空压机线路 (问题)空气开关合不上凝似短路,用万用表测量没有短路,电机三相绕组间的电阻不平衡,推上马上跳掉但电机很热.会是什么原因引起的
空压机线路 (问题)空气开关合不上凝似短路,用万用表测量没有短路,电机三相绕组间的电阻不平衡,推上马上跳掉但电机很热.会是什么原因引起的
电动机绕组绝缘击穿,引起匝间短路。
电机匝间击穿,三相电阻不平。合上开关,电流很大。可以肯定为空气开关过流跳闸。
对于大型空压机电机来说,三相绕组有一点不平衡是没事的,空压机运转一段时间很热也是正常的,特别到了夏天更是热。空压机电机很大,不能轻易就说它坏了,特别对于电工来说更不能轻易说它坏了,那样会给企业或单位造成很大损失。我们应该从下面几方面再确认一下:1.电机接线盒内的绝缘端子是否因高温绝缘不好;2.从空气开关到电机内的线路是否与接地或地线有轻微短路或电阻大的可能;3.空气开...
1.不接线试空开,空开是否良好.2.空开过载电流是否过小.3摇表测电机的相间\对地\直流电阻值,有无问题.本人认为电机故障可能性比较大.在下列情况中,一定会引起家庭电路中保险丝熔断或空气开关跳闸的是______A.插头中的两个线头相碰
B.开关中的两个线头相碰C.电路中有大功率的用电器
D.户外输电线_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
在下列情况中,一定会引起家庭电路中保险丝熔断或空气开关跳闸的是______A.插头中的两个线头相碰
B.开关中的两个线头相碰C.电路中有大功率的用电器
D.户外输电线
在下列情况中,一定会引起家庭电路中保险丝熔断或空气开关跳闸的是______A.插头中的两个线头相碰&&&&&&&&&&&&&&B.开关中的两个线头相碰C.电路中有大功率的用电器&&&&&&&&&&&&D.户外输电线绝缘层损坏零线与火线接触理由:______.
A、若插头中的两个线头相碰,当把插头插入插座时,插头将家庭电路的火线和零线相连而短路,烧坏保险丝或空气开关跳闸.B、开关中的两个线头相碰,会导致开关无法控制用电器,用电器将一直工作,但不会导致电流过大.C、电路中有大功率的用电器,当用电器的功率没有超过电路负荷时,不会导致电流过大.D、户外线短路,不会烧毁家庭电路中的保险丝. 故答案为:A;若插头中的两个线头相碰,当把插头插入插座时,插头将家庭电路的火线和零线相连而短路,烧坏保险丝或空气开关跳闸.
本题考点:
家庭电路电流过大的原因.
问题解析:
空气开关自动跳闸的原因是电流过大,引起家庭电路中电流过大的原因有两个,短路或总功率过大.根据给出情况中的现象,进行判断.关于家庭电路与安全用电,下列说法正确的是(  )A.发现家用电器或电线失火时,应先切断电源后救火B.家庭电路中空气开关跳闸,都是由于电路短路引起的C.开关的塑料外壳是不导_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
关于家庭电路与安全用电,下列说法正确的是(  )A.发现家用电器或电线失火时,应先切断电源后救火B.家庭电路中空气开关跳闸,都是由于电路短路引起的C.开关的塑料外壳是不导
关于家庭电路与安全用电,下列说法正确的是(  )A.发现家用电器或电线失火时,应先切断电源后救火B.家庭电路中空气开关跳闸,都是由于电路短路引起的C.开关的塑料外壳是不导电的,用湿手拨动开关不可能触电D.用试电笔辨别火线与零线时,手不能接触试电笔尾部金属体
A、电器设备失火时,要先切断电源,再实行施救措施.故A正确.B、家庭电路中空气开关跳闸,可能是由于短路或用电器总功率过大引起的,故B错误;C、自然界中的水是导体,手湿了后拨动开关容易造成触电,故C错误;D、使用测电笔时,为能形成回路,手应接触笔尾金属体.所以D错误.故选:A.
