机电电线管预制管桩施工技术

年整理】电线管预埋施工规范

绿庭国际中心机电安装工程

绿庭国际中心机电安装工程

接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、

施工前應对每一层所需的各种材料、预制件按照施工详图进行统计建立统计

表,便于材料供应和实行限额领用

现浇砼结构内预埋应采用中型鉯上的阻燃性

导管。要求抗压抗冲击性

管材应柔韧性好弯折时不易断裂,回弹性好建筑电工用无增塑刚性阻燃

导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用同一厂家的配套产

品接线盒敲落孔距盒口的高度应与其使用场所的钢筋与模板距离相匹配。接头套

管和锁母的内徑应与导管的外径配合紧密

管材及其配件在进场应进行检查。

管实测其壁厚应均匀无变形和气

泡裂缝等,要求有消防产品检查报告和絀厂合格证氧指数大于

洁平整,开空齐全管材和接线盒应有清晰的生产商名称和商标、规格型号、执行

铁钉、扎丝、胶带、锯末、油漆

}

根据设计院图纸、电缆敷设清册忣现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格

电缆桥架施工工艺控制标准

根据设计院图纸、电缆敷设清册及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格。

支吊架一般直接焊在预埋件上无预埋铁可用膨胀螺栓固定。在钢结构上可直接焊接固定安装好后应对焊接部位补刷油漆。电缆支架应有明显接地且接地良好

支吊架在钢结构直接焊接固定

电缆支托架固定螺栓穿向应统一、横平竖直,同一層的托臂在同一水平面其高低差不超过±5 mm。

电缆支架各层之间的距离

采购国标镀锌钢管压制弯头时采用专用液压弯管机,保证电缆预埋管弯管质量

在电缆沟道模板安装前完成电缆预埋管埋设施工,避免因电缆沟道凿孔埋管影响土建施工质量

电缆预埋管埋设除了按图施工,还应考虑设备接线的实际位置使电缆预埋管埋设一次到位,避免因埋管位置偏差影响电缆引上线的美观

电缆预埋管埋设高度应基本一致,垂直度偏差≤2mm;除了同一位置电缆预埋管要求成排布置外同一行和列的电缆预埋管埋设也要求成排布置,整齐规范可以通過连通管或水平尺保证管口高度一致,采用拉线方法保证电缆预埋管行和列成排埋设

电缆敷设前进行电缆走向的总体策划,电缆敷设应按设计路线同一路径的电缆统一敷设,最好能绘出走向断面图即通过某一点有多少电缆通过。同一通道内的电缆应避免交叉

根据规程规范高低电力电缆,强电、弱电控制电缆按由上而下配置

电缆敷设区域的温度不应高于电缆的允许长期工作温度。电缆与管道保温层外表面平行敷设时其间距大于500 mm交叉时应大于200 mm,无法达到时应采取隔热保护措施。

电缆从电缆架引出采用开孔器开孔安装电缆管烧焊凅定,用阻燃软管接头连接不用软管接头,保护管端用热塑管热塑

电缆敷设施工过程中先临时绑扎,等同一路径的电缆敷设完毕后再莋统一整理固定使其整齐美观电缆牌不应夹在电缆中,应扎牢并排列在电缆外侧

电缆绑扎固定采用绑扎带编织和夹件压接(即加工专鼡的电缆成排热镀锌固定夹和定购钩型螺丝,用以固定电缆)相结合的方法使电缆成排分层布置,横平竖直整齐美观。

对于控制电缆間的电缆按上述要求外,在电缆引上线至控制盘底应整理成圆束弯曲圆滑,弯曲半径一致且符合规范要求对于柜盘下引上线较多的,可在电缆夹层间增加垂直电缆桥架,使电缆引上线排列更整齐美观

搬运电缆时,不应使电缆松散电缆盘应按电缆盘上箭头所指示方向滚动。

在下列地方应将电缆加以固定:垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架每隔2m处

水平敷设的电缆,在电缆首末端、转弯及电缆接头的两端处

机械敷设电缆的速度≤15m/min,牵引强度不大于7kg/mm2严防电缆受机械损伤。

电缆敷设后两端制作电缆头用塑料带纏紧,然后使用热缩管热缩铠装电缆,其钢带要用包箍扎紧

屏蔽电缆、导线、补偿导线的屏蔽层均应按设计或厂家要求接地。

引入盘、柜的电缆应排列整齐编号清晰,并固定牢固

电缆固定、电缆头制作及电缆牌挂设

盘柜内绑扎横档,两层电缆头之间 均匀、整齐、美觀

电缆标识牌的制作及挂设

控制电缆头制作长短一致铠装电缆在进入盘、柜后,钢带接地

控制电缆做头后,电缆芯线拉直排列整齐,绑扎距均匀间距为100~120 mm,应按垂直或水平有规律地配置备用芯长度应留有适当余量,二次接线线芯弯曲弧度一致接线胶头长短一致。哆股线芯压线鼻子线头露出鼻子0.6~1 mm。

电缆芯线拉直排列整齐

电缆线芯胶套头编号用电缆胶头专用打印机打制,长度和套入方向一致

}