手动状态下按下手家用报警器铃是否家用报警器器

您好,&&或&
产品信息公司信息
报警器材及系统
火灾报警器
型号:JB-TBZL-JLV3
品牌:深圳沁鑫
原产地:中国
最少订量:1 件
国家/地区︰
经营性质︰
联系电话︰
(业务经理)
最后上线︰
该公司共有
控制器使用说明书
JLV3系列火灾报警控制器(联动型)是根据国家标准GB《火灾报警控制器》及GB《消防联动控制系统》研制开发的新一代高科技产品。本控制器采用柜式(JB-TGZL-JLV3)或壁挂式(JB-TBZL-JLV3)结构,模块化软件设计,大屏幕汉字液晶显示,具有功能强大,可靠性高,配置灵活的特点。
本控制器可以同时实现火灾报警和灭火联动两种功能,可以配接我公司生产的各种类型火灾探测部件和联动部件,如:点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、输入模块、输出模块、总线隔离模块、切换模块、楼层显示盘(即火灾显示盘)等。
单台控制器可配接1~8个总线控制单元及1~8个专线控制单元,组成系统总点数从点,组网后系统容量更大。
报警总线单回路容量: 200个地址点。
本控制器具有强大而操作又很简单的现场编程功能,能够满足各种复杂的逻辑关系要求,达到报警时准确、可靠启动现场设备,科学合理灭火的要求。
本类型控制器可以多台组网运行,组网控制器数量最多可达32台。
火灾报警探测器(例如感烟探测器,感温探测器),总线式联动部件(例如输入模块、输出模块等)和楼层显示盘可以挂接在同一条报警总线上,利于施工安装,节省布线。
1.1产品特点
◆无极性二总线:集火灾报警和综合控制功能于一体,符合最新的国家联动型标准
◆液晶中文界面:全中文液晶屏幕操作界面,菜单式对话框,操作简单方便,具有汉字注释功能
◆无极性二总线线制:安装布线简单、方便
◆黑匣子功能:追查历史记录
◆系统容量:可配置1~64回路(分布在8个回路板上),每回路可配置200个智能探测器和智能模块,最多可连接12800个智能探测器和智能模块
◆组网模式:多至32台控制器联网
◆具有RS232通讯接口,可连接CRT图文显示PC
◆保护措施:电源短路自保功能,回路短路自保功能
1.2技术参数
◆主电电源电压:AC220V/50Hz
◆备电电源电压:DC24V
1.3主要用途及适用范围
适用于一般工业与民用建筑,处理探测器的火灾报警信号,控制联动消防设备。
1.4品种/规格
柜式机:JB-TGZL-JLV3型火灾报警控制器(联动型):
外形尺寸:L*W*H 600mm×600mm×1800mm&&& &重量:115kg
壁挂机:JB-TBZL-JLV3型火灾报警控制器(联动型):
外形尺寸:L*W*H 545mm×150mm×650mm&&& &重量:24kg
1.5使用环境条件
温度范围:-10℃~+50℃;
湿度范围:相对湿度5%~95%(无凝露)。
二结构特征与工作原理
2.1控制器典型配置及内部结构
JLV3系列火灾报警控制器采用柜式或壁挂式结构安装,柜式机典型配置包括:主控单元,总线控制单元,专线控制单元,电源单元等;壁挂机的典型配置包括主控单元和电源单元。本系统集报警联动于一体,通过总线,专线的控制不但能完成报警、一般消防设备的启/停控制等功能,并能实现对重要消防设备的控制。
JLV3系列火灾报警控制器的外观示意图如图1所示,具体的内部连接线如图2所示。&
图1(a) JLV3系列火灾报警控制器(柜式机)的结构示意图
图1(b) JLV3系列火灾报警控制器(壁挂机)的外观示意图
图2 柜式机整机内部接线示意图
图2中L-CAN与H-CAN为系统回路信号线,分别用黄色线和绿色线来连接,GND线为系统地线,用黑色线连接,V+线接电源单元输出的24V电压正极,用红色线连接。
2.2 JLV3控制器面板说明
2.2.1主控单元面板说明
JLV3控制器主控单元面板主要由液晶显示屏,指示灯区,专线控制区,键盘及打印机组成。
主控单元面板示意图如图3所示。
