1、施耐德几乎所有有通信功能的产品都支持Modbus协议。
2、MCCB塑壳断路器NSX系列接线,FDM121、Modbus通信接口之间的连线长度不宜超过10M(RJ45连线)。
3、负荷开关和隔离刀闸的主要区别:
& & 二者都是一种隔离器;
& & 负荷开关带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流Icw;
& & 隔离刀闸没有灭弧装置,只起电源隔离作用。
4、断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流:
& & 极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为o-t-co,“o”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“co”表示接通后立即分断;
运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为o-t-co-t-co,“o”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“co”表示接通后立即分断;
短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,耐受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的;
在选择断路器时一句的一个重要原则是断路器的短路分断能力&=线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力;
5、二段保护:过载长延时、 短路瞬时;
三段保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时;
四段保护多一个接地故障保护。
6、一般情况下,框架式断路器最小允许Ics=50%Icu,而塑壳式断路器最小允许Ics=25%Icu。
7、额定分断能力是断路器在规定的试验电压及其他规定的条件下的极限短路分断电流值,它可以用预期短路电流来表示(交流情况下是短路电流周期分量有效值)。
Ish=根2*Ip*Ksh
Ish:最大预期短路电流峰值
Ip:短路电流周期分量有效值
Ksh:冲击系数,高中压系统Ksh=1.8,低压系统Ksh=1.3。
8、额定短路接通能力是由具体或制造厂商规定的,在规定的电压、额定频率以及一定的功率因数(或时间常数)下断路器能够接通的电流值,用最大预期电流峰值表示;
对于交流断路器的额定短路接通能力,应不小于额定短路分断能力和系数成绩;
对于直流,假定稳态短路电流是常数,断路器的额定短路接通能力应不小于额定短路分断能力;
额定短路接通能力就是断路器在相应于电源电压为额定工作电压的105%时能够接通的电流。
9、断路器的分断时间=燃弧时间+断开时间;
10、限流断路器是指其分断时间短到足以使电流尚未达到预期峰值前即被分断的断路器;
分四类:1、由限流熔断器和通用型断路器组合而成的限流断路器,2、由自复式熔断器和通用型断路器组合而成的限流断路器,3、由金属限流线(一种电阻温度系数值很大的铁基合金线)和通用型断路器组合而成的限流断路器,4、电动斥力式限流断路器,这种断路器利用短路电流通过出头回路时所产生的巨大电动斥力,在预期短路电流达到峰值前就断开电路。目前使用最多的是电动斥力式限流断路器。
11、过载:实际负荷电流大于线路或设备的额定电流。过载会造成线路和设备的温度过高、绝缘加速老化、使用寿命缩短,如果长时间过载,会造成设备损坏,甚至引起火灾和爆炸等重大事故。
低电压或电压过低:线路电压地狱设备额定电压。设备长时间低电压运行,不仅使供电线路的电能损失增加,灯光暗淡或不能点燃,电机的出力和效率降低或不能启动而且也会引起过电流而造成电机过热甚至烧毁。
12、主要用于线路的过载、短路、逆电流、失压、欠压及,也可用于不频繁启动的电动机的保护及操作或转换电路。
额定电压的确定:按线路的额定电源选择,即断路器的额定电压Unzd大于等于线路额定电压Unx;
额定电流的确定:按线路计算电流选择,即断路器的额定电流Inzd大于等于线路计算电流Ijs。
13、断路器在高海拔地区要降容使用开关:
海拔升高导致气压降低,空气密度降低使散热的对流作用减弱,温升就会随之升高。尽管海拔升高也会导致气温下降从而部分补偿由海拔升高对电器温升的影响,但是该作用不足以抵消温升的增加,产品还得降容使用;
海拔高度增加对电气间隙和爬电距离影响较大从而降低绝缘性能,产品的额定绝缘电压和最大额定工作电压都要降低;
