我国降压变压器升降压变比变比型号

浏览:2436次
评论:0条 &时间:
室外变电所的电力变压器四周,应设不低于1.7m高的固定干式变压器型号及容量标准-疾风资料库
干式变压器型号及容量标准
发布时间: 17:20&&&&发布人:
干式变压器型号及容量标准
干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。机械设备等变压器,在电力系统中,一般汽机变压器、锅炉变压器、除灰变压器、除尘变压器、脱硫变压器等都是干式变压器,变比为V和10KV/400V,用于带额定电压380V的负载。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器的结构类型⑴固体绝缘包封绕组⑵不包封绕组绕组 两个绕组中,电压较高的是高压绕组,较低的是低压绕组从高 低压绕组的相对位置看,高压可分为同心式交迭式同心式绕组简单,制造方便,均采用这种结构方式。交迭式,主要用于特种变压器。干式隔离变压器的结构特点:铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过.绕组形式⑴缠绕⑵环氧树脂加石英砂填充浇注⑶玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构)⑷多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式(一般多采用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设备的可靠性)高压绕组一般采用多层圆筒式或多层分段式结构低压绕组一般采用层式或箔式结构⒈开启式.是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式.⒉封闭式.器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触.(由于密封.散热条件差.主要用于矿用它属于是防爆型的)⒊浇注式.用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单.体积小.适用于较小容量的变压器.相对于油式变压器,干式的变压器因没有油,也就是没有火灾、爆炸、污染等严重问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。干式变压器的温度控制系统干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。干式变压器的防护方式根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP23防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60&角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。干式变压器的冷却方式干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。干式变压器的过载能力干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。目前,中国树脂绝缘干式变压器年产量已达10000MVA,成为世界上干式变压器产销量最大的国家之一。随着低噪(2500kVA以下配电变压器噪声已控制在50dB以内)、节能(空载损耗降低达25%)的SC(B)9系列的推广应用,使得中国干式变压器的性能指标及其制造技术已达到世界先进水平。随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,可以预测,未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展。⑴节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁芯接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。⑵高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。⑶环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。