高压开关里的傗能电机功率计算公式有多大

电机的额定电流是20A,用DZ47类的用多大型号的开关_百度知道
电机的额定电流是20A,用DZ47类的用多大型号的开关
大家好,比如电机的额定电流是20A,用DZ47类的用多大型号的开关有知道 的把型号说一下啊,有的人说,起动电流是额定电流的5-7倍,还有的人说是额定电流的1.5倍,到底是怎选择啊?望大师多多指点
提问者采纳
电动机保护用断路器的选用长延时电流整定值=电动机额定电流(引自《高低压电器速查速算手册》,P.168)可选用DZ47—63/3
D20壳架等级额定电流—63A3P—3极D20—电动机保护用,额定电流20A。一般情况,电动机起动电流可安额定电流的8倍估算,D20的瞬时脱扣器在8倍额定电流时至少有1秒钟的延时,(可查断路器保护特性曲线图)这时电动机的起动电流已开始下降,所以瞬时脱扣器不会误动作。
谢 谢,我想问一下大师63是壳架等级电流,如果电流超过了63A的话会烧坏断路器吗也就是说最大不能超过63A
吗?麻烦了大师们
举例说明:假设你选用DZ47—63/3
D20当工作电流为60A时,大约8秒钟,断路器中的长延时脱扣器就会跳闸切断电源,当工作电流为80A时,大约4秒钟,断路器中的长延时脱扣器就会跳闸切断电源,当工作电流为100A时,大约2秒钟,断路器中的长延时脱扣器就会跳闸切断电源。
提问者评价
真诚的谢大师,别的好友也说的很好,相比之下这个好友说更全面。多多见凉啊
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
你好:——★1、空开的选择,应该根据负载轻、重来决定。一般情况下,可以选择额定电流的2~2.5倍的DZ47类的空开。——★2、电机的额定电流是20A,空开应该选择“D40A”或“D50A”的。不要选择“C40”或“C50”的,后者为照明线路使用的空开。——★3、“D”字头空开的额定电流,允许通过短暂启动电流的。因为电机的额定电流大约为额定容量的2倍,所以业内有“千瓦X4”的口诀,与上述规律相符。
DZ47型30A断路器合适,断路器选用应为电机额定电流≥1.4倍。
30-40安就行,但是这样的空开不能完全保护你的电动机,最好还是接正常的按钮,接触器,热继电器的控制回路。不能为了省钱去牺牲电动机。
看你电动机启动方式
起动电流是额定电流的5-7倍
来自:求助得到的回答
额定电流的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁英威腾大功率高压变频器在冶金同步电机上的应用 日09:11 来源:慧聪变频器网|&&& 摘要:本文介绍了高压大功率变频调速系统CHH100在天津某钢厂烧结厂同步上的应用。详述了英威腾高压变频在大功率同步电机改造的详细过程及碰到的问题和解决方案。同时对同步电机高压变频改造节能效果进行了分析。Abstract:This article describes the INVT High-voltage power invert control system’s application on Rong Steel Factory in Tian Jing on& synchronous motors . Details the high power frequency debugging process and the solutions and analysis the energy-saving effects .&&& 关键词:高压大功率变频、同步电机&Keyword:High power invert& 、synchronous motors&&& 一、引言&&& 2011年是“十二五”的开局之年,国家对钢铁业的宏观调控政策接连不断出台,其中最重要的当属节能减排,钢铁工业是节能减排潜力最大的行业,统计数据显示,钢铁行业的能耗占全国工业总能耗的15%以上,在节能减排工作中具有举足轻重的意义。可见钢铁业是工业领域众多高耗能产业中节能减排的“重中之重”。&&& 二、项目概况&&& 天津某钢厂是以钢铁为主的大型联合企业,在中国企业500强中名列125位,中国制造业500强第58位,中国黑色及压延企业排名第21位,连续多年列天津市百强民营企业第1位。天津某钢厂拥有大型烧结机各四台,已形成了年生产烧结矿476万吨,其中200平米烧结机系统中烧结风机和冷却风机功率较大,分别为5000KW高压同步机和3500KW高压同步机,最初设计电机启动依靠水电阻启动,而风量调节则是采用风门挡板调节,经过一段时间的运行,发现采用风门挡板调节风量存在着很大的局限性,主要表现在:
风门挡板调节风量改变了风道的阻力特性,而驱动源电机的输出功率并没有改变,节流损失相当大,电能浪费大。
风门挡板调节风量是把风量消耗在挡风板上,造成挡风板前后压差大,风门易磨损。
风机电机全速运行,震动大、噪声大、损耗大、轴承磨损严重。
调节精度低、线性度差,动态响应慢。
水电阻只是在电机启动时起作用,对风机调节风量来说还是依靠风门调节,电机能耗依然较高,而且水电阻维护量较大。 &&& 针对上述问题,同时为响应国家的节能减排的政策方针,全面提高公司的运营水平与核心竞争力,天津某钢厂经过多方调研、比较,最后决定采用深圳市英威腾电气股份生产的CHH100系列同步机专用高压,对其烧结系统5000KW高压同步机和3500KW高压同步机进行了变频改造。&&& 三、现场数据&&& 本次变频改造项目为天津某钢厂烧结厂200平米烧结炉系统中的5000KW烧结风机和3500KW冷却风机,电机均为上海电机厂有限公司生产的高压同步电机,参数如下:
5000KW烧结同步电机系统额定参数
3550KW烧结同步电机系统额定参数
15500 m3/min
15000 m3/min
电动机型号
1000 r/min
1000 r/min
四、变频器配置我司根据现场设备参数及工艺为客户选配的两台高压变频器,技术参数如下:
5000KW变频器参数
3550KW变频器参数
变频器型号
CHH100-5000-6
变频器型号
CHH100-3550-6
&五、用户负载情况用户两台高压同步电机功率分别为5000KW和3500KW,且电机与风机的转轴并不是刚性连接,而是通过蛇形弹簧连接,类似于柔性连接,即通过一个联轴器,该联轴器的两端是一个独立的部分,中间用蛇形弹簧把它拉紧。从控制系统上看,整个电机的负载就变为了一个二阶惯性环节, 并且该二阶惯性环节的阻尼非常小。在控制理论上看,其为一个很容易震荡的系统。这 对变频器的启动控制,提出很高的要求。如果控制不好,负载机械产生抖动,而机械的抖动会造成力矩的抖动,同步电机的力矩抖动最终则变成励磁磁场与转子磁场 夹角的震荡,反应到变频器上则为电流的震荡。变频器电流的震荡则很容易造成变频器跳过压、过流的故障,从而无法正常启动负载。负载图示如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &5000kW高压同步电机&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3500kW高压同步电机电机和风机联接轴六、变频系统一次回路改造方案同步电机变频调速系统主要由用户开关、变频器、旁路柜、同步电机和励磁柜组成。变频器通过信号来控制励磁柜励磁电流的投切实现同步电机的启停控制,实现同步电机变频调速。系统控制示意图如下所示:变频调速系统由用户开关、手动旁路柜、水阻柜、CHH100系列高压变频器、高压电机组成。手动旁路柜是由三个高压隔离开关QS1、QS2、QS3组成。电机以变频方式运行时,QS1、QS2闭合,QS3断开;电机以工频方式运行时,QS3闭合, QS1、QS2断开。手动旁路柜严格按照“五防”联锁要求设计,变频输出开关QS2和工频开关QS3互锁,完全能够保证变频调速系统安全运行。在启动方式的选择上,采用同步启动(即变频器启动前即投入励磁电流,使得其直接按照同步机的方式启动),而不是行业内常用的异步启动(即变频器启动前控制励磁柜先不投入励磁电流,依靠阻尼绕组的作用,首先按照异步机的方式启动电机,在电机启动后,变频器再缓缓的增加励磁电流,当励磁电流达到一定程度后,则同步机才可以按照同步速运行)。对于同步启动,启动环节简单,但是对启动的控制过程要求很高。而异步启动恰恰相反。依靠在电机控制领域的丰富经验,英威腾的CHH100高压变频器完全支持在如此复杂的负载连接方式的直接同步启动。七、高压变频器调试运行情况我司技术人员首先根据负载的特性,采用励磁电流与输出电压同步调节的方式,选择了适合本电机运行的最优励磁电流、电压变化曲线,并把该最优的励磁电流曲线直接固化到同步机的励磁柜上,把电压曲线采用多点V/F的方式,固化到变频器的参数中;然后又采用CHH100变频器所独有的同步机抑制震荡技术,有效的解决了负载启动不平稳,容易抖动,造成电流震荡的问题,出色的完成了两台高压同步电机的启动和稳定运行,该两台CHH100系列高压变频器于日投入生产连续无故障稳定运行。调 试完成后,客户对变频器的启停、运行阶段的控制,只是调节一下输出频率,启停一下而已,并且整个启停、运行过程都可以在中控室完成,整个过程中也不用关心 励磁柜的调节问题,大大降低了启动阶段的工作强度,以及降低了工作的复杂性,提高了生产效率,同时也减少了出错的可能。&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 两台CHH100系列高压变频器稳定运行中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 频器室出风口和进风口采取防尘、防水处理八、节电分析1)高压变频运行界面:2)5000KW冷却风机运行数据分析:
工频运行数据
变频运行数据
变频器效率
根据上表数据计算得知,5000KW烧结风机节电率达到39%。该套设备平均每年运行300天以上,每天以24小时计算,电费以0.4元/度计算,年节约费用高达:300*24*()*0.4=461.7万元。3)3500KW冷却风机运行数据分析:
工频运行数据
变频运行数据
变频器效率
根据上表数据计算得知,3500KW冷却风机节电率达到24.8%,该套设备平均每年运行300天以上,每天以24小时计算,电费以0.4元/度计算,年节约费用高达:300*24*(4.1)*0.4=153.6万元。总体节能效果显著,而且性能稳定,运行可靠,英威腾产品得到用户的一致好评。九、总结变频器改造,不仅提高设备的安全可靠性,提高了工艺流程的水平,减少事故率,更为企业节约降耗提高经济效益作出贡献,在国家大力倡导节能减排,减少环境污染政策的指引下,推广和使用变频器必将是降低消耗的有力措施。深圳市英威腾电气股份有限公司生产的CHH100系列高压变频器在大功率同步电机上的成功投运,标志着英威腾已完全掌握了大功率高压同步电机的高压变频拖动过程的启停、还有柔性连接时低频振荡等行业难题。责任编辑:蔡亚微
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
> 您可能还会关注的
? ? ? ? ? ? ?
供应商服务:
采购商服务:
? ? ? ? ? ? ?
| | | 低压电器| | |
企业媒体关注榜
主营:低压塑壳断路器
主营:配输电设备
主营:变压器
主营:低压电器
主营:高压电器
主营:高低压电器元件
主营:机电产品
主营:低压电器元件
主营:高压开关
主营:机电产品
话题人物排行榜
中国电力科学研究院
中国电力科学研究院
沈阳工业大学
教授、博士生导师
沈阳工业大学
教授、博士生导师
中国电器工业协会电线电缆分会
中国电器工业协会电线电缆分会
机械工业北京电工技术经济研究所
机械工业北京电工技术经济研究所
5 中国工业电器协会
终身荣誉会长
中国工业电器协会
终身荣誉会长
6 天正集团有限公司
天正集团有限公司
7 中国电力国际发展有限公司
中国电力国际发展有限公司
8 中国?人民电器集团
董事长 中国?人民电器集团
9 国家能源局
国家能源局
10 广东志成冠军集团有限公司
广东志成冠军集团有限公司380伏6千瓦的电机要配多大功率的空气开关
380伏6千瓦的电机要配多大功率的空气开关
380伏6千瓦的电机要配多大功率的空气开关啊?!
6000瓦÷220伏÷3=约9.1安.由于电电启动瞬间电较大流大,所以建议用30安以上的三相空气开关
呵呵!纠正第二句:是由于启动瞬间电流较大.得出决论最好还是使用40安的
其他回答 (15)
60A至100A的
朋友,你6千瓦的三相电动机使用20安的空气开关就足够了。你不妨试试看啊。
您好,其实20A就可以了。
32A的空气开关
起动电流是额定电流的2~4倍
考虑到4kW以上电机起动的时候,需要接星三角起动
因此使用32A空开
交流电机启动时电流是额定电流的3至6倍,你不访选个是电机6倍电流的空气开关,太大起不到保护作用
六千瓦电机,工作电流约12安,控制开关通常选2~3倍的工作电流,功率小选较小数,功率大选大数,6千瓦属于中小电机,选2、2倍工作电流,12安乘2、2约等于27安,用30安开关
6KV的电机,使用三角型接法.看电机的铭牌标出的电流乘以2就知道开关应该用多少安培的了.建议用30A或36A的3P空气开关.配线2.5MM刚好,4MM较安全. 这个就看自己选择了. 可以的话最好是加一个(热继电器)进行过载保护.
千瓦数乘以5就是开关大小,30A的开关
32A空气断路器,整定22A。
朋友,380V6千瓦的电动机,电流在12安左右(I=P/√3×U×COSΦ×η),开关可以1、一般情况下KM=(1.3——2)I=(1.3——2)×12=15.6——24安,选择交流接触器为CJ10——40;2、特殊情况下KM=(2——2.4)I=(2——2.4))×12=24——28.8安,选择交流接触器CJ10——40;3、线圈电压根据需要选择;4、空气开关选择CAM2——50或者DZ47——60的C60即可。
等待您来回答