PT直流绝缘监察装置原理信号动作说明什么问题

浏览:2226次
评论:0条 &时间:变电运行值班员_张凡奇吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:5贴子:
变电运行值班员
变电运行值班员
[编辑本段]变电运行值班员
  对内的电气设备进行监视、控制、操作、巡视、维护和事故处理,同时对设备运行状态进行分析,在设备出现异常及事故时,及时进行处理,以保证变电站和电力系统的安全、稳定、优质、经济运行。
  
变电运行值班员的职责
  在值班长得领导下,进行倒闸操作和事故处理;负责按时巡视设备、抄表并计算有功、无功电量;核算电量不平衡率和电压合格率;进行无功、电压调正,做到设备经济运行;负责填写各种记录;保管各种工具、仪表、钥匙、备件等;做好设备维护;搞好清洁卫生。
  
变电运行值班制度
  变电运行值班人员在值班时间应遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得进行与值班无关的工作及活动,当班值班人员应穿、戴按地区统一的、鞋、帽,衣着整齐,并佩戴值班标志;在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密和运行维护工作。
  
的综合管理
  为了保证连续、安全、可靠、稳定运行的一系列管理措施。包括运行管理、、、、培训管理等五个基本内容。
报考一级消防师要求,学尔森13年考培经验为您解答,更有百度信贷分期付学费.
变电值班员事故处理
一、值班员在事故处理的过程中应注意哪些事项?  
(1)除领导及有关人员外,其他外来人员均应退场。  
(2)值班人员应将事故情况简单而准确地报告当值及有关领导,并且在处理事  
&&&&&故的过程中,应和调度人员保持密切联系,并迅速执行命令,做好记录。  
(3)遇有触电、火灾和紧急设备的安全事故,值班员有权自行先处理事故,然后再将  
&&&&&事故及处理过程作详细记录。  
(4)在事故处理过程中,值班人员除认真处理事故外,应明确分工,将发生事故及处  
&&&&&理过程作详细记录。  
二、某一110KV是用作为直流电源的直该,当其电压出现过低时,运行人员应怎样处理?  
(1)如果出现直流电压过低时,运行人员应先检查电流是否正常;  
(2)直流负荷是否突然增加;  
(3)可适当调节的调压三环触头,使直流电压保持在规定值内。  
三、某110KV在运行过程中,发生1#主变重动作跳闸,请问:运行人员应对主变进行哪些项目的检查?  
(1)油位、油温、油色情况。  
(2)油枕、防爆管、有无喷油和冒烟,防爆管隔膜是否冲破。  
(3)各法兰连接处,导油管处有无冒油。  
(4)盘根是否因油膨胀而变形、漏油。  
(5)外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹。  
(6)瓦斯继电器内有无气体。  
(7)有无其它保护动作信号。  
(8)(安全阀)动作与否(若动作应报信号)。  
(9)现场取气,检查分析的性质。  
四、假设一发生主变差动保护动作跳闸,运行人员应从哪几方面去分析其原因?  
(1)看主变及其套管引出线,各侧差动以内的是否故障。  
(2)看是否保护二次回路问题有误动作。  
(3)看变压器内部是否有故障。  
五、请分析使1#主变轻动作的可能原因。  
(1)变压器内部有轻微故障产生气体。  
(2)变压器内部进入空气,如变压器加油、滤油等时进有空气。  
(3)外部发生穿越性短路故障。  
(4)油位严重降低至瓦斯继电器以下,使瓦斯继电器动作。  
(5)直流多点接地、二次回路短路,如瓦斯继电器接线盒进水,绝缘老化等。  
(6)受强烈振动影响。  
(7)瓦斯继电器本身问题,例如:轻瓦斯浮子进油,继电器机构失灵。  
六、一运行人员在巡视设备时发现主变有异响,请分析一下,主变发生异响的可能原因。  
(1)过负荷。  
(2)内部接触不良,放电打火。  
(3)个别零件松动。  
(4)系统中有接地或短路。  
(5)大动力负荷起动使负荷变化较大。  
(6)铁磁谐振。  
七、#1主变过负荷时,运行人员应如何处理?  
(1)检查主变各侧的电流是否超标,并把过负荷数值报告。  
(2)检查主变的油位、油温是否正常,把冷却器全部投入运行。  
(3)对过负荷数值及过负荷时间按现场规程中规定的掌握,并增加巡视检查次数。  
八、怎样区别PT高压保险熔断和单相接地?  
1.如果母线监察表指示出两相对地电压不变化(不升高),一相对地电压降低(不为零)则认为其是PT高压保险熔断,需对其进行更换。  
2.如果出现两相对地电压升高,一相降低(或为零),则认为其是单相接地故障。  
九、小电站接地系统中,10KV&Ⅰ段母线发生单相接地故障时有什么现象?  
(1)警铃响,“10KV&Ⅰ段母线接地”光字牌亮。中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌。  
(2)绝缘监察电压表指示:故障相降低(不完全接地)或为零(全接地),另两相高于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地)。稳定性接地时,电压表指示无摆动;若批示不停地摆动则为间歇接地。  
(3)中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)。  
(4)消弧线圈的接地警告灯亮。  
(5)发生弧光接地,产生过电压时,非故障相电压很高(表针打到头),电压互感器高压保险可能熔断,甚至能会烧坏电压互感器。  
十、某110KV变电站,运行人员发现一10KV少油开关支持瓷瓶断裂一个后应如何处理?  
(1)立即打开重合闸压板,防止开头跳闸后重合;并取下开关的操作电源。  
(2)尽快将负荷倒至旁路或备用开关。  
(3)拉开故障开关前,应先将旁路或备用开关的操作电源了下,防止旁路或备用开关  
&&&&&误动;然后拉开其两侧隔离刀闸,防止故障开关接地或发生相间短路。  
十一、利用“瞬停法”查找接地故障的顺序为:  
(1)空载线路。  
(2)双回路用户,已转移负荷的线路。  
(3)分支多,线路长,负荷小,不太重要用户的线路,发生故障机率高的线路。  
(4)分支少,线路短,负荷较大,较重要用户的线路。  
十二、某变电站发生了开关误跳的事故,请分析其误跳的可能原因?  
(1)人员误动。  
(2)操作机构自行脱扣。  
(3)电气二次回路有问题。  
十三、某站运行人员在倒闸操作中,当他合控制开关时,出现绿灯灭,但红灯不亮,控制开关返回到“合后”位置时,红、绿灯均不亮,且没有事故音响信号,但合闸电流表有摆动,根据这一现象运行人员应作哪些检查?  
(1)应检查此开关是否已合上。  
(2)检查红灯灯泡、灯具是否良好。  
(3)检查操作保险是否良好。  
(4)线路有无负荷电流。  
十四、值班员在操作刀闸时,出现刀闸合不到位时应怎样处理?  
(1)应拉开重合,反复合几次。  
(2)操作动作应符要领,用力要适当。  
(3)如果无法完全合到位,不能达到三相完全同期,应戴绝缘手套,使用绝缘棒,将  
&&&&&刀闸的三相触头顶到位。  
(4)汇报上级,安排计划检查。  
十五、刀闸电动分、合闸操作中途自动停止时怎么办?  
(1)拉刀闸时,出现中途停止,应迅速手动将刀闸拉开,汇报上级,由专业人员处理。  
(2)合刀闸时,出现中途停止,若时间紧迫,必须操作,应迅速手动操作,合上刀闸,  
&&&&&汇报上级,安排计划停电检修,若时间允许,应迅速将刀闸拉开,待故障排除后  
&&&&&再操作。  
十六、值班员在倒闸操作中,出现拉不开时怎么办?  
(1)用绝缘棒操作或用手动操作机构操作拉不开时,不应强行拉开,应注意检查瓷瓶及机构的动作防止瓷瓶断裂。  
(2)用电动操作机构操作时拉不开,应立即停止操作,检查电机及连杆。  
(3)用操作机构操作时拉不开应检查液压是否有油或油是否凝结,如果油压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作。  
(4)因本身传动机械故障而不能操作的,应向当值调度员申请倒负荷后停电处理。  
十七、运行人员在巡视检查中,发现有哪些问题时,应立即退出运行?  
(1)套管网络或严重放电。  
(2)触点严重过热或熔化。  
(3)外壳膨胀变形。  
(4)内部有放电声及放电设备有异响。  
十八、某站一单电源开关,其有,如果这一开关突然跳闸,但其自动重合闸装置未动作,试问运行人员应怎样处理?  
(1)立即试送一次后向当值调度员报告,再对开关进行处部检查。  
(2)对试送未成功的,则应对其进行,外部检查,同时报告调度。  
十九、液压机构的断路器发生“跳闸闭锁”信号时如何处理?  
&&&&当有以下情况发生时,运行人员应速来检查压力值:  
(1)如果压力值确实已降低于跳闸闭锁值,应断开油泵电源,装上机构闭锁卡板,再&  
&&&&&打开有关保护压板;  
(2)向当值调度员汇报,并做好倒负荷的准备。  
二十、液压机构压力降到零时,有什么故障现象,值班员应怎样处理?  
