中央空调的锅炉房负荷等级怎么选,比如热负荷为70KW,选择什么型号的锅炉房负荷等级?

采暖热负荷是90Mw,配多少吨的燃气热水锅炉呢?锅炉的型号是什么呢?找了好久没找到合适
丝路花雨碥
我知道58MW是80吨的,你可以同比计算一下.为什么要用燃气热水炉呢,好大的,成本太贵了.我可以帮你参谋一下,都是同行.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码暖通空调分区
查看: 1687|回复: 19
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
小弟所在的公司准备在南方厂房中用地暖的方式提升厂房温度。
厂房面积约1万平方米,南方温度最低约在零度左右,需升温至20°。
请问各位前辈,用1.0MW的锅炉够不够呢?
热水泵、分水器和集水器应该怎么选呢?
谢谢了!!!
打赏:2土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数自我介绍兰州—暖通设计—小蒋最后登录注册时间主题精华0积分2284帖子
五星工程师, 积分 2284, 距离下一级还需 216 积分
约1万平方米的话用1.0MW的锅炉就够了,因为南方热负荷小一点,如果是在北方的话还差一点点!
&谢谢了!!
想再问下,1.0MW换算成大卡或者出水量该怎么确定型号呢?
1.0MW等于多少大卡呢?
谢谢谢谢~~~~&
<p id="rate_06186" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
jyh060552 发表于
约1万平方米的话用1.0MW的锅炉就够了,因为南方热负荷小一点,如果是在北方的话还差一点点!
谢谢了!!
想再问下,1.0MW换算成大卡或者出水量该怎么确定型号呢?
1.0MW等于多少大卡呢?
谢谢谢谢~~~~
&1MW=卡=238.89大卡,不过选锅炉型号的话,你就按厂家选型手册选啊!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分412帖子
五星助理工程师, 积分 412, 距离下一级还需 88 积分
1MW的大了,选0.7的也足够。循环泵要根据压头损失定,分水器集水器这些你看看《大红本》就可以了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分125帖子
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
末端是什么?暖气片还是地暖?不过暖气片或者地暖都有些大其实
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分119帖子
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
车间里做地暖,不怕压坏吗?
&谢谢各位前辈指点
车间载重低,没问题。
也请教一下,南方有没有好的品牌可以推荐。
北方的考虑运费,可能就先不考虑了。
烧煤的热水炉。
谢谢各位前辈了~~~~&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
zxb1951 发表于
车间里做地暖,不怕压坏吗?
谢谢各位前辈指点
车间载重低,没问题。
也请教一下,南方有没有好的品牌可以推荐。
北方的考虑运费,可能就先不考虑了。
烧煤的热水炉。
谢谢各位前辈了~~~~
听众数收听数自我介绍兰州—暖通设计—小蒋最后登录注册时间主题精华0积分2284帖子
五星工程师, 积分 2284, 距离下一级还需 216 积分
ycfg2005 发表于
谢谢了!!
想再问下,1.0MW换算成大卡或者出水量该怎么确定型号呢?
1MW=卡=238.89大卡,不过选锅炉型号的话,你就按厂家选型手册选啊!
&谢谢前辈,小弟想问的是有没有比较好的锅炉厂家推荐,最好是南方的,运费便宜些~~~~
谢谢了~~~&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
jyh060552 发表于
1MW=卡=238.89大卡,不过选锅炉型号的话,你就按厂家选型手册选啊!
谢谢前辈,小弟想问的是有没有比较好的锅炉厂家推荐,最好是南方的,运费便宜些~~~~
听众数收听数自我介绍兰州—暖通设计—小蒋最后登录注册时间主题精华0积分2284帖子
五星工程师, 积分 2284, 距离下一级还需 216 积分
你上网查查,我们平时也不是太固定,大厂家在各地都有经销商、销售部啥的!这个自己上网多查查,主动给经销商或厂家打个电话就问清楚了!