图3 主控单元面板说明图
面板中各指示灯说明如下:
z?火警灯(红色):此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态具体信息见液晶显示,火警排除后按复位键,此灯熄灭。
z?联动灯(红色):此灯亮表示控制器对外接设备发出启动命令或收到外接设备动作反馈信号,具体信息见液晶显示,按复位键此灯熄灭。
z?监管灯(红色):此灯亮表示控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号报警。
z?故障灯(黄色):此灯亮表示控制器检测到外部设备或探测器模块有故障或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示,故障排除后此灯熄灭。
z?网络灯(绿色):此灯快速闪动表示控制器网络工作正常。
z?系统故障灯(黄色):主控单元有故障时此灯亮。
z?系统自检灯(红色):系统进行声光自检时此灯亮。
z?设备屏蔽灯(黄色):系统中有设备被屏蔽时此灯亮。
z?备电运行灯(双色):此灯亮且为绿色,表示备电(蓄电池组)为控制器供电且运行正常;此灯亮且为黄色,表示备电有故障或电量不足;此灯不亮,表示主电为控制器供电,备电(蓄电池组)正常。
z?主电运行灯(双色):此灯亮且为绿色,表示主电为控制器供电且运行正常;此灯亮且为黄色,表示主电(AC220V/50Hz 电源)有故障。
z?控制禁止灯(红色):手动控制与自动控制均设置为禁止时此灯亮。
z?手动控制灯(绿色):手动控制设置为允许时此灯亮。
z?自动控制灯(绿色):自动控制设置为允许时此灯亮。
z?数据下载灯(红色):控制器进行数据下载时此灯亮。
z?系统消音灯(红色):当控制器发出声信号时按消音键,消音指示灯点亮,扬声器终止发出声音,如有新的声信号发生时,消音指示灯熄灭,扬声器再次发出声音。
专线控制区有8个专线控制启动点,每一个启动点均有两个按键,两只指示灯和一个标签,其中按键分别为启动键和停止键,如按下某一单元的启动键,则该单元的模块灯亮红色,并有控制命令发出,如被控设备响应,则设备灯亮绿色,用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签上面然后与膜片一同固定在手动盘上。
面板上各指示灯说明如下:
z?模块灯(双色):按下相应的启动键时此灯亮,按停止键后此灯熄灭。
z?设备灯(双色):对应的设备有回答信号时此灯亮。
z?手动控制锁:用专用钥匙将锁上的标志调到指向允许的位置时,允许对专线控制单元进行手动控制;调到指向禁止的位置时,禁止对专线控制单元进行手动控制。
z?自动控制锁:用专用钥匙将锁上的标志调到指向允许的位置时,允许对专线控制单元进行自动控制;调到指向禁止的位置时,禁止对专线控制单元进行自动控制。
2.2.2总线控制单元面板说明
每个总线控制单元有24个总线控制启动点,每一个启动点均有一个按键,两只指示灯和一个标签,其中按键为启/停控制键,如按下某一单元的控制键,则该单元的模块灯亮红色,并有控制命令发出;如被控设备响应,则设备灯亮绿色,用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签上面然后与膜片一同固定在手动盘上。
总线控制单元面板示意图如图4所示。
图4总线控制单元面板说明图
面板上各指示灯说明如下
z?电源灯(绿色):此灯亮表示总线控制单元上电正常。
z?通讯灯(红色):此灯闪亮表示总线控制单元通讯正常。
z?自控灯(绿色):此灯亮表示总线控制单元设置为自控允许。
z?手控灯(绿色):此灯亮表示总线控制单元设置为手控允许。
z?模块灯(双色):按下相应的启动键时此灯亮,再次按下启动键时此灯熄灭。
z?设备灯(双色):对应的设备有回答信号时此灯亮。
z?手动控制锁:用专用钥匙将锁上的标志调到指向允许的位置时,允许对总线控制单元进行手动控制;调到指向禁止的位置时,禁止对总线控制单元进行手动控制。
