土木币1113
一三夹板厂,按规定要设置喷淋系统,如不设高位水箱,用气压罐代替,根据自动喷水灭火系统设计规范GB 5(2005 年版)10.3规定:不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。如按最不利压力0.1Mpa来计算水量为80*4*10=M3.
请问:1)有效容积计算对否,如错应怎样计算.2)这么大有效容积气压罐有否?具体型号?3)如改为屋顶水箱,水箱底比最不利喷头应高多少?还有没有更好解决方案,谢谢.
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
我靠,你问题够长啊。1.计算正确。2.这么大的气压罐需要定制,肯定有,我们做过。3.应该高多少应该看你的阻力计算,保障最不利点满足水压5m。更好的解决方案,要看你图纸,不过感觉你考虑的挺全面了。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
楼上的意见我不敢同意,所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).初期10MIN只要保证气压罐能持续进水就可,一般选择增压泵也可用市政水.自己的一点看法,希望大家多指点.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用zhju-08-25 09:27:50.0发表的内容:
楼上的意见我不敢同意,所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).初期10MIN只要保证气压罐能持续进水就可,一般选择增压泵也可用市政水.自己的一点看法,希望大家多指点.
还是2楼说得对。你的理解错误。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用cjl-edri在 10:56:39.0发表的内容:
以下是引用zhju-08-25 09:27:50.0发表的内容:
楼上的意见我不敢同意,所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).初期10MIN只要保证气压罐能持续进水就可,一般选择增压泵也可用市政水.自己的一点看法,希望大家多指点.
还是2楼说得对。你的理解错误。
大家动不动就说谁说的错,气压罐的工作不单单是一个罐的问题,还有气压罐增压水泵在起作用.也不想想,既然都储存了10MIN的用水量,还要泵干什么啊,用完10MIN后,直接启动主泵就是了.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.之后的用水由消防水泵提供.
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防稳压罐生产厂家-消防气压罐-膨胀罐-消防喷淋罐
手机扫描访问
欢迎来到谷瀑环保
姑苏区百汇机电设备经营部
姑苏区百汇机电设备经营部
法国进口SFA污水提升器、隔膜式气压罐、气压罐气囊、美国卓勒污水泵站,消防泵、喷淋泵、循环泵、潜水排污泵、水泵及电机维修、气压罐维修。电话:7
&&您现在的位置: >
> 消防稳压罐生产厂家
产品信息:
消防稳压罐生产厂家
消防稳压罐生产厂家
产品型号:
所&在&地:
江苏苏州沧浪区
更新日期:
&品牌:百汇机电 &加工定制:是 &型号:SQL &&额定容量:350 L&规格:800 &工作压力:1。0 Mpa&&电压:220 v&冷却方式:水 &运行方式:电 &
消防稳压罐生产厂家
安装及保养:
&& 1,隔膜式气压罐安装:
消防稳压罐安装时必须检查罐体的气压情况,隔膜式气压罐的压力表指针读数需达到要求范围,底部及顶部连接膜片部位还有充气阀必须严密,有条件的地方可以选用浸没式测试,在压力不正常时不可开启泵阀,在达到要求气压时缓慢打开进水阀,使水充进罐内,压力指针达到工作压力后,需再次测量是否有漏气现象;安装时不可打开气罐上任意一个阀门和法兰盖片,否则都会有危险和漏气现象,也会影响苏州隔膜罐气囊的使用寿命。