&晕,站短发送不成功,&
&谢谢前辈了,有小问题站短您了~~~
总是打搅,惭愧惭愧哈~~~&
<p id="rate_06186" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)空调冷负荷计算;1、室内显热计算;1)、室内显热Q(W)=送风量(L/S)*1.2;2)、室内显热包括:建筑负荷(围护结构的传热,人;3)、建筑负荷一般为140W/O;4)、设备发热要根据业主提供的设备功率,排气量计;5)、建筑面积500O,建筑负荷为500*140;6)、室内显热Q=70KW+(50*2-18.6;2、室内总送风量(空调箱风量)计算:由显热
空调冷负荷计算
1、 室内显热计算
1)、室内显热Q(W)=送风量(L/S)*1.2(KG/M3)*△T(一般为7℃~10℃,送风温度最好不要低于15℃)
2)、室内显热包括:建筑负荷(围护结构的传热,人员的发热,照明的发热等),设备发热(设备功率乘以设备发热系数,即一部分热量排至室外,即制程设备之排气量所带走的热量)
3)、建筑负荷一般为140W/O
4)、设备发热要根据业主提供的设备功率,排气量计算,如现有设备两台,一台设备排气量为2000 M3 /H排气温度为50℃,设备功率为50KW,则排气所派走的热量为Q排=()*1.2*(50℃-室内温度)(如室内设定为22℃,65%)=*1.2*28=1KW
5)、建筑面积500O,建筑负荷为500*140=70000W=70KW
6)、室内显热Q=70KW+(50*2-18.67*2)KW=132.66KW/3.516=37.8RT
2、室内总送风量(空调箱风量)计算:由显热公式求得:
L=Q/1.2/△T=132.66*/7=15714L/S=56571 M3 /H
3、新风量的确定:OA=EA+(正压+泄漏)=*3(天
花高度)*2(换气次数一般为
=*3*2=7000 M3 /H
4、状态点的确认:夏季室外状态点为35℃,81%(上海地区
的空调设计状态点,不同地点要查看表查出那个地区的空调设计状态点)。冬季室外状态点为-5℃,75%.室1~2)
内状态点为22℃,65%。送风状态点为:无尘室空调一般为恒温恒湿状态,即认为室内温湿度不变。为了控制恒湿一般一定要以等含湿量的空气进入室内,即以露点来控制。(在焓湿图上找出状态点确定露点,22℃,65%点所对应的露点约为15℃,相对湿度为100%,但一般达到90%空气中的水蒸气就会凝结成水,(这也是扬州工地为何以16℃,90%作为状态点。即控制系统要控制的状态点。)
5、在焓湿图上表示个状态点求出对应之焓值,含湿量。
6、新风负荷为Q新=L新*1.2*△H(H新-室)=*1.2*
(109.27-49.41)=9.673KW
7、从室内状态点处理到送风状态点是消除室内显热。(扬州
工程是室内循环空调箱来消除室内显热的)
8、空调箱制冷量(冰水主机制冷量)=室内显热+新风量负
=132.66+139.673=272.3KW=77.45RT.(这是一次回风系
统计算方法,其它都可以以此方式进行计算,只是状态点不同,或送风系统不同)
9、冰水主机制冷量为77.45RT,即选择80RT的主机,(风冷
热泵或冷水式冰水主机)
10、冰水主机水流量即水泵之流量:Q流(L/S)=冰水主机
制冷量(KW)/4.18(水之比热1.00LJ/KG,1KJ=4.18KCAL)/5(冰水进出水温差,12℃-7℃)=80*3.516/4.18/5=13.45L/S=48.4 M3 /H,为了确保水泵流量满足冰水主机定流量,一般乘以一个安全系数(1.1~1.2),则冰水泵流量为48.4*1.1=54 M3 /H
11、水管管径计算:
1)、水管截面积为A(M2 )=3.14*r2
(r为水管半径M)
2)、A=流量Q(M3 /S)流速V(M/S)=54/.0075
3)、R=√0.=0.0488m=50 mm,则管径为100 mm
12、冰水主要之扬程:既是提供动力,使系统正常运行。一般包括几个部分:
1)、冰水主机阻力(水流过盘管之阻力)一般为4~8M,
常选为6M。(根据主机大小确认或可以查看它的型录求得)
2)、管路之摩擦阻力,一般100M管路之阻力为6M
3)、末端空调箱水阻力2~6M
4)、阀件之阻力一般为2~6M
5)、水泵之扬程为:H=6+6+4+4=20M(安全系数为1.1~
1.2)*1.1=22M
6)、水泵之技术参数是:流量:54M3 /H,扬程:22M
7)、冰水主机之功率,冰水泵之功率查看型录求得。
13、如采用冷却水塔冷却冷媒,则冷却水塔之冷却量为
80RT*1.25(系数)=100RT,冷却水塔一般以水之吨位来表示,所以冷却水塔水量为:Q流=100*3.516/5/4.18=16.8L/S=16.8*3.6=60 M3 /H=60吨
14、冷却水泵技术参数与上面求的冰水泵相同,即流量为
60*1.1=66 M3 /H,扬程:冷却水塔水阻力+管路阻力+冰水主机阻力(即经过冷凝器之阻力)+阀件阻力=6+4+4+4=18M*1.1=20M
15、冬季热负荷:室外状态参数为:-5℃,75%
16、冬季室内显热负荷为:
500*-90W/-18.67*2=17.66KW(室内显热是正值说明冬季仍需要制冷)
17、冬季新风负荷:Q新=*1.2*△T(室内点的焓值
-冬季室外点之焓值)=-*1.2*(49.41-(-0.45)=-116340W=-116.34KW
18、则总热负荷为:-116.34KW+17.66KW=-98.7KW=28RT
19、加湿量计算:D=L新(M3 /H)*1.2*△D(室内的含湿量-
冬季室外的含湿量)=*(10.703-1.847)*/KG(即加湿器加湿量)
20、空调箱技术参数:前面求的送风量为56571 M3 /H,空调
箱冷负荷为:77.45RT,热负荷:28RT,加湿量:75KG(温度控制以调节冰水电动阀或热水二通阀或电加热至SCR控制电流而控制热量。湿度控制以控制输入的蒸汽加湿器之蒸汽量,或输入的电极加湿器之水量,即电极棒插入水里的深度控制蒸汽量,插入越深则产生蒸汽越多。反之,电热加湿则是通示控制输入电流来控制加湿量)
21、风管大小计算,如本工程总送风量为56571 M3 /H,则送
风总管大小计算为:面积A(O)=Q送(M3 /S)/V(流速M/S)=/10=1.57O,则风管大小为,风管具的长宽要根据现场条件,如高度允许风管高度尽量高,这样做可以减少风管铁皮的面积。如现有风管一米,同样的面积A,如采用则有风管铁皮计算1)(2.6+0.6)*2*1米=6.4O,2)(2+0.8)*2*1米=5.6O(风管铁皮的数量就是一此
公式计算。一般主风管风速为8~10M/S,支风管风速为6~8M/S,接封口的支风管风风速为4~6M/S)
22、如采用热泵机组则不得要设置加热设备,如采用冰水主
机则要加热设备,如现场有蒸汽最好设置蒸汽加热盘管,如小功率加热量可选用电加热器。
23、冰水的温差一般为5℃,而热水的温差一般为10℃。
24、如采用热水锅炉,则是28RT*1.1=31RT=93139KCAL。水
温为40℃-50℃
25、如采用蒸汽加热:则有蒸汽负荷为28RT*1.1=31RT,蒸
汽量为D=Q热/η(换热效率0.95)/(I-CT)(I为蒸汽焓值,C为水之比热,T为凝结水温度)如蒸汽温度为160℃,凝结水温为90℃时,I=(水蒸汽定压比热 *T=*160=2797KJ/KG时
D=31*/0.95/(*90)=170K/h 26单位换算:
A、1L/S=3.6 M3 /H
B、1KCAL=4.18KJ/KG
C、1RT=3.516KW=3024KCAL
D、1MM水柱=9.8PA,1KG/CM2 (公斤)=0.1MPA=10M
27、房间照明灯具计算:灯具数=面积*照度/流明光束/灯具
支数/照明率/维护系数。先房间面积为500 M2
照度为:500LUX=500LX,流明光束:3200LM(40W荧光灯所对应之流明光束)灯具支数根据现场而定,照明率为0.6~0.8,维护系数为0.7~0.8。则目前所设计照度为所需灯具为:500*500/.8/0.7=69.7只
包含各类专业文献、文学作品欣赏、外语学习资料、生活休闲娱乐、应用写作文书、高等教育、中央空调经验设计方法72等内容。 
 商用中央空调设计经验总结_建筑/土木_工程科技_专业资料。商用中央空调 设计经验 中央空调系统设计一、末端设备冷负荷指标序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...  中央空调设计方法中央空调设计首先要了解需要设计的建筑的概况,包括地理位置、建筑面积、层高、是否有水 源等。其次是要了解甲方(业主)的需求是什么,是否已经是设计...  中央空调系统培训 105页 1财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 中央空调水机设计经验值 隐藏&& 中央空...  中央空调设计流程_其它课程_初中教育_教育专区。sdfasd...计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照 搬经验...故有风机盘管的选择有如 下两种方法: (1)根据...  空调设计经验手册_建筑/土木_工程科技_专业资料。一、集水器、分水器: 集、...管 热交换器 风机盘管 自动控制阀 冷却塔 7、 详细水力计算方法详有设计手册...  中央空调经验设计方法 6页 免费 中央空调设计全过程 12页 1下载券 家庭中央空调...二手房市场交易1480万 m2,约有55万户,按50%用户的空调消费量计,就需22.5万...  新商用中央空调设计经验分享(比较全面) 一、末端设备冷负荷指标:序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 建筑功能 普通办公室(内区) ...  一、 中央空调设计的目的。 1. 初步了解建筑空调...全过程,熟悉空调制冷设计步骤与现代化工程设计方法。...鉴已有工程的经验或已有的研究结果, 针对设计对象的...中央空调与燃气锅炉哪种取暖效果好? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
中央空调与燃气锅炉哪种取暖效果好?