z?模块灯(双色):按下相应的启动键时此灯亮,按停止键后此灯熄灭。
z?设备灯(双色):对应的设备有回答信号时此灯亮。
z?手动控制锁:用专用钥匙将锁上的标志调到指向允许的位置时,允许对专线控制单元进行手动控制;调到指向禁止的位置时,禁止对专线控制单元进行手动控制。
z?自动控制锁:用专用钥匙将锁上的标志调到指向允许的位置时,允许对专线控制单元进行自动控制;调到指向禁止的位置时,禁止对专线控制单元进行自动控制。
2.2.3专线控制单元面板说明
每个专线控制单元有12个专线控制启动点,每一个启动点均有两个按键,两只指示灯和一个标签,其中按键分别为启动键和停止键,如按下某一单元的启动键,则该单元的模块灯亮红色,并有控制命令发出;如被控设备响应,则设备灯亮绿色,用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签上面然后与膜片一同固定在手动盘上。
专线控制单元面板说明图如图5所示。
图5 专线控制单元面板说明图
面板上各指示灯说明如下:
z?电源灯(绿色):此灯亮表示总线控制单元上电正常。
z?通讯灯(红色):此灯闪亮表示总线控制单元通讯正常。
z?自控灯(绿色):此灯亮表示总线控制单元设置为自控允许。
z?手控灯(绿色):此灯亮表示总线控制单元设置为手控允许。
z?模块灯(双色):按下相应的启动键时此灯亮,按停止键后此灯熄灭。
z?设备灯(双色):对应的设备有回答信号时此灯亮。
z?手动控制锁:用专用钥匙将锁上的标志调到指向允许的位置时,允许对专线控制单元进行手动控制;调到指向禁止的位置时,禁止对专线控制单元进行手动控制。
z?自动控制锁:用专用钥匙将锁上的标志调到指向允许的位置时,允许对专线控制单元进行自动控制;调到指向禁止的位置时,禁止对专线控制单元进行自动控制。
2.3 内部结构及连线说明
2.3.1主控单元连线说明
图6 主控单元连线说明图
图中L1~L8为主控单元的8个总线回路输出接线端子,可以连接本公司的各种探测器、总线模块等。D1~D8为主控单元的8个专线输出接线端子,可以连接各种专线模块。四线端子中,L-CAN与H-CAN为系统回路信号线,分别用绿色线和黄色线来连接,GND线为系统地线,用黑色线连接,V+线接电源单元输出的24V电压正极,用红色线连接。六线端子中,AVT、BVT、VOT和GND是系统电源配置信号线接线端子,分别连接绿色、蓝色、红色和黑色电源配置信号线。COM和NC是火警继电器输出端子。 CBL和CBH是外部CAN总线接线端子,用于控制器组网。RX、TX和GND是RS232通讯接线端子,用于控制器与RS232串口通讯,我公司向用户提供专用的数据下载线,RX、TX和GND端子分别连接数据下载线的绿色线,黄色线和黑色线。
2.3.2总线控制单元连线说明
图7 总线控制单元连线说明图
图中的四线端子中,L-CAN与H-CAN为系统回路信号线,分别用黄色线和绿色线来连接,GND线为系统地线,用黑色线连接,V+线接电源单元输出的24V电压正极,用红色线连接。
2.3.3专线控制单元连线说明
图8 专线控制单元连线说明图
图中D1~D12为专线控制单元的12个专线输出接线端子,可以连接各种专线模块。四线端子中,L-CAN与H-CAN为系统回路信号线,分别用黄色线和绿色线来连接,GND线为系统地线,用黑色线连接,V+线接电源单元输出的24V电压正极,用红色线连接。
2.3.4控制器电源系统说明
本控制器电源配置为主、备电两部分,包括AC-DC100W 电源、电源盒、变压器、蓄电池等等。主、备电供电电压分别为:主电交流220V 5A ,电压变化范围 10%~15%;备电直流12V/10AH, 密封铅电池(两只)。
电源系统配置如图9所示
图9 电源系统说明图
2.4 工作原理
