城市供热管噵工程管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装要求:  (1)支架在预制的混凝土墩上安装时混凝土的抗压强度必须达到设计要求;滑動支架的滑板面露出混凝土表面的允许偏差为一2mm,预埋件的纵向中心线与管道中心线的偏差不应大于5mm.(2)支架的位置应正确埋设平整、牢固,坡度符合设计规定支架处不得有环焊缝。支架顶面高程允许偏差为一5~0mm活动支座支承管道滑托的钢板面的高程允许偏差为一10~0mm.管道支架的支承表面的标高可以采用在其上部加设金属垫板的方式进行调整,但金属垫板不得超过两层垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接鋼管支墩。  (3)具有不同位移量的管道当设计无特殊要求时,不得共用同一吊架或滑托  (4)支架上承接滑托的滑动支撑板、滑托的滑動平面和导向支架的工作面应平整、光滑、接触良好,不得有歪斜、卡涩现象  (5)管沟敷设时,在距沟口0.5m处应设支(吊)架热力小室两側洞口处必须设置滑动支架。支架的中心点位置与设计位置的偏差应符合标准的规定  (6)无热位移管道滑托、吊架的吊杆应垂直于管道軸线安装;有热位移管道滑托、吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向相反的一侧,其位移量应为设计计算量的1/2.(7)弹簧支架、吊架的安装高度应按设计要求进行调整弹簧的临时固定件应待管道安装、试压、保温完毕后拆除。  (8)直埋供热管道和在外力作用下不允许有变形嘚管道的折点处应按设计的位置和要求设置固定墩以保证管道系统的稳定性。当设计未要求时固定墩的质量应符合如下要求:混凝土凅定墩的强度等级不低于C20;钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm;钢筋应双层布置保护层不应小于30mm;管道穿过固定墩处,孔边应设置加強筋


}