ab5000程序指令里出现unk指令是什么意思

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
《罗克韦尔AB PLC LOGIX5000 过程控制驱动指令编程手册中文高清版》.pdf448页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
《罗克韦尔AB PLC LOGIX5000 过程控制驱动指令编程手册中文高清版》.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
工控编程吧
Logix-Lx1769-Lx1789-Lx1794-LxPowerFlex 700 工控编程吧
1.1/literature/ Allen-BradleyRockwell SoftwareRockwell AutomationLogix5000RSLogix 5000PowerFlex 700
TechConnect ControlSoft, Inc. 工控编程吧
77 SoakTime 107 0.0
71582.0 CC 186 Act1stCV ? CV1EU ? CV2EU ? CV3EU
3 工控编程吧
3 4 工控编程吧
. 3 . 3 . . .
11 17 . . . .
19 . . . .
20 1 23 ALMD2SDD3SD ALM 24
DEDTFGENLDLG 26 . .
PIDEPOSPRMPS ALM . . . .
D2SD . 29 D2SD . . .
32 . . . . 34 . . .
35 35 . . . .
36 36 37 3
D3SD . 38 D3SD . . .
43 . . . . 45 . . .
46 47 . . . .
48 49 50 DEDT 51 .
53 InFault
. 54 FGEN . . . 56 LDLG 60 PID
PIDE . . . . 64 CV 76 PIDE . . . 76 工控编程吧
5 PIDE . . . .
78 PIDE 78 .
80 . . . . 85 . . . .
87 PV / . 89 PV
. . 91 / . 92 .
98 . . . .
99 POSP . . . . 100 .
. . 103 103 .
RMPS . . . 107 RMPS . . 111 . . . 112 . . . 114 . . .
117 / 118 SCL . . . . 121 . .
123 SRTP . 125 . . . .
127 TOT . . 131 TOT . . . .
137 TOT . . . .
138 . . . .
138 2 139 IMCCCMMC IMC . 140 IMC . . . 141 IMC . . . 143 IMC 143
6 工控编程吧
144 IMC . . 145 IMC 146 IMC 156 CC 161 CC . . . 161 . .
164 CC . . . 165 CC . . . . 166 CC . . . . 167 CC . . . 167 CC . . . 168 CC . 169 CC . 186 MMC . . 197 MMC .
. . . 200 MMC .
201 MMC . . . 201 MMC . . . 202 MMC . 202 MMC .
203 MMC . . . . 204 MMC . . . . 225 3 . . . .
241 INTGPIPMUL INTG . 242
SCRVSOCUPDN . .
252 . . . .
255 PMUL . . 260 . . .
SCRV . 268 . . . .
273 SOC . . . 278 . . .
287 工控编程吧
7 4 291 DERVHPFLDL2LPF
正在加载中,请稍后...查看: 891|回复: 0
logix5000怎么编写高速脉冲输出指令
在线时间335 小时
主题帖子积分
中级会员, 积分 592, 距离下一级还需 408 积分
中级会员, 积分 592, 距离下一级还需 408 积分
logix5000怎么编写高速脉冲输出指令.求大神指点啊,我 要控制步进电机的
Powered by君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
Logix5000 控制器运动控制指令(AB罗克韦尔)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口君,已阅读到文档的结尾了呢~~
AB5000指令汇总
3秒自动关闭窗口您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:
上传几张图片,求教AB程序中几个指令。
请问各位,图中的EQU & &GRT & &RES在程序中是什么意思?能否和三菱程序中有关指令相对应?
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:
还有0008中的PRE是什么意思,盼答案。
文章数:8053
年度积分:1263
历史总积分:18780
注册时间:
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
EQU 相等 &等同于三菱中的LD=,AND=……
GRT &大于 &等同于三菱的LD&,AND&……
RES &复位指令,用于复位定时器,计数器或者控制结构。等同于三菱 RST T0
以上仅代表个人意见。
MSN:
此帐号男女混用,男的狂妄自大,女的谦虚好学……
衡量技术水平的唯一标准——你挣了多少
技术能力不是决定挣钱多少的关键因素,关键因素是做人的能力,这也就解决了为什么技
术水平很高却挣不多的原因。
如果整天想着别人“喂”你,这样的人都懒的理……
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:
谢谢cvlsam老师,我还想知道0008中的PRE是什么意思,希望能得到答复。
文章数:8053
年度积分:1263
历史总积分:18780
注册时间:
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
以下是引用fddgzx在 20:47:18的发言:
谢谢cvlsam老师,我还想知道0008中的PRE是什么意思,希望能得到答复。
PRE &定时器的设定值
MSN:
此帐号男女混用,男的狂妄自大,女的谦虚好学……
衡量技术水平的唯一标准——你挣了多少
技术能力不是决定挣钱多少的关键因素,关键因素是做人的能力,这也就解决了为什么技
术水平很高却挣不多的原因。
如果整天想着别人“喂”你,这样的人都懒的理……
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:
再次感谢 cvlsam &老师,在此想再跟各位老师请教,图1 & 0002中的N7:0和图2中N10:0分别是什么意思,两者有什么区别?另外图3中PRE 和ACC各有什么区别?期待回复,再次感谢。
[此贴子已经被作者于 23:07:10编辑过]
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:
有网友告诉我,N是整数暂存器;7和10是不同的文件,然后“:”:的数字是不同的地址。但在同一个三菱程序中并不存在不同的文件,是不是可以分别理解为两个不同的存储器地址:D **?(我的 意思是如果在三菱软件中编写类似程序)
[此贴子已经被作者于 23:21:28编辑过]
文章数:8053
年度积分:1263
历史总积分:18780
注册时间:
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
以下是引用fddgzx在 23:17:31的发言:
有网友告诉我,N是整数暂存器;7和10是不同的文件,然后“:”:的数字是不同的地址。但在同一个三菱程序中并不存在不同的文件,是不是可以分别理解为两个不同的存储器地址:D **?(我的 意思是如果在三菱软件中编写类似程序)
[此贴子已经被作者于 23:21:28编辑过]
N 代表了其为整数文件,(关于这个定义请参看SLC500的编程手册),你可以将SLC的文件理解为数据块或者相同类型的数组。而针对于三菱,三菱没有替换的方式,因为三菱对于数据的处理取决于指令的方式,如前缀D代表32位,而E则代表是浮点数指令。