火灾报警控制器的主要功能是准确地向人们报告火灾信息。本火灾报警控制器和探测器是分开设计的,它们既各自是独立工作,又通过总线互相联系。探测器根据现场的实际情况对火警进行判定。一旦探测器发来报警信号,控制器负责将探测器的报警部位报出,控制器的另一个作用是对探测器及模块等进行管理,操作者可通过控制器向探测器及模块发出命令。本火灾报警控制器经过大量的试验和长时间的可靠性考核,证明其稳定性得到很大的提高。
三技术特性
3.1主要性能参数
◆线制:无极性二总线;
◆外接电源:AC220V 50HZ;
◆使用环境:温度-10~+50℃&&& 相对湿度≤95%;
◆报警确认灯:红色;
◆壳体材料和颜色:黑色;
◆执行标准:GB 。
四尺寸 重量
柜式机:600mm×600mm×1800mm;
壁挂机:545mm×150mm×650mm。
柜式机:115Kg;
壁挂机: 24Kg。
五安装 调试
5.1布线要求
从控制器到现场设备间的24V电源线, 地线, 启动线, 停止线应满足如下要求:
在线路通过最大电流时,线径粗细应保证线路压降小于1V。
联动设备很多时,还应考虑控制器的负载能力,若负载不足,可采用增加控制器负载能力,或减少联动设备的同时启动数量,或对瞬动型设备在时间上稍微错开一些时间进行启动等方法解决。
5.2 开机检查
控制器进入现场后应接通电源进行开机检查,检查内容包括:
① 控制器的液晶屏、指示灯显示是否正常;
② 进行声光自检观察控制器的指示灯是否全部能点亮,扬声器是否能发出洪亮的三种连续警报声音,故障声和联动声;
③ 进入正常监视后观察有无电源故障,操作主键盘是否正常,附加配备的设备是否正常;
如在某一步发现异常应按第十章的故障处理部分适当处理,如问题继续存在应通知我公司技术服务部。
5.3外部设备检查
5.3.1检查与本控制器相连的总线状况,测量不同回路总线间及总线与地之间的绝缘电阻,单根线路电阻和回路的负载状况,其中绝缘电阻应大于20MΩ,探测总线回路单根线路电阻小于20Ω,回路负载应大于1KΩ。
5.3.2检查控制器接地线是否牢靠, 控制器到大地间的阻抗应小于4欧姆。这对系统的长期可靠稳定的工作至关重要,特别是工业场合。控制器接地线为交流220V电源线(三根线)中的地线。
5.3.3利用调试装置检查回路设备状况,即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求,排除存在的故障,做好系统连接的准备。
主机及外部设备检查完毕后,如各项测试均符合要求请将外部设备与主机进行正确的连接,对总线控制单元和专线控制单元等进行设置。每一步连接后都应再次进行测试。
当接线完成后经过仔细检查无误便可以进行开机调试了,调试可以参照以下步骤:
5.4.1接通主备电,如果液晶显示异常或有异味或异常声响出现,立刻断电,检查原因。
5.4.2待液晶的启动页面变成正常页面后,操作键盘进入“设置”选单,选中“安装设置”选项,再选择“回路部件自动登记”选项,等待系统登记完毕,退出登记,进入“查询”选单,执行“注册登记地址”查询功能,检查登记地址是否与系统的真实情况相符。若不相符,则对不一致的地址进行处理,排除故障,在排除故障时,可利用“测试”选单中提供的各项功能检查某个地址是否正常,详见操作部分。一切正常后,重新执行系统登记功能。
5.4.3日期时钟调校
观察时钟日期是否正确,如不正确,进入设置选单重新设置。
5.4.4联动逻辑编程
参见“6.2.2 联动功能”部分。
5.4.5打印机输出允许设置
如果需要或不需要打印火警故障等信息,皆可进入“设置”选单中,选中打印机设置项,设置打印机的开关状态。
5.4.6几台控制器挂接在同一条双绞线上形成网络,具体操作见“系统网络功能”部分。
注意:进入“设置”选单,再进入“安装设置”选单,设置“本机地址”为期望的数字,该数字一般从“1”开始到“31”,同一网络中的控制器的本机地址不得重复。然后退出,关机, 再重新开机。进入网络上的各台控制器“查询”选单,选中“组网控制器查询”,查看所有的网络地址是否都在。
5.4.7试验火警, 故障, 检查显示,声响,打印是否正常,联网的控制器是否能同步显示出来.
