压力罐9斤的压力能把家用储水压力罐到60米的楼顶吗

压力罐压力达不到设定值,水泵是好的,电气系统没问题,请问怎么回事_百度知道
压力罐压力达不到设定值,水泵是好的,电气系统没问题,请问怎么回事
压力罐上水,压力上升的很慢,而且达不到设定值就不上升了,水泵还通着电,但是也听不见上水的声音,感觉也不上水了,一放水压力下降的还挺快,水泵还通着电,感觉要过一会才听见上水的声音,就一直这么循环。如果我把压力表上限调到能达到的最大压力,水泵断电,不放水压力也下降请问是不是止回阀坏了,还是压力罐没气了或者气太多了求详细的问题解答
你这个问题可以看一下我另一个贴子的回复。 附:这是液体压力罐和气体压力罐的差别。气体是可压缩的,如果用空气压缩机将空气压入储气罐,空气是被压缩的,被压缩的空气具有膨胀压力,所以在储气罐密封的情况下,压缩空气对罐体会有压力,压力表有压力显示。而水泵将水压入储水罐时,水泵提供的压力只起到了输送作用,并没有将液体压缩,压力表显示的只有水泵输送时的工作压力。所以,水泵停止工作后,只是停止了输送,未被压缩过的液体本身不会对储水罐产生压力,所以压力数值跌得很快是正常现象。如果将电接点压力表的测压口接在近储水罐的底部,可以利用液体压强与液面高度相关的特性,作为液位控制是可以的,当储水罐缺水时,开启水泵补水。如果按照储气罐来放置测压口位置,肯定起不到作用的。
知道为什么那个问题,你的回答没被采纳吗,就是因为你的回答实际上没有解决实际问题,只是理论基础
要验证理论基础不难,把止回阀换成截止阀关死,情况也是一样的。压力罐是液体罐的话跟有没有气或气太多没关系。它不是气罐。解决实际问题是要用对应得上的方法,不是现有止回阀坏没坏的方法。我说的并不是理论,因为我不在学校工作,而是在工厂工作。
我换压力表的时候,口上有气,说明是气罐那你说,现在该怎么办吧让你维修怎么弄
压力表接口在罐顶,罐内液体未满时,空气在液体上方,但这些空气并没被压缩到什么程度,仅仅是被泵的压力压缩一些,并且空气占罐的比例并不多,拆卸压力表时排出些气是正常现象。原因搞清楚,问题才能解决。我目的是帮助别人分析解决问题,采纳不采纳这些积分对我来并不是很重要的,不是我的收入,也不是解决我的生活来源。你在这里也是要找出真正原因,并不是想争个说法而不去动手解决问题。至于怎么办,你觉得我上面说的有道理,去试一下。没有道理,别理我。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
是水泵的问题,如果水泵只有一至两级叶轮,它所输送的压力是不够的,只有达到三级以上的叶轮才能把足够的压力输送到罐内。
水泵出力不够,如果是新装的,还要检查管道是否有杂物,堵塞或卡滞水泵和流道,如果都没问题,检查水泵电机选型,检测电机电流
水泵是不是太小了?有没有漏泄的地方。
电气系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁直径一米压力14公斤的压力罐用什么钢材几个厚度_百度知道
直径一米压力14公斤的压力罐用什么钢材几个厚度
你这不是压力容器设计么?如果这样也能得到正确答案,设计单位和设计人员他们的多年熬来的资质就是废纸了。即使有人真的能在这里给你一个厚度,你的压力容器最终也还是需要一个有设计资质的单位给你设计并出具加盖资质章的图纸。所以,建议你还是找个有资质的单位认真的帮你设计一下吧。
即使简单的问一下,也要把条件说得尽量全一些,比如,介质、使用温度、使用环境,这些都是算出壁厚所必须的条件。只一个压力直径是什么都算不出来的
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
压力罐的相关知识
其他2条回答
厚度只是一方面,合理的结构设计,才行
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁无搭供水家三层楼能不能把压力罐安在楼顶上_百度知道
无搭供水家三层楼能不能把压力罐安在楼顶上
提问者采纳
无搭供水家三层楼能把压力罐安在楼顶上,但是去了压力罐的意义。无搭供水目的是从低处向高处供水,能安在楼顶上就不需要压力罐了,直接用水箱就行了。