本题考点:
安全用电原则.
问题解析:
(1)家庭电路电流过大的原因:短路、用电器总功率过大;(2)电器设备失火时,要先切断电源,再实行施救措施.(3)物体在干燥时电阻大,在潮湿时电阻小,所以在电压一定时,电阻越小,电流越大;(4)使用测电笔时,手要接触笔尾金属体,才能形成通路.电机启动后空气开关跳闸....高手来帮我分析下!加急...万分感激!_百度知道
电机启动后空气开关跳闸....高手来帮我分析下!加急...万分感激!
主电路电源接空开(D25)有一台7,值班员更换几次,再接接触器.断电情况下电机的电源线也无短路.三角启动.我测量下接触器输出的三相电压正常.将接触器的输出电源去掉.换上后仍然爆保险.控制线路正常.可是电机启动不足两分钟空开就跳.前几天有两相的陶瓷保险烧了.结果现在保险没事了.怀疑电机问题,每次都是一按启动按钮就爆,然后接三个RT28的熔断器,于是换成20A的保险,也没断路,就更换了一台新电机,为什么空开在电机启动后跳闸.此电机之前正常运行,接触器吸合.现在找不到原因.我到现场发现更换的保险都是10A的.5KW的三相电机
提问者采纳
7.5KW的电机启动的电流是额定电流的3-7倍可能达到45-100A,25A的空开小了用40A的。
其他类似问题
跳闸的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁熔断器 热继电器 电动机综合开关 空气开关 接触器接线图. 漏电保护接在总开关上. 接线方法 . 上图-中国学网-中国IT综合门户网站
> 熔断器 热继电器 电动机综合开关 空气开关 接触器接线图. 漏电保护接在总开关上. 接线方法 . 上图
熔断器 热继电器 电动机综合开关 空气开关 接触器接线图. 漏电保护接在总开关上. 接线方法 . 上图
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“熔断器 热继电器 电动机综合开关 空气开”相关的问题,中国学网通过互联网对“熔断器 热继电器 电动机综合开关 空气开”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:<,具体解决方案如下:解决方案1: 什么是电机综合开关啊, 追问: 过载欠压过压断路过热缺相都能保护 回答: 那东西叫全能电机保护器,呵呵,作用和热继电器差不多,两者同时存在没多大意义的,还有漏电保护器和空气开关效果差不多,只要电机外壳接地良好,漏电保护器基本可以不用, 补充:
通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:熔断器 热继电器 电动机综合开关 空气开关 接触器接线图. 漏电保护接在...答:什么是电机综合开关啊,===========================================问:熔断器 热继电器 电动机综合开关 空气开关 接触器接线图. 漏电保护接在...答:熔断器选1.5到2.5倍 30KW选90A的熔断器 空开选60A或63A就行 接触器选1.3到2倍 90A的接触器我不知有没有 50A往上我只见过150A的 热继电器调1到1.3倍调到78A===========================================问:热继电器的整定值如何选择,说明具体理由,谢谢!答:2KW的电机选D5A或C6A的断路器,0910的接触器,4-8A可调的热继电器,这些东西上面都有说明。断路器根据电流选就行D的小点C的大点就行。如果要求不高10KW以下的电机就选C32A就行。===========================================问:首先根据经验公式:In=2P,求出电动机的电流。 断路器按(1.5-2)In选择...答:上述的选择都没什么问题,主要是看实际的使用情况,如果开停机频率高的话,上面的倍数还要加大,导线的选择还要考虑长度,也就是还要考虑压降的问题,热继电器的选择可以做到1.2倍,如果选择来刚刚好的话,时间长的热继电器的容量就会减低,导致...===========================================问:如何根据电机功率的大小选配元件的规格(启动开关.熔断器.接触器.热继电...答:根据电机的功率和额定电压,推断出电机额定电流,或者干脆直接查电机铭牌得到电机额定电流。然后根据电机额定电流选择:电路中 的开关、熔断器、接触器、热继电器等等。举例来说: 一台2.2KW的三相异步电动机,电机铭牌上标明:额定电压380V,额...===========================================问:如何根据电机功率的大小选配元件的规格(启动开关.熔断器.接触器.热继电...答:热继电器主要是对负荷进行过负荷保护。