比如说下面的这条之路中: 三菱E740的1.5KW的变频器,接的电机是三相交流电机 380V&&1.5KW 那么保护该之路的断路器的电流需要选择多大的?断路器上下两端的导线线径该选择多粗的?有什么规范没有?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 略有小成
发帖数量: 343 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_A断路器,0.75或1.0平方可
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
tingfenghu
级别: 论坛先锋
发帖数量: 901 个
工控威望: 1279 点
下载积分: 82 分
在线时间: 1684(小时)
注册时间: 最后登录:
工业用的电机我一直都不低于1,5平方的线径,不管电机多小.10A或16A断路器,1.5平方以上电缆.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备/
danguliuxin
级别: 家园常客
发帖数量: 217 个
工控威望: 704 点
下载积分: 5592 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 最后登录:
我一般用1.5的线,断路器用16安的
级别: 略有小成
发帖数量: 37 个
工控威望: 426 点
下载积分: 42 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 最后登录:
经验1KW电机2A电流
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 工控侠客
发帖数量: 255 个
工控威望: 2486 点
下载积分: 4476 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_513_6d756c23932b4bf.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
看看这个有没有用楼主留言:5L&&有点浪费了 。但还是很感谢你的回答。
级别: 工控侠客
发帖数量: 296 个
工控威望: 3092 点
下载积分: 11337 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_楼的朋友,用的接触器与断路器,是不是太大了一点,感觉有点浪费了。不知其它朋友,如何看。楼主留言:大师 你的建议是多少?怎么选择?[ 此帖被rgbfii在 19:14重新编辑 ]
级别: 工控侠客
发帖数量: 59 个
工控威望: 4001 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 最后登录:
可以点的变频器一般会在说明书中把主回路等周边设施都配置好了的,你可以参考下!
级别: 探索解密
发帖数量: 33 个
工控威望: 164 点
下载积分: 138 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_楼朋友,我觉得接触器电流应该大于断路器电流,否则接触器烧一块了断路器才跳,我也觉得电流选的有点大
级别: 探索解密
发帖数量: 145 个
工控威望: 185 点
下载积分: 2603 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 最后登录:
接触器选大点没关系,断路器选个合适的好一点,毕竟还有个短路保护功能空气断路器上的伺服电机起什么作用?_百度知道
空气断路器上的伺服电机起什么作用?
我有更好的答案
力作用,快速的合闸。目的是将弹簧力蓄满,以减小电弧。通过弹簧的回弹
其他类似问题
为您推荐:
空气断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁加载中,请稍候...
热门搜索:
数据正在加载中...
风机电机:P=30KW
请教应该选多大的断路器和接触器 热继电器啊
问题补充:有变频器MM430
友情提示:当您下次遇到产品选型问题时,请使用“”平台,它可以帮助您解决产品选型的问题!
问题分类:
10:00:02风机电机:P=30KW
请教应该选多大的断路器和接触器 热继电器啊
问题补充:有变频器MM430
问题:风机电机:P=30KW
请教应该选多大的断路器和接触器 热继电器啊
问题补充:有变频器MM430
08-15 10:02:02回复:风机电机:P=30KW
请教应该选多大的断路器和接触器 热继电器啊
问题补充:有变频器MM430
回复内容:断路器,型号:3VU,45~63A, 额定电流的1.1~1.2倍
接触器,型号:3TF47***********,
63A,额定电流的1.1~1.2倍
30KW电机需要星角启动,热继:
型号:3UA55 40-8M, 36~45A,额定电流的0.6倍
补充:风机电机:P=30KW
请教应该选多大的断路器和接触器 热继电器啊
问题补充:有变频器MM430
提问人补充:
请不要在问题内容中留下您的联系方式,以免带来不必要的骚扰,谢谢
邮箱地址:
提问时填写的邮箱地址
正在提交问题,请稍候!
邮箱/用户名/手机号
&记住用户名
使用合作网站帐号登录:
支付与发票让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
电话:3 &&
联系人:范赛龙&销售助理
公司名称:福州欧士玛自动化设备有限公司郑州分公司
期望采购价格 :
请输入期望价格
询价说明 :
请输入正确的11位手机号码
慧聪采购团队会很快与您联系,请保持电话畅通!
成功提交询价单 ,请耐心等待报价
关注后,报价结果将通过微信公众号发送到您的手机 。
按字母分类 :您现在的位置:&
电机配线方法及热继电器与断路器选用
电机配线方法及热继电器与断路器选用
电机的配线:
1、多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
2、在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
3、线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
4、120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,
电机选用断路器:
断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
电机选用热继电器:
热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。
固态调功器可控硅电流选择:功率*1.5(三相,单相为4.5)*3.5(系数)/2(对管)
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,
2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&171元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&219元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&299元}

我要回帖

更多关于 伺服电机的选择 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信