用通道 &1 & & &MO - & 4 和 3 &5 和 11 & & & & & 事例 3 & C不使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 和11 &3 和 11 & B & 取消激活通道组 &
& &不使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 4 和 11 &5 和 11 & & & & & 永远 & 无外部补偿 & COMP &+ &COMP - & 10 和 11 &11 和 10 & & & & &
& &只对热电元件作外部补偿 & & & 不行 & & & & & 电流测定, 2-线测量转换器事例 & 涉及通道 & 连接标识 & 加跨接线的端子号 & &设置中的测定范围模块 & 对于 STEP 7 中通道组的设置 & 事例 1 & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 & D & 测定方法: &I-2D &
& &使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 4 &5 & & & & & 事例 2a & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 & D & 测定方法: &I-2D &
& &不使用通道 &1 & &MO + &MO - & 开路 & & & 取消激活诊断中断 & 事例 2b & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 & D & M测定方法: &I-2D &
& &不使用通道 &1 & &MO + &MO - & 在 4 与 5之间为3.3 &Kohm & & & & & 事例 3 & 不使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 和 11 &3 和 11 & B & 取消激活通道组 &
& &不使用通道 &1 & &M1 + &M1 - & 4 和 11 &5 和 11 & & & & & 永远 & 无外部补偿 & COMP &+ &COMP - & 10 和 11 &11 和 10 & & & & & 永远 & 通过 M &ana 连接 M & &M &ana &M & 11 - &20 &20 - 11 & - & - &
& &只对热电元件作外部补偿 & & & 不行 & & & & & 在 4 线连接中的电阻测定事例 & & & 涉及通道 & 连接标识 & 加跨接线的端子号 & &设置中的测定范围模块 & 对于 STEP 7 中通道组的设置 & 事例 1 & 使用通道 &0 & &MO + &MO - & 2 &3 & A & 测定方法: &R,RT &
& &使用通道 &1 & &IC0 &+ &IC0 - & 4 &5 & & & & & 事例 2 & 不使用通道0 & &MO + &MO - & 2 和 11 &3 和 11 & B & 取消激活通道组 &
& &不使用通道 1 & M1 + &M1 - & 4 和 11 &5 和 11 & & & & & 永远 & 无外部补偿 & COMP &+ &COMP - & 10 和 11 &11 和 10 & & & & &
& &只对热电元件作外部补偿 & & & 不行 & & & & & 在使用非隔离的传感器时,可以如下使用上表:在上表里到 M ana(脚 11)的连接将要直接连到传感器。要做到这一点,必须用一根线把 M ana 扩展到传感器并在传感器上接地。把 CPU 也要接地。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:36:16 9楼
问题:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?解答:PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化。通过测定电压就可以确定出温度。PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值。***注意:3 线连接用的公式仅表明了模拟输入模块 SM331 (MLFB 号为6ES7331-7Kxxx-0AB0)& 的实际测定过程。在S7-300 系列中,存在一些通过多次测定的模拟输入端。它们规定出公共返回线的线电阻并作数学补偿。所获精确度几乎与 4 线连接可比美。这样模块的一个例子就是SM331(MLFB号6ES-0AB0)。所给出的公式仍然适用于主要的物理关系,但并不包含确定 PT100 电阻的有效测定过程。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:36:27 10楼
问题:为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?解答:几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制&50Hz&和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:36:36 11楼
问题:尽管电压在测量范围内,但SM 331-1KF00却显示超出范围。解答: &当AI8x13bit - 6ES7 331- 1KF00- 0AB0上操作电压和电流传感器时,必须确保输入端之间允许的最大共模电压2V不超出。为了避免测量有问题,应尽可能将各个M- 连接在一起。测量电阻/电阻温度计时,不必连接相关的 M-。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:36:47 12楼
问题:可以将来自防爆区 0 或防爆区 1 的传感器 / 执行器直接连接到S7-300 Ex(i) 模块吗?解答: 不能连接来自防爆区 0 的传感器/执行器。但可以直接连接来自防爆区 1 的传感器/执行器。Ex(i) 模块是按照 [EExib] IIC 测试的。因此,模块上有两道防爆屏障。然而,必须获得[EEx ia]认可才能用来自防爆区 0的传感器 /执行器。(模块上将应该有三道防爆屏障)。涉及的有下列模块:模块 & MLFB & & SM &321 (DI) & &6ES-0AB0 & & SM &322 (DO) & &6ES/5RD00-0AB0 & & SM &331 (AI) & &6ES-0AB0 & & SM &331 (AI) & &6ES-0AB0 & & SM &331 (AI) & &6ES-0AB0 & & SM &332 (AO) & &6ES-0AB0 & & SM &332 (AO) & &6ES-0AB0 & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:36:58 13楼
问题:如何在 SM 331 模拟输入模块(MLFB 6ES-0AB0)中实施电气隔离?解答:与模块数据手册中的信息相反,该模块不是以逐个通道为基础进行隔离的,而是通过一个光耦合器把两个通道合并成一组来隔离的。每一组中的两个通道允许有潜在的 60V AC 或 75V DC 的电位差。问题:测量电阻时对于模块6ES7 331-1KF00来说恒定电流是多少?解答: &测量电阻时,信号模块SM 331 (6ES7 331-1KF00-0AB0)工作时的恒定电流为0.83mA。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:37:06 14楼
问题: & 怎样用SM331(6ES7331-TTB00-0AB0)读HART仪表的数据? & & & 解答: & 1) & 首先必须在ET200M中插入SM331,并用PDM软件组态SM331的参数。 & & &
& &2) & 如果需要读主要变量,可以直接用PIW读出。如果需要读出最高4个预先定义的动态变量(包括主要变量、第二变量等),通过一个HART通道,则需调用SFC58为命令&3&,写入到SM331的数据区中(命令请求),用SFC59读出SM331的响应值。 & & &
& & & &调动例子: & & &
& & & &写命令: & & &
& & & &Call SFC58 & & & &
& & & &REQ:=M2.1 & (1为请求) & & &
& & & &IOID:=B#16#54 & &(SM331是一个混合模块) & & &
& & & &LADDR:=W#16#0 & (SM331的地址) & & &
& & & &RECORD:=B#16#A & (第一个客户端命令为10) & & &
& & & &RECORD:=P#DB1.DBX0.0 Byte 240 & & & & &
& & & &RET_VA2:=MW4 & &(调用SFC58,错误返回值) & & &
& & & &BUSY:=M6.1 & (BUSY=1,写没完成) & & &
& & & &RECORD:总共234个字节,第二个字节为命令3,读4个预先定义的值。 & & &
& & & &读响应值: & & & & &
& & & &Call SFC59 & & & & &
& & & &REQ:=M2.2 & & & & &
& & & &IBID:=B#16#54 & & & & &
& & & &LADDR:=W#16#0 & & & & &
& & & &RECNUM:=B#16#C & & & &(响应为13) & & &
& & & &RET_VAL:=MW8 & & & & &
& & & &Busy:=M6.2 & & & & &
& & & &RECORD:=P#DB2.DBX0.0 Byte 240 & & & & &
& & & &RECORD:响应数据从第12个字节到第240个字节。