5.4.8编辑联动公式进行自动联动试验
六使用操作说明
控制器的操作分为两种, 一种是对一般的使用者,一种是对专业人员而设,例如故障排除,系统检修等。对于供专业人员使用的功能,一般使用者可不必了解,以下为一般使用人员应熟悉的一些东西,其余情况可找专业人员处理。
▲△控制器主界面操作菜单功能介绍:
6.1一般使用者操作指南
6.1.1.1开机关机与自检
z?打开相关设备的电源;
z?打开控制器电源的主备电开关。
完成以上操作后系统进入正常监视状态。关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可,要注意备电开关一定要关掉,否则将有损坏电池的可能。
控制器正常监视状态说明:无任何音响发出;火警灯, 故障灯不亮;主电运行灯点亮状态;液晶无任何火警、故障、联动信息显示;时钟每隔1秒更新一次。
液晶在正常监视状态下运行一段时间后,若无任何操作,将进入屏幕保护状态, 液晶的背景光被关闭。但按下任意键后,将恢复正常显示状态。
6.1.1.2“设置”的基本操作
正常显示界面:
按F2键进入一阶密码界面:(如下图所示)
输入三个“1”进入设置主界面(如下图所示)
选1进入时间和日期设置,如下图所示在“重新设置”所在栏输入当时年月日及时间;
选第2项是故障屏蔽如下图所示;故障屏蔽是针对个别部件出现问题且暂时无法解决时,可对部件先进行屏蔽,以免主机总是出现故障声及故障显示;当故障部件问题已解决也是进入此项对屏蔽进行解除。回路是故障部件所在回路,号是故障部件的地址,输入对应的回路和地址,按F3键是屏蔽,按F4键是屏蔽解除。
选第3项是打印机设置,如下图所示。按F3键是对打印机进行开和关的操作,按F5键退出。
选第4项是安装设置,如下图所示进入输入二阶密码
输出6个“1”进入安装设置主菜单,如下图所示
第1项是回路部件自动登记,这一项是对所回路所有已安装好的部件进行自动登记,只要你对所有的部件都进行编址且所在同一回路地址没有重复(地址是1~200),使用此项都可以登记。所安装的部件都必须登记,否则主机将无法显示部件的工作状态(如报警,故障,联动等)。按F4键进行确认登记,当显示100%后,主机自动返回正常主界面;
第2项是回路部件手动登记,这一项是对所回路所有已安装好的个加部件需要登记时进行手动登记,同时对个别已登记的部件当安装的部件不需要时也可用此项进行解除登记。回路是部件所在回路,号是部件的地址,类型是部件的类型(探测部件或联动部件);输入对应的回路和地址,选择0或1部件类型,按F3键是登记按F4键是解除登记。除输出模块或控制模块是联动部件,其它都是探测部件。
第3项是逻辑编程,具体编程语法按后面6.2.2.3所释操作。编辑好后按F4键确认,系统会自动提示你是否编程正确。
第4项是总线联动对应关系设置。此项设置是针对输出模块需要总线盘手动启动和停止时的对应设置。
第5项是汉字注释手动设置,此项是手动注释部件简单的中文信息。先输入部件所在的回路和部件地址。输入数字时先按前括号(,输完数字后再后括号),按F2和F3键选取你需要的中文注释文字,再按数字键盘(0~9)选择一个准确的文字注释。
第6项设置本机地址,此项设置主要是针对多台主机联网,单台主机不需要设置。地址01~31,也就最多可进行32台主机联网,各个主机的地址不得重复。
第7项是直接控制故障检测设置,此项设置主要是针对主机对专线盘故障的检测,设置为1时是显示故障,设置为0时是不显示专线相关的故障。具体按6.2.2.6操作说明设置。
第8项是组网工作模式的设置,此项也是联网时才需的设置。设为1时是多主模式,既可接收相关信息也发送相关信息;设为0时是从机模式,只能发送给主机相关信息,不接收信息。
第9项是组网机器的总数,此项也是多台联网时主从模式下的主机才有效的设置对从机是无效的,组网机器的总数包括本机,总数≦32。
第0项是回路数控编址。此项主要是对部件进行编辑地址。地址号是:1~200
首先是先输入部件所接的回路号01~64,通常在安装前的编址号都是用01号,然后进入下一界面如下图所示,系统自动默认从001号地址开始编辑,也可能根据所需按F1键修改。当需要从小到大自动递增编址,先按F3键自动增再按F4键盘确认后,系统会从小自动递增,当显示XXX号编址完成后,自动递增到XXX+1号,当安装好下一部件后系统自动编址。也可以按F2键手动增的方式一个一个递增的方式编址。
注意屏幕上一定要显示XXX号编址完成才表示部件编址完成方可取下部件, 再按下一部件编址。如下图所示:
6.1.2信息显示与记录
当系统中有报警信号输入时,液晶显示器进入火灾报警界面,首次火警信息在顶部持续显示,后续火灾报警信息按报警时间顺序滚动显示并可按查询键查询,每次查询一个火警部位及相关信息。火灾报警部位总数在界面中间显示。
当系统中有故障信号时,液晶显示器进入故障界面。逐行显示故障信息,显示区域不足时,可手动翻页查询。
控制器内设有黑匣子的功能,可以起到打印机的功能。黑匣子可记录如下一些信息:
控制器开机,关机时间;
报火警部件的地址,时间;
报故障部件的地址,时间;
联动部件动作及设备应答的时间;
控制器火警状态下,按下“复位”键时间;