(1)报出的信号有:“压力降低”、“压力异常”。开关的位置反指示灯不亮机构  
&&&&&指示为零,此时油泵启动回路已被闭锁,不再打压。  
(2)处理方法:1)拔掉开关的操作保险,拉开其储能电源,用专用卡板将开关的传  
&&&&&动机构卡死,以防慢分闸。2)汇报上级派人检修,若断内不能检修好,有  
&&&&&旁母的先将负荷倒旁母带,将故障开关停止运行(用刀闸检无阻抗并联支路方法  
&&&&&将开关隔离)。也可将该开关倒至单独一段上,与串联运行(双母  
&&&&&线接线)。然后检修机构。可以停电检修时,尽量停电检修,不能停电时,带电  
&&&&&检修机构。3)不停电检修处理时,检修完毕,应先启动油泵打压至正常工作压  
&&&&&力,再进行一次合闸操作(可以用手打合闸铁芯顶杆),停机构阀系统处于合闸  
&&&&&保持状态,才能去掉卡板,装上操作保险,这样可以防止在油泵打压时,油压  
&&&&&上升过程中出现慢分闸,去掉卡板时,应先检修卡板不受力,这样说明机构已处  
&&&&&于合闸保持状态。  
二十一、电力系统发生振荡有何现象?  
(1)继电保护的振荡闭锁装置动作;  
(2)变压器、线路、的电压、电流、功率表的指示有节拍地剧烈摆动;  
(3)系统振荡中心的电压摆动最大,有周期的降至零;  
(4)失去同步的电网之间,虽有电气联系,但有频率差,并略有摆动;  
(5)运行中的,内部发出异常声音(有节奏的鸣声);  
二十二、请问如果变电站出现时,有哪些主要现象?  
(1)交流照明灯全部熄灭;  
(2)各、、均无指示;  
(3)报出“交流电压回路断线”信号;  
(4)运行中的无声音;  
二十三、某变电站#1主变绕组绝缘损坏,请问它是由哪些原因造成的?  
(1)线路短路故障和负荷急剧变化;  
(2)主变长期过负荷运行;  
(3)绕组绝缘受潮;  
(4)绕组接头、分接开关接头、接触不良;  
(5)雷电波侵入使绕组因过压而损坏;  
二十四、在处理冷却器全停故障时应注意哪些事项?  
(1)及时汇报调度,密切注意上层油温的变化;  
(2)一般情况下,冷却器工作电源失去,电源切换不成功。处理时应尽量用备用冷却  
&&&&&电源,恢复冷却器工作,再检查处理原工作冷却电源的问题,若仍用原工作电源  
&&&&&恢复冷却器的工作,会因电源故障而不能短时恢复,拖延时间;  
(3)回路中有短路故障,外部检查未发现明显异常,只能更换保险试送一次,防止多  
&&&&&次向故障点送电,使故障扩大,影响站用电的安全运行。  
二十五、某一变电站因短路造成母线电压消失,应怎样处理?  
(1)将故障隔离;  
(2)将上的线路尽快倒至备用母线或无故障母线上;  
(3)恢复供电。  
二十六、PT二次断线有哪些现象?如何处理?  
(1)PT二次断线时,发预告和二次回路断线信号,同时低电压动作;  
(2)指示也不正常,同期鉴定有响声;  
(3)处理时应先考虑所带保护及自动装置,防止保护误动,再检查  
&&&&&是否熔断;  
(4)如果熔断应立即更换,再次熔断,应查明原因,不得任意更换大容量的;  
(5)如果未熔断,应检查二次回路有无断线、接头松动或切换回路接触不良的  
&&&&&现象,作以上检查时应先做好安全措施,保证人身安全并防止保护误动。  
二十七、某变电站10KV侧为单母接线,发出10KV接地信号后,经逐条线路试&  
&&&&&&&&停电的办法查找,接地现象仍然存在,这是什么原因?  
(1)两条线路的同名相各有一点同时接地;  
(2)与母线隔离开关有单相接地;  
(3)断路器一相接地;  
(4)如线路开关是少油开关,且该开关绝缘油碳化严重,油质极差,绝缘极低,在其  
&&&&&此同时线路发生单相接地时。  
二十八、强迫油循环发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入信号后,运行人员应如何处理?
(1)强迫油循环发现“冷却器全停”值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复  
&&&&&冷却装置的运行。  
(2)对没有备用冷却器的,值班人员应向当值调度员申请压负荷,否则应向调  
&度申请将退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过  
&热损坏。  
(3)在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快  
&&&&&修复。  
二十九、处理故障时,应注意哪些安全事项?  
(1)在处理故障前,应先拉开及两侧刀闸,然后验电,装设。  
(2)由于故障可能发生引线接触不良,内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分  
&&&&&电荷有可能未放出来,所以在接触故障前还应戴上绝缘手套,用短线将故  
&&&&&障两极短接,方可动手拆卸;  
(3)对双星形接线组的电容组的中性点及多个电容器的串联线,还应单独放电。  
三十、出现以下异常时应停电处理:  
(1)严重漏油、油标管中已无油位;  
(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂;  
(3)连接处过热变色或烧红。  
(4)瓷瓶严重放电;  
(5)气体压力值低于闭锁值;  
(6)液压机构的压力低于闭锁值;  
(7)弹簧机构的弹簧拉力不够,闭锁信号不能复归;  
(8)气动机构的气压低于闭锁值。  
三十一、如何查找指示位置的红、绿灯不亮的原因?  
(1)先检查批示灯灯丝是否烧断,检查控制回路是否熔断、松动或接触不良;  
(2)检查灯具和附加电阻是否接触良好;  
(3)检查操作回路各触点的接触情况;  
(4)检查跳闸线圈、合闸接触器线圈是否断线,防跳电流线圈是否断线。  
三十二、发出&“三相位置不一致”信号应如何处理?  
(1)当可进行单相操作的发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即检  
&&&&&查三相拉开;  
(2)若是跳开两相,应立即将拉开;  
(3)如果“三相位置不一致”信号不复归,应继续检查断路器的位置中间继电  
&&&&&器是否滞卡、触点是否接触不良及辅助触点的转换是否正常。  
三十三、运行中刀口过热、触头发生熔化粘连时应如何处理?  
(1)立即向当值调度员申请将负荷倒出后,停电处理,如果不能倒负荷则应设法压负  
&&&&&荷,并加强监视;  
(2)如果是双侧发生熔化粘连,应该用倒母线的方法将负荷倒出,然后  
&&&&&停电处理。  
三十四、电压消失应如何处理?  
(1)发生电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号、掉牌、继电保护及自动&  
&&&&&装置的动作情况,来判断电压消失的原因;  
(2)若因线路故障引起越级跳闸,使电压消失时,应按机构失灵和保护拒  
&&&&&动引起的越级跳闸分别处理;  
(3)若因短路或由母线到间的引线发生短路引起母线电压消失时,值班人  
&&&&&员应将故障隔离,将线路尽快倒至备用母线或无故障母线,恢复供电;  
(4)若失压是因母差保护误动引起的,则在检查设备无任何异常后,可用母联断  
&&&&&路器向停电充电;  
(5)若单电源电源无电,而本站的、、电气设备均无异常时,  
&&&&&不必进行任何处理及操作,在通知当值调度员后,可等候来电。值班人员应使直  
&&&&&流电压保持正常。  
三十五、查找直流接地时应注意哪些事项?  
(1)发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;  
(2)查找和处理必须由两进行;  
(3)处理时不得造成直流短路和另一点接地;  
(4)禁止使用灯泡查找;  
(5)用仪表查找时,应用高内阻仪表;  
(6)拉路前应采取必要措施,防止直流失电可能引起的保护及自动装置的误动。  
三十六、怎样根据响声来判别其运行状况?  
(1)若有较小的均匀的“嗡嗡”声,说明运行正常;  
(2)若“嗡嗡”声较大时,可能是铁芯穿心螺栓不紧,硅钢片松驰,随着铁心量高变  
&&&&&磁通的变化,硅钢片振动幅度增大而引起;  
(3)若“嗡嗡”声很大,也可能是二次回路开路引起;  
(4)若有较大的“噼啪”放电声,可能是线圈故障。  
三十七、哪些原因会使高压分闸失灵?  
(1)直流电压过低或失去电源;  
(2)操作熔断或接触不良;  
(3)KK操作开关接点、辅助接点接触不良;  
(4)跳闸线圈断线、防跳线圈断线;  
(5)KK操作开关操作中未扭到位,返回过早;  
(6)操作机构有故障,跳闸铁心卡涩、脱落,液压机构油压低;  
(7)电磁机构的足闸三连板三点过低,部件变形,传动机构有故障。  
三十八、主变变低侧穿墙套管爆炸后应如何处理?  
