在房子 10kv高压线 距离下面砍树要注好哪些安全措施

【求助】10KV高压线对地安全距离是多少
10KV高压线对地安全距离是多少
step1 上传文档... step2 填写文档信息... step3 提交回答...
填写文档信息
填写文档信息
正确解答1个求助,您将获得10经验值和1豆元。每天最多获得100经验值和1豆元
四套高压线防护方案
&2008- Inc. All Rights Reserved 豆丁网
扫描下载APP
扫描关注豆丁网
微信号:doudingwang
随时赢取精美礼品
发送豆丁消息邀请成员(特权每天可使用1次。每次最多2人)
(输入邀请成员的用户名,多个用户用“;”隔开)
豆丁提示:【高压线防护方案】10kV高压线防护架子搭、拆施工安全方案_牛宝宝文章网【高压线防护方案】10kV高压线防护架子搭、拆施工安全方案专题:1 编制依据《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99);《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002);本公司有关安全生产的管理规定;本工程施工组织设计。2 工程概况2.1基本概况:工程名称XX工程工程地址XX建设单位XX设计单位XX设计有限公司监理单位XX监督单位XX施工总承包单位XX管理目标结构长城杯;竣工长城杯;北京市安全文明工地2.2 本方案护线架子所在位置:本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西侧,R-6、R-5号楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:2.3现场情况:由于个现场场地空间限制,计划在R-6、R-5号楼西侧,与办公区隔离围墙之间分别设置钢筋堆放区、租赁材料堆放区及水电材料堆放区,而这些材料堆放区的上方正有南北走向的10kv高压线。同时,通往本工程项目办公区及生活区的必经通道也正与这条10kv外电架空线路交叉。另外,该高压线路在本工程R-6、R-5号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。3 防护架子搭、拆操作重、难点分析3.1 操作重点由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。3.2 操作难点本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一;又因现场地面已经全部硬化处理,破除混凝土地面及立杆的深埋,是操作的又一难点;现场现有消防、临电等管线方向及现有作业工棚、材料场地等与防护架子立杆深埋土方开挖方向有冲突,因此做好管线的改造及作业工棚、材料场地移除、另设等工作是第三难点。4 施工现场主要危险因素分析与防范4.1现有钢筋、管材、设备转移过程中发生物体打击事故。防范措施:合理规划现场布局,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,正确佩戴个人劳保用品,操作现场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。4.2现有临电线路改向操作发生触电事故。防范措施:结合施工现场总体平面图,合理规划临电线路走向,必须在断电情况下进行操作,人工挖土时安排专人负责巡查、指挥,电线接线工作由专业电工负责,线路改设后首先进行试通电,确认无误后方可正式通电使用。4.3搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。4.4在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举杉槁触及高压线发生事故。防范措施:尽量向上级领导申请,整个搭、拆操作过程断电操作,至少应确保在防护架子最高层搭、拆操作时,必须断电操作;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。4.5作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业现场。4.6现有塔吊调运材料碰撞防护架搭设操作人员或触及高压线。防范措施:高压线防护架子搭设完成并验收之前,不得在高压电线区域内运行塔吊作业。5安全文施管理目标:重大伤亡事故、火灾事故、机械事故控制为0一般事故频率控制在2.6&以内建筑垃圾集中处理不小于82%施工场界噪声控制在65db以内环境事故污染控制为06 施工准备6.1 技术准备搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工组织设计;脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员经考试合格持证上岗,严格贯彻执行脚手架支搭工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。对操作人员做好安全技术交底,确保安全施工。6.2 物资准备6.2.1 杉槁(1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不大于180mm,长度不小于6m。(2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于6m。(3)小横杆:杉杆小头直径不小于90mm,硬木杆如柞木、水曲柳小头直径不小于70mm,长度为2.1~2.3m。(4)斜撑、剪刀撑、抛撑等斜杆,小头直径不小于70mm,长度不小于6m。(5)质量标准所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构件任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸的总和,不得大于所测部位原木周长的1/3,每个木节的最大尺寸,不得大于所测部位原木周长的1/6。