控制器进行“登记”的操作时间。
选择菜单中的查询一项,选择历史纪录,可以查询系统的运行信息记录。
在发生火警或故障等情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示:
① 联动启动:急促嘀嘀声;
② 产生火警:消防车声;
③ 产生故障:响亮起伏的警报声;
按消音键,消音指示灯点亮,扬声器中止发出警报;如有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,扬声器再次发出警报声。
6.1.4控制器报火警后处理
当发生火警时,应先观察报火警地址,确定具体场所,派人查看并确认是否有火灾发生。若是误报,检查产生误报的环境原因,例如有人吸烟,灰尘,电焊等。处理完毕后,且产生火警的条件已消除,此时若想控制器进入正常监视状态,按下复位键即可。若确认为火灾发生应立刻组织扑救工作。
6.1.5控制器报故障后处理
首先按下消音键,故障声响将停止。故障一般可分为两类,一类为主控系统故障,如主备电故障,总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障,模块故障等。根据故障种类,立刻或延后找专业人员处理。若主电掉电采用备电供电,当蓄电池提供的电压低于19V时,蜂鸣器会发出报警信号,此时应切断控制器的电源开关,包括备电开关以防蓄电池损坏。若系统发生故障应及时检修,若需关机应做好详细记录。若为现场设备故障应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备隔离功能将设备暂时从系统中隔离,待故障排除后再利用取消隔离功能将设备恢复。
故障排除后,故障显示和声响可自动消失。
6.1.6设备的屏蔽与释放
当系统中某些外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)因某种原因发生故障时,在排除引起故障的外部条件之前,用户不想控制器报出这些故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用释放功能将设备恢复。被屏蔽掉的地址不再报出火警和故障,所以应慎重使用。
方法: 进入“设置”选单,选中“故障部件屏蔽”功能进行设置。
有屏蔽时,屏蔽指示灯点亮。
6.2 系统管理员操作指南
6.2.1复位功能
当火警或故障等处理完毕后,对控制器进行清除操作,操作方法为按下复位键,可以实现以下功能:
—?清除当前的所有火警故障和动作显示;
—?复位所有总线控制单元和专线控制单元的状态指示灯;
—?清除消音状态;
—?清除屏蔽显示,但屏蔽标志灯不变,屏蔽内容依旧起作用。
6.2.2联动功能
本系统有两种联动输出方式:总线联动输出和专线联动输出。
6.2.2.1手动启动联动设备方法:
a)专线联动输出设备手动控制:
首先将“手动控制”切换开关切换到“允许”状态,然后可以按下对应的直接联动输出“启动”按钮并保持1秒以上时间,然后可以松开,此时“启动”指示灯应亮红灯。
如果想停止直接联动设备,可以按下对应的直接联动输出“停止”按钮并保持1秒以上时间,然后可以松开,此时“启动”指示灯应亮绿灯。
如果想知道设备是否真正动作,则可观察“应答”指示灯是否亮绿灯,若亮,则设备已动作,动作反馈信号返回;若不亮,一种原因是设备的动作应答线未联接到控制器上,还有可能设备没有真正动作,此时需派人处理。
注意: “启动”指示灯亮,仅表示动作信号已从控制器发出,并不表示设备已动作。设备是否动作应看“应答”指示灯是否亮。
b)总线联动控制设备的手动控制:
首先将“手动控制”切换开关切换到“允许”状态,然后按键进入“联动”,此时输入想动作设备所在回路号和地址,如果输入有错误,可以按下“修改”键重新输入;若正确,则按下“启动”键,如果输出动作命令已被正常发送出去,则提示“启动已输出”,若输出动作命令未被发送出去,则用户可根据提示查找原因。
若想撤销设备动作,则可再输入设备所在回路号和地址,如果输入有错误,可以按下“修改”键重新输入,若正确,再按下"撤销"键,如果撤销动作命令已被正常发送出去,则提示“撤销已输出”,若命令未被发送出去,则用户可根据提示查找原因。
注意:以上操作仅知道动作命令信号已从控制器发出,并不表示设备已动作。设备是否动作,可退出联动页面,查看总线控制设备的应答信号是否被收到,若未收到,可能是设备没有应答线或设备有问题,或者设备未动作,此时需派人察看。
6.2.2.2自动启动联动设备:
将“自动方式”切换开关切换到“允许”状态,当有火警发生后,若符合已设定的联动逻辑条件,则对应的联动动作命令将被自动发出。
6.2.2.3联动逻辑编程输入和联动逻辑关系查询
本控制器可以采取两种方式实现联动逻辑编程,一种方法是借助于计算机和我厂提供的联动逻辑编程软体实现,另一种方法是利用控制器的键盘和液晶实现联动编程。如果联动逻辑关系多且复杂,推荐用户使用计算机编程方式。
1.控制器自身联动逻辑编程
进入“设置”选单,输入密码,选择“4安装设置”选项,输入密码,选择“联动逻辑编程”,提示符“Y”出现,可在提示符后面输入联动逻辑编程语句。输入完毕后,按“确认”键,若提示编程正确,可进行下一条语句,若提示错误,需重新输入。