2,隔膜式气压罐保养:
苏州隔膜式消防稳压罐应当每季度都要检测气压,具体检测方法可以根据罐子的用途和场地灵活运用。一般请专业的气压罐保养维修企业来做检测,如发现气囊破裂或罐子内无压力,需及时更换维修,否则系统运行将受到影响。
消防稳压罐用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。罐
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
姑苏区百汇机电设备经营部
联系人:赵先生
联系电话:7
联系地址:苏州市解放路东路555号技术支持:&&&&&|&捷晟制造有限责任公司上海办
地下车库泡沫水喷淋联用系统应用探讨
发布日期:日
ZP32(消防泡沫压力罐)泡沫/水联用灭火系统应用探讨
泡沫灭火系统是应用于石油化工生产储存和石油天然气工程设计中的主要灭火装置,新修订的《自动喷水灭火系统设计规范》,补充了新型灭火系统,其中有&自动喷水-泡沫联用灭火系统&。上海捷晟欢迎各界朋友来电来函垂询!联系人:曾工联系电话:这是在自动喷水灭火系统中配置可供给泡沫混合液的设备,组成既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。它可以是开式系统,也可以是闭式系统。这种系统在沿海城市用得比较早,当时称为&固定式轻水泡沫灭火系统&,用于油墨厂的厂房及仓库,后来扩大用于高层民用建筑的柴油发电机房和燃油锅炉房,也有用于地下停车库。上海捷晟欢迎各界朋友来电来函垂询!联系人:曾工联系电话:由于自动喷水-泡沫联用灭火系统既可灭固体火灾,又可灭液体火灾,当某些水溶性液体火灾在用泡沫灭火以后,为了防止其复燃,还可用水进一步冷却,扩大了普通水灭火系统的扑救范围。新颁布的《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97明确提出&Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统&,泡沫喷淋系统的设计、泡沫液的选用应按照现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定执行,上海捷晟欢迎各界朋友来电来函垂询!联系人:曾工联系电话:从而修改了老规范设置移动式泡沫灭火的条款。如果将自动喷水-泡沫联用灭火系统用于地下停车库,其效果比普通自动喷水灭火系统好,又比固定式泡沫喷淋灭火系统简单、经济。下面就常用的闭式自动喷水-泡沫联用灭火系统介绍如下。上海捷晟欢迎各界朋友来电来函垂询!联系人:曾工联系电话:
&&& 1& ZPS泡沫灭火系统组成和工作原理
上海捷晟欢迎各界朋友来电来函垂询!联系人:曾工联系电话:
&&& 在普通湿式自动喷水灭火系统中并联一个钢制带橡胶囊的泡沫罐,橡胶囊内装轻水泡沫浓缩液,在系统中配上控制阀及比例混合器就成了自动喷水-泡沫联用灭火系统,其工作原理为:当发生火灾时,闭式喷头出水,报警阀打开,消防水进入管网。一部分水进入消防泡沫罐的水室,利用水压将泡沫液挤过控制阀及比例混合,通过消防水的引射作用,将泡沫液掺进消防水中。混合液从喷头喷出,在遇空气后自动生成灭火泡沫。上海捷晟欢迎各界朋友来电来函垂询!联系人:曾工联系电话:由于该系统不需要特殊的泡沫喷头和泡沫发生器,大大简化了使用条件,且其水力计算可视同湿式自动喷水灭火系统,故一般的湿式自动喷水灭火系统按上述做法很容易就改造成了自动喷水-泡沫联用灭火系统。
&&& 2 泡沫浓缩液
