求教各位,水氢氢冷却方式的发电机,测其定子绝缘。用专用的水摇表测,15秒和60秒的绝缘电阻值都很高,但吸收比就是不合格,不知为什么?
最后登录在线时间4 小时人脉28 人注册时间阅读权限30主题积分219UID1067864
技术员, 积分 219, 距离下一级还需 81 积分
TA的每日心情慵懒 09:56:17签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币179 元0 贡献12 点精华0帖子
我也是,有没有高手回答啊。。。。。。
最后登录在线时间41 小时人脉446 人注册时间阅读权限90主题积分2516UID657737
工程师, 积分 2516, 距离下一级还需 2484 积分
TA的每日心情开心 02:53:52签到天数: 185 天[LV.7]常住居民III星币2069 元0 贡献1 点精华0帖子
应该是受潮吧
最后登录在线时间941 小时人脉2115 人注册时间阅读权限200主题积分21122UID541445
TA的每日心情开心 17:04:23签到天数: 208 天[LV.7]常住居民III星币13151 元23 贡献5856 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
发电机吸收比不合格的原因有好多,其主要原因是发电机受潮,可能的原因有如下:1.测量方法错误&&(包括读数&&仪表显示&&接线错误等) 2.发电机绝缘受潮& &3.测量时的数值与前一次应进行比较一下,发电机热态与冷态时的测量结果是不一样的,测量的时间上有区别的,发电机停机时候测量的是热态绝缘&&而发电机起机的时候是冷态的。4.专业用水摇表方面&&5.发电机的汇水环的接地线是否拆除?&&热工测量发电机各部温度的接线插件是否退出?这些都与测量结果有关,。以上是我个人拙见,请各位斧正!
最后登录在线时间50 小时人脉297 人注册时间阅读权限90主题积分2100UID100697
工程师, 积分 2100, 距离下一级还需 2900 积分
该用户从未签到星币1281 元0 贡献522 点精华0帖子
一般情况下,发电机受潮、忘拆接地线、测量错误、表有问题都是不太可能的。
最有可能的是你没有拆发电机出口软连接,直接带着发电机出口的励磁变、高厂变、脱硫变、主变低压侧一起测的!那么你测的就不叫发电机定子绕组绝缘,而是整个回路的绝缘!
既然绝缘值很高,就说明绝缘没有问题,带着那么多变压器都没问题,定子绕组更没问题,什么吸收比不吸收比的,不用管它,记录的时候直接改数,让吸收比合格就行了。大家想想,R60/R15=30/20=1.5好还是R60/R15=.25好?虽然1.5合格1.25不合格,但显然1.25这组绝缘好,受潮了还800,不比不受潮才30好多了吗?吸收比也就是供参考而已,只要不潮的滴水就没关系。
最后登录在线时间69 小时人脉246 人注册时间阅读权限50主题积分425UID1055470
中级技术员, 积分 425, 距离下一级还需 75 积分
TA的每日心情开心 13:10:15签到天数: 102 天[LV.6]常住居民II星币133 元0 贡献46 点精华0帖子
同意上楼主的说法,只要最高绝缘值高就行。使在不放心,可以三千转时放电后,不加励磁前测一下
最后登录在线时间63 小时人脉615 人注册时间阅读权限90主题积分4152UID99963
工程师, 积分 4152, 距离下一级还需 848 积分
TA的每日心情慵懒 08:55:15签到天数: 9 天[LV.3]偶尔看看II星币2566 元0 贡献971 点精华2帖子
如果测量方法正确的话,吸收比应该是大于1.3的,检查一下汇水管引出线的绝缘是不是几十千欧。
最后登录在线时间213 小时人脉1418 人注册时间阅读权限100主题积分6397UID1103357
高工, 积分 6397, 距离下一级还需 1603 积分
TA的每日心情开心3&小时前签到天数: 717 天[LV.9]以坛为家II星币4979 元0 贡献0 点精华0帖子
不错,学习了
最后登录在线时间41 小时人脉446 人注册时间阅读权限90主题积分2516UID657737
工程师, 积分 2516, 距离下一级还需 2484 积分
TA的每日心情开心 02:53:52签到天数: 185 天[LV.7]常住居民III星币2069 元0 贡献1 点精华0帖子
原因多方面的,测量方法、发电机本体
最后登录在线时间182 小时人脉2320 人注册时间阅读权限0主题积分11763UID264520
头像被屏蔽
TA的每日心情开心 13:40:46签到天数: 954 天[LV.10]以坛为家III星币9315 元4 贡献128 点精华0帖子
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
堪比灌水机的交流天才
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
你的星币简直多到令人发指!