编程中间,可按“CLR”键修改,或按“修改”键重新输入。
2.控制器联动逻辑编程查询
进入“查询”选单,选择“联动编程查询”,输入想查询设备所在的回路和地址, 按下“确认”, 检查联动编程语句是否正确。
3.联动编程语句语法规则:
联动语句表达式: (X,T0,T1)=具体表达式 。
解释:X: 设备地址, 表示方式: 回路号-地址号。
&& 例如,2回路15号总线联动设备, X为: 2-15。
&& 直接联动设备的回路号为: 66。
&& 启动1到启动8对应地址号为1到8
&& 停止1到停止8对应地址号为9到16
&& 例如,直接联动“启动5”, X为:66-5。“停止7”的X为:66-15
T0: 为设备被延时启动的滞后时间长度,单位为秒,最长可延时9999秒可输入0到9999间的任一个数。
T1: 为设备被启动后,动作状态的维持时间,过了这个时间,设备动作
被自动撤销。单位为秒,最长可延时9999秒,可输入0到9999间的任一个数。
&& T0、T1可以被省略,则系统默认为0,∞,为立即启动,不撤消。
此时联动语句表达式为: (X)=具体表达式
联动语句表达式中 “=”右边的“具体表达式”分为五种类型:
(1).常规型:
即常规的与(“*”表示)、或(“+”表示)逻辑关系
表达式为:(X1),(X1*X2)+(X3*X4*X5),(X1+X2)*(X3+X4)等。
其中Xi均为探测部件地址,格式为回路-地址。
例:(1-42,30,2)=(3-1*3-2),表示3回路1号与2号同时报警,联动总线上1回路42号联动地址,延迟30秒启动,启动2秒后撤消。
(2).累计型:
&&& 即一组输入地址中有若干个以上报警时,联动一个输出地址动作。
&&& 表达式为:Am(X1,X2~X3,X4...)。
&&& 其中A为类型符号,m为个数,Xi均为探测部件地址,“~”前后的地址应位于同一机器的同一回路,且前边的地址号小于后边的地址号。
例:Y(66-8)=A5(1-1~1-10,1-20,2-30),表示当1回路1~10号、1回路20号和2回路30号地址中有5个以上报警,联动专线8号动作,立即输出“启动”动作。
(3).续动型:
&&& 即当某一输出模块动作时,联动另一输出模块动作.
&&& 表达式为:&B(X)
&&& 其中B为类型符号,
&&& X为输出模块地址,若省略X,则表示n为专线编号。
例:Y(1-11)=B(1-10),表示如果总线上1回路10号联动地址被启动,则接着启动总线上1回路11号联动地址。
(4).定时型:
&&& 即定时要求一个输出模块动作。
&&& 表达式为:&C(时,分)
&&& 其中C为 类型符号,分必须为5的整数倍。
例:Y(66-3,00,60)=C(10,00) ,表示每天10:00整定时启动专线3号,启动60秒后停止。
(5).混合型:
&&& 以上四种类型也可以通过“与”和“或”组成新的表达式。
例:Y(1-42)=(3-1*3-2)+C(10,00),表示3回路1号与2号同时报警,或者10:00整定时启动联动地址。
(6).删除:
当某条逻辑编程输入错误,但已经存入控制器中,可在“=”后边输入“D”,然后按确定键,即可删除此条编程。
例:Y(1-1)= D ,表示1回路1号联动地址的编程将被删除。
6.2.2.4总线联动说明
总线联动输出可以利用总线控制模块控制如下一些设备:声光报警器,广播音响切换,防火阀,排烟阀,警铃,卷帘门等设备。
6.2.2.5专线联动说明
用于控制重要设备的启停,例如: 喷淋泵,消火栓泵,泡沫泵,电梯等专线联动,接线图见下图。
图10 专线联动接线图
6.2.2.6专线联动故障检测使能设置
在专线联动中可以检测到如下一些故障:启动停止输出线到设备间的断路;短路应答线到设备间的断路。
如果不需要报出以上全部或部分故障,则可进行屏蔽,方法是进入“设置”选单,选中“安装设置”选项,选择“直接控制故障检测设置”中的“专线检测”选项,进入屏蔽设置画面就可以进行使能设置。
登记: 0&不处理本地址直接联动的任何动作和故障;
1&处理本地址直接联动的任何动作和故障;
启动: 0 不检测启动线的任何故障, 1检测启动线的任何故障;
停止: 0 不检测停止线的任何故障, 1检测停止线的任何故障;
启答:0 不检测应答线启动时的任何故障,1 检测应答线启动时的任何故障;
停答:0 不检测应答线停止时的任何故障,1 检测应答线停止时的任何故障。
6.2.3系统网络功能
a) 系统网络接线图
参见控制器组网接线图
b) 网络连线要求
系统联网用的连接线必须为双绞线,线径不小于1.5平方毫米,距离不超过2公里,超过2公里的可以通过增加网络通讯中继器方法延长,每加1个中继器,距离可加长2公里。
c) 控制器本机地址设置
进入“设置”选单,设置“本机地址”为期望的数字,该数字一般从“1”开始到“31”,同一网络中的控制器的本机地址不得重复。然后退出,关机,再重新开机。
d)网络功能检查
进入网络上的各台控制器"查询"选单, 选中"组网控制器查询", 查看所有的网络地址是否都在.