(1)主变变低侧穿墙套管爆炸后,必然引起主变差动保护动作,将故障切  
&&&&&除;  
(2)若波及另一台主变,应立即将故障点切除,尽快恢复完好送电,然后对故  
&&&&&障处理,尽快能恢复全部送电。  
(3)若内只有一台主时,应尽快将故障点处理,或甩开故障点恢复主变  
&&&&&压器其他侧的送电;&  
(4)同时应将事故发生情况、处理过程汇报调度和有关领导,并做好记录。  
三十九、哪些原因能引起电容器爆破:  
(1)电容器内部元件击穿,起因是内部电场分布不均或制造中卷绕及压叠时受到损伤;  
(2)电容器内部对外壳绝缘损坏,起因一般是制造厂在封盖时由于转角处焊接不好,  
&&&&&烧焊时间太长,将内部绝缘烧伤所致;  
(3)密封不良,引起渗漏油、油位下降、散热条件恶化,同时,潮气和水份进入,内  
&&&&&部绝缘进一步变坏;  
(4)外壳鼓胀和内部游离;  
(5)除上述原因,运行环境温度过高、过电压等都可能造成电容器爆破故障。
四十、防止运行中电容器爆破有哪些措施?  
(1)加强温度、膨胀和渗漏油缺陷的监视;  
(2)采取限制过电压的措施;  
(3)定期进行预防试验。  
四十一、在运行时,若出现油面过高或油从油枕中溢出,应如何判断和处理?  
(1)首先应检查的负荷和温度是否正常;  
(2)如果负荷和油位均正常,则可能是因或油标管堵塞造成的假油面。此时应  
&&&&&经当值调度同间后,将重改接信号,然后疏通或油标管;  
(3)如因环境温度高引起油枕溢油时,应作放油处理。  
四十二、当发出“压力闭锁”信号时,应如何处理?  
(1)当发出“压力闭锁”信号时,首先应检查气体的,如果由于温  
&&&&&度变化而引起压力下降,则应采取措施补气;  
(2)如果由于漏气而引起压力下降,则应采取倒负荷或代路的方法将负荷转移后,再  
&&&&&停电处理。  
四十三、怎样判断是否误跳闸?  
(1)保护未动作,电网中无故障造成的电流、,可判为操作机构误动  
&&&&&作;  
(2)保护定值不正确或保护错接线、或回故障等原因会造成保  
&&&&&护误动作,可从所有的现象进行综合分析;  
(3)直流系统绝缘监视装置动作,发直流接地信号,且电网中无故障造成的电流电压  
&&&&&波动,可判断为直流丙点接地;  
(4)如果是直流电源有问题,则在电网中有故障或操作时,硅整流直流电源有时会出  
&&&&&&现、干扰脉冲等现象,使晶体管保护误动作。  
四十四、单电源线路的跳闸后应如何处理?  
(1)没有的跳闸,如果遮断容量能满足要求,值班人员应立即  
&&&&&将试送一次,然后报告当值调度员并对断路器进行外部检查。如果断路器  
&&&&&的遮断容量不能满足要求,应先进行外部检查,未发现异常的可试送一次,然后  
&&&&&向当值调度员报告并再次对进行外部检查;  
(2)有的跳闸,如果重合闸未动作,可立即试送一次后向当值  
&&&&&调度员报告,再对进行外部检查。对重合闸未成功或试送未成功的,应对  
&&&&&进行外部检查,同时向当值调度员报告,听从处理。
11-050(变电站值班员)职业技能鉴定指导书
一、选择题
1、重复部分
1)La5A5029(P21)、La2A4057(P25)
2)Lb5A1074(P27)、Lb3A5176(P42)、JD3A1296(P58)
3)Lb5A5090(P29)、Je5A4374(P69)
4)Lb5A5095(P30)、Je5A4373(P69)
5)Lb4A1103(P31)、Jd4A3267(P54)
6)Lb4A2108(P32)、Je4A2393()
7)Lb4A2110(P32)、Lb3A1150(P38)
8)Lb4A4133(P35)、Je4A&2391()
9)Lb4A5145(P37)、Jd4A3272(P55)
10)&&&&&&&&&&&&Jd4A2259(P53)、Jd4A4289()
11)&&&&&&&&&&&&Jd4A2262(P53)、Jd3A1303(P59)
12)&&&&&&&&&&&&Jd4A5291()、Jd3A5322(P62)
13)&&&&&&&&&&&&Jd4A5294(P58)、Jd2A2329(P63)
14)&&&&&&&&&&&&Jd3A1297(P58)、Je5A3366(P68)、Je4A2394()
15)&&&&&&&&&&&&Jd3A3315(P61)、Je4A5413()
16)&&&&&&&&&&&&Je5A1346(P65)、Je2A2428(P77)
17)&&&&&&&&&&&&Je5A1348(P65)、Je3A3420(P76)
18)&&&&&&&&&&&&Je5A1349(P65)、Je3A2429(P77)
19)&&&&&&&&&&&&Je5A1350(P66)、Je4A1388()、Je3A3421(P76)
20)&&&&&&&&&&&&Je5A1351(P66)、Je4A5414()
21)&&&&&&&&&&&&Je5A2355(P66)、Je2A3433(P78)
22)&&&&&&&&&&&&Je5A2357(P67)、Je4A4405(P74)*、Jf4A3478(P84)
23)&&&&&&&&&&&&Je5A3361(P67)、Je2A4435(P78)
24)&&&&&&&&&&&&Je5A3362(P67)、Je2A3427(P77)
25)&&&&&&&&&&&&Je5A3363(P68)、Je2A1426(P77)
26)&&&&&&&&&&&&Je3A2417()、Je2A5441(P79)
2、取消部分
1)Lc5A3193(P44)
2)Lc5A3194(P44)
3)Lc5A3196(P44)
4)Je5A2353(P66)
5)Je5A2354(P66)
6)Je3A1415()
7)Je3A1416()
8)Je2A3432(P78)
9)Jf5A3454(P81)
10)&&&&&&&&&&&&Jf3A3467(P83)
二、判断题
1、重复部分
1)La5B3007(P87)、La3B1072(P91)
2)La5B4012(P87)、La4B3055(P90)*
3)Lb5B3138(P95)、Lb4B2189(P98)
4)Lb5B3142(P96)、Je4B)
5)Lb5B4148(P96)、Jd4B)、Lb4B3163(P97)
6)Lb5B3149(P96)、Lb4B5165(P97)
7)Lb5B3151(P96)、Jd4B)
8)Lb4B2171(P97)、Lb3B)
9)Lb4B3174(P97)、Lb3B)
10)&&&&&&&&&&&&Lb4B5200(P99)、Lb3B)
11)&&&&&&&&&&&&Lb3B)、Lb3B)
12)&&&&&&&&&&&&Lb3B)、Lb3B)
13)&&&&&&&&&&&&Je5B)、Je4B)
14)&&&&&&&&&&&&Je5B)、Je4B)
2、取消部分
三、简答题
四、计算题
La4D1011、La3D2027、Jd5D4039、Jd4D5045、Jd3D1056、Jd3D3058
五、作图题
La4E3010、La4E3011、Jd5E3016、Jd5E3017、Je5E4048、Je5E3052、Je5E3054、Je5E3056、Je4E4068、Je4E3080
一、选择题(29题)
(中、1)1.判别感应电流方向的定则称为(&B&)。
&&&&&A.电动机定则&&&&&&&&B.发电机定则&&&&&&&&C.左手定则
(中、1)2.判别载流导体在磁场中受力方向的定则称为(&C&)。
&&&&&A.发电机定则&&&&&&&&B.右手定则&&&&&&&&C.左手定则
(高、2)3.在纯电感电路中,电源与电感线圈只存在功率交换是(&B&)。
&&&&&A.视在功率&&&&&&&&B.无功功率&&&&&&&&C.平均功率
(高、3)4.产生串联谐振的条件是(&B&)。
&&&&&A.XL&XC&&&&&&&&B.XL=XC&&&&&&&&C.XL&XC
(高、4)5.电路中产生并联谐振时的总电流与分支电流比较是(&B&)。
&&&&&A.大于&&&&&&&&B.相等&&&&&&&&C.小于
(中、4)6.如果两个正弦交流电的初相角φ1-φ2&0,这种情况称为(&A&)。
&&&&&A.第一个正弦量超前第二个&&&&&&B.两个正弦量相同&&&&&&C.第一个正弦量滞后第二个
(技、2)7.测量大变压器的直流电阻,因阻值较小,应该使用(&C&)。
&&&&&A.西林电桥(QS1电桥)&&&&&&&&B.惠斯顿电桥测量&&&&&&&&C.凯尔文电桥测量
报考二级消防师要求,学尔森13年考培经验为您解答,更有百度信贷分期付学费.