扭纹:小头1m材长倾斜刚度不得大于120mm。虫蛀:容许有表面虫沟,不得有虫眼。6.2.2 木脚手板所使用的木脚手板采用杉木板和落叶松板,板厚不小50mm,板宽为200~250mm,板长3~6m。在距脚手架两端80mm处,用10号铁丝加两道紧箍,防止端板劈裂。质量标准:不容许腐朽;在木脚手板任一面任何150mm长度所有木节尺寸总和不得大于所在面宽的1/3;斜纹在任何1m材长上平均倾斜高度,不得大80mm;不容许有髓心现象;不容许在连接部位的受剪面及其附近有裂缝;容许有表面虫沟,不得有虫眼。6.2.3镀锌铁丝本方案木脚手架使用的的绑扎材料主要采用10号镀锌铁丝,直径为3.5mm,抗拉强度为1000N/mm2;镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。6.2.4 附件密目安全网及操作人员劳保用品等均应有出厂合格证、质量检测报告等,严禁使用损坏或腐朽的安全网。警告标示牌按标准规范采取现场制作或购买成品。6.2.5 计划用量品 名规格数量立 杆8m180大横杆8m260小横杆6m140木脚手板50&300400块密目安全网2000m2镀锌铁丝ф10若干警告标志若干6.3 现场准备组织人员对现场进行清除,提前对现场各种材料、管线进行转移,同时对操作工人进行安全教育,重点讲解木架子搭设过程中需要注意的安全事项,为防护架搭设做好充分准备。7 施工部署7.1 组织架构现场总指挥现场安全负责人物资供应负责人现场巡查负责人搭设作业班组长现场临电负责人现场技术负责人现场急救负责人操作工人7.2 岗位职责现场总指挥:负责高压线防护架子搭、拆施工现场总体策划、组织、指挥与协调工作。现场安全负责人:负责编制高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案及安全技术交底,对施工操作人员进行安全教育工作,并在操作过程对现场进行安全检查、落实各项安全措施。现场技术负责人:参与编制高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案,负责为高压线防护架子的搭、拆施工提供技术支持。物资供应负责人:根据高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案,做好物资准备,并在护线架子搭设过程中了解现场各项物资的需求情况,保证物资充足。现场巡查负责人:负责对施工现场进行巡视检查,禁止闲杂人员进入施工现场;确保高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案及安全技术交底能落实到位。搭设作业班组长:负责操作人员劳动力的组织与协调工作,协助监督,确保安全生产。现场临电负责人:负责临时用电的接线工作,处理在高压电附近施工所涉及到的各类问题。现场急救负责人:负责对施工现场有可能发生的高处坠落、物体打击、触电事故等伤员患者的现场急救及向外界社会呼救等方面事宜。8 搭、拆高压线防护架子安全施工要点8.1搭设护线架子施工程序确定立杆位置、清理现场→挖立杆坑→竖立杆→绑扫地大横杆→绑扫地小横杆→第一步大横杆→第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→临时斜支撑→第三步大横杆→第三步小横杆→加设剪刀撑→接立杆……绑斜撑、剪刀撑→铺顶端脚手板→挂设安全网→组织验收8.1.1立杆坑:坑深1000mm,坑底直径稍大于坑口直径,这样可容纳较多的回填土,尽量减少对坑口自然土的破坏,便于将立杆挤紧,埋设稳固。回填土要分层夯实,做好排水措施,防止积水引起脚手架下沉。8.1.2扫地杆:按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立杆底部加绑扫地杆。8.1.3竖立杆:立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高度的1/1000,且不得大于100mm。不得向两边偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝墙面也不能背墙面,以保证大横杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。立杆时必须2~3人配合操作。8.1.4绑大横杆:脚手架两端大横杆的大头应朝外伸出立杆200~300mm。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强脚手架的整体稳定。大横杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定进行接长,接头应置于立杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于1.5m。上下相邻大横杆的接头应错开一个立杆。8.1.5绑小横杆:小横杆绑在大横杆上,大头朝里。小横杆绑在立杆上,等距离均匀布置,上下相邻的两排小横杆应绑在立杆的不同侧面。小横杆伸出立杆部分长度不得小于300mm。8.1.6绑斜撑、剪刀撑、抛撑:脚手架搭设至三步以上时,即应绑设抛撑、斜撑(脚手架长15m以内)、剪刀撑(脚手架长超过15m)。斜撑设置在脚手架的外侧,与地面成45。角倾斜,底端埋入土中500mm;剪刀撑设置在脚手架外侧,是与地面成45。~60。角的交叉杆件。从下至上与脚手架其它杆件同步搭设,杆件的端部应交于立杆与大横杆的结点处,并与立杆和大横杆绑牢。剪刀撑本身与立杆、大横杆相交处应绑牢。剪刀撑可以根据需要设置间断式剪刀撑或纵向连续式剪刀撑。抛撑与地面成45。~60。角。脚手架搭设到3步架高时,全高步大于7m,由于现场没有墙体无法设置连墙点,所以应每隔7根立杆设置一根抛撑。其底脚应埋入土中500mm。8.1.7铺脚手板:防护架子的顶端应铺设木脚手板。搭接铺设脚手板时,接头必须在小横杆上,搭接长度为200~300mm。本方案采取对头铺设的脚手板,其接头下边应设两根小横杆,悬空部分长度为100~150mm,用10号镀锌铁丝绑牢,严禁铺设探头板。