请问ge9驱动下载的模拟量(AI、AQ)通讯错误怎么解决?数字量(I、Q)通信正常。

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
模拟量信号总是显示满量程
热点活动:
模拟量信号总是显示满量程 - 已解决问题
现场有一块E+H液位计,接线方式是4线制,1-&&&2+&(接24v电源)&&3+&&&4-(接4-20mA信号),液位计仪表显示2.5米,量程为0-5米。用万用表串联方式测得液位计的信号为12mA,但接到模拟量SM331-7KF02-0AB0的模块通道上后,用万用表并联方式测电流值为14mA,&&&问题是,不管模拟量通道的测量值是多少,我step7&中FC105的输入端如PIW314都显示的是32767满量程状态,硬件组态及模块设置没问题,模拟量模块侧面那个小块设置的都是C(4线制),在线诊断,模拟量模块通道报“超出公共电压范围,外部故障”请问是接线方式的问题吗,是需要接地屏蔽吗,还是需要将液位计的信号-接M和24V电源的0V,还是有其他问题。请各位大侠详细告之,如有接线问题,请详细说一下接线方式。还有请问,3线制共负,4线制是否也可以共负呢,会不会烧了液位计仪表或者模拟量通道。分值所剩不多就这些,望见谅,谢谢
问题补充:如各位所说的,我试了一下,将液位计的信号负和模拟量模块的M端(模拟量模块的10&,11,20,都已经短接在一起并和给模拟量模块供电的24V电源的负端也短接在一起)短接在一起了,结果一上电,模拟量模块就冒烟烧了。请大家帮我分析一下是什么原因烧得,我总感觉这样的短接就相当于把液位计由4线制强行的变为3线制了。液位计的24v供电电源和模拟量模块的24v供电电源是来自同一个直流电源。所以液位计的信号负和模拟量模块的电源负短接了,就相当于液位计本身自己的电源负和信号负短接了。现在搞不清楚是什么原因烧得,但肯定的是本来一直正常的,就是在我把液位计的信号负和模拟量通道负短接在一起后上电才烧掉的。比如液位计信号3+,&4-,模拟量通道用8,9.原来是3接8,4接9,没什么问题,就是显示满量程,为了消除共模电压,我将模拟量模块的9短接在M上,(M已经和24v的负端短接)结果模拟量模块烧了。所以现在很困惑,不知道问题出在哪里,检查了仪表接线和模拟量模块接线都没什么问题。需要一提的是,同一个模拟量模块还接着一个英思科的H2S的三线制仪表,并且那个3线制仪表的信号负和模拟量模块的M短接在一起了,这会不会是影响我液位计短接后烧掉的原因呢,尚不能确定。请各位大侠帮忙分析一下。还有就是这样的情况下烧掉的是模拟量模块的一个通道啊,还是整个模块啊。通过什么样的方式能测出是烧了一个通道还是整个模块,有什么好的办法。劳烦各位了,非常感谢。
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 15:43:48 | 提问者: -
问题ID:120202
模拟量信号总是显示满量程?1、模拟量到前连接器都有电流,但PIW一直是32767?&&&若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在(我经常遇到这种情况),可能是共模电压过高,我一般先用信号发生器发生一4~20mA,排除一下通道本身故障(也可用其他正常点的信号输出测量),如无故障,往往加装信号隔离器可正常检测。2、转帖:可能是如下原因:&&&&你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。&&&&&另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决:&&&&1)&连接传感器输入的负端与模块上的公共M&端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)&&&&&背景是:&&&&&模拟量输入模块内部是不隔离的;&&&&&&共模电压不应大于&12V;&&&&&&对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。&&&&2)使用模拟量输入滤波器。3、共模电压问题:一、首先,这是典型的电磁干扰,导致AI模块输入通道的共模(即干扰)电压值超出AI模块的允许范围所致。即超出AI模块的允许共模抑制比(简写CMRR)。二、而四线制AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR),因此最易受电磁干扰影响。三、AI模块抗干扰处理方法如下:、请先将接线端子编号10、11(即Mana)短接在一起;、然后将所有8个AI通道的测量线路的负极线(即M0-、M1-、M2-、M3-、M4-、M5-、M6-、M7-)全部也短接在一起;、最后,再将端子编号10、11(即Mana)的短接线,与所有8个AI通道的测量线路的负极线的短接线,再次短接在一起就可以了。4、问题补充:鉴于楼主的情况,建议采用信号隔离器。对于四线制变送器,模拟量输入模块量程必须设定为4线制,此时直接将变送器的+接m+,变送器的-接m-.
大师&nbsp&nbsp第17级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:xiexie
阳光一笑:
我没弄明白,最后是怎么解决的问题,看刚才问题的描述,接线时没有问题的,传感器信号的负和模块的comp、Mana和M都是接在一起的啊,为什么会烧坏模块,谁给分析一下。谢谢。
1/8/:12 AM
再检查一下接地情况。两个通道一组,一般会烧坏一组。
置评专家:西门子自动化技术支持& 10:15:40
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
液位计的信号的负端必须和模块电源的M短接,以消除共模电压。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 16:22:39
如果一楼招数不管用那测测信号线的绝缘状况或换个已经可以正常测量的通道再看看,再不行加个信号隔离器吧!
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 16:51:03
来自手机Wap客户端
7KF02每个通道可输入两路4线制电流信号,当两路输入信号零点不一致时,会出现问题提到的现象。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 21:18:58
SM输入模块测量超过-32767会显示为0.0,实际下溢出后,为16#8000,超限就是上溢(FFF)或者下溢(-0)。《在接线正确的情况下,如何避免模拟量输入模块&6ES7&331-1KF0.-0AB0&超过共模电压&(Ucm)&以及如何避免随后出现的测量值上溢或下溢?》
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 11:23:18
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!【图文】复习-第4章_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
复习-第4章
上传于||暂无简介
大小:644.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢【图文】PLC应用技术第四章_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
PLC应用技术第四章
上传于||文档简介
&&《​电​气​控​制​与​P​L​C​应​用​技​术​》​黄​永​红​主​编
大小:1.94MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 cp5611通讯卡驱动下载 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信