论坛就是我的家!
电力人读MBA首选
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
李小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&求电力专家解疑,外部发生接地发电机定子接地保护动作如何避免。_百度知道
求电力专家解疑,外部发生接地发电机定子接地保护动作如何避免。
厂用10MW发电机10KV侧并网,发电机外部系统发生接地(变电站一用户电缆接地),发电机定子接地保护在投入状态,发电机动作跳闸正常吗,该采取什么措施躲过外部接地引起的发电机跳机。
采用发电机中性点不接地系统就可以了。中性点是否接地是有标准的,根据接地电容的大小来决定采用不接地还是接地系统。电容不大的不用接地,保证了系统可靠性,可带故障运行2小时。类似变压器。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
发电机定子绕组单相接地保护方案综述
定子绕组单相接地故障是发电机最常见的一种故障,而目往往是更为严重的绕组内部故障发生的先兆,因此定子接地保护意义重大。目前实际应用中比较成熟的定子接地保护有基波零序电压保护、三次谐波电压保护及二者组合构成的保护,国外的发电机中性点大都是经高阻接地,较多的采用的是外加电源式的保护。近十几年微机保护的飞速发展,为新保护原理的开发提供了强大的硬件平台和广阔的软件空间。其中基于自适应技术、故障分量原理和小波变换的保护比较突出,它们有力地推动了单相接地保护技术的发展。
扩大单元接线的发电机定子接地保护迫切需要具有选择性的保护方案,由于零序方向保护自身的缺陷、基于行波原理的保护在理论和技术上尚不够成熟,因此将小波...
发电机外部发生用户电缆单相接地,发电机单相接地保护动作跳闸正常吗?
您可能关注的推广回答者:
发电机定子的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁继电保护 复习_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
继电保护 复习
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢#1发电机正常运行定子100%接地保护动作分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
#1发电机正常运行定子100%接地保护动作分析
#发​电​机​正​常​运​行​定​子0%​接​地​保​护​动​作​分​析
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢请问高手汽车发电机伏数和瓦数在于发电机定子还是转子不同点在那里越详细越好,谢了朋友们?_百度知道
请问高手汽车发电机伏数和瓦数在于发电机定子还是转子不同点在那里越详细越好,谢了朋友们?
我有更好的答案
功率大小(瓦数)由发电机定子和转子的铁芯尺寸以及导线粗细决定,个头大者瓦数大,反之小。电压高低由转速和(转子)的励磁电流大小决定,当转子(磁极)的转速一定时,励磁电流大电压高,反之低。当励磁电流一定时,转速高电压高,反之低。当汽车发电机的转速随发动机并不稳定的转速运转时,就需要一个电压调节器来随时调整(转子)励磁电流大小,以稳定发电机输出电压。
定子、转子都有关系。转子是产生磁场的,磁场强度越大发电电压越高,磁场强度由励磁线圈匝数和线径决定的。定子的匝数越多电压越高,线径越粗电流越大。
不知道你要做什么,电压取决于定子线圈匝数,或提高转子电压,但是转子电压有限制。定子线圈匝数加多势必减小线径,如此电流就小了,总之成品发电机各个参数以定死了不能随意更改,除非有能力自制定子和转子。我改了个发电机把220V交流改成了48V直流,但是因为转子的电压是60V的,弄得只好提高转速了,效率低了。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
发电机定子的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 发电机定子绕组 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信