十台五匹的格力10匹柜机参数有多少个千瓦

五匹空调有多少千瓦_百度知道
五匹空调有多少千瓦
提问者采纳
3.75千瓦 压缩机功率
加 室内风机 室外风机约4.12千瓦左右
提问者评价
谢谢您的帮助
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
空调的相关知识
其他5条回答
3.5千瓦左右
制冷4800瓦左右,制热5800瓦左右,大概,各种牌子的空调略有差别
一匹=750w 如果是定频空调就是3850w
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&问题详情
买了三台5匹格力空调,老板问是几匹的,我对着标签就是答不上来,请问高手指教,怎么算来的五匹?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话: 违法信息举报邮箱:有三相电源五匹的空调二十台,电线用多少平方最好。_百度知道
有三相电源五匹的空调二十台,电线用多少平方最好。
用三相电源供五匹的空调20台,电线采用35平方的铜芯线最好,当然也可以采用50平方的铝芯线。五匹空调的标准功率为4KW(与实际使用有差异),共计20台。计算负荷:Pjs=4*20=80KW &注:需要系数、同时系数均取1计算电流:Ijs=P/U/√3/Cosφ &&Ijs=.732/0.85=143A35平方的铜芯电线安全载流量170A,50平方的铝芯线安全载流量180A;
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
先说线吧,公家,用铜芯线50平线, 额定电流 I=100/1.732/0.38=152安 铜电缆35—50平毫米 选择导线原则: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量); 2)远距离安全载流量基础按电压损失条件选择导线截面要保证负荷点工作电压合格范围; 3)负荷按经济电流密度选择 导线安全载流量 保证导线间连续运行所允许电流密度称安全载流量 般规定:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2 安全载流量要根据导线芯线使用环境极限温度、冷却条件、敷设条件等综合素决定 般情况距离短、截面积、散热、气温低等导线导电能力强些安全载流选限; 距离、截面积、散热、气温高、自环境差等导线导电能力弱些安全载流选限; 导电能力裸导线强于绝缘线架空线强于电缆埋于电缆强于敷设面电缆等等 经济电流密度计算比较复杂般直接采用家标准: 负荷数3000内 铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,
铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm, 5000 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,