(高、2)8.在接地短路电流超过4000安培的大接地电流系统,接地电阻R应小于等于(&C&)。
&&&&&A.4Ω&&&&&&&&B.1Ω&&&&&&&&C.0.5Ω
(高、1)9.中央预告信号回路中,若熔断器熔断时,应立即出现(&C&)。&
&&&&&A.警铃响光字牌亮&&&&&&&&B.警铃响,白炽灯亮&&&&&&&&C.白灯由平光变为闪光
(高、2)10.短路电流通过导体产生热量,引起温度升高,此时应是(&C&)。
&&&&&A.其中的小部分热量&&&&&&&&B.大部分热量&&&&&&&&C.全部的热量用于加热
(技、2)11.用有载调压装置调压时,对系统来说(&B&)。&&
&&&&&A.可提高功率因数&&&&&&&&B.不能补偿系统无功的不足&&&&&&&&C.起不了多大作用
(中、4)12.两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配上(&A&)。&
&&&&&A.阻抗电压大的变压器负荷小
&&&&&B.阻抗电压小的变压器负荷小
&&&&&C.负荷的分配不受阻抗电压的影响
(技、3)13.断路器降压运行时,其遮断容量会(&C&)。
&&&&&A.相应增加&&&&&&&&B.不变&&&&&&&&C.相应降低
(中、2)14.中性点经消弧线圈接地系统称为(&B&)。&&
&&&&&A.大电流接地系统&&&&&&&&B.小电流接地系统&&&&&&&&C.不接地系统
(中、1)15.某条线路断路器两侧刀闸合上,断路器在断开位置,这种状态称(&C&)。&
&&&&&A.&运行&&&&&&&&B.&冷备用&&&&&&&&C.热备用
(高、4)16.电容器可在(&B&)。&&
&&&&&A.&1.0倍额定电流下长期运行B.&1.3倍额定电流下长期运行C.&1.5倍额定电流下长期运行
(中、4)17.保护跳闸出口压板投入前应(&C&)。
&&&&&A.测量压板两端电压正常
&&&&&B.测量压板两端对地电压正常
&&&&&C.测量压板两端对地无异极性电压
(高、2)18.强油循环风冷变压器在切除全部冷却器情况下最长运行时间不能超过(&B&)。
&&&&&A.&半小时&&&&&&&&B.1小时&&&&&&&&C.2小时
(中、3)19.当保护装置或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护以较长时限切除故障的保护方式,叫(&C&)。&
&&&&&A.主保护&&&&&&&&B.近后备保护&&&&&&&&C.远后备保护
(中、1)20.用万用表测量电阻时,应在测量前选择档位,要求(&A&)。&&
&&&&&A.与被测电阻值接近数&&&&&&&&B.选大档位,逐档减小&&&&&&&&C.选小档位逐档调大
(技、2)21.用摇表测量高压电缆等大电容量设备的绝缘电阻时,若不接屏蔽端G,测量值比实际值(&A&)。
&&&&&A.偏小&&&&&&&&&&B.偏大&&&&&&&&&&C.无关
(中、4)22.(&C&)的铁芯带有间隙。&&
&&&&&A.单相变压器&&&&&&&&B.电抗器&&&&&&&&C.消弧线圈。
(高、2)23.摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻应使用(&B&)V的摇表。&
&&&&&A.500&&&&&&&&B.1000&&&&&&&&C.2500
(中、1)24.用试拉断路器的方法寻找接地线路时,应先试拉(&B&)。&&
&&&&&A.长线路&&&&&&&&B.充电线路&&&&&&&&C.无重要用户线路
(中、5)25.变压器的接线组别表示是变压器高、低压侧(&A&)间的相位关系。&
&&&&&A.线电压&&&&&&&&B.线电流&&&&&&&&C.相电压
(中、3)26.断路器的跳闸,合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(&B&)。&&
&&&&&A.限制通过跳闸线圈的电流
&&&&&B.防止因灯座短路造成断路器误跳
&&&&&C.防止信号灯烧坏
(高、2)27.变电站的母线上安装避雷器是为了防止(&C&)过电压。&&
&&&&&A.直击雷&&&&&&&&B.反击&&&&&&&&C.雷电进行波
(中、3)28.变电站的直流电源是独立的,其主要用于(&B&)。&&
&&&&&A.信号回路及事故照明&&&&&&B.控制回路和自动装置及信号回路&&&&&&C.合闸和跳闸回路
&(高、2)29.造成运行中的铅酸蓄电池负极板硫化的原因是(&C&)。&&
&&&&&A.过充电&&&&&&&&B.过放电&&&&&&&&C.欠充电
二、是非题(13题)
(高、3)1.&当交流电路中有非线性元件时,就会产生非正弦电流------(&√&)。
(高、2)2.&自耦变压器原付方传递能量中,既有电磁感应又有直接传导电能------(&√&)。
(高、1)3.&交流电的有效值是指同一电阻在相同时间内通过直流电和交流电产生相同热量,这时直流电流数值就定为交流电流的有效值------(&√&)。
(技、2)4.&在10千伏电压互感器开口三角处并联电阻是为防止当一相接地断线或系统不平衡时可能出现的铁磁谐振过电压损坏互感器------(&√&)。
(中、3)5.&变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行------(&√&)。
(中、1)6.&给运行中变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作---(&√&)。
(中、1)7.&当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次---(&√&)。
(高、2)8.&当系统中发生事故时,变压器允许过负荷运行------(&√&)。
(中、2)9.&变压器差动保护是反映该保护范围内的短路故障------(&×&)。
(技、1)10.&停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路------(&×&)。
(高、3)11.&双星形接线的电容器组应采用零序平衡保护------(&√&)。
(中、2)12.&使用万用表后,应把选择开关旋转到交流电压最高档位置上------(&√&)。
(中、2)13.&电磁式电气仪表为交直流两用,并且过载能力强------(&√&)。
三、问答题(34题)
(高、4)1.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?
&&&&答:&加压前一.检查全体工作人员撤离工作地点;二.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;三.&应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。试验后工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续。
(高、5)2.变压器油质劣化与哪些因素有关?
&&&&答:&影响变压器油质劣化的主要因素:是高温,空气中的氧和潮气水分。①高温加速油质劣化速度,当油温在70℃以上,每升高10℃油的氧化速度增加1.5~2倍;②变压器油长期和空气中氧接触受热,会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化;③油中进入水分、潮气、电气绝缘性明显下降,易击穿。
(高、5)3.为什么要规定变压器绕组的温升?国家规定允许温升是多少?
&&&&答:&变压器运行中负载电流产生铜耗发热,铁芯主磁通产生铁耗发热,使绝缘材料劣化,影响变压器的使用寿命,油浸电力变压器多采用A级绝缘材料,其最高允许工作温度为105℃。由于变压器绕组温升决定于负载电流,所以运行中必须监视和控制负载电流,使变压器油箱内上层油温不超过最大限值。国家规定变压器绕组为A级绝缘时,绕组温升为65℃(为绕组温度105℃~40℃环境温度)。
(高、5)4.新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关?
&&&&答:&新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备“查核资料”、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术标准,才能确保质量。具体有:①由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收;②对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,继电保护校验报告,一次设备调试报告及产品说明书,作出可否投入运行的结论;(包括核对继电保护定值压板位置等);③对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。④在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。
&(高、3)6.刀闸允许切断的最大电流值和允许切断的最大值是否一样?为什么?
&&&&答:&是不一样的。由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其它性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,刀闸若允许切断,则它只允许切断2A的电感电流。
(高、5)7.什么是的短路电压百分数?它对变压器电压变化率有何影响?
&&&&答:&的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。
&&&&同容量的,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。
&(高、5)9.和普通阀型避雷器有何不同?
&&&&答:&是无放电间隙仅有氧化锌()&电阻片组成的避雷器,这种氧化锌电阻片具有优良的非线性特征,在正常工作电压下,仅有几百微安的电流通过,所以能长期带电运行,当侵入时,电阻片电阻迅速减小,流过电阻片电流迅速增大,同时限制过电压幅值,释放过电压能量,并具有比普通阀型避雷器更小的残压,所以它是比普通阀型避雷器具有更多优点的电站设备的保护装置。
(高、4)10.并列运行的条件有哪些?为什么?
&&&&答:&并列运行的条件:
&&&&①参加并列运行的各必须接线组别相同。否则,副边出现很大,产生的环流很大甚至象,均会损坏变压器;
&&&&②各的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;
&&&&③各的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
(中、5)14.事故发生后,值班人员应做好那些工作?
&&&&答:&事故发生后值班人员应迅速进行事故处理,无关人员自觉撤离控制室及事故现场。2.优先考虑运行中主变强油风冷电源及通信电源和稳压直流电压。3.迅速查明事故原因,对事故发生时的现象如表计、声响,继保和自动装置的动作情况,开关动作,停电范围等必须迅速正确的了解清楚,尤其是对设备及人身安全有威胁者应首先处理事后汇报。4.值班人员应把继保、自动装置及开关动作情况、停电范围及事故的主要象征应迅速正确地向调度汇报,然后对故障设备进行全面检查并作必要的补充汇报,在不影响处理的前提下尽快向工段(区)汇报。5.在处理过程中应全部进行录音对一切操作以口头命令发布,但必须严格执行发令,复诵和汇报制度。6.对于设备的异常和危险情况和设备能否坚持运行,应否停电处理等应及时汇报调度员,并对提出的要求负责,同时应汇报工段(区)。7.事故处理时不得进行交接班,接班人员应协助当班处理。
(中、4)15.事故发生时在内部有何象征?