空气压力和密度的降低,使得灭弧时间延长,触头烧蚀严重。另外产品承受过电压的水平降低,通断能力水平也降低,电气寿命会减少;
海拔增加对热磁脱扣特性会有影响。双金属构成的过载保护系统,反时限的过载保护动作时间要延长。电磁机构组成的瞬时保护特性,征订脱扣范围要缩窄。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
15、断路器级联即串联后备保护要求:
& & 上级断路器的瞬时脱扣整定值应在下级短路分断能力的80%以下;
& & 下级的短路分断能力至少为短路处最大预期短路能力的40%以上;
& & 与下级断路器分断能力相应的电流下,上级断路器分断时的固有时间应小于下级断路器的分断动作时间
16、低压测量表安装方式:导轨安装、柜门安装、某些产品有专门电流表模块。
17、接地故障:相线和电气设备或装置外露可导电部分、电气装置外可导电部分、大地之间的短路;
& & 接地故障保护:为防止这种故障造成的危害而采用的保护;
& & 漏电保护专指为防止小电流(mA)接地故障造成人身触电、火灾等危害而加装的保护。
18、分支馈线有单相负荷时不能用3P漏电模块,应选用4P漏电模块。否则单相负荷一旦投入使用,中性线会流过很大的单相负荷电流,漏电模块中电流矢量和等于N线中流过的电流,总进线漏电模块会即刻误动作。
19、作为防火保护的漏电保护器的整定电流应小于引起火灾的最小点燃电流。在住宅总进线设漏电保护器是为了防止接地故障引起的电气火灾。当发热功率为60~100W,如释放在较小面积的可燃物上,就会立即引发火灾。折合成电流值为272.7-454.5mA(I=P/U=60/0.22=272.7mA)。因此,住宅总进线处设置的漏电保护器的额定漏电动作电流Iz=&300~500mA。住宅总进线漏电保护器的整定电流可按下列要求选择:
& & 当住宅部分建筑面积小于15000m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,漏电断路器的额定漏电动作电流为300mA;
& & 当住宅部分建筑面积在(单相配电)或(三相配电)时,漏电断路器的额定漏电动作电流为500mA;
& & 当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组漏电断路器。
20、采用分级保护方式时,上下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2s,下一级剩余电流保护装置的极限不驱动时间,应小于上一级剩余电流保护装置的动作时间,且时间差应尽量小。
21、在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置,动作电流不宜超过10mA;
& & 住宅、办公等插座回路应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置,动作电流不宜超过30mA;
& & 对于1类手持电动工具,应视其工作场所危险性大小,安装动作电流10~30mA的快速型漏电保护装置;
& & 漏电保护装置的额定不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍;
22、剩余电流装置分类:
& & AC型:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流保护装置;
& & A型:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流均能确保脱扣的剩余电流保护装置;
& & B型:标准中的规定类似于A类,主要使用在产生平滑直流电流的电气设备;
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
23、& && &
(80.83 KB, 下载次数: 0)
09:51 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
24、由于熔丝-负荷开关式组合电器的三相熔断器熔化具有时间差,三相熔断器中有一相先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未息弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。
25、根据国标和电力部的标准中压柜体分类:
& & 柜体形式:K:金属铠装式;J:间隔式;X:箱式;
& & 操作方式:Y:移开式;G:固定式;
& & 使用环境:N:户内设备;Y:户外设备;