脚手板应满铺,不留空隙,严禁铺设探头板。8.1.8组织验收:护线架子搭设完毕并挂设安全网及警告标示后,由施工负责人召集技术、安监、搭设班组三方人员,进行外观和实测检验。检验合格后方可正式使用。8.1.9 护线架子搭设示意图,详见附图。8.2拆除防护架子安全操作要点8.2.1拆除架子时,作业区周围及进出口处,必须派有专人看护,严禁非作业人员进入危险区域,并且要注意高压线及变压器等电路设施,严禁碰触。8.2.2严格遵循由上而下按层按步的拆除,后绑者先拆,先绑者后拆,先拆栏杆,脚手板、剪刀撑,而后拆除小横杆、大横杆、斜支撑等。8.2.3拆杆和放杆时,必须由2-3人协同操作,拆顺水杆时应由站在中间的人将杆转向将大头顺下,握住小头尽量下递,等上方人员接到下方人员接住的通知后再放手。严禁向下抛物。8.2.4操作人员必须佩带安全带及安全帽,拆除的全部过程中应指定一个责任心强技术水平高的工人担任指挥,并负责拆除、撒料和看护全部操作人员的安全作业,拆除过程中注意架子的缺扣、崩扣,避免踩在滑动的杆件上发生事故。8.2.5拆除连接件须注意,上一层立杆、水平杆未拆除时,禁止拆除下层连接件,连接件须随末层杆件一同拆除。9 搭设高压线防护架子安全技术措施9.1 架子工岗位要求9.1.1所有进场作业的架子工,都必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工在操作实习阶段,必须在技术熟练的技工带领、指导下操作,非架子工未经同意不得单独进行作业。9.1.2班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真领会安全技术交底具体要求,研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。9.1.3正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥、不得“走过档”和跳跃架子,严禁打闹玩笑、酒后上班。9.1.4架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的,不得参与安全防护架子搭、拆作业。9.1.5高压电安全防护架子要随搭设随固定,搭设未完的高压电安全防护架子,在离开作业岗位时,不得留有未固定架子体和不安全隐患,确保架子稳定。9.1.6在带电设备附近搭、拆安全防护架子时,宜停电作业。在外电架空线路附近作业时,安全防护架子外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于6米。9.1.7风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨天气,应停止高处露天作业。风、雨过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。9.1.8 高压电安全防护架子搭设、拆除、维修必须由架子工负责,非架子工不准从事高压电安全防护架子操作。9.2安全操作要点9.2.1 外电架空线路安全防护脚手架应使用剥皮杉木、落叶松等作为杆件,腐朽、折裂、枯节等易折木杆和易导电材料不得使用。9.2.2 立杆应先挖杆坑,本方案要求深度1000mm,并要设扫地杆。立杆时必须2~3人配合操作。9.2.3递杆(拔杆)上下、左右操作人员应协调配合,拔杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员中接住杆子呼应后,方可松手。现场材料应按要求堆放整齐递杆上、下应互相协调配合9.2.4纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2~3人配合操作,由中间1人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。9.2.5剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。9.2.6两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上。相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。水平杆搭接与绑扎水平杆搭接处与立杆交叉绑扎9.2.7 外电架空线路安全防护脚手架应高于架空线1.7m。2.8遇到两根交叉必须绑扣,绑扎材料,可用扎绑绳。如使用铅丝严禁碰触外电架空线。铅丝扣不得过松、过紧,应使4根铅丝敷实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铅丝末端弯贴在杉槁外皮,不得外翘。搭、拆现场设专人监护水平杆与立杆交叉绑扎10 搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项使用铅丝严禁碰触外电架空线路。铅丝扣不得过松、过紧,应使4根铅丝敷实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铅丝末端贴在杉槁外皮,不得外翘。递杆(拔杆)上下、左右操作人员应协调配合,拔杆人员应注意不碰撞上方人员和以绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员中接住杆子呼应后方可松手。在防护架子顶端搭设或拆除时,不得高举杆件触及高压线或越过所规定的安全距离。转载请保留本文连接:分享到:相关文章声明:《【高压线防护方案】10kV高压线防护架子搭、拆施工安全方案》由“rdquo操蛋”分享发布,如因用户分享而无意侵犯到您的合法权益,请联系我们删除。TA的分享电气工程分区
查看: 8235|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
求助,路灯和10kV高压线的安全距离。
情况是这样的,&&如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?