&&&&答:&系统冲击:1.控制屏上的电流、电压、、周波等表计强裂摆动,用户部分负荷可能因低电压而跳闸。2.自动装置动作,掉牌发信,开关跳闸有关光字牌亮,发事故音响。3.设备内部故障可能出现弧光,爆炸及其它不正常的声音。4.现场检查有烟火、烧损、裂碎、移位、喷油、焦味等不正常情况。
(高、3)16.强送电和试送电时应注意的事项是什么?
&&&&答:&1.强送和试送电原则上只允许进行一次,对投入重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。2.带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。3.如有条件在送电前将的动作时限改小或可适当调整运方进行。4.在强送和试送电时应注意观察表计反映如:空线路、空有电流冲击或负荷线路,有较大的电流冲击,又伴有电压大量下降时应立即拉开。
&(高、1)18.查找直流接地时应注意哪些事项?
&&&&答:&(1)发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;(2)查找和处理必须由两人进行;(3)处理时不得造成直流短路和另一点接地;(4)禁止使用灯泡查找;(5)用仪表查找时,应用高内阻仪表;(6)拉路前应采取必要措施,防止直流消失可能引起的保护及自动装置误动;(7)查找过程中注意表计变化。
(高、4)19.在什么情况下需要将运行中的差动保护停用?
&&&&1.差动二次回路及回路有变动或进行校验时。
&&&&2.继保人员测定差动保护相量图及差压时。
&&&&3.差动一相断线或回路开路时。
&&&&4.差动误动跳闸后或回路出现明显异常时。
&(中、3)21.倒闸操作票票的作用是什么?
&&&&答:&操作票是为了全面正确实施值班或值班负责人,发布的倒闸操作命令而事前编制的操作项目达到改变运方的目的,也是正确执行倒闸操作的书面依据,可以起到防止误操作的作用。操作票也是分析明确相关人员安全责任的基本书面依据。
(高、5)22.倒闸操作的一般原则是什么?
&&&&答:&1.倒操作必须先合上母联并取下其控制,保证母线在合拉时满足操作的要求;
&&&&&&&&2.在合拉过程中,应尽量减少操作隔离开关的电位差;
&&&&&&&&3.倒过程中应考虑母线差动保护的工作不遭到破坏,一般应投入运行,操作后应及时投入电压切换开关在相应的母线压变上;
&&&&&&&&4.对于该电压等级采用固定联接母差保护,操作前应改为破坏固定联接方式操作后应将该回路母差流变二次连接片切至对应方式运行;
&&&&&&&&5.在拉开母联前应检查母联的电流为零,防止漏倒而引起事故。
(高、5)23.旁路开关代主变开关时应注意事项是什么?
&&&&答:&旁路开关代主变开关时应注意下列事项:
&&&&&&&&1.旁母开关启用前,应先用旁路开关对旁母进行充电,以判断其是否有故障存在,充电前旁路开关保护投入,重合闸停用。
&&&&&&&&2.旁路代主变开关原来在那条运行,旁路开关也应在对应那条母线运行且母差流变二次也应切至对应。
&&&&&&&&3.旁路开关代主变时,线路保护及重合闸应停用,纵差保护和母差保护用流变二次应切至一次方式对应。主变跳旁路开关的压板应投入。
&&&&&&&&4.旁路开关代主变开关特别要注意主变纵差保护及差动保护在该保护所用的流变是主变套管式流变,还是本身流变,以免差流分量不平衡引起保护误动。
(高、4)24.什么是正常过负荷?如何处理?
&&&&答:&所谓正常过负荷即是在运行方式不变的情况下,负荷超过变压器的额定运行:1.如果变压器存在较大缺陷有下列情况不准过负荷运行;1)冷却器系统不正常,2)严重漏油,3)色谱分析异常超过规定指标,4)有载调压分接开关异常。2.在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等。3.在过负荷时值班人员应立即报告当值调度员设法转移负荷。4.变压器在过负荷期间,应加强对变压器的监视。5.具体过负荷过负荷倍数参照部颁规程处理。
(中、4)25.直流系统发生正极接地或负极接地对运行有那些危害?
&&&&答:&直流系统发生一点接地后,在同一极另一点再发生接地时,就构成两点接地短路,这将造成信号装置,继保或误动作,或烧毁或等故障,从而使的正常生产受到严重影响,因此应迅速寻找接地点,尽快解除,防止发展成两点接地。
(高、5)26.直流电压过低或电压过高有何危害?如何处理?
&&&&答:&直流电压过低会造成保护动作不可靠及自动装置动作不准确等现象产生。直流电压过高会使长期带电的电气设备过热损坏。处理:1.运行中的直流系统,若出现直流电压过低的信号时,值班人员应设法检查并消除,检查电流是否正常?直流负荷突然增大时,应迅速调整放电或分压开关,使母线电压保持在正常规定。2.当出现母线电压过高的信号时,应降低浮充电电流使母线电压恢复正常。
(中、5)27.有那几种常见故障?
&&&&答:&运行中的常见故障有;1.线圈故障;主要有线圈匝间短路、线圈接地、相间短路、线圈断线及接头开焊等。2.套管故障;常见的是炸毁、放电及严重漏油等。3.分接开关故障;主要有分接头绝缘不良;弹簧压力不足,分接开关接触不良或腐蚀,有载分接开关装置不良或调整不当。4.铁芯故障:主要有铁芯柱的穿心镙杆及夹紧镙杆绝缘损坏而引起的;铁芯有两点接地产生局部发热,产生涡流造成过热。5.瓦斯保护故障,主要有瓦斯二次回路故障,变压器内部故障引起油质分解劣化引起的故障。
&(高、4)29.运行中发生误跳闸如何处理?
&&&&答:&若系统无短路或接地现象,继电保护未动作,自动跳闸称断路器“误跳”。当断路器误跳时应立即查明原因:1.若因由于人员碰碰,误操作或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣而“误跳”应不经汇报立即送电。2.若保护误动可能整定值不当或流变、压变回路故障引起的应查明原因后才能送电。3.二次回路直流系统发生两点接地(跳闸回路接地)引起应及时排除故障。4.对于并网或联络线断路器发生“误跳”时不能立即送电必须汇报调度听候处理。
(中、5)30.隔离开关拒绝拉闸如何处理?
&&&&答:&当隔离开关拉不开时,不能硬拉,特别是侧刀闸,应查明操作是否正确,再查设备,机构锈蚀卡死,隔离开关动、静触头熔焊变形移位及瓷件破裂,断裂等,电动操作机构,电动机失电或机构损坏或闭锁失灵等原因,在未查清原因前不能强行操作,否则可能引起严重事故,此时应汇报调度,改变运行方式来加以处理。
(高、3)31.消弧线圈&工作&与系统有什么关系?如何发现消弧线圈内部故障?
&&&&答:&消弧线圈开始“工作”实际上是和系统中发生的故障及异常情况很有密切关系。在网络正常情况下,作用在消弧线圈上的电压,只是中心点移位的电压,所以只有很小的电流流过。只有在系统发生接地故障时或系统不对称运行时,消弧线圈才有较大的补偿电流,此时才认为消弧线圈开始“工作”。消弧线圈只有在“工作”时才能发生严重的内部故障。但消弧线圈有时也会使系统出现异常,如补偿度调整不合适,有操作时使系统三相电压不平衡,中心点位移电压增大等。
四、计算题(8题)
(中、3)1.如下图示,电流表读A1=4A,A2=3A,问总表A电流是多少?
&&&&∵A1为电阻性元件电路中,而A2在支路中表示i2超前i1为90°
&&&&∴总路电流&
(高、5)2.&&&&某在0.5级时,其为50VA,在3级时额定为75VA,今有二次负载为2.2Ω,问它可在什么准确度级下运行?测量误差多大?
&&&&解:&&&&∵S2N=I22N&R2N&
&&&&对应在0.5级时,二次侧最大允许接负载阻抗为
&&&&Z0.5N=&S2N/I22N&=50/52=2(Ω)
&&&&对应于3级时,二次侧最大允许负载阻抗为:
&&&&Z3N=&75/52=3(Ω)
&&&&①令二次侧负载Z2=2.2Ω&&已大于2Ω&&但未超过3Ω
&&&&&&∴实际二次表计在3级,准确度级下工作
&&&&②测量误差为△I=±3%
&(高、3)5.某配电变压器电压为10±5%/0.4KV,当分接开关在第Ⅱ档时,低压侧电压为360V,问分接开关如何调压,(调至第几档?)才能提高二次电压?并计算出调压的实际低压侧电压多少?