& & 例如:KYN指金属铠装移开式户内设备。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
电涌保护器
26、SPD的功能是通过泄放电涌电流来限制电涌电压。
27、SPD主要是用来限制雷电引起的瞬态过电压,即雷电电涌,也可限制一部分的操作过电压。雷电电涌可以沿电源或信号进线侵入,可以由于雷击时地电位升高反击而来,可以由于雷击建筑物本体或附近的磁场感应而在电缆和环路中产生。因此,即使有了良好的避雷针、引下线和接地装置,也并非不要SPD,因为避雷针无法防止雷电感应和电涌沿线侵入。
28、过电压分:
& & 雷电引起的高频脉冲大气过电压(MHz,1~100微秒);
& & 投切变压器、电容器、电动机等电气设备引起的操作过电压(100KHz~1MHz,0.05~10毫秒);
& & 电路故障引起的工频过电压(50Hz,持续时间约0.03~1秒),为高能长波;
电涌保护器主要保护其中的大气过电压,对部分操作过电压有一定的保护作用。
29、8/20微秒标准电流波形:冲击雷电涌流从发生到峰值的时间为8微秒,从发生至下降到其峰值50%的时间为20微秒;
1.2/50微秒标准电压波形:雷电过电压从发生到峰值的时间为1.2微秒,从发生至下降到其峰值50%的时间为50微秒。
30、电涌保护器选配原则:
& & Up过高原则 :如果进线端电涌保护器P1的Up比被保护负荷的冲击耐压高,或者进线保护电涌保护器的Imax为65KA或者40KA,则需要在负荷处附加Imax为8KA或10KA的二级电涌保护器P2;
& & 15米原则:当被保护的敏感电子设备与进线端的电涌保护器P1之间的距离大于15米时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装二级电涌保护器P2;
& & 10米原则:电涌保护器P2安扎un挂在P1的下游,通常P2的各项参数指标(Imax、In等)都比P1小。如果它与P1安装的过近,P2有可能比P1更早动作,从而要承受本应由P1承受的高能量。因为高频波在电缆中产生的感应电压与电缆长度成正比,P2两端的电压等于P1两端的电压减去电缆上的感应电压,所以为了降低P2两端的过电压,以使尽可能多的能量被P1释放,通过增加P1和P2之间的接线长度加大P1和P2间的高频阻抗来达到目的。上下级电涌保护器P1、P2间的线缆长度要求大于10米。
& & 50cm原则:因为接线越长,高频感应干扰电压越大,为了使高频雷电流在电涌保护器两端引线上引起的感应干扰电压最小,电涌保护器并接在带电相线(L1、L2、L3、N)和PE地线间的长度要尽可能短,不超过50cm。
31、电涌保护器SPD中3P、3P+N与4P的特点:
& & 4P的SPD响应时间快,残压低;
& & ”3P+N&实现了差模保护,对地绝缘电阻大,漏电流小,供电系统故障时,电涌保护器仍安全;
& & 对于TN-C系统,可采用3P;对TN-S系统,可采用4P/3P+N;对于TT系统,采用3P+N为宜;
32、在海拔2000米一下,电涌保护器可以正常使用。海拔高度超过3500米,对于间隙型电涌保护器导通电压随气压降低,同时由于涌流问题,不建议使用;对于氧化锌电涌保护器,由于空气空气稀薄,传热会比较差,使用寿命会有所影响;
33、避雷器用于限制并联电容器装置操作过电压保护时,应选用无间隙金属氧化物避雷器。
34、当通过电涌保护器的涌流大于其Imax时,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要在电涌保护器上口进线端加配一断路器;每次发生雷击都会引起电涌保护器的老化,加上漏电流的原因,电涌保护器可能会过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌保护器达到最大可承受热量前动作断开电涌保护器。
& & 在标称放电电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲时,断路器不脱扣。电涌保护器故障后造成接地短路时断路器要能够可靠动作。
& & 电涌保护器每一极都必须设置保护,例如1P+N的电涌保护器必须用2P的断路器保护;断路器的分断能力必须大于该处的最大短路电流。
35、断路器作为浪涌保护器的后备保护,因为断路器可以保证4P一起分断,不会造成缺相运行,且断电可视;如果用熔断器做后备保护,建议选择有指示的熔断器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
电能质量管理
36、谐波:对周期性交流量进行傅立叶分解,得到频率为基波频率大于1整数倍的分量;
& & 基波:对周期性交流量进行傅立叶分解,得到的频率与工频相同的分量。