&&& 自动喷水-泡沫联用灭火系统的泡沫浓缩液必须采用轻水泡沫水成膜泡沫液。它不同于普通蛋白泡沫或氟蛋白泡沫,其灭火效能要高得多,不仅能有效地扑灭木材、纸张、棉花、橡胶、塑料及其它聚合物燃烧所引起的火灾,而且对可燃液体火灾的灭火能力强,用量少。轻水泡沫在灭火机理上主要通过冷却、隔离和窒息方式灭火的,因为轻水泡沫除了能起到隔绝燃烧物附近的空气和降低燃烧物表面温度的作用以外,还能在油类的液面上生成具有特殊灭火效果的&水成薄膜&。它可以迅速地在燃烧液体表面扩散,阻隔燃烧液体受热形成的易燃汽化物向外蒸发。虽然泡沫没有覆盖到火灾表面,而流动速度很快的水成膜已经覆盖到了可燃液体,提前把火扑灭了。水成膜还有一种&自愈性&,即使泡沫层遭到破坏,水成膜亦会快速愈合,防止死火复燃。目前国内生产的轻水泡沫有两种泡沫液:一种是用于油类及碳氢化合物火灾,一种是用于扑灭极性溶剂、水溶性和非水溶性碳水化合物火灾。轻水泡沫无嗅、无毒、无腐蚀性,其密度约为1.02kg/L,保质期可超过20年。由于泡沫浓缩液与水混合后的液体在流体力学特性上与水几乎相同,因此自动喷水-泡沫联用灭火系统的管道计算可同水系统一样。
3 消防泡沫罐和比例混合器
&&& 泡沫罐(消防泡沫罐)一般为钢制,内有橡胶囊,囊内装泡沫浓缩液,钢罐和橡胶囊之间可进水。罐的形式有卧式和立式两种。上海捷晟欢迎各界朋友来电来函垂询!联系人:曾工联系电话:国内生产的泡沫罐和比例混合器组装在一起为一个整体,国外的泡沫罐和比例混合器是分开的。国产立式消防泡沫罐容积0.4m3~1m3,直径0.80m~0.10m,高0.16m~0.19m。卧式罐容积0.4m3~18m3,直径0.60m~0.20m,长0.20m~0.665m。比例混合器直径有0.10m、0.15m、0.20m、0.25m4种,混合比3%或6%,混合液流量75L/min~9600L/min。国外生产的泡沫罐规格较多,立式罐容积136L~9084L,直径0.61m~1.829m,高1.041m~4.598m。卧式罐容积397L~14761L,直径0.61m~1.981m,长1.803m~5.613m。比例混合器直径有0.75m、0.10m、0.15m、0.20m4种,混合比3%或6%,混合液流量284L/min~17033L/min。具体数据可参阅上海捷晟产品样本。
4 消防泡沫罐容积计算及举例
&&& 消防泡沫罐容积
&&& V=F&q&c&t&K
&&& 式中F&-作用面积,m2
&&& q&&泡沫混合液供给强度,L/(min.m2),应按试验确定,在无试验资料时,可取6.5L/(min.m2);
&&& c&&泡沫混合液中泡沫浓缩液的百分比浓度,一般碳氢化合物火灾为3%,极性溶剂火灾为6%;
&&& t&&泡沫混合液作用时间,min,根据《低倍数泡沫灭火系统设计规范》连续供给泡沫混合液时间,不应小于10min;
&&& K&&系数,考虑增加15%的保险余量,取1.15。
&&& 计算举例:某停车场面积4000m2,设自动喷水-泡沫联用灭火系统,试计算泡沫罐容积。
&&& 汽车库属中危险级,最大作用面积200m2(在《自动喷水灭火系统设计规范》修订以后,系统作用面积稍有改变);q=6.5L/(min.m2);考虑到目前汽车均要求使用无铅汽油,取c=6%,t=10min,K=1.15。代入上式计算容积为897L,依此可根据生产厂的产品样本选择容积相近的泡沫罐。上海捷晟欢迎各界朋友来电来函垂询!联系人:曾工联系电话:
&&& 5 结论
&&& 目前国内采用上述灭火系统区域已越趋广泛,从规范界定的执行依据上仍处于推荐态度,但是在一些非单一危险级别场所却有着十分重要的应用空间,由于该系统的灵活性和稳定性,可以在很多的复杂场所发挥作用,同时在实际灭火效果上也比单一的自动喷洒灭火系统更加完善,是对自动喷洒灭火系统的有效补充。
最新产品及服务
&捷晟制造有限责任公司上海办
&中国上海上海上海市奉贤区西渡镇浦南路1号消防喷淋泵管道加气压罐起什么作用_百度知道
消防喷淋泵管道加气压罐起什么作用
提问者采纳
1、请补充问题:气压罐安装在什么位置,是在低处还是高出?是否有屋顶水箱?2、如果没有屋顶水箱,气压罐就是气体顶压设备,相当于代替屋顶水箱的作用。3、如果气压罐放置在屋顶水箱间附近,且气压罐旁有稳压泵,则是起到给消防系统稳压作用,避免当管道内压力减小时,稳压泵频繁启动,延长稳压泵寿命。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
给系统稳压啊,如果管网压力波动一点点,就靠它来稳压,减少稳压泵启动次数。
气压罐的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询