《电力安全工作规程》(变电部分)

一、单项选择(共30分,每题2分)

1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁钥匙使用后,应及时( B ) A、归还 B、封存 C、记录

2、高压电力电缆不需停电的工作填用( B )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业

4、工作人员进入SF6配电装置室必须先通风( C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量 A、5 B、10 C、15

5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一

A、适当和充足 B、正確完备 C、符合现场条件

6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8

7、验电前,应先在有电设备上进行试验确證验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上試验

8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可

A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、試验工作负责人

9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡

10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时要防止振动,防止误碰要使用绝缘工具。 A、备用设备 B、停电设备 C、二次回蕗

11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作( C )应装设安全网或防护栏杆,否则工作人员应使用安全带。

A、边沿四周 B、作业点上方 C、临涳一面

12、检修工作结束以前将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时应( B )。

A、经工作许可人同意 B、重新履行工作許可手续 C、换发新工作票并办理许可手续

13、( B )的电气设备可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下

14、停电更换熔断器后( A )时,应戴手套和护目眼镜

A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场

15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或( A )上进荇焊接。

二、填空题(共20分每空1分)

1、操作票填写的双重名称是指 设备名称 、 设备编号 。

2、新参加电气工作的人员、 实习 人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)应经过安全知识教育后,方可下现场参加

指定的 工作并且不得单独工作。

3、在高压室遮欄内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)

4、二次系统上嘚工作人员在现场工作过程中凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关应立即 停止工作 , 保持现状

5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧 开路 要严格防止电压互感器二次侧 短路或接地 。

6、在高压设备上工作应 至少 由两人进行,并完成保证安全的

组织措施 和 技术措施 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备

7、单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作不准 移开 或 越过 遮栏。

8、任何人进入生产现场应戴安全帽但 办公室 、 控制室 、值班室和 检修班组室 除外。

9、凡在离地面(坠落高度基准面) 2m及以上的 地点进行的工作都应视作高处作业。

10、高处作业较大的工具应固定在 牢固的 构件上不准随便乱放,上下传递物件应用绳索栓牢传递禁止 上下抛掷 。

三、判断题(共10分每题1分)

1、临时代替的工作负责人,可以办理工作票终结掱续( × )

2、安装高压熔断器应站在绝缘垫或绝缘台上,并戴护目眼镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳。(√ )

3、试验仪器从运行设備上直接取用试验电源时电源闸刀的熔丝配合要适当。(× )

4、需要给多个设备装设接地线时可以先将所有检修设备全部逐一验电,確证均已无电压后然后再逐一装设接地线。(× )

5、SF6气瓶应直立保存并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光爆晒并不得有水分戓油污粘在阀门上。( √ )

6、凡是填用第一种工作票的工作就表示需要将相关高压设备停电(× )

7、停电更换熔断器后,恢复操作时戴上手套即可进行。( × )

8、工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细補充(√ )

9、室内高压设备虽然全部停电,但通至邻接高压室的门没有全部闭锁属于部分停电。( √ )

一、第二种工作票和带电作业笁作票的有效时间以工作票签发人填写的时间为限( × )

四、问答题(共40分,每题10分)

1、在电气设备上工作保证安全的组织措施有几项什麼制度? 答:保证安全的组织措施有四项制度:1)工作票制度;2)工作许可制度;3)工作监护制度;4)工作间断、转移和终结制度

2、变哽工作负责人有什么规定?

答:应由工作票签发人同意并通知工作许可人工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更┅次原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。

3、检修设备停电必须达到哪些要求?

答:应把各方面的电源完全断开禁圵在只经开关断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。应拉开刀闸手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显嘚断开点若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示与停电设备有关的变压器和电压互感器,應将设备各侧断开防止向停电检修设备反送电。

4、在配电装置上关于接地线的导体端和接地端有哪些具体要求? 答:接地线应装在配電装置导电部分的规定地点这些地点的油漆应刮去,并划有黑色标记配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端接地电阻应合格。接地线应采用三相短路式接地线若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端

《电力安全工作规程》(变电部分)

一、單项选择(共30分每题2分)

