&高压旧货翻新来以价格优势抢占市场,请广大客户谨慎采购!价格低固然好,产品质量才是关键!判断新旧疑点1.货比三家:比价格!2.为何价格悬殊那么大?最贵的与最低的 &价格相差50%左右甚至更多?同样是普通品牌,同样是由铜件或者铝件组成的产品?3.目前高压市场的价格基本透明,如有价格相差太大,毫无疑问那是旧货!4.友情提示,价格相差至20%-30%有可能是旧货 。&手机: 电话:7 传真:2 QQ: CG1-10Q CG3-10Q CG4-10Q CG5-10Q CG6-35Q CG7-35Q ZJ-1-10Q ZJ2-10Q ZJ3-10Q ZJ-4-10Q ZJ7-35Q ZJ8-35Q ZJZN-10Q/1250A ZJ ZN10Q/3150A TG4-10Q TG1-10Q TG2-10Q TG3-10Q 24KV高压屏蔽套管35KV高压套管40.5KV高压屏蔽套管CH3-10Q/150 CH3-10Q/180 CH3-10Q/190 CH3-10Q/208 CH3-10Q/250 CH3-10Q/230 CH3-10Q/210 &JYN2触头盒CH3-24KV中置柜触头盒24KV高压屏蔽触头盒40.5KV触头盒高压传感器是工业实践中较为常用的一种压力传感器,其广泛应用于各种工业动化环境、水利水电工程、交通建筑设备、生产自控系统、航空航天技术、船舶技术、大型液压设备、输送管道等区域。CG5-10Q高压传感器传感器的工作原理   & &高压传感器通常采用选进的国外贴片工艺技术,工作原理是被测压力的压力直接作用于传感器的感应片上,使感应片产生与压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个相对应压力的标准测量信号。   CG5-10Q高压传感器动态特性& &CG5-10Q高压传感器传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等
本公司还供应上述产品的同类产品:环氧树脂套管,高压套管,树脂套管
乐清高群电气有限公司地处浙南沿海,座落于富有中国电器之都美誉的乐清柳市。北倚风景秀丽的雁荡山,紧靠甬台高速公路和104国道,地理位置优越、交通十分便利。公司自创建以来,实施了经营创新战略、人本管理战略、技术先导战略的三大战略,拥有一流的人才,一流的技术,一流的设备,一流的服务,用完整科学的质量管理体系,实现严格的科学管理,现已形成国内生产高压电气产品品种较为齐全的厂家之一。现主要生产户内外真空断路器、高压负荷开关、隔离开关、接地开关、跌落式熔断器、绝缘子、避雷器、穿墙套管,电站金具,电力金具导电配件、电流/压互感器,中高压开关柜配件等一系列优秀产品。公司以雄厚的实力、合理的价格、良好的服务与多家企业建立了长期的合作伙伴。本公司的产品广泛适应于国内外各电力公司、电站、矿山、油田等各各领域,赢得广大用户的需求和采购高群电气有限公司本着以质量求发展,以信誉创品牌的经营理念,竭诚欢迎海 ;内外客商前来参观、考察、洽谈业务。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:您当前的位置: &
& 解析:10~35kV高压柜开关柜隐患及故障(二 )
解析:10~35kV高压柜开关柜隐患及故障(二 )
& & &:10~35kv,是变电站的重要设备,在装数量最多。与110kV及以上户外设备相比,高压开关柜安装在室内,有它自身的优势。在运行中,高压开关柜需要注意的问题有:
& & & 1.触头盒内部铜母线排倒角不规范引起尖端放电
& & & 案例1
& & &某变电站35kV某出线开关柜运行中有放电声音。检查各开关柜无进入潮气现象,排除了污秽和柜内潮湿因素。对该出线开关柜停电检查,手车拉出后,现场夜间观察开关柜一相上触头盒内有放电火花。母线停电后检查,发现A相触头盒内铜母线排对触头盒内壁有放电痕迹(见图1)
& & & 案例2
& & &某变电站某35kV出线开关柜发生内部故障,造成越级跳闸。故障设备停电检查,A相上触头盒内铜母线排端部烧损缺角,触头盒底部烧穿(见图2-2)。开关柜B相上触头盒内,有明显的铜母排端部对触头盒底部放电痕迹(见图2-3)
& & & 预防措施
& & &触头盒内的母线排端部,应消除其尖角、毛刺。正确的母线排倒角如图2-5所示。开关柜其他部位的母线排端部及带电体也要有倒角,使电场强度分布均匀,消除放电隐患。
& & & 2.热缩套管不正确使用引起放电
& & & 案例
& & &某变电站35kV某出线开关柜运行中有放电声音。排除污秽和柜内潮湿因素之后,对该出线开关柜停电检查,手车拉出后,发现A相手车静触头盒内有放电痕迹。经母线停电检查,发现静触头盒底部有很明显的放电痕迹(见图6),盒内母线排护套过长,与静触着头座太近,使带电部位与绝缘体之间的空气间隙过小。