被浏览1142次
我来帮他解答
glowworm1 | 05-04-25 0 0 举报
对自家单独的条件来讲
空调和燃气壁挂炉采暖系统都要用的
各有各的作用
顾名思义空调是调节空气的
而燃气壁挂炉采暖系统是取暖的
如果用空调来供暖
室内的空气极其不舒适
只能用作集中供暖前后的补充
属于临时代办性质的
家用中央空调是很不错的
我有大于六年的使用经验
但它只是用于夏季的制冷比较实用一些
如果是小区的集中中央空调
也是可以同时具有制冷和供暖作用的
所以是可以选择的
空调在制冷技术上占优,但空调的采暖效果很明显不行,对流的采暖模式会使空气干燥,舒适度欠缺,而壁挂炉是暖气和地暖的配套锅炉,地暖采暖是目前公认的最为舒适健康的采暖模式,不占空间,温足而头凉,被越来越多的消费者所青睐。
这要看您所在的地理位置。北方地区冬季寒冷。一般建议使用锅炉。因为空调的原理是热能通过空调内外机(包括压缩和截留两过程)及其连接管道形成置换。但这样的情况下在寒冷的北方冬季气温多在-15度以下,从室外置换热能进室内是不太经济和不太有效地,实际上其能效比值并不会很高,甚至有时会接近或低于1。实际上很多空调厂商会在北方市场上推广附电加热的冷暖型空调的原因也正在此。由于你的面积较小又不可能使用地源热泵等空调形式所以如果是北方的话建议使用小型锅炉。
同时提醒您如果是北方的话,鉴于您的使用面积,最好使用氟机。其易于控制;制冷制热效果快;节省空间;美观等特点很适宜铺面使用。尤其其管道为铜材质所以不易发生管道锈蚀而影响制冷制热效果的问题。冬季不使用,也不回因忘记放水或放水不彻底而发生管道冻裂的问题。当然氟机价格较高。
如果您是在南方(相对地理位置)的话,用中央空调也是不错的选择。但是请参考用电价格,因为您是商用。但同时我国有些城市为响应国家倡导节约型社会和环保考虑,而实行了冬季采暖采用电采暖方式电价优惠政策,具体是否有此项地区政策和具体优惠电价办理办法还要您到当地电业局咨询。通过比对再定夺我认为比较好。
李伟辉&回答:如果说热水器是汽车那壁挂炉就是跑车,一般壁挂炉既可以提供生活热水又可以供暖,少数壁挂炉为单采暖的,价格比较便宜,壁挂炉又分为套管类和板换类,套管类成本较低但生活热水水温不稳定,而板换类则价格较高,普通的壁挂炉热效率可以达到88%以上,而冷凝式的可以达到96%以上,冷凝式壁挂炉的价格更加贵,一般在万元以上。热水器的出水温度一般为40-60度,而起流量较小,不能循环壁挂炉采暖出水温度最高一般为85度。水流量较大,而起在内部有水泵循环提供较大的扬程可以循环。所以热水器不可以提供采暖。
卫生巾紫了&回答:格力中央空调好用。
格力家用中央空调特点
1、外形美观,搭配灵活
内外机即可整体安装又可分体吊装,内机高度仅288mm,可方便的放置于吊顶内,节省安装空间。
2、安全高效
内机可安装在室内,避免了北方地区冬季冰冻现象。
3、单相电设计,安全省心
电源设计为单相电220V,可方便接入用户日常用电电源。
Ambition_6663&回答:对流式电暖器的优点:
当进、出口被堵塞或环境温度过高时,温控元件会自动切断电热管电源。这种电暖器使用功率在800瓦左右,还可通过增减电热管的接通数量来调节功率。对流式电暖器符合人体工学舒适需求,利用空气自然对流换热;具有较高的安全性能,运行宁静、不干不燥。
小小小帅&回答:地暖的舒适性非常的好,房间温度分布均匀,使用寿命在50年以上,如果不是人为破坏,几乎不存在维修问题。它的预热时间过长(2-3小时),所以相对来说耗费资源较大。
在成都地区选择安装中央空调水机加个壁挂炉就可以了,既可以解决夏季制冷,又可以提供冬季采暖,并且水机的舒适性也较高。
价格问题,要看你房间的面积核算,但相对来说中央空调加壁挂炉,会比地暖费用贵。
du&回答:一、看锅炉质量
1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。
2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选择家用供暖锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉,这样才有保障。
稳定性、可靠性:
1、点火成功率高
2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。
完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。
强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。
热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。锅炉控制,锅炉控制器
方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。
二、看锅炉品牌,是不是世界名牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。
三、看锅炉服务,选择一家技术好、做工好、信誉好、服务周到并让您感觉舒服的公司。
四、看锅炉价格。很显然,家用供暖锅炉肯定是性价比越高越好。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。