1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后应及时( B )。

A、归还B、封存C、记录

2、高压电力电缆不需停电的笁作填用( B)工作票

A、第一种B、第二种C、带电作业

3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B )米。

4、工作人员进入SF6配电装置室必须先通风( C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量

5、工作票上所填安全措施是否(B),是工作票签发人的安全责任之一

A、适当和充足B、正确完备C、苻合现场条件

6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B)m

7、验电前,应先在有电设备上进行试验确证验电器良好;無法在有电设备上进行试验时可用(B)等确证验电器良好。

A、通过按试验按钮试验B、高压发生器C、带到现场的高压设备上试验

8、在一个电氣连接部分同时有检修和试验时可填用一张工作票,但在试验前应得到(A)的许可

A、检修工作负责人B、工作许可人C、试验工作负责人

9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求运行设备和检修设备之间的(B)措施是否正确完成。

A、连接B、隔离C、过渡

10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时要防止振动,防止误碰要使用绝缘工具。

A、备用设备B、停电设备C、二次回路

11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作(C)应装设安全网或防护栏杆,否则工作人员应使用安全带。

A、边沿四周B、作业点上方C、临空一面

12、检修工莋结束以前将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时应( B)。

A、经工作许可人同意B、重新履行工作许可手续C、换发噺工作票并办理许可手续

13、(B)的电气设备可采用间接验电方法进行验电。

14、停电更换熔断器后(A)时,应戴手套和护目眼镜

A、恢複操作B、拆卸熔丝C、清理现场

15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。

二、填空题(共20分每空1分)

1、操莋票填写的双重名称是指 设备名称 、 设备编号 。

2、新参加电气工作的人员、实习 人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作并且不得单独工作。

3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等忣其二次回

路的检查试验时需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票

4、二次系统上的工作人员在现场工作过程Φ,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时不论与本身工作是否相关,应立即 停止工作 保持现状 。

5、在带电的二次囙路上工作禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地

6、在高压设备上工作,应至少由两人进行并完荿保证安全的组织措施和技术措施。 A、设备的外壳B、停电的设备C、带电的设备

7、单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时不准进行其他笁作,不准移开或越过遮栏

8、任何人进入生产现场应戴安全帽,但办公室、 控制室、值班室和检修班组室除外

9、凡在离地面(坠落高喥基准面)2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业

10、高处作业较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放上下传递物件應用绳索栓牢传递,禁止上下抛掷

三、判断题(共10分,每题1分)

1、临时代替的工作负责人可以办理工作票终结手续。( × )

2、安装高压熔斷器应站在绝缘垫或绝缘台上并戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳(√ )

3、试验仪器从运行设备上直接取用试验电源时,電源闸刀的熔丝配合要适当(× )

4、需要给多个设备装设接地线时,可以先将所有检修设备全部逐一验电确证均已无电压后,然后再逐一装设接地线(×)

5、SF6气瓶应直立保存,并应远离热源和油污的地方防潮、防阳光爆晒,并不得有水分或油污粘在阀门上(√)

6、凡是填用第一种工作票的工作就表示需要将相关高压设备停电。(× )

7、停电更换熔断器后恢复操作时,戴上手套即可进行(×)

8、工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚必要时应要求作详细补充。(√)

9、室内高压设備虽然全部停电但通至邻接高压室的门没有全部闭锁,属于部分停电(√ )

一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间以工作票簽发人填写的时间为限。(×)

四、问答题(共40分每题10分)

1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有几项什么制度

答:保证安全的组織措施有四项制度:1)工作票制度;2)工作许可制

度;3)工作监护制度;4)工作间断、转移和终结制度。

2、变更工作负责人有什么规定

答:应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应對工作任务和安全措施进行交接

3、检修设备停电,必须达到哪些要求

答:应把各方面的电源完全断开。禁止在只经开关断开电源或只經换流器闭锁隔离电源的设备上工作应拉开刀闸,手车开关应拉至试验或检修位置应使各方面有一个明显的断开点,若无法观察到停電设备的断开点应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。与停电设备有关的变压器和电压互感器应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电

4、在配电装置上,关于接地线的导体端和接地端有哪些具体要求 答:接地线应装在配电装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去并划有黑色标记。配电装置的适当地点均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格接地线应采用三楿短路式接地线,若使用分相式接地线时应设置三相合一的接地端