实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?
安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊?& &B1 还是 C ?&&B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。
请高人给于指点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分7888帖子
最小垂直净距3米。你那个水利水电的规范我不知道。但在架空线路设计规范中明确规定3-10KV架空线路距建筑物最少垂直净距为3米。
[ 本帖最后由 yxy 于
14:56 编辑 ]
一瓣辛香,数行清泪。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
经验值么?还是在2.7m的基础上加的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
本人不才,在《10kV及以下架空线路设计规范》中只找到了相关项(9.1.2 表5),但是不知道套用哪个。
后来,在《66KV及以下架空电力线路设计规范GB》中找到了该项,12.0.9,导线与建筑物件的最小垂直距离:&&3kV以下——3.0米;3kV~10kV——3.0米;35kV——4.0米;66kV——5.0米。
多谢版主指点。
&楼主说的是路灯啊
不是建筑物 !&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
lan2241 发表于
本人不才,在《10kV及以下架空线路设计规范》中只找到了相关项(9.1.2 表5),但是不知道套用哪个。
楼主说的是路灯啊&&不是建筑物 !
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
3米,套用建筑安全间距
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
可以套用建筑规范?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分217帖子
四星助理工程师, 积分 217, 距离下一级还需 33 积分
好资料。好好学!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分633帖子
一星工程师, 积分 633, 距离下一级还需 17 积分
见DL/T601-表3
10周年站庆
2011年度优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)村民砍树压断高压线 自己接线被电死
06:44:15 星期五
来源:云南网
大中小去年12月,腾冲县芒棒镇村民孙某卖给村民雷某自己责任山上的部分树木。12月13日,雷某在砍伐树木时,树木倒下将高压电线压断,随后在接合电线过程中,孙某触电死亡。为此,死者孙某的妻子晏某将云南保山电力股份有限公司腾冲分公司、接合保险人孙某、该村电管员杨某、伐树人雷某告上法庭,要求4被告赔偿。腾冲县法院审理后认为:根据《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》的第三条规定:“因高压电造成他人人身损害有下列情形之一的,电力设施产权人不承担民事责任……(四)受害人在电力设施保护区从事法律、行政法规所禁止的行为。”死者孙某及被告雷某无证采伐林木,属于违法行为,且几人在树木压断电线后私自接合电线,引发事故,由此,被告云南保山电力股份有限公司腾冲分公司不应承担责任。被告孙某在未了解是否有人作业的情况下,盲目接合跌落保险,越级作业;被告杨某在断电后未按安全操作规程要求将跌落保险全部取走,违规操作;被告雷某未办理林木采伐证,且在未进行断电情况下进行采伐,私自接合电线。上述3人对事故的发生均有过错,应按过错的大小承担相应的赔偿责任。受害人本身也有一定的过错,也应承担相应的责任。因此,法院认为,除电力公司外,其余3被告应该承担连带责任,赔偿原告部分损失,其余损失应由原告方自行承担。经法庭做调解工作,死者的妻子撤回了对云南保山电力股份公司腾冲分公司的起诉,并与其余3被告达成调解协议:由3被告一次性补偿原告人民币65592.5元。崔敏 通讯员李维强读报学法4种情形致人伤亡电力公司不担责《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》的第三条规定了高压电人身损害赔偿的免责条款——因高压电造成他人人身损害有下列情形之一的,电力设施产权人不承担民事责任:(一)不可抗力;(二)受害人以触电方式自杀、自伤;(三)受害人盗窃电能,盗窃、破坏电力设施或者因其他犯罪行为而引起触电事故;(四)受害人在电力设施保护区从事法律、行政法规所禁止的行为。由此可知,电力企业承担的是过错责任,无过错就不应该承担责任。责任编辑:
用手机随时随地看新闻
独家独到独立
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立
&同步到微博
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
03/09 16:46
02/24 09:56
03/09 16:45
03/09 16:45
02/27 16:10
03/13 08:17
03/12 08:43
03/12 07:22
03/12 07:57
03/20 09:48
09/07 09:38
09/07 09:38
09/07 09:39
09/07 09:39
09/07 09:39
48小时点击排行
财经 · 房产
娱乐 · 时尚
汽车 · 旅游
科技 · 健康}

我要回帖

更多关于 10kv高压线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信