星三角启动原理 启动跳阐有什么原因

黄龙滩电厂3、4号机调速器油压装置动力电源空开跳闸原因几点分析
本文介绍黄龙滩电厂3、4号机调速器油压装置电机动力电源开关跳闸问题,分析了具体原因,并提供了解决方案。
湖北黄龙滩水力发电厂,湖北十堰,442000
年,卷(期)
机标分类号
本文读者也读过
互动百科相关词
加载中,请稍候
.客服电话
&&8:00-11:30,13:00-17:00(工作日)星三角启动控制图一打总开关就起动是什么原因
星三角启动控制图一打总开关就起动是什么原因
按钮正常,打总开关就起动
肯定是二次控制部分哪根线接错了,或者是自锁触电常开接成了常闭点,具体还得实际查找才能找出问题!按原理图查找,那个该常断开的地方没有断开,或者哪根线接错了点导致启动回路一直带电!
没人动过线路啊!我刚换新按钮
那总不会是把启动按钮的常开点接成常闭点了吧。。。
能否有实际图解答,谢谢你了
我不太清楚你那个具体是哪一种控制原理,不过应该都是小异,还有就是问题描述也不算特别清楚,你的是不是也有手动控制和两部分,具体是在什么情况下出现的问题。你可以参考下这个图,原理应该差别不大
等待您来回答
电脑常识领域专家什么是星三角启动?附电路图
什么是星三角启动?附电路图
很高兴为你回答问题:
电机接线盒上6个接线柱上有3块连接片,下面三个接线柱接三相电源,连接片把上面三个接线柱短接就是Y接法;如果把连接片垂直连接(上下二个接线柱短接,6个接线柱上下三片形成三角),就是Δ形接法。 如果要在电机外用Y/Δ起动,把连接片拿掉,6个接线柱接出6根线,在起动回路上还是按上面接线盒的原理。
其他回答 (1)
异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。
  对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。
  采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
  起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。
  由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
  Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
  星形--三角形应主意:
  1。电机的额定电压为380V的才能星形--三角形;
  2。最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。
  异步电动机星—三角启动电路图,附有动作说明  
  电动机星_三角形启动   
  电动机的起动
等待您来回答
理工学科领域专家星型转三角型启动时按下启动按钮空气开关就放炮是什么原因_百度知道
星型转三角型启动时按下启动按钮空气开关就放炮是什么原因
你好,星三角启动时出现短路跳闸,先检查电机绝缘是否正常,如果正常长敞馆啃弋救龟寻骇默说明电机接线错误,短路引起的跳闸。如果电机在星形启动时正常,切换到角形运行时短路,说明封角接线错误。如果星形启动时跳闸,说明星形接线错误。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
肯定是线路接错了!有短路的情况。检查回路。
肯定有触点粘连的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 2725|回复: 14
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我给一台设备30KW配电,业主要求有变频启动和星三角启动,我就搞不清楚到底2个启动用在一块是为什么?我用YJV6*16+1*10的电缆合适吗?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
有没大虾来指点下?
土木币37067
二者取一,如果所带设备需要调速的,就装变频器,不需要调速的,就接成Y/Δ起动。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
表示变频器与星三角降压启动并列使用,最重要是变频器出线侧要加一个隔离接触器
一星助理工程师, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
土木币1317
我个人认为是两者取一,支持3楼
四星工程师, 积分 979, 距离下一级还需 121 积分
土木币2255
可能时一备一用吧,设备很重要吗?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
应该是变频启动和星三角启动都要,备用关系。
正常的状态下,用变频启动,变频器故障的情况下,使用星三角启动,这样设备不用停机。
我以前做的项目就是这样的。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
同意7楼说法,但是如果电机调速就不一样了
变频器更能够针对那样工作环境
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
用YJV6*16+1*10的电缆合适
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
如果不需要调速,用软启动也可,电缆的大小可以
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 星三角启动原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信