空气开关功能的功能:短路保护、还可以有过负荷保护功能、隔离开关功能、剩余电流动作、低电压脱扣功能等。 在对电动机进行保护时,常用空气开关作为短路保护元件(大部分空气开关可兼作隔离元件),用热继...===========================================问:比如说5.5KW的电机应该选用什么断路器,接触器,热继电器,熔断器,还有...答:5.5KW的电机额定电流是11A左右,断路器,接触器的选取原则是额定电流的2-3倍,热继电器按额定电流的1.5-2倍选取,整定电流是额定电流的1.05倍。、熔断器应大于或等于额定电流,一般是1.5倍。===========================================问:比如说5.5KW的电机应该选用什么断路器,接触器,热继电器,熔断器,还有...答:作用各不相同。 熔断器是在电流极大时,瞬间熔断,以保护电路。例如短路,或机器突然阻塞负荷极大,这时要瞬间断电才能保护电路和电机。缓慢的超负荷它不起保护作用。 热继电器是在超负荷一段时间后,发热超过某一温度产生断电,瞬间的大负荷它...===========================================问:有那个高人帮忙解决一下答:要理解这个问题,你就知道电机启动(从接触器接通,到转速达到额定转速,负载达到额定负载)的过程中,电机回路电流的变化情况,理解了这个之后,你就理解这个问题了。 电流的变化情况是这样的,启动时候电流最大,大概为额定的7倍,然后随着转...===========================================熔断器选1.5到2.5倍 30KW选90A的熔断器 空开选60A或63A就行 接触器选1.3到2倍 90A的接触器我不知有没有 50A往上我只见过150A的 热继电器调1到1.3倍 调到78A===========================================这个不太好说 得看你所选的电机的额定功率和额定电流了 空气开关选用 DZ64-3P 32A (正泰) 接触器选用CJX2--3210 (正泰) 热继电器选用JS14-22(正泰) 熔断器就选用20...===========================================熔断器文字符号为(FU),-----短路保护 刀开关文字符号为(QK),-----通断隔离电路 热继电... 、热继电器 ,温度继电器文字符号为(KH)、时间继电器文字符号为(KT)、电动机文字符号...===========================================贵点也保护的周到点啊,一般的接地,过载,用空开+热继可以搞定。但是缺相就一定烧电机。 电机保护器功能更多些。看你的电机到底大到什么程度了。有条件的话用电子式智...===========================================空气开关用DZ47-63 3P/10A的 D型(D型为电动机专用断路器); 交流接触器用CJX2-V的; 热继电器用JR28-25型 4~6A的,热整定值为5A;===========================================浒大水 说的很好,热继电器一般在末端,也就是二级保护!比如电动机类负载都属于末端 空气开关也称断路器,在前端保护。达到保护电流后断开保护整个电路。 热继电器用于...===========================================2KW的电机选D5A或C6A的断路器,0910的接触器,4-8A可调的热继电器,这些东西上面都有说明。断路器根据电流选就行D的小点C的大点就行。如果要求不高10KW以下的电机...===========================================原因可能有以下几点:一台11KW的电动机,热继电器不跳,空气开关跳闸。1、可能热继电器过载设定过大,可以重新设定或换一只试试。2、电动机可能有问题。 另一台备电机热...=========================================== 空气开关,能带负荷分合闸。在出线端出现过载或短路时能切断电源,保护线路安全。 熔断器,保护线路安全。 热继电保护器,保护电动机的过载或缺相运行。 接触器,执行机...===========================================有了热继电器还要熔断器干什么,浪费。 还有热继电器小了,电机起动时,电流可是大几倍的。 交流接触器不用这么大,有3A的就OK了===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助}

我要回帖

更多关于 空气开关跳闸的原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信