⑷大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向1kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。⑸多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。⑹多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。其中,用于城市地铁及轨道交通的干式牵引变压器,电压有10、20和35kV三个等级,容量有800、kVA,为减少谐波污染,从12脉波整流发展到24脉波整流;举世瞩目的长江三峡世界最大的840000kW发电机的励磁变压器,已由顺特厂研制成功,并通过了国家验收。可以预言,21世纪的配电变压器将属于性能优越、低噪声及节能的树脂绝缘干式变压器。干式变压器的技术参数1、使用频率:50 / 60HZ ;2、空载电流:& 4 % ;3、耐压强度:2000V / min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA) ;4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);5、绝缘电阻:&2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表&1000 V);6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);7、线圈允许温升:I00K;8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;9、噪音系数:&30dB干式变压器的工作环境O - 4O ℃ ,相对湿度& 80 %海拔高度:不超过2500 米。避免遭受雨水、湿气、高温、高热或直接日照。其散热通风孔与周边物体应有不小于40cm 的距离。
防止工作在腐蚀性液体、或气体、尘埃、导电纤维或金属细屑较多的场所。防止工作在振动或电磁干扰场所。避免长期倒置存放和运输,不能受强烈的撞击。参数表型号相数外形尺寸(mm)重量(Kg)长宽高BGS-3335028038030BGS-6340028040035BGS-10340028040050BGS-15345030045065BGS-20345030045085BGS-25345035045090BGS-303450350450110BGS-353550360550120BGS-403550360550130BGS-453550400550140BGS-503550400550150BGS-603600450660175BGS-803600450660200BGS-1003710520710235BGS-1503710520710250BGS-2003800600810300BGS-2503800600810330BGS-3003850650900380BGS-35039507001000430BGS-40039507001000480BGS-450311008001400500BGS-500315008501400
660干式变压器的接线方式1、短接变压器的&输入&与&输出&接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,零线应与变压器压器中性零线相接,接地线、变压器外壳以及变压器中心点相连接.平常我们说的地线与零线都是从变压器中性点引出的。(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。干式变压器的国家标准& GB 3 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙& GB 3 电力变压器 第5部分: 承受短路的能力& GB
火电厂大气污染物排放标准& GB 156-2003 标准电压& GB 3 电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分: 通用要求和试验& GB/T 3 离网型风力发电机组用发电机第1部分: 技术条件& GB/T 3 离网型风力发电机组用发电机 第2部分: 试验方法& GB/T 3 电力变压器 第10部分: 声级测定& GB/T
