余氯在线分析仪传感器怎样与变送器匹配4 20ma

传感器输出4-20mA信号到PLC中,PLC需要怎么做才能把这个信号显示在上位机上?比如压力变送器量程0-1.0MPa,输出直流4-20mA,进入到PLC模拟量输入模块中,程序中怎么做能把这个测量结果显示在上位机上?具体的流程是什么?
魅力°征服你爹
1.这个属于plc的数据采集2.可以用 上位机+plc+模拟量功能模块实现3.上位机可以用触摸屏、组态软件、文本显示器等4.模拟量功能模块比如三菱的 FX2N-4ad ,根据plc选型,现在plc都有模拟量模块的,欧姆龙cp1h xa型的 ,本身就集成4通模拟量入,2 模拟量输出 .5.模拟量模块可以设定模拟量输入规格 ,0-10v 4-20ma 等 ,采集进来后,将4-20ma转换为数字量,比如 0-4000 然后程序里面进行标度变换对应的 0-1.0mpa ,那么 4 ma对应数字量0 对应物理量0mpa 20ma对应 数字量 4000 ,对应物理量0.1mpa 6.然后用上位机度 PLC 内部转换后的物理量数值,也可以写给定数值,因为转换后的物理量就存在你编程的那个通道里面 .7.关于模拟量的采集 ,标度变换 ,我百度知道里面回答过好多的.
我是想说为什么输入到PLC中的信号还要经过数据转换呢?
那是必须的,不进行数据转换,那么采集到的是个跟物理量对应的数字量,分辨率不一样,那么这个数字的大小就不一样,你不就是想4-20mA进入plc得到0-1mpa 吗??但是plc 将 4-20mA
在采集通道里转换到的是 0-4000 或者 0-8000 (分辨率和ad的转换精度不同,这个数字也不一样)的数字量 ,而你要得到的是 0-1 就得转换
为您推荐:
扫描下载二维码一台压力变送器4-20ma的 怎么样与一台显示仪表 本地控制PLC 中控室控制PLC 接线 如果都串联 那有一个坏了_百度知道
一台压力变送器4-20ma的 怎么样与一台显示仪表 本地控制PLC 中控室控制PLC 接线 如果都串联 那有一个坏了
所有的控制都就不能用了
一般在工厂控制时是怎么接线的
望懂得指导一下
提问者采纳
一个设置只接受4-20MA信号牵扯到内供电和外供电的问题。显示表和PLC单独带一台变送器的话,如果串联使用,一般变送器为两线制,24VDC 供电,必须数显表或者PLC一个设置24VDC供电,可选择24VDC供电
其他类似问题
为您推荐:
压力变送器的相关知识
其他4条回答
电流输入的和现场仪表相连,再用仪表的数据口和PLC相连接
你说的压力传感器是电流型的.可以直接与PLC的模似量输入模块连接就行.但程序要编好.如果压力传感器又同与显示仪表相连的话,可以用串联方法.
用 MHM-04B 将 单路 4-20mA信号转换为 双路4-20mA信号,再分别传输给另外两台设备。
可以采用以下方式:显示仪表提供压力变送器电源,在现实压力值的同时,输出压力值至本地控制PLC及中控室PLC。至于输出4~20mA值分别给本地与中控PLC,可以采用一分二分配器。这样一旦显示错误只要查PLC输入值是否正常,即可判断故障所在。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁4-20MA转4-20MA一进二出电流温度变送器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
4-20MA转4-20MA一进二出电流温度变送器
上传于||暂无简介
大小:76.34KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢称重传感器加变送器(放大器)4~20ma输出,它的满量程是多少ma?比如称重传感器100KG,经过放大器输出ma信号那100KG(也就是满量程)应该是多少ma?
催个之最0151
称重传感器量程和变送器输出之间的关系是人为设计的,不存在你说的那种“应该”.变送器除了信号转换之外,在与传感器配合中还有规范(截取)测量范围的作用.例如:25KG的包装秤,秤斗重30KG,使用 100KG/1V 的传感器,那么零位时传感器输出300mV,装料25KG时传感器输出 550mV ,配用300~550mV量程的变送器,则变送器的4~20mA输出正好对应 0~25KG的物料.同样如果这台秤做 50KG 用,则变送器的量程应为 300~800mV ,4~20mA输出对应 0~50KG的物料.