37、当正弦波电压施加在非线性电路上时,电流就变成非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变为非正弦波。非正弦波可分解为傅里叶级数,其中频率与工频相同的分量称为基波,频率大于基波的分量称为谐波。例如整流换流设备、电炉、变频器、可控硅设备、电子用品等都会产生谐波。
38、RS-232标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,常用的9挑引线的信号,只需三条接口线,即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”。传输电缆长度应为50英尺,实际应用为50米左右。由于RS-232-C接口标准出现比较早,难免有不足之处,主要有接口的信号电平值较高,不兼容TTL电路;传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;共地传输形式产生共模干扰,抗噪声干扰能力弱;在总线上只允许连接1个收发器;
& & RS-485接口标准,接口信号电平降低且与TTL电平兼容;数据最高传输速率为10M抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好;最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米;在总显示是允许连接多达128个收发器。
39、OSI网络结构举例:
& & 如RS-485总线协议:
& & OSI第一层物理层(physical layer)协议,通过半双工(half duplex)或全双工(full duplex)方式(2/4线),介质使用(屏蔽)双绞线,传输距离约1200m。同时,物理层可以通过接口适配器(interface adaptor)实现介质或电气信号转换,如转成光纤传输或实现RS-232通信;
& & OSI第二层数据链路层(datalink layer),串行、异步(Asynchronised)通信,无统一CP时钟信号,靠帧头(frame header)的标示序列号实现有序传输;
& & OSI第三层网络层(network layer)的通信协议(protocol)如:JBUS、Modbus等,也可以通过网关设备转换成TCP/IP协议。
40、继电保护器:反应故障和不正常状态的自动装置,发出报警和跳闸信号,实现对电气设备的保护。
& & 常见保护类型:三段式过流保护;零序电流保护;过电压保护;欠电压保护。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2215帖子
五星工程师, 积分 2215, 距离下一级还需 285 积分
很专业的文章,我帮您顶一下.
题目有点问题,和内容不相关.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分766帖子
二星工程师, 积分 766, 距离下一级还需 34 积分
路过,看过,学习了,感谢楼主分享
12周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)施耐德NSX系列断路器 - 中国制造交易网
你好欢迎来到中交网!
使用微信扫描二维码分享朋友圈,成交更快更简单!
产品单价电议
最小起订1台
所在地区山西太原
商家名称太原同利机电有限公司
未认证,请谨慎交易
"施耐德NSX系列断路器"详细描述:
产品名称:施耐德NSX系列断路器
产品链接:
手机版链接:
施耐德NSX系列断路器
NSX继承了NS的所有技术特长,并且超越NS。内置双芯互感器,可以实现电力参数的**测量。FDM 121柜门显示单元可以实现数据的海量显示。“即插即用”的便捷通信网络架构技术,方便搭建复杂通信网络。全面电能管理助力节能增效。壳架电流等级:100~630A。
安装方式:固定式,插入式,抽出式。操作方式:拨动手柄,旋转手柄,电动操作。
分断等级:&F&& 36KA N&& 50KA&& H&& 70KA&& S&& 100KA&&& L&& 150KA
柜门显示单元FDM121,可实现数据的远程显示。
Modbus通信模块,可以轻松实现开关的各种通信功能。