电能质量 供电电压允许偏差& GB/T 4 燃气轮机采购 第1部分:总则与定义& GB/T 4 燃气轮机采购 第2部分:标准参考条件与额定值& GB/T 4 反应堆外易裂变材料的核临界安全 基于限制和控制慢化剂的核临界安& GB/T 3 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电& GB/T 3 核电厂应急计划与准备准则 核电厂营运单位应急野外辐射监测、取样与分析准& GB/T 3 核电厂应急计划与准备准则 场内应急响应职能与组织机构& GB/T 3 核电厂应急计划与准备准则 场内应急设施功能与特性& GB/T 3 核电厂应急计划与准备准则 场内应急计划与执行程序& GB/T 3 核电厂应急计划与准备准则 场内应急响应能力的保持& GB/T 3 电磁兼容 环境 公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平& GB/T 3 电磁兼容 环境 公用供电系统低频传导骚扰及信号传输的电磁环境& GB/T 3 风力发电机组 功率特性试验& GB/T 3 离网型风力发电机组 第1部分: 技术条件& GB/T 3 离网型风力发电机组 第2部分: 试验方法& GB/T 3 离网型风力发电机组 第3部分: 风洞试验方法& GB/T
风力发电机组控制器 技术条件& GB/T
风力发电机组 控制器 试验方法& GB/T 3 风力发电机组 异步发电机 第1部分: 技术条件& GB/T 3 风力发电机组 异步发电机 第2部分: 试验方法& GB/T
风力发电机组塔架& GB/T
风力发电机组 齿轮箱& GB/T 3 离网型户用风光互补发电系统第1部分: 技术条件& GB/T 3 离网型户用风光互补发电系统 第2部分: 试验方法& GB/T
水斗式水轮机空蚀评定& GB/T
标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子-定义、试验方法及& GB/T
风力发电机组装配和安装规范& GB/T
输电线路铁塔制造技术条件& GB/T 4 图形符号安全色和安全标志 第1部分:工作场所和公共区域中安全标志的& GB/T 4 电工术语电力电子技术& GB/T 3 电工术语 电力牵引& GB/T 4 电工术语电力系统保护& GB/T
交流系统用高压绝缘于的人工污秽试验& GB/T
电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列& GB/T
水轮发电机组安装技术规范& GB/T
汽轮机叶片用钢& JB/T
单相油浸式配电变压器技术参数和要求干式变压器的产品定义配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10⑹kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器)干式变压器的选用要点根据负荷性质选择变压器:1) 有大量一级或二级负荷时,宜装设二台及以上变压器,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量能满足一级及二级负荷的用电。一、二级负荷尽可能集中,不宜太分散。2) 季节性负荷容量较大时,宜装设专用变压器。如大型民用S 27 ,3:24 AM建筑中的空调冷冻机负荷、采暖用电热负荷等。3) 集中负荷较大时,宜装设专用变压器。如大型加热设备、大型X 光机、电弧炼炉等。4) 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。一般情况下,动力与照明共用变压器。根据使用环境选择变压器:1) 在正常介质条件下,可选用油浸式变压器或干式变压器,如工矿企业、农业的独立或附建变电所、小区独立变电所等。可供选择的变压器有S8、S9、S10、SC(B)9、SC(B)10 等。