&&解:&&按调压要求:
&&&&①根据题意,变比K=&U1/&U2=10/0.4=25
&&&&&&&U2=U1/K
&&&&&&当电网电压不变,要提高低压侧电压U2,需减小变比K
&&&&&&∴应调至第Ⅳ档即-5%,求K3=K(1-5%)=25(1-5%)=23.75
&&&&②求电网实际电压&U1=K&U2=25×360=9000(V)
&&&&③求调至第Ⅲ档后的U2Z=U1/K3==380(V)&(大于360V)
(高、4)6.&&&&系统等效图如下图示,试计算D点三相短路时母线A上的残余电压。
&&解:&&&按电压与阻抗成正比的关系母线A上残余电压为:
&&&&U=(UL*×Ue)/(XS*+XL*)=(0.6×35000)/(0.4+0.6)=21000(V)
(高、3)7.有一台降压变压器为3200kVA,电压为35±2×2.5%/6.3kV,Ud=7%&系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,试计算电流速断保护的一次动作值(Kh=1.4)
&&&&(1)&变压器高压侧的额定电流
&&&&(2)&低压侧三相短路流过高压侧的电流为
&&&&(3)&速断保护的一次电流整定值为
1.用测绝缘时,为什么规定摇测为一分钟?
用测量时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
2.刀闸允许切断的最大电流值和允许切断的最大值是否一样?为什么?
答:&是不一样的。由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其它性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,刀闸若允许切断,则它只允许切断2A的电感电流。
3.10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工转移接地的方法处理?
答:在中性点非直接接地或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用直接断开故障点时,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方法,将接地设备停用,然后再接触人工接地点。
&4.新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关?
答:&新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备“查核资料”、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术标准,才能确保质量。具体有:①由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收;②对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,校验报告,一次设备调试报告及产品说明书,作出可否投入运行的结论;(包括核对继电保护定值压板位置等);③对应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。④在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。
为什么要做变压器的空载试验和短路试验?
答:在变压器的制造过程中及检修期间更换线圈之后,常要做空载试验和短路试验。
&&&&&变压器的空载试验又称无载试验,实际上就是在变压器的任一侧线圈加额定电压,他侧线圈开路的情况下,测量变压器的空载电流和空载损耗。变压器的空载电流的大小,取决于变压器的容量、磁路、硅钢片质量和铁芯接缝的大小等因素。一般,中小型变压器的空载电流占额定电流的4%—16%;2400千伏安以上的变压器的空载电流占额定电流的0.9%~2.4%。空载损耗主要包括铁芯里的涡流损耗和磁滞损耗,还附加损耗。做变压器空载试验的目的如下:
   (1)测量空载电流、空载损耗,汁算出变压器的激磁阻抗等参数,并求出变比。
   (2)能发现变压器磁路中局部和整体的缺陷,如硅钢片间绝缘不良,穿心螺杆或压板的绝缘损坏等。当有这些缺陷时,由于铁芯或铁件中涡流损耗增加,空载损耗会显著增加。
   (3)能发现变压器线圈的一些问题,如线圈匝间短路,线圈并联支路短路等。因为短路匝存在,其中流过环流引起损耗,也会使空载损耗增加。
   变压器的短路试验,就是在变压器的任—侧线圈通以额定电流,其他侧线圈短路的情况下,测量变压器加电源一侧的电压、电流和短路损耗(主要是线圈中的铜耗,包括铁件中的涡流损耗)。为了测量方便,短路试验一般由高压侧供电。做变压器短路试验的目的是:
   (1)测量短路时的电压、电流、损耗,求出变压器的铜耗及短路阻抗等参数。
   (2)检查线圈结构的正确性。对于短路损耗超出标准或比同规格的线圈大时,从中可发现多股并饶线圈的换位是否正确或是否有换位短路。
变压器基础问答题
1.两台变压器并列应具备哪些条件?
(1)变比相同;
(2)短路阻抗相同;
(3)接线组别相同;
(4)相序相同;
2.变压器的冷却方式有哪几种?
(1)油浸自冷;
(2)油浸风冷;
(3)强油循环风冷;
(4)强油导向风冷.
3.什么叫分级绝缘?分级绝缘的变压器运行中要注意什么?
所谓分级绝缘,就是变压器的线圈靠近中性点部分的主绝缘,其绝缘水平比线圈端部的绝缘水平低.
分级绝缘的变压器,一般都规定只许在中性点直接接地的情况下投入运行
4.变压器合闸时为什么有激磁涌流?
变压器线圈中,励磁电流和磁通的关系,由磁化特性决定,铁芯愈饱合,产生一定的磁通所需要的励磁电流愈大.由于在正常情况下,铁芯中的磁通就已饱合,如在不利条件下合闸,铁芯中磁通密度最大值可达两倍的正常值,铁芯饱和将非常严重,使其导磁数减小,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的6--8倍.所以,由于变压器电、磁能的转换,合闸瞬间电压的相角,铁芯的饱合程度等,决定了变压器合闸时,有励磁涌流,励磁涌流的大小,将受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响.
5.突然短路对变压器有何危害?
突然短路对变压器线圈的危害性有二:
(1)使线圈受到强大的电磁力作用,可能毁坏;
(2)使线圈严重发热.
6.变压器运行中补油应注意哪些问题?
变压器缺油后的补油工作可以在变压器不停电的情况下进行.补油时应注意下列事项:
(1)注意防止混油,新补入的油应经试验合格.
(2)补油前应将重瓦斯保护改投信号位置,防止瓦斯保护误动使变压器跳闸.
(3)补油后应注意检查瓦斯继电器,及时放出气体,待变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸位置.
(4)补油量要适宜,油位与变压器当时的油温相适应.
(5)禁止从变压器下部截门补油,以防将变压器底部沉淀物冲起进入线圈内,影响变压器的绝缘和散热.
7.变压器在什么情况下必须立即停止运行?
发生下述情况之一时,应立即将变压器停运处理:
(1)变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;
(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器上层油温异常,并不断上升;
(3)油枕或防爆筒喷油;
(4)严重漏油,致使油面低于油位计的指示限度;
(5)油色变化过甚,油内出现碳质;
(6)套管有严重的破损和放电现象;
(7)变压器范围内发生人身事故,必须停电时;
(8)变压器着火;
(9)套管接头和引线发红,熔化或熔断.
8.中性点不接地系统的电压互感器高压侧熔断器一相熔断与系统单相接地现象的相同点与不同点有哪些?
相同点:两者都可发接地信号.
不同点:高压侧保险断一相时的现象,是断相电压降低很多,其它两相为正常相电压.
单相接地时的现象,是断相电压指示为零,其它两相升高3倍.
9.新装或大修后的主变压器投入前,为什么要求做全电压冲击试验?冲击几次?
新装或大修后的主变压器投入运行前,要做全电压冲击试验.此外,空载变压器投入电网时,会产生励磁涌流.励磁涌流一般可达6--8倍的额定电流,经0.5--1秒后可能衰减到0.25--0.5倍额定电流,但是全部衰减的时间较长,大容量的变压器需要几十秒.由于励磁涌流能产生很大的电动力,所以冲击试验也是为了考核变压器的机械强度和继电保护装置动作的可靠程度.
规程中规定,新安装的变压器冲击试验5次,大修后的变压器冲击试验3次,合格后方可投入运行.
10.高压厂用母线电压互感器停、送电的操作原则是什么?
(1)停电操作原则:
a.高压厂用工作电源运行时,应停用高压厂用BZT回路低电压跳闸压板,以防电压互感器停电后造成高压厂用工作电源开关跳闸.
b.拉开高压厂用母线低电压保护直流铅丝,以防电压互感器停电后,造成高压厂用母线低电压保护误动,使高压厂用电动机跳闸.
c.拉开高压厂用母线电压互感器二次铅丝.
d.拉开高压厂用母线电压互感器二次插件.
e.将高压厂用母线电压互感器小车拉出或拉开高压厂用母线电压互感器的一次刀闸.
f.短路用于低压厂用BZT回路的高压厂用母线电压监视继电器接点,不致使相应的低压厂用BZT装置失效.
(2)送电操作原则:送电操作与停电操作顺序相反.
11.高压厂用母线电压互感器停、送电操作应注意什么?
高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:
(1)停用电压互感器时应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所用的直流电源停用.
(2)当电压互感器停用时,应将二次侧熔断器取下.
(3)然后将一次侧熔断器取下.
(4)小车式或抽匣式电压互感器停电时还应将其小车或抽匣拉出,其二次插件同时拔出.
高压厂用母线电压互感器送电时应注意下列事项:
(1)应首先检查该电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态.
(2)将电压互感器的一次侧熔断器投入.
(3)将小车式或抽匣式电压互感器推至工作位置.
(4)将电压互感器的二次侧熔断器投入.
(5)将小车式或抽匣式电压互感器的二次插件投入.
(6)启用停用的继电保护及自动装置或它们的直流电源.
(7)电压互感器本身检修在送电前还应按规定测高低压绕组的绝缘状况.