6.2.4计算机CRT显示和计算机逻辑编程
当用计算机作CRT显示或进行复杂的联动逻辑编程时,需用9芯RS232通讯线联接控制器的RS232接口与计算机的RS232接口,建议通讯线长度不超过10米。
计算机所需软体必须使用我厂提供的软件。版权所有,用户不得随意复制散发。
6.3 备电注意事项
主电运行时,“主电运行”亮绿灯;主电掉,“主电运行”亮红灯,同时显示屏显示“主电故障”,“故障”灯亮黄灯,同时备电运行,“备电运行”亮绿灯,“主电运行”亮红灯;备电掉,“备电故障”亮红灯,同时显示“备电故障”,“故障”灯亮黄灯,在备用电源单独供电的情况下,当备用电源低到一定程度时,控制器将会发出报警信号,备电用完必须及时进行充电,在蓄电池充电完成后方可使用否则将影响电池使用寿命。
七保养 维修
7.1.1使用前必须认真阅读本说明书;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7.1.2将控制器固定牢固,接地点可靠连接建筑大地;
7.1.3开机前认真检查控制器电源线,控制器与外部设备接线是否正确无误;
7.1.4系统开通调试简单流程图:查线→接通电源→开机→校时→登记→编程→检验→运行;
7.1.5本控制器应有专人管理维护,定期进行功能检验。注意密码保护。如发现问题请及时通知本公司或特约维修单位派人检查处理。
发生故障时首先应检查外部接线是否正确,紧固螺丝是否松动,若正常再打开外壳观察线路板是否有虚焊、烧焦等异常现象。请联系专业人员进行维修。
八开箱及检查
在安装以前应首先对现场设备进行检查。
8.1 工程配置检查
检查控制设备装箱单的内容是否与该工程配置相符,打开包装箱后根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查,主要检查内容包括安装使用说明书,保险管,备用螺丝,控制器钥匙等。核对无误后再对控制器外观进行必要的检查。各项检查中如发现有不符合要求的情况请与我公司市场服务部联系。
8.2 控制器内部配置及连接状况检查
参照本说明书第三章中的介绍对控制器的内部配置进行检查,同时检查一下各部件之间的连接关系,并做必要的记录,如通讯回路与主板或通讯板的连接关系,回路板与各总线通道的连接关系等,以便在下面的安装调试中使用,若发现连接线有脱落,与说明书介绍不符合或标识不清等情况,请与我公司技术服务部联系。
9.1从产品出厂之日起一年内,按规定要求正常使用的探测器,如因材料或制造工艺的缺陷而失效,本公司将负责免费维修或更换。如属人为损坏、使用不当或自行调整、改动、拆开而导致的探测器失效,不属于保修范围,因此而造成的一切后果,本公司将不负任何责任。
9.2对非保修范围内的本公司产品,也应返回公司进行维修。返修时请先与本公司取得联系,并随返修产品附一份说明,描述产品失效的情形和可能的原因,以便能及时为您服务。
点击图片放大
向该公司发送查询
深圳市南山区南湾工业区5楼
詹小姐 (业务经理)
该公司相关产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。「自助贸易」对此不承担任何保证责任。举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 。
中国供应商快速搜索︰、
采购商服务
供应商服务}

我要回帖

更多关于 报警器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信