壳架电流:100A,160A,250A,400A,630A。分断等级:36KA,50KA,70KA,100KA,150KA。安装方式:固定式,插入式,抽出式。操作方式:拨动手柄,旋转手柄,延伸旋转手柄,电动操作机构。脱扣单元:TM, Mic2.2, Mic2.3, Mic5.2A, Mic5.3A, Mic5.2E, Mic5.3E, Mic6.2A, Mic6.3A, Mic6.2E, Mic6.3E, MA, 1.3M, Mic6.2E-M, Mic6.3E-M, Mic2.2G,等。实现功能:配电保护、电动机保护、发电机保护、400Hz应用、负荷开关、双电源切换系统。参数测量功能:A或E型脱扣单元,可以实现多种电力参数的测量。柜门显示单元FDM121,可以显示所有脱扣单元测量的信息。
Modbus通信模块,配合BSCM(断路器状态控制模块)以及带通信功能的电操,可以实现四遥功能。
附件齐全:SDx可以实现故障诊断功能,特别是可以实现过载指示功能。新的电操及旋转手柄,柜门开孔尺寸统一。NSX接线附件,连接电子脱扣单元与FDM121柜门显示单元或通信模块。口袋电源,方便客户随时检查断路器液晶显示屏及“Ready”LED准备就绪指示灯。
带电磁脱扣器MA
带电磁脱扣器MA
带电磁脱扣器MA
带电磁脱扣器MA
带电磁脱扣器MA
带电磁脱扣器MA
带电磁脱扣器MA
带电磁脱扣器MA
带电磁脱扣器MA
分断等级: F&& 36KA N&& 50KA&& H&& 70KA&& S&& 100KA&&& L&& 150KA
NSX100F 带电磁脱扣器MA
NSX100N 带电磁脱扣器MA
NSX100H 带电磁脱扣器MA
NSX160F 带电磁脱扣器MA
NSX160N 带电磁脱扣器MA
NSX160H 带电磁脱扣器MA
NSX250F 带电磁脱扣器MA
NSX250N 带电磁脱扣器MA
NSX250H 带电磁脱扣器MA
NSX400N& Micl1.3M
NSX630N& Micl1.3M
NSX400H& Micl1.3M
NSX630H& Micl1.3M
NSX400H& Micl2.3M
NSX400H& Micl2.3M
温馨提示:【施耐德NSX系列断路器】是由【太原同利机电有限公司】提供的,想了解更多关于【施耐德NSX系列断路器】的相关系信息,。
品牌施耐德型号NSX 极数3P 额定频率Hz额定绝缘电压V脱扣器电流100A产品认证请选择 安装方式请选择 速度请选择 灭弧介质空气式 结构请选择 操作方式请选择
太原市同利机电有限公司是一家专业生产各类高低压成套配电柜的厂家。本公司专业生产制造各种低压配电柜,高压开关柜,动力柜,成套电器,无功功率补偿柜,自耦减压起动柜,电源柜,热控电源柜,环网柜,电压互感器柜,高压电容柜,矿用配电柜,配电盘,照明配电箱,PZ30配电箱,多媒体信息箱,壁挂配电箱,多媒体分线箱,配电屏,配电箱,端子箱,电表箱,双电源控制箱,双电源切换箱,电源检修箱,不锈钢配电柜,组合式低压开关柜,不锈钢配电箱,电缆分接箱,箱式变电站,电缆桥架,母线槽,电缆分支箱,电缆分接箱,仪表保温箱,仪表保温箱,变送器柜,软起动控制柜,变频控制柜,施耐德配电柜,ABB配电柜,上海人民电气配电柜,德力西电气配电柜,正泰电气配电柜,PLC控制箱,PLC控制柜。并代理销售各种变压器,非晶合金变压器,剩余电流式电气火灾监控探测器,真空断路器,双电源转换开关,变频器,软起动器,防爆开关,开关电源电力金具,电力电缆,电量变送器,压力变送器,多功能电力仪表,智能温度仪表,数显智能电测仪表,数显压力表,电伴热等高低压电器产品。根据客户对产品功能的不同需求,从而提供相应的产品及服务。欢迎垂询!
公司已通过质量管理体系认证ISO、国家强制性产品质量“CCC”认证,并以技术为核心、市场为导向、运用CAD设计平台进行产品设计。坚持质量第一的指导思想,确保每一台出厂的产品均为“高品质、高效益”的完美体现,取得顾客满意。 公司一贯坚持“求真务实、开拓创新、以道为本、和谐共赢”的方针,竭诚为顾客提供设计、制造、售后全方位优质服务。 同利的昨天,我们衷心感谢您的信任。同利的今天,我们更期待您的支持和信赖。同利的明天,我们将还您一个奇迹!
孙经理先生 (经理)
联系我时务必告知是在中国制造交易网上看到的
快速获取联系方式
会员类型:普通
企业类型:私营有限责任公司
主营产品:低压配电柜|高压开关柜|配电箱|母线槽|
所在地区:
并州东街62号
商家同类产品
以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,中国制造交易网对此不承担任何责任。中国制造交易网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与中国制造交易网联系,如查证属实,中国制造交易网会对该企业商铺做注销处理,但中国制造交易网不对您因此造成的损失承担责任!
广告经营许可证:豫B2-|增值电信业务经营许可证:豫B2-NSX系列塑壳断路器选型手册_电气栏目_机电之家网
您好,欢迎来到机电之家网!