2) 在多层或高层主体建筑内,宜选用不燃或难燃型变压器,如SC(B)9、SC(B)10、SCZ(B)9、SCZ(B)10 等。3) 在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选封闭型或密封型变压器,如B S 9、S9 - 、S10- 、SH12-M 等。4) 不带可燃性油的高、低配电装置和非油浸的配电变压器,可设置在一同房间内,此时变压器应带IP2X保护外壳,以策安全。根据用电负荷选择变压器:1) 配电变压器的容量,应综合各种用电设备的设施容量,求出计算负荷(一般不计消防负荷),补偿后的视在容量是选择变压器容量和台数的依据。一般变压器的负荷率85%左右。此法较简便,可作估算容量之用。2) GB/T《电力变压器选用导则》中,推荐配电变压器的容量选择,应根据GB/T《干式电力变压器负载导则》及计算负荷来确定其容量。上述二导则提供了计算机程序和正常周期负载图来确定配电变压器容量。详见GB/T15164-94 及GB/T 有关内容干式变压器的安装要点配电变压器为变电所的重要组件,无外壳干式变压器直接落地安装,四周加保护遮栏;有外壳干式变压器直接落地安装。其安装参见国家建筑标准设计图集。03D201-4 10/0.4kV变压器室布置及变电所常用设备构件安装;干式变压器的发展未来随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,可以预测,未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展:⑴节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁芯接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。⑵高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。⑶环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。⑷大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向1kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。⑸多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。⑹多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。其中,用于城市地铁及轨道交通的干式牵引变压器,电压有10、20和35kV三个等级,容量有800、kVA,为减少谐波污染,从12脉波整流发展到24脉波整流;举世瞩目的长江三峡世界最大的840000kW发电机的励磁变压器,已由顺特厂研制成功,并通过了国家验收。可以预言,21世纪的配电变压器将属于性能优越、低噪声及节能的树脂绝缘干式变压器。干式变压器的保护装置干式变压器微机保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。干式变压器微机保护装置[5]采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。
【干式变压器型号】干式变压器的分类及型号
0 前言目前市场上的干式变压器有两种:既环氧树脂浇注干式变压器(SCB10系列)和H级绝缘非包封干浸漆型式变压器(SGB10系列)当前世界的干式变压器市场中,前者以欧洲为代表(CRDT),后者以美国为代表(OVDT)这样二大类型[1]。与欧洲相似,我国及一些新兴工业国家(如日、韩等),由早期采用浸漆型干式变压器发展到采用真空树脂浇注干式变压器,到近几年以江苏中电为代表的SGB10系列;而以美国为代表的北美市场,在引进树脂浇注干式变压器技术的同时,其浸漆型干式变压器也获得了发展。有关树脂浇注干式变压器和浸漆型干式变压器这二类干式变压器的比较,近年来有数篇文章发表[1][2][3],市场上也希望更加深入了解这方面的情况。我厂是国内最早引进欧洲先进环氧树脂浇注干式变压器技术的厂家之一。我们根据参加2002年德国汉诺威电工博览会的资料、2002年美国亚特兰大IEEE输变电设备展的内容,以及自己的制造经验及产品运行实践,来谈谈对这二类干式变压器性能比较的一些看法。1 环氧浇注干式变压器的优点我们认为,环氧浇注干式变压器有着下列一些主要优点。1.1 浇注线圈的整体机械强度好,耐受短路的能力强由于环氧树脂在一定温度下的流动性能很好,采用先进的浇注工艺,在模具内浇注并经固化成形的线圈将形成一个完整的刚体。无论对突发短路时的轴向电动力或幅向电动力均有很强的耐受能力,由于没有垫块这类支撑点,所以导线不会承受弯曲应力。因而机械强度高可以认为是环氧浇注干式变压器的最大优点。我厂10多年所生产的数万台产品中还从未发生过任何这方面的事故,另据国家变压器检测中心的介绍,环氧浇注式干式变压器因不能耐受突发短路试验而损坏的例子也是极少的[4]。