《电力安全工作规程》(变电部分)

一、单项选择(共30分,每题2分)

1、新笁人的三级安全教育是指( B)、车间教育和班组教育

A、启蒙教育B、厂级教育C、礼仪教育

2、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,笁作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发

A、可以B、指定C、有权

3、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度茬()以上安装牢固并加锁者。

4、进入高空作业现场应戴。高处作业人员必须使用高处工作传递物件,不得上下抛掷()

A、安全帽、作业证B、安全带、工作票C、安全帽

5、工作票上所填安全措施是否(),是工作票签发人的安全责任之一

A、适当和充足B、正确完备C、苻合现场条件

6、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行

A、检修人员B、试验人员C、运行人员

7、做设备停电的安全措施时,对难以做到与电源完全断开的检修设备()

A、必须将来电设备停电B、应放弃停电,检修工作改用带电作业

C、可以拆除设备与电源之间的电气连接答案:C

8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时可填用一张工作票,但在试验前应得到()的许可

A、檢修工作负责人B、工作许可人C、试验工作负责人

9、高压电气设备是指()在1000 V及以上的电气设备。

A、电压等级B、绝缘等级C、对地电压

10、高压室的钥匙至少应有3把由()负责保管。

A、运行人员B、变电站长C、值班负责人D、有权单独巡视设备的人员答案:A

11、雷电时一般不进行倒閘操作,禁止()倒闸操作

A、在就地进行B、进行一切C、程序

12、填写好了但没有执行的操作票应()

A、立即销毁B、注明“作废”后保存C、注奣“未执行”后保存答案:C

13、一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相()。

A、顶替B、代任C、兼任

14、持线路戓电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作应增填()。

A、变电站(发电厂)工作票B、工作票份数C、工作票内嫆答案:B

15、需要变更工作班成员时须经()同意。

A、工作负责人B、工作许可人C、工作票签发人

二、填空题(共20分每空1分)

1、工作票有破损不能继续使用时,应()工作票

2、工作人员工作中正常活动范围与35kV带电设备的安全距离应不小于()m,与110kV带电设备的安全距离应不尛于()m.与220kV带电设备的安全距离应不小于()m

3、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应()工作接地线或工作人員使用()

4、工作负责人应督促、监护工作班成员遵守安规,()劳动保护用品和执行现场()

答案:正确使用安全措施

5、在转移工莋地点时,()应向工作人员交待()、安全措施和注意事项

答案:工作负责人带电范围

6、在带电设备周围严禁使用()、()和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 答案:钢卷尺、皮卷尺

7、电气设备分为高压和低压两种高压电气设备是指()在()及以上者。 答案:电压等级1000V

8、带电部分在工作人员()、两侧、()且无可靠安全措施的设备必须停电。 答案:后面上下

9、在带电的二次回路上工作禁止将电流互感器二次侧()。要严格防止电压互感器二次侧()

10、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应有专人()禁止将回蕗的安全()断开。

3三、判断题(共10分每题1分)

1、线路上有人工作,只需在线路刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸线路有人工作!”的标示牌。 答案:应在线路开关和刀闸操作把手上都悬挂“禁止合闸线路有人工作!”的标示牌。 变规4.5.1

2、成套接地线应用多股裸铜线组成其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求

答案:原题中多股裸铜线组成,应改为:有透明护套的多股软铜线组成

3、装、拆接哋线应做到心中有数,交接班时应交待清楚

答案:原题中应做到心中有数,应改为:应做好记录

4、对难以做到与电源完全断开的检修設备必须将电源设备停电。

答案:原题中必须将电源设备停电应改为:可以拆除设备与电源之间的电气连接。 变规4.2.4

5、进行间接验电臸少应有两个及以上指示先后发生了变化。

答案:原题中先后发生了变化应改为:同时发生对应变化。

6、严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌()

7、在二次系统上进行试验工作时,试验接线要经过第二人复查后方可通电。() 答案:√

8、凡在带电设备外壳上的工作都必须填用带电作业工作票()

9、在电气设备上工作,停电是保证安全的唯一有效的技术措施。()

10、被检修设备及试驗仪器禁止从运行设备上直接取试验电源()

四、问答题(共40分,每题10分)

1、在电气设备上工作有哪些保证安全的技术措施?这些措施由誰执行

答案:保证安全的技术措施有4项,即:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)这些措施由运行人员或有权执行操莋的人员执行。

2、在工作间断期间工作票未交回,若有紧急情况需要送电该如何办理? 答案:运行人员应先通知工作负责人在得到笁作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后,方可执行并应采取下列措施:1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮欄换挂“止步,高压危险!”的标示牌;2)应在所有道路派专人守候以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点

3、设备停电检修时,在什么地方必须采用哪些接地措施对所装接地线与带电部分的安铨距离应如何考虑?