您所在的位置: &
&NSX系列塑壳断路器选型手册
产地:天津
最小起订量:1台
NSX系列塑壳断路器选型手册
产品价格:1&人民币
所属行业:低压电器
发 货 地:温州
观注次数:3742次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:陈小姐
联系手机:
联系固话:0577-
联系地址:浙江乐清市柳市888号
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
NSX塑壳断路器选型表&
复制如下: Compact 系列采用标准通用件1. 开关装置2. Vigi模块3. 电流互感器模块4. 电流表模块5. Micrologic 2脱扣单元6. Micrologic 5/6脱扣单元7. TM-D、TM-G脱扣单元8. SDx模块9. SDTAM模块10. 电压线圈11. 指示触点12. NSX接线13. BSCM模块14. Modbus模块15. FDM121柜门显示单元16. 可铅封的端子护套17. 相间隔板18. 插入式底板19. 插入式及抽出式辅助连接件(接闭锁电路)20. 直接旋转手柄21. 延伸旋转手柄22. 电动操作机构23. 接线端子24. 电缆连接器25. 后接线端子26. 一体式扩展器& Compact NSX塑壳断路器选型表(适用于配电保护)脱扣器类型热磁脱扣单元TM: (用于 NSX100, 160, 250)电子脱扣单元: MIC2.2, MIC5.2A, MIC5.2E, MIC6.2A,MIC6.2E(用于NSX100,160,250)MIC2.3,MIC5.3A,MIC5.3E,MIC6.3A,MIC6.3E,(用于NSX400,630)举例: 欲选择一 3 极出线开关,额定电压 380V,最大工作电流为 210A,计算短路电流为 20kA,固定式,板前接线。可选: NSX250 F MIC2.2 250 3P FFC 或;NSX250 F MIC5.2E 3P FFCNSX 100 N MIC5.2A 100 3P F FC 附件 + COM4安装方式F: 固定式(可不标)P: 插入式D: 抽出式壳架电流规格100160250400630分断能力可选F: 36kAN: 50kAH: 70kAS: 100kAL : 150kA脱扣器额定电流极数可选3P(可不标)4P联接方式FC: 板前方式(可不标)RC: 板后联接多种联接附件可选取详见样本MX/MN分励/失压线圈OF/SD/SDE/SDV多功能辅助开关MT电动操作机构ME/MB/MH漏电保护模块ERH/RHFDM柜门显示单元SDx故障分类指示附件漏电模块:EL:脱扣ELA:只报警不脱扣 Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (适用于配电保护)L (mm)H (mm)D (mm)型号 NSX100 NSX160 NSX250 NSX400 NSX630壳架电流 100 160 250 400 630外形极数 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4尺寸 105 140 105 140 105 140 140 185 140 185161 161 161 161 161 161 255 255 255 25586 86 86 86 86 86 110 110 110 110重量 (kg) 2.05 2.4 2.2 2.6 2.4 2.8 6.05 7.9 6.2 8.13极限分断能力 Icu F N H S L F N H S L F N H S L F N H S L F N H S LAC220/240V (kA) 85 90 100 120 150 85 90 100 120 150 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150AC380/415V (kA) 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150使用分断能力 %Icu 100 100 100 100 100最大期望维护值机械寿命(次)
15000电气寿命(次) 415V In
7000440V-In/2
8000440V-In