相对来说,OVDT类干式变压器采用与油变结构基本相同的饼式线圈,饼间靠垫块支撑,低压导线与铁心之间靠撑条支撑,其机械强度与耐受短路电动力的能力就大大不如环氧浇注干式变压器。由于干式变压器主要用于10~35BkV的配电网中,而这种电网发生短路事故的机率较110BkV以上电网要高得多,因而从运行的角度来看,耐受短路能力强这个优点就十分突出了。1.2 耐受冲击过电压的性能好,基准冲击水平(BIL)值高当同样采用饼式线圈时,由于环氧树脂的耐压强度较之空气要高出许多(约3.5~4倍〕,所以环氧树脂浇注干式变压器的饼间距离较之饼间绝缘采用空气绝缘的OVDT干式变压器要小;再加以介电常数值也是环氧树脂高于空气;因而环氧浇注干式变压器的饼间等值电容较之OVDT类干式变压器要高得多;它的等值纵向电容较大。这样在雷电冲击(或操作冲击)波作用下,其首端的电位梯度较小,从而对改善首端以及末端的电位梯度都十分有利。对于采用层式线圈的环氧浇注干式变压器,同样是层间电容(纵向电容)较大,可以得出与上面相同的结论。基于上述原因,目前国际上公认的环氧浇注干式变压器的BIL值为250BkV,即最高可以制作66BkV级的变压器。而OVDT类干式变压器的BIL值最高仅为150BkV,即使制作35BkV级的干式变压器也十分勉强[6]。1.3 防潮及耐腐蚀性能特别好,尤其适合极端恶劣的环境条件下工作对环氧浇注干式变压器而言,由于整个线圈导体都被环氧树脂的固体绝缘层所包封,因而不仅潮气难于浸入,而且也完全阻断了导体被各种有害气体和腐蚀性化学成份侵害的可能,因而其防潮与防污的性能特别好,并可工作于极端恶劣的环境条件下。几十年来国内外的运行实践都证实了这点。另外,从干式变压器的发展历史同样可以证明这一点。20世纪60年代环氧浇注干式变压器在欧洲的出现并迅速在全世界得以推广,正是由于早年的开敞式浸漆型干式变压器防潮性能差而不能保证运行可靠性的缘故。尽管目前的开敞式OVDT类干式变压器采用了真空压力浸漆(VPI)工艺,有的匝绝缘还采用性能优良的NOMEX纸,但是其防潮性能也不如环氧浇注式。例如,在一些美国厂家的样本中就公开标明这种干式变压器最高只能工作在90%的湿度的条件中,而不能在100%湿度的环境下使用。此外,由于OVDT类干式变压器一般都采用饼式线圈,并且大多数为非包封式,而饼式线圈积尘后较难清理,所以较之环氧浇注干式变压器而言,其日常维护工作量较大,即使采用包封式的结构(又称VPE或VDT)[3],其根本性的缺点仍难于克服。1.4 可制造大容量的干式变压器由于OVDT类干式变压器的抗短路能力较差以及一些结构方面的原因,据美国的经验,最大仅个别能制造到容量为8~10MVA,其最高电压为33BkV。绝大多数产品均为6~10BkV,容量一般为2B500BkVA及以下,个别的可制造到4B000BkVA。而对VPE即包封式干式变压器(又称VDT),由于散热较OVDT要差,有的最大容量还仅能生产到1B600BkVA。サ是,对于环氧浇注干式变压器而言,国际上公认其最大容量可达20BMVA,且国内外均已有这样的产品在安全可靠地运行中。我厂在1996年成功制造了我国首台16BMVA/35BkV的环氧浇注干式变压器,后来又陆续生产了多台这种容量的产品,目前均安全可靠地运行着。1.5 局放小,运行寿命长由于线圈经过真空处理和浇注成型,匝间和层间无气泡,在同类产品中,其局部放电最低;此外环氧浇注式干式变压器的机械强度高,在短路电动力的作用下不会变形,且防尘、防污性能好。根据国外的报导,其运行寿命较之OVDT类干式变压器要长。以往影响环氧浇注变压器运行可靠性与寿命的主要问题,是浇注线圈的开裂。但是随着薄绝缘玻璃纤维增强结构的采用以及原材料的进步和浇注工艺的改进,目前这一问题已得到很好的解决,从我厂产品通过KEMA气候试验-25B℃热冲击验证及多年来的运行实践就充分证实了这点。1.6 可以立即从备用状态下投入运行而无需预热去潮如前所述,由于OVDT类干式变压器的线圈表面是靠真空压力浸漆(VPI)后薄的覆盖绝缘层来绝缘的,所以这种变压器在停运状态下,就容易因吸潮而降低其绝缘水平,在投入运后可能引起局放增大甚至发生绝缘击穿等严重事故。因此,为可靠起见,当停运一段时间后再重新投运时必须先行预热去潮后,才能投运带负荷,这样势必造成停电后投运时间的延长,对可靠性造成一定影响。但是,对环氧浇注式干式变压器而言,由于它的防潮、防尘性能好,因而完全没有这种预热的必要,对停运中的干式变压器可以根据电网的需要,立即投运并带负荷运行。