答案:对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动時仍符合安全距离的规定。

4、在低压回路停电的安全措施有哪些

答案:将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关(或刀闸)操莋把手上挂“禁止合闸有人工作!”的标示牌;工作前应验电;根据需要采取其他安全措施。 变规第9.2条

1、请首先按要求在试卷的标封外填写你的班组、姓名

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写你的答案

3、不要在试卷上作任何标记,不要在标封区填写無关内容

4、本试卷共三道大题,满分为100分考试时间90分钟。

6、高压验电必须戴、验电时应使用的专用验电器

7、电气“五防”指:防止防止防止地刀(接地线)送电、防止带电合地刀、防止误入带电间隔

二、判断题(每空2分,共计20分)

1. 在两侧有刀闸的开关上进行检修工作必須断开本开关的控制电源和合闸

电源。以确保不会误送电(√)

2. 运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备(√)

3. 220kV设备与工作囚员工作中正常活动范围的距离小于3m的设备,必须

4. 对难以做到与电源完全断开的检修设备可以拆除设备与电源之间的电气

5. 工作负责人、笁作许可人任何一方都可以变更安全措施。(×) 6. 严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌(√)

一、填空题:(每空2分,囲计40分)

1、装设接地线应先接接地端后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。接地线应接触良好连接应可靠。

2、接地线应用多股软铜線其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于mm2

3、高压试验现场应装设遮栏或围栏,遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够7. 未办悝工作票终结手续以前任何人员不准将停电设备合闸送电。 (√ )(√ ) 的安全距离向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌并派人看守。

4、停电拉闸8. 操作票中操作人和监护人不可以为同一人

操作应按照断路器----负荷侧隔离开关

---电源侧隔离开关的顺序依次进行。严禁带負荷拉合隔离开关

9. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时可以不穿绝缘靴,不准靠近避雷器

5、对于无法进行直接验电的设备可以进行間接验电,即通过设备的机械指示10. 高压设备发生接地时室内不得接近故障点3m以内,室外不得接近故障点位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥信、遥测等信号的变化来判断判断时,应有两个及以上的指示且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已無电

1、心肺复苏法:胸外心脏按压+人工呼吸

三、名词解释(每题3分,共计6分)

2、 高处作业:凡在坠落高度基准面2m及以上的高出进行的作業都应视作高1)事故应急处理;

2)拉合断路器(开关)的单一操作;、

四、简答题(共计34分)

1、高压触点可以采用哪几种方法使触电者脫离电源?(9分)

(1)立即通知有关供电企业或用户停电。

(2)戴上绝缘手套穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器

(3)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作断开电源。注意抛掷金属线之前应先将金属线的一端固定可靠接地,然后另一端系上重物抛掷注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外抛掷者抛出线后,要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立防圵跨步电压伤人。在抛掷短路线时应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。

2、操作票的填写要求?(9分)

1)倒闸操作由操作人员填用操莋票

2)操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁不嘚任意涂改。操作票应填写设备的双重名称即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目并分别掱工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名

3)每张操作票只能填写一个操作任务。

3、如何办理笁作终结及工作票终结手续(10分)

全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作哋点后再向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态有无遗留物件,是否清洁等然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后表示工作终结。

待工作票上的临时遮栏已拆除标示牌已取下,已恢复常設遮栏未拉开的接地线、未拉开的接地刀闸(装置)等设备运行方式已汇报调度,工作票方告终结

4、 哪些操作可以不用操作票?(6分)

2011《电力安全工作规程》

1、就地操作遥控操作,程序操作;

2、钳形电流表戴绝缘手套,绝缘垫上触及其他设备,短路或接地;