12.厂用变压器(工作变压器和备用变压器)都在什么情况下可以强送电?
(1)厂用变压器事故跳闸,如果没有联动,可以将备用的变压器强行投入.
(2)厂用变压器限时过流动作,在没有备用电源的情况下,可以强送一次,不成功不得再送.
13.有载调压变压器在运行中调整分接头时应注意的事项有哪些?
(1)应对附加油箱的油位加强监视.
(2)应认真检查和记录有载调压装置的操作次数.
(3)远方电动调整与就地手动调整不能同时进行.
(4)调整时应注意分接头位置指示器指示正确,数字位于显示孔中间.
(5)调整操作需要得到领导的命令,不准随意进行.
(6)调整操作需由两人进行.
(7)有载调压的变压器附加油箱的瓦斯保护需经常投入.
(8)远方电动调整时应以短促`瞬动来进行.
(9)变压器过负荷时不可频繁操作有载分接开关.
(10)就地手动调整时要按照特定的操作顺序进行. 
14.高压厂用变压器在什么情况下可以强送电?
高压厂用变压器在下列情况下可以强送电:
(1)当高压厂用工作变压器跳闸,备用变压器未联投时,值班人员可不经任何检查立即强投备用变压器.
(2)当自动装置因故障停用时,备用变压器处于无备用时,值班人员可不经任何检查立即强投备用变压器.
(3)无备用变压器时,当工作变压器误跳或只是后备保护造成跳闸(如过流保护),可不经检查即可送电.
15.分裂绕组变压器与双绕组变压器相比有哪些优点?
具有下列优点:
(1)限制短路电流作用显著;
(2)对电动机自启动条件有所改善,由于分裂变压器的穿越阻抗比同容量双绕组变压器的阻抗要小些,因此,流过启动电流时,变压器的电压降也小些,容许的启动容量要大些;
(3)当分裂绕组一个支路发生短路故障时,分裂绕组另一支路的母线电压降低很小,故可保持正常运行.
16.电压互感器二次侧为什么不许短路?
在正常运行时电压互感器原边与电网电压相连,它的副边接负载即仪表和继电器的电压线圈,它们的阻抗很大,所以电压互感器的工作状态接近于变压器空载情况.
如果电压互感器二次侧发生短路,其阻抗减少,只剩副线圈的内阻,这样在副线圈中将产生大电流,导致电压互感器烧毁.在电压互感器一,二次侧接有熔断器的则会使熔断器熔断,表计和保护失灵.所以电压互感器二次侧不允许短路.
17.电流互感器二次为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?
由于二次开路时铁芯严重饱和,于是产生以下后果:
(1)产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;
(2)铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;
(3)在铁芯中产生剩磁,使电流互感器误差增大.所以,电流互感器二次开路是不允许的.
发现电流互感器二次开路现象处理的方法是:
(1)能转移负荷停电处理的尽量停电处理;
(2)不能停电的,若在电流互感器处开路,限于安全距离,人不能靠近处理,只能降低负荷电流,渡过高峰后再停电处理;
(3)如果是盘后端子排上螺丝松动,可站在绝缘垫上,带手套,用有绝缘把的改锥,动作果断迅速地拧紧螺丝.
18.对变压器绝缘电阻值有哪些规定?测量时应注意什么?
新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻.测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500伏以上者应使用伏摇表,500伏以下者应使用500伏摇表.
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定:
(1)在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%.
(2)吸收比R60&/R15&不得小于1.3倍.
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格.
测量变压器绝缘时应注意以下问题:
(1)必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点;
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
(3)测量前应对地放电,测量后也应对地放电;
(4)测量使用的摇表应符合电压等级要求;
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位.
19.在什么情况下对运行中的变压器进行特殊检查?检查哪些项目?
(1)发生过负荷时应监视负荷、油温和油位的变化,接头接触应良好,冷却系统应运行正常;
(2)大风时:检查各部引线应无剧烈摆动,周围无杂物,没有刮到带电部分的可能;
(3)雷雨时:各部应无放电痕迹;
(4)大雪天:各接触点无过热现象,各部无放电情况及结冰现象;
(5)大雾天:各部应无严重火花及放电现象;
(6)气温剧变:检查油枕油面及油温变化情况.
20.变压器油位显著升高或下降应如何处理?
油位升高,并无超过油枕规定的油标高度,值班人员应:
(1)检查冷却装置是否有问题;
(2)检查变压器负荷变化情况;
(3)检查冷却器周围环境温度变化是否过大;
(4)因温度升高使油位上升,应联系检修人员进行放油.
如发现油位下降或在油枕中已看不到油位,值班人员应:
(1)检查是否大量的漏油;
(2)检查负荷是否减少;
(3)检查冷却环境温度是否降低;
(4)如果是变压器大量漏油,应切换备用变压器运行,进行检修;
(5)如果是冷却环境,负荷影响油位降低,而油位不能达到规定的油标高度,应联系检修人员给变压器加油到标准位置.
21.变压器的空载试验和短路试验的目的?
空载试验的目的:
(1)量取空载电流、空载损耗,可以计算出变压器的激磁阻抗等参数,并可求出变比.
(2)能发现变压器磁路中局部和整体缺陷,如硅钢片间绝缘不良,穿心螺杆或压板的绝缘损坏等.
(3)能发现变压器线圈的一些问题,如线圈匝间短路,线圈并联支路短路等.
短路试验的目的:
(1)量取短路时的电压、电流、损耗,求出变压器的铜耗及短路阻抗等参数.
(2)检查线圈结构的正确性.
22.新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验?
(1)变压器及套管绝缘油试验.
(2)变压器线圈及套管介质损失角测量.
(3)泄漏电流试验.
(4)工频耐压试验.
(5)测量变压器直流电阻.
(6)测量分接开关变压比.
(7)检查变压器结线组别及极性.
(8)试验有载调压开关的动作.
(9)测量变压器绝缘电阻和吸收比.
(10)冲击合闸试验.新安装变压器必须作全电压冲击合闸试验,拉合闸五次,换线圈大修后必须合闸三次.
变电站值班员考试题&
1、反击----
当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升得很高,因此与该接地装置相连的杆塔、构架或设备外壳将处于很高的地电位。这很高的地电位同样作用在线路或设备的绝缘上,可使绝缘发生击穿。由此可见,接地导体由于地电位升高可以反过
来向带电导体放电的这种现象叫“反击”。
2、大气过电压----
大气过电压又叫外部过电压,它是由雷击所引起的过电压,包括两种,一种是对设备的直击雷过电压;另一种是雷击于设备附近时,在设备上产生的感应过电压。
3、内部过电压----
内部过电压是由于操作(合闸、拉闸),事故(接地、断线)或其它原因,引起电力系统的状态发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫做内部过电压。它可分为操作过电压和谐振过电压。
4、复合接地装置----
就是由许多垂直或水平铺设的单一接地体并联组成的复合式的接地装置。
5、变电所的绝缘配合----
指变电所内阀型避雷器保护特性与被保护电气设备绝缘特性的相互配合,也就是说,变电所中所有设备的绝缘均应受到阀型避雷器的保护。
6、变电所的耐雷水平----
使变电所绝缘闪络的雷电流的临界值。
7、中性点全绝缘变压器----
即中性点处对地的绝缘与绕组首端的对地绝缘均按线电压设计的变压器。
8、中性点降低绝缘的变压器----
即中性点处对地的绝缘比较按线电压设计的绕组首端的对地绝缘要降低一
定电压等级的变压器。
9、间歇性电弧接地----
在中性点不接地系统中,当发生一相对地短路故障时,常出现电弧,由于系统中存在电容和电感,此时可能引起线路某一部分的振荡,当电流振荡零点或工频零点时,电弧可能暂时熄灭,之后事故相电压升高后,电弧则可能重燃,这种现象为间歇性电弧接地。
10、电力系统----
电力系统:是由发电厂变电站、输电线路和用电设备组成的统一整体,称为&
电力系统&。
11、电力网----
电力网:是由变电站和输电线路连接在一起,形成的网络,称为电力网。
12、电力负荷----
电力负荷:电力系统中各用电设备消耗电功率的总称(&包括有功、无功功率)。
13、小接地电流系统----
小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,称为&小电流接地系统&(又称小接地电流系统。