& & &触头盒内部(连接静触头部位)热缩管太长,带电部位与绝缘体之间的空气间隙小,影响电场分布,产生放电现象,应将热缩短到触头盒出线口内部。图6中的热缩管长短,制造厂装配工作中随意性很大,也是很普遍的现象,也是一种严重的放电现象。
& & & ●预防措施
& & &正确的内部热缩管位置,应将热缩管设计在出线口中部,加大空气间隙,改善热缩管处的电场分布(见图7)
& & & 3.穿板套管屏蔽线没有与母线排连接或连接不规范引起放电
& & & 案例1
& & &某变电站35kV某出线开关运行中有放电声音,经专业人员现场检查,发现放电现象在该开关柜母线室。母线停电检查,发现穿板套管屏蔽线没有与母线连接(见图8),属于现场安装调试时遗漏所致。
& & &穿板套管屏蔽线与母线排正常连接(见图9),使电场分布均匀,是防止发生放电的措施。加入运行后放电现象消失。
& & &如果穿套板管屏蔽线与母线排连接不规范,也可能产生放电现象。某变电站35kV某出线开关柜母线室内有放电声,母线停电检查,发现穿板套管屏蔽线与母线排连接不规范,在套管端口部位附近的连接线导体外露(见图10),形成不均匀电场而套管端口处产生放电。
& & & 案例2
& & &某变电站35kV母线分段开关段开关柜内运行中有放电声音,经停电检查,发现穿板套管屏蔽线与母线排连接不规范,屏蔽线挤在穿板套管和母线排之间(见图11),形成不均匀电场而在套管端口处产生放电。
& & & 案例3
& & &某变电站35kV某出线开关柜运行中有放电声音,经专业人员现场检查,发现放电现象在开关柜母线室。数日阴雨天气后,放电声音就大,立即停电检查,发现一相穿板套管有较严重的烧损痕迹(见图12)。
& & &穿板套管安装在绝缘板上,并且套管穿过绝缘板,结构设计不合理,穿板套管内壁到套管表面的有效距离太小。长期运行加上环境湿度大,绝缘板吸潮后,介电常数增大,加剧套管附近空气局部放电,导致产生放电,并烧损穿板套管。
& & & ●预防措施
& & &(1)制造厂技术人员在现场装配,应严格执行工艺要示。规范穿板套管屏蔽线与母线排连接工艺,防止连接导线接近穿板套管内壁。
& & &(2)严格执行质量验收制度。在开关柜母线室封闭之前,应进行中间验收
& & &(3)制造厂设计将穿板套管安装在绝缘板上,应进行相应的校核,保障穿板套管内壁到套管表面的有效距离。
& & &(4)高压室、开关柜应采取并落实防潮、除湿、防尘措施。
& & & 4.高压开关柜内相邻绝缘件紧贴一起,运行中产生放电
& & & 案例1
& & &某变电站35kV某出线开关柜运行中后下柜有轻度放电声音。停电检查发现该出线A、B相TA壳体的边角之间,由于三相壳体紧贴,电场分布不均匀引起放电。另外,某些开关柜内套管与触头盒紧贴,运行中产生放电(见图14),其原因与该案例基本相同。
& & & ●预防措施
& & &制造厂改进柜内设备布置,在保证对地缘距离的基础上,加大三相TA壳体之间的间隙(见图15)不同部件的绝缘外壳不能紧靠在一起。
& & & 案例2
& & &某变电站35kV某出线开关柜运行中有放电声音,经专业人员现场检查,发现放电现象在后下柜内。经停电检查,发现TA壳体与相间绝缘板之间有放电痕迹(见图2-16)
& & &三相TA中间夹有SMC绝缘板,由于相间绝缘的加入,TA与绝缘板之间的空气净距缩小。再加之安装不规范,SMC绝缘板与TA的外裙边紧贴,从而在TA外裙边与SMC绝缘板之间形成小缝隙,产生了局部放电的物理条件。在湿度和污秽的影响下,放电程度将更为严重。
& & & ●预防措施
& & &相间安装的绝缘隔板应有固定支撑,隔板与TA壳体保持应有的间隙,并保证隔板处于中间位置。
& & &来源:北极星输配电网您当前位置:
高压穿墙套管,中置柜环网柜套管,高压母线套管
高压穿墙套管,中置柜环网柜套管,高压母线套管
所在地:&&
联系人:唐杰
价格:面议
发布时间:
186577****
来电时,请说明是在优变商务网看到的 &
【产品详情】高压穿墙套管,中置柜环网柜套管,高压母线套管
高压穿墙套管以下简称套管适用于额定电压10~35)kV,频率15~60Hz的三相交流系统电站和变电所配电装置上,供导电部分穿过隔板、墙壁或其它接地物,起绝缘支持和外部导线母线间固定连接之用。使用环境条件 1)户内套管 环境温度不高于+40℃,不低于-40℃ 海拔不超过l000m 相对湿度月平均值不大于90% 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污秽 无经常性的剧烈振动2)户外套管 环境温度不高于+40℃,不低于-40℃; 海拔不超过l000m; 风速不大于34m/s 产品的使用环境的空气污秽程度,按GB/T5582 分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等4 级;