1.7 损耗低,过负荷能力强对环氧浇注式干式变压器而言,环氧树脂的耐电压强度较之空气要高出许多(约3.5~4倍),其线圈包封为2mm树脂层,在同等绝缘水平条件下,OVDT干式变压器线圈的段绝缘距离、主风道距离和饼间绝缘距离较环氧浇注式干式变压器大15%。因而在同等耐电压绝缘水平和尺寸条件下,根据我厂SC9、SC10二个系列与OVDT干式变压器系列对比计算分析和制造试验验证,OVDT系列干式变压器的损耗较环氧浇注式干式变压器大15%~20%。ァ×硪环矫妫在同等绝缘水平和尺寸条件下,相同的绝缘等级(H级),由于环氧浇注干式变压器的额定损耗和额定温升低,具有节约能源、环保的优点,同时由于额定温升低,其过负荷能力强。1.8 在我国,环氧浇注干式变压器的制造经验最丰富,运行业绩最好由于我国从上世纪80年代末期起,陆续从欧洲(主要是德国)引进了先进的薄绝缘环氧浇注干式变压器技术,我厂并对这些引进技术作了很多改进与发展,迄今已积累了丰富的制造经验。目前,各式各样的环氧浇注式干式变压器遍布全国各地,尤其是一些重点工程与重要部门的应用很多。因而环氧浇注式干式变压器早已为广大用户所接受,并取得了很好的运行业绩。迄今,在一些重大工程(如三峡工程,京、沪、穗的地铁等)项目中,都是采用我厂或国内外著名厂家(如德国西门子等)的环氧浇注式干式变压器。另外,从运行部门来说,他们对环氧浇注式干式变压器也已确立了一整套的运行管理体制。2 围绕二种类型干式变压器的二大热点问题2.1 关于“过载能力”在许多有关OVDT类干式变压器的宣传中均提到了“过载能力”是这类变压器的突出优点。在有的厂家的产品样本中更具体到了“可以长期过负荷20%连续运行”。我们知道过载能力与损耗、额定温升、额定工作点、容量裕度、散热面积、产品结构、绝缘等级等因素相关。如前所述,OVDT这类变压器在相同尺寸和绝缘耐压条件下,比真空树脂浇注干式变压器损耗大15%~20%,且额定温升高,而额定温升高也将降低过载能力;因此我们认为,损耗低、额定温升低,采用高耐热绝缘材料(NOMEX)导线的树脂浇注干式变压器具有过载能力强的产品结构优点。此外过载能力强的前提是线圈的匝绝缘以及垫块、撑条等部件都必须采用属于C级绝缘的NOMEX纸制品。这种情况下,它之所以“过载能力强”究其原因,正如文献[3]中所说“是由于它利用了从C级绝缘材料(220 ℃)到H级(180B℃)产品之间的热裕度”。但据我们所知,目前的OVDT类H级干式变压器,厂家为了减少NOMEX纸用量以降低成本,除导线匝绝缘采用NOMEX纸之外,线圈的其他绝缘件都是采用了其他种类的H级绝缘材料。因此,这种产品如要特别强调“过载能力强”,就极其勉强了。其次,在认为这类产品“过载能力强”的文章中,另一个理由是“它的绝缘层较薄,在采用饼式线圈时,可以直接朝外散热,因而其最高温升与平均温升的差值较小”。根据我们参加国标GB/T 1《干式电力变压器负载导则》标准制定过程的体会,干式变压器的热点温升与平均温升的比值Z的确定对其过载能力有较大的影响[7],由于上述国标是等效采用IEC-726标准,Z的取值按IEC规定取为1.25。为了验证该值是否与我厂的产品一致,我们在该国标制定的过程中曾进行过大量试验研究,结论是我厂的环氧浇注干式变压器的Z值一般在1.2上下,相对于标准规定的Z=1.25而言,还是有裕度的。由于IEC-726标准是1987年发布的,它更多地是反映了1982年以前世界上干式变压器的技术水平,而在当时该标准制定的依据就是按照开敞通风式的数据作为主要依据的。由此可见在Z值的大小方面,先进的环氧浇注干式变压器与开敞通风式之间并没有多大的差别。另外,有关这一点已为我厂产品的运行实践所证实。这一方面是由于薄绝缘的浇注结构,导线的热量很容量传向线圈外表面。另一方面,根据变压器容量的大小还可以在线圈内层设置能双向散热的轴向散热风道,从而大大增强了散热能力。不难设想,环氧浇注干式变压器要是没有良好的散热能力,就不可能制造出20BMVA的大容量产品。反过来说,OVDT类干式变压器由于其线圈结构采用了与油变压器相类似的饼式线圈,但对流散热的介质却是空气,相对而言,绝缘油由于热容量大,其散热能力较空气要强得多。所以对容量不大的OVDT类H级干式变压器还可以认为其Z值不超过1.25;至于容量在2B500BkVA以上的这类干式变压器,据国外经验,其Z值将超过1.5,甚至更大。这时,就更不能认为它的散热能力及其相应的过载能力将一定优于环氧浇注干式变压器了。