14、大接地电流系统----
大接地电流系统:中性点直接接地的三相系统,&一般110KV及以上系统或380/220V的三相四线制系统。
15、接地----
接地:是指电气设备(装置)必须接地的部分(&如电气设备的金属外壳)与大地接地装置间作良好的连接,称&接地&。
16、短路----
短路:是电力系统相线与相线或在中性点直接接地系统中发生相线与大地间的短接构成短路回路。
17、操作电源----
操作电源:电站中,对二次回路的控制信号,继电保护和自动装置供电的电源(一般为直流,也有交流),称为&控制电源&。
18、事故信号----
事故信号:电站中由于设备事故跳闸时发出音响信号(&蜂鸣器响)并使相应的断路器灯光位置信号闪光,称为&事故信号&。
19、予告信号----
予告信号:电站中当设备运行中发生异常现象时,发出音响信号(警铃响),并使光字牌亮,显示出异常状况的内容,称&予告信号&。
20、额定切断电流----
额定切断电流:是指断路器在额定电压下,能可*切断最大故障电流的有效值(KA)。
21、动稳定电流----
动稳定电流:是电气设备通过最大冲击短路电流(峰值KA)时,能承受这个电动力作用不发生变形和损坏。
22、热稳定电流----
热稳定电流:是指电气设备通过短路稳态电流发热引起的温度升高的最高温度不超过短路时的极限允许温度。
23、冲击断路电流----
冲击断路电流:是指短路电流的最大瞬时值。
24、断路器跳跃----
断路器跳跃:是指断路器的控制手柄在合闸位置(&合闸控制回路由于某种原因接通),当线路存在故障时,&继电保护装置动作于断路器跳闸,&此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称&跳跃&。
25、终止电压----
终止电压:是指&蓄电池&放完电时电压急剧下降的临界电压,称为&终止电压&。
26、电弧----
电弧:是在电路断开触头间,由于强电场使中性质点游离(&或带电质点)在触头间放电而产生电弧。
27、暂态----
暂态:是指电路从一个稳定状态,由于某种作用发生变化,经过一个过渡过程进入到另一个稳定状态,那么这个过渡过程称为&&暂态&。
28、连接组别----
连接组别:是指三相变压器一、二次绕组线电压之间的夹角,用时钟法表示。
29、遥测----
遥测:遥测又称远距离测量,是在离开测量对象的场所进行测量,电力系统调度部门,通过远动装置,测量各发电厂,变电站的电压、电流、功率、电量、频率、测量发电厂的汽压汽温、水电站的水位、流量等,这种测量方式称遥测。
30、遥控----
遥控:遥控又称远距离控制,指调度部门通过远动装置对发电厂、变电站的断路器等进行远距离操作,使其改变运行状态。
31、运行(某线路)----
指该线路母线、线路刀闸合上,若有线路PT,&线路PT运行,&断路器合上,这种状态称该线路运行。
32、热备用(某线路)----
指该线路母线、线路刀闸合上,若有线路PT,&线路PT运行,&断路器断开,这种状态称该线路热
33、冷备用(某线路)----
指该线路母线、线路刀闸断开,若有线路PT,&线路PT冷备用,&断路器断开,这种状态称该线路冷备用。
34、检修(某线路开关)----
该线路断路器、母线刀闸、线路刀闸均断开,断路器操作保险取下,并在断路器两侧装设接地线,这种状态称该线路开关检修。
35、倒母线----
某线路从一母线运行倒至另一母线运行的过程。
36、予演模拟图----
依据操作票在一次模拟图上进行予操作的过程称予演模拟图。
37、继电保护装置灵敏度----
继电保护装置灵敏度:是指在其保护范围内发生故障的反映能力,(即灵敏感受后的动作能力)。
38、过电流保护----
过电流保护:指继电保护装置的动作电流按避开被保护设备(包括线路)的最大工作电流整定的,一般具有动作时限,所以动作快速性受到一定的限制。
39、电流速断保护----
电流速断保护:指继电保护装置按被保护设备的短路电流整定的,可实现快速切断故障,但一般在线路末端有一段保护不到的&死区&须采用过电流保护动作后备保护。
40、反时限过电流保护----
反时限过电流保护:过电流保护中采用反时限电流继电器,其动作时间随电流大小而变化,电流越大,则动作时间越短。
41、电压速断保护----
电压速断保护:是指线路发生短路时,母线电压严重下降到保护整定值,低电压继电器起动作用于断路器瞬间跳闸。
42、瓦斯保护----
瓦斯保护:是利用瓦斯继电器装在变压器油箱与油枕之间的通道上,专门用来保护油浸式变压器内部故障的装置,有轻瓦斯和重瓦斯两种,是根据油浸式变压器内部故障性质严重程度,一般轻瓦斯是根据绝缘油(物)受热分解出瓦斯气体量的多少,流入瓦斯继电器而动作,重瓦斯是根据变压器内部故障,绝缘油由本体流向油枕流速的大小,确定是否动作;轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。
43、主保护----
主保护:是为满足系统和设备安全运行要求,继电保护装置能有选择地断开被保护设备和全线路的故障,这种保护装置称为“主保护”。
44、后备保护----
后备保护:是由于主保护装置拒动时,由另一套保护装置经过一时限动作于断路器跳闸,切除故障,后者称为&后备保护&。
45、整组动作试验
整组动作试验:是检查继电保护装置接线是否正确合理整定值是否正确,整套装置是否完好工作,是否可*,最有效的方法,对新安装交接验收,检修后复役前和定期试验应进行的试验项目以判断可否投运。
电抗器有哪些故障?怎样处理?答:故障及处理为:① 电抗器内部局部过热:局部过热不会造成跳闸,但长时间过热会加速绝缘老化,影响电抗器运行寿命。应查明原因,消除故障。② 电抗器外壳局部过热:该故障大多是漏磁形成涡流引起的,应设法切断涡流路径,消除故障。③ 电抗器振动:振动大会使部件断裂、脱落,引发漏油与放电异常现象。处理时可采取在振动激烈点悬挂重物的方法(即防振锤)。④ 电抗器温度高:应核对电压、无功负荷和气温,且进行三相比较;同时应检查电抗器的油面、声音及各部位有无异常现象。⑤ 电抗器气体继电器保护动作:检查气体继电器有无气体,且取出气体,进行试验。若气体可燃,可断定内部有故障,应审清将电抗器退出运行。若无气体,可能是保护误动作,应检查误动原因而消除。⑥ 电抗器着火:立即切断电源,用灭火器进行灭火。如溢出的油使火在顶盖上燃烧,可适当降低油面。如内部起火,则严禁放油,以免空气进入,加大火势,引起爆炸事故。
短路计算的基本假设有哪些?短路计算的目的是什么?答:⑴认为在短路发生过程中,所有发电机转速和电势相位均相同,即所有发电机无摇摆现象。⑵不考虑磁系统的饱和。短路回路各元件的感抗认定为一常数,并可用叠加原理。⑶变压器的励磁电流略去不计。⑷所有元件的电容略去不计,仅在超高压远距离输电时才考虑。⑸认为三相系统是对称的。⑹元件的电阻略去不计。但只有当短路回路中的总电阻R∑大于总电抗X∑的三分之一时,才考虑它。计算短路电流的目的,是为了在电气装置的设计和运行中,用来选择电气设备、选择限制短路电流的方式、设计继电保护装置和分析电网故障等。
消弧线圈的作用是什么?答:消弧线圈的作用主要是将系统的电容电流加以补偿,使接地点电流补偿到较小的数值,防止弧光短路,保证安全供电。同时,还能降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,而造成间隙性接地过电压。
什么是内部过电压?内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。
母线操作的原则及注意事项是什么?答:① 备用母线充电,有母联开关时,应用母联开关充电。此时,其保护装置保护定值及时限应调小,以便在母线存在故障时迅速动作而切除故障点。当充电良好时,应将它们调回。如无母联开关时,当确认备用母线定好时,也可用刀闸充电。② 用母联开关充电时,应事先打开差动保护的充电闭锁压板,待充电后,再将其投入。③ 在倒母线时,应断开母联开关的操作电源,以防在倒母线过程中,母联开关误跳闸,酿成带负荷拉、合刀闸的悲剧。④ 一条母线所接元件全部倒换至另一条母线时,一般采用逐一将所有元件的刀闸合于一母线之后,再将另一母线上相对应的刀闸断开的操作方法。这是因为:若倒母线过程中,母联开关误跳闸后,只能在合第一个刀闸和拉最后一个刀闸时,才可能带负荷拉、合刀闸而造成弧光短路,短路机率要相对小得多。⑤ 在倒闸操作中,母差保护禁止退出运行。⑥ 在倒闸操作中,继电保护的电源需要转换到另一母线的电压互感器供电,应勿使其失去电压而误动作。另外,还应注意母差保护运行方式的改变。
怎样遥测电容器绝缘?答:摇测电容器两极对外壳和两极间的绝缘电阻时,1KV以下使用1000V摇表,1KV以上使用2500V摇表。由于电容器极间及两极对地电容的存在,故摇测绝缘电阻时,要两人进行,操作方法应正确。先用短路线将电容器放电,否则容易烧坏摇表。摇测极间绝缘电阻时,因极间电容值较大,应将摇表摇至规定转速,待指针稳定后,再将摇表线接到被测电容器的两极上。由于对电容器的充电,指针开始下降,然后重新上升,待稳定后指针所指示的数值即为被测的电容器绝缘电阻值。读取数值后,应注意在拆线前不得将兆欧表停转,否则电容器会对停转的摇表放电。摇测完毕后应将电容器上的电荷放尽,以防人身触电。