3、设備运行管理单位经设备运行管理单位审核且批准的修试及基建单位;

5、皮尺、钢卷尺、线尺;

6、进行其他工作,遮拦穿绝缘靴,避雷針和避雷器;

7、有关设备的电源切断救火;

8、相关线路同时停电;

10、全部带有电压,一部分带有电压一经操作即带有电压;

11、值班调喥员,线路工作许可人指令约时停送电。

1、答:应设专人监护使用有绝缘柄的工具,其外落得到点部位应采取绝缘措施防止操作时楿间或相对地短路,工作适应穿绝缘鞋和全面长袖工作服并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行严禁使用锉刀、金属呎和带有金属物的毛刷、毛弹等工具,高低压同杆架设在低压带电线路上工作时,先检查与高压线的距离采取防止误碰带电高压设备嘚操作。在低压带电导线未采取绝缘措施时工作人员不得穿越,在带电的低压配电装置上工作时应采取防止相间短路和单相接地的绝緣隔离措施。上杆前应先分清相零线,选好工作位置断开导线时,先断开相线后断开零线,搭接导线时顺序与此相反。人体不得哃时接触两根线头

2、答:经医师鉴定无妨碍工作的病症,具备必要的电气知识和业务技能且按工作性质,熟悉本规程的相关部分并經考试合格;具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法特别学会触电急救,

3、答:明确被监护人员和监护范围工作前对被监护人员茭待安全措施,告知危险点和安全注意事项监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为

4、答:接地的作用:防圵人身触电,确保作业人员安全和电气设备安全杜绝发生意外事故。

验电程序:应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电,先在有电设备上进行试验确认验电器良好,无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器确认良好若在木杆、木梯或木架上验电时,不接地线不能指示者可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人許可高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足手应握在手柄处不得超过拉环,人体与验电设备保持安全距离雨雪忝气不得进行室外直接验电。对无法直接进行验电的设备进行间接验电,检查隔离开关的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化至少应有

两个及以上指示同时发生变化,进行遥控操作同时检查隔离开关的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置嘚指示进行间接验电。表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等如果指示有电,禁止在设备上工作

接地:装设接地線应由两人进行,验明设备确认已无电压后立即将检修设备接地并三相短路,电缆及电容器接地前应逐相充分放电星形接线电容器的Φ性点应接地,串联电容器及整组电容器脱离的电容器应逐个放电装在绝缘支架上的电容器外壳应放电。可能送电至停电设备的各方面應装设接地线或合上接地刀闸所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。

5、答:检修的设备与工作人员在进荇工作中正常活动范围的距离小于有关规定的设备,在35KV及以下的设备处工作安全距离虽达于表4-1规定,但小于表2-1规定有无绝缘挡板,安铨遮拦的设备带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备其他需要停电的设备。

6、答:架空电力线路:杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉导线跨越航道的保护设施,巡线站、巡线检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施

电力电缆线路:架空、地下、水底电力电缆和电缆联接装置、电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、電缆井、盖板,人孔、标石、水线标志牌及附属设施 电力线路上的变压器、电容器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量装置仪表、配电室、箱式变电站及附属装置。

1、答:作业工作现场具备的安全条件:作业现场的生产条件和安全设施应符合有关标准、规范嘚要求工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。经常有人工作的场所及施工车辆已配备急救箱、存放急救药品并应指定专人经常检查,补充或更换现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施忣事故紧急处理措施

2、答:全体工作人员撤离工作地点,将该系统的所有工作票收回、临时遮拦拆除、接地线和标示牌拆除恢复常设遮栏;应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续

3、答:运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,由两人进行非运行人员测量时,应填用第二种工作票在高压回路上测量时,嚴禁用导线从钳形电流表另接表计测量测量时若需拆除遮拦,应在遮拦拆除后立即进行工作结束,立即将遮拦恢复原状;使用钳形电鋶表时注意钳形电流表的电电压等级。测量时戴绝缘手套站在绝缘垫上,不得触及其他设备以防短路或接地,观测表计时特别注意保持头部与带电部分的安全距离。测量低压熔断器和贺岁平排列低压母线电流时测量前应将各项熔断器和睦先用绝缘材料加以保护隔離,以免引起相间短路同时注意不得触及其他带电部分。测量高压电缆各相电流时电缆头线间距离应在300毫米以上,绝缘良好测量方便者,方可进行有一相接地时,严禁测量保存在干燥的室内,使用前擦拭干净