4000额定绝缘电压 (V) AC800 AC800 AC800 AC800 AC800额定工作电压 (V) AC690 AC690 AC690 AC690 AC690保护单元可选热磁脱扣单元 TMD 额定电流 (A) 16, 25, 32, 40, 50, 63, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, - -80, 100 100, 125, 160 100, 125, 160, 200, 250电子脱扣单元 MIC 额定电流 (A) 40, 100 40, 100, 160 40, 100, 160, 250 250, 400 250, 400, 630可选附件辅助开关/报警开关/故障指示开关/ OF/SD/SDE/SDx OF/SD/SDE/SDx OF/SD/SDE/SDx OF/SD/SDE/SDx OF/SD/SDE/SDx故障分类指示附件分励线圈/失压线圈 MX/MN MX/MN MX/MN MX/MN MX/MN电动机构 MT MT MT MT MT延伸旋转手柄/直接旋转手柄 ERH/RH ERH/RH ERH/RH ERH/RH ERH/RH漏电保护模块 Vigi Vigi Vigi Vigi Vigi绝缘监视模块 VigiM VigiM VigiM VigiM VigiM柜门显示单元 FDM FDM FDM FDM FDM安装方式可选固定式 F F F F F插入式 P P P P P抽出式 D D D D D Compact NSX塑壳断路器附件说明Compact NSX造型标注常用附件说明附件名称 说明OF 辅助触点,指示断路器的分合闸状态。SD 脱扣指示触点,指示断路器由于以下原因引起的脱扣:过载、短路、接地、漏电、MX、MN、按下脱扣测试按钮、插入式或抽出式安全脱扣装置引起的脱扣。SDE 故障指示触点,指示断路器故障引起的脱扣:过载、短路、接地、漏电。SDV 漏电指示触点,指示断路器漏电故障。MX 分励线圈,线圈两端加电,断路器跳闸。MN 失压线圈,线圈两端失电,断路器跳闸。MT 电动操作机构,可远程操作断路器分合闸。MTc 带通信功能的电动操作机构,可通过通信方式进行断路器分合闸操作。SDx 故障分类指示附件,与不同的电子脱扣单元实现的功能不同。与Mic2脱扣单元配合,可以实现过载指示功能;与Mic5配合可以实现过载指示和过载预报警功能,或可编程的两路输出;与Mic6配合可以实现过载指示和接地故障指示功能,或可编程的两路输出。SDTAM 预报警附件,与电动机保护的电子脱扣单元配合使用。与Mic2脱扣单元配合,在出现过载或缺相的时候,给出信号,提前打开接触器;与Mic6脱扣单元配合,在出现过载、缺相、堵转、低载、长启动时,给出信号,提前打开接触器。ERH 延伸旋转手柄RH 旋转手柄BSCM 开关状态控制模块,在通信系统中,可以传递开关状态信息,包括OF、SD、SDE的信息。FDM 柜门显示单元,显示所有A或E型脱扣单元测量的数据。NSX接线 NSX接线,RJ45接头,直接连接FDM121柜门显示单元,或直接连接Modbus通信模块。Modbus通信模块 Modbus通信模块,通过RJ45接线方式与柜门显示单元或断路器连接。24V DC电源 不带通信功能时,为电子脱扣单元供电,测试“Ready”准备就绪指示灯是否正常,为A或E型脱扣单元液晶显示屏供电;带通信系统时,为通信系统及脱扣单元提供24V DC电源。口袋电源 通过电子脱扣单元测试孔,为脱扣单元供电,测试“Ready”准备就绪指示灯是否正常,为液晶显示屏供电。通信套装方案说明方案 订货号 可实现的功能 包括的产品型号 可配合的脱扣单元方案一 COM1 遥测+遥调 NSX接线+Modbus通信模块 MIC5,MIC6方案二 COM2 遥信 BSCM+NSX接线 TMD,MIC2,MA遥信+遥测+遥调 +Modbus通信模块 MIC5,MIC6方案三 COM3 遥测+遥调+柜门显示 NSX接线+Modbus通信模块 MIC5,MIC6+FDM121方案四 COM4 遥信+遥测+遥调+柜门显示 BSCM+NSX接线 MIC5,MIC6+Modbus通信模块+FDM121测量显示方案 COM0 测量+柜门显示 NSX接线+FDM121 MIC5,MIC6注:(1) 测量方案,只有测量和显示的功能,没有通信功能(2) 如果需要实现遥控功能,需要在有遥信功能的配置中,增加带通信功能的电动操作机构(3) 所有的通信方案需要选择一个24V DC电源,可以多个回路共用一个电源。
试用会员,请谨慎交易
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:乐清市龙德电气有限公司
价格:53人民币
乐清市龙德电气有限公司
价格:48人民币
乐清市龙德电气有限公司
价格:48人民币
乐清市龙德电气有限公司
价格:3800人民币
乐清市龙德电气有限公司
价格:3000人民币
乐清市龙德电气有限公司
价格:1200人民币
乐清市龙德电气有限公司
您是不是在找}

我要回帖

更多关于 nsx塑壳断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信