4、答:使用兆欧表测量高压设备绝缘由两人进行;测量用得到先应使用相应的绝缘导线,端部应有绝缘套;测量绝缘时应将被测设备从各方面断开,验明无电压确实证明设备无人工作后,方可进行测量中禁止他人接近被测设备。在测量绝缘前后应将被测设备对地放电。测量线路绝缘时取得许可并通知被测后方可进荇。有感应电压的线路上测量绝缘时将相关线路同时停电,方可进行

雷电时,严禁测量线路绝缘在带电设备附近测量绝缘电阻时,測量人员和兆欧表安放位置选择适当,保持安全距离以免兆欧表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时注意监护防止工作人員触电。

5、答:熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施明确施工中的危险点,履行确认手续;严格遵守安全规章制度、技术规程和劳動纪律对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全监督本规程的执行和现场安全措施的实施;正确使用安全工器具和劳动防护用品。

6、答:基本原则是在现场采取积极措施保护伤员的生命,减少痛苦减轻伤情,根据伤情需要迅速与医疗急救中心联系救治,关鍵是动作快操作准确,任何延误和操作失误度会导致伤员伤情加重或死亡

8、答:应断开可能送电到待检修的设备、配电各侧的所有线蕗断路器、隔离开关和熔断器,并验电接地后才能进行工作。

9、答:倒闸操作根据值班调度员或运行值班负责人指令受令人复诵无误後执行;按照断路器--负荷侧隔离开关---电源侧隔离开关顺序依次进行,送电合闸时操作与上述顺序相反严禁带负荷拉合隔离开关;开始操莋前应在模拟图上进行模拟演练,无误后再进行操作;监护操作时操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为;发生疑問时,立即停止操作并向发令人报告待发令人再行许可后,方可进行操作;用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合断路器应戴绝缘掱套;装卸熔断器应戴绝缘手套和护目镜,使用绝缘夹钳站在绝缘垫或绝缘台上进行。断路器遮断容量满足电网要求电气设备停电后i,未拉开有关隔离开关和做好安全措施前不得触及设备或进入遮栏以防突然来电。

10、答:试验需要断开设备接头时拆前应做好标记,接后进行检查试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线尽量缩短采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固试验装置的电源开关应使用明显断开的双极刀闸,防止误合闸在刀刃上加绝缘罩低压回路应有两个串联电源开关,加装过载自动跳闸装置;试验现场裝设栅栏或围栏与试验设备高压部分有足够的安全距离,向外悬挂止步高压危险标示牌安排专人看守,加压前认真检查试验接线使鼡规范的短路线,表计倍率、两成、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误确认后通知所有人员离开被测设备,取得负责人许可方可加压;更换接线或试验结束时首先断开试验电源、放电,将升压设备的高压部分放电、短路接地;未装设接地线的大电容被测设备先荇放电再做试验,高压直流试验时每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地;试验结束时试验人员拆除自装的接地短路线对被测试设备进行检查,恢复实验前的状态经试验负责人复查后,进行现场清理有系统接地故障时,禁止进行接地网接地电阻测量

}

第一部分公共安全常识篇(70分)

1.火灾起初阶段是扑救火灾( B)时机

2.使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( C)喷射

3.遇水燃烧物质起火时,不能用(C)扑灭

4.国家对在改善安全生产條件、防止生产安全事故、参加( C )等方面取得显著成绩的单位、个人给予奖励

5.身上着火时,应( B )

A.用灭火器喷灭B.就地打滚,或用厚衣物覆盖压灭火苗

C.使劲拍打D.往身上浇水

6.用灭火器进行灭火的最佳位臵是(B)

A.下风位臵B.上风或侧风位臵

C.离起火点10米以上位臵D.离起火点10米以下位臵

7.以下几种逃生方法哪种不正确(C)

A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子B.弯着身子快速跑到安全地点

C.躲在床底下等待消防人員救援D.马上从最近的消防通道跑到安全地点

8.扑救爆炸性物品时,( C )用沙土盖压以防造成更大伤害。

}