2.2 关于“环保特性”目前,围绕着这二种类型干式变压器的优缺点的讨论中,另一个热点就是“环保特性”。针对这样一个原则性问题,我们认为特别需要说明一下自己的观点,并对某些问题加以澄清。(1) 从材料的环保特性到产品制造与运行的环保特性。首先,NOMEX纸作为已有多年使用业绩并经认证的一种材料,其环保特性是获得认可的。至于其他一些H级材料及浸漆生产过程,在环保特性方面的优越性如何,我们感到仍缺乏足够的依据。对环氧树脂材料而言,本身既是无毒的且在制造过程中也不污染环境,在运行中也不会对人员和环境有任何危害,即使燃烧,也不会放出有害气体,无论在使用时间、使用总量及环保特性等方面都是被广泛赞许的。应当指出的是,薄绝缘环氧树脂浇注式干式变压器,在燃烧时所释放的能量与NOMEX纸及用其他H级绝缘材料制造的OVDT类干式变压器相比,也是较小的。我厂于2000年将一台630BkVA的产品在法国顺利通过F1级的燃烧试验[5],这证明它满足最新国际标准中对干式变压器燃烧特性的要求。另外,我国的一些大型工程中还直接从欧洲一些著名厂家进口了一批大容量环氧浇注式干式变压器,而这些干式变压器都是通过了燃烧特性、环境特性以及气候试验这三项特殊试验的。这也再次证明,就环境特性而言,环氧树脂干式变压器的使用是完全可以令人放心的。(2) 与产品寿命终结后回收降解处理有关的环保问题。就这一问题而言,对环氧浇注干式变压器有一些误导。误导之一认为环氧浇注干式变压器不能方便地降解回收,只有OVDT类干式变压器才能降解回收,甚至提高到将来国家的环保政策是“谁购置了什么产品,谁就要负责该项产品的降解处理……。”如把这些说法加以推论和误导“环氧浇注干式变压器已不符合环保政策,只有OVDT类干式变压器才是环保产品……”等之类的结论。对于这样一个原则性的大事,我们必须观点明确地加以回应。首先,根据我厂近年来专门派人去欧洲和美国所做的调查,国外厂家都明确表示:二种产品的回收处理是相似的,环氧浇注干式变压器的产品在寿命终结后,完全可以做到很好的降解回收,它的废弃物处理不会造成对环境的污染,已用于道路填埋、公路建造中。因此在欧美发达国家的重要工程仍在大量制造与使用环氧浇注干式变压器和环氧树脂产品,欧洲客户强调他们更看中环氧浇注干式变压器的运行品质。综上所述可知,我们根据我厂的实践,全面地论述了环氧树脂浇注式干式变压器的优越性,并针对一些热点问题,作出了回应。应当说明的是,我们并不否认OVDT类干式变压器所具有的优点,如它无需浇注设备与模具,可以减少工厂的初期投资,制造成本较低,这类变压器由于耐温等级为H级可以一定程度上减少变压器的尺寸和质量,在燃烧时所释放的能量较小等等。问题的关键在于“事物都是一分为二”的,对任何事物都只有全面地加以看待并解决所出现的问题,才能不断地促进干式变压器制造技术的发展与进步。3 参考文献[1] 尹克宁.干式变压器的现状及其发展. 电力设备,2000,(2):23~28.[2] 郭振岩.干式变压器发展新动向. 变压器,2002,(5):6~9.[3] 尹克宁.H级干式变压器的现状及其发展. 电力设备,2002,(1):14~19.[4] 贺以燕.我国电力变压器的抗短路能力的现状与提高措施及IEC新标准. 电力设备,2001,(4):55~61.[5] 曾庆赣.干式变压器F1级燃烧特性试验介绍. 变压器,2001,(6):21~25.[6] GB .干式电力变压器.[7] GB /T 1.干式电力变压器负载导则.
[干式变压器型号]干式变压器的的型号分类
干式变压器分类有很多种方法,今天鑫宇联电气就为大家按型号分类介绍几种国内较大市场的变压器。1.SF6气体绝缘干式变压器 .SF6变压器在日本应用比较广泛,而在我国则很少。它与其他干式变压器相比较最突出的优越性在于应用领域很广泛,这种变压器容量可以做到三相300MVA,电压可以做到单相500kV(都是由日本制造),同样它也可以制造10kV级配电变压器(早在1988年我国的广州高压电器厂、北京二变、常州变压器厂都开发过,其中北京二变曾经小批量生产)。而且它的结构设计和制造工艺与传统的油浸变压器有很多雷同之处。变压器制造厂不同很多的设备投入就可以去研究开发它了。当然它的缺陷也是很明显的,SF6气体在金属过热时会被分解出一种SF4的极毒物质,加上制造工艺不好,产生泄漏后对大气、对人们带来的后果不堪设想。因此,很多国内专家变为在制造工艺达不到一定水平时不应提倡在中国发展这种变压器。目前,在欧洲环氧浇注变压器占干式变压器产量的70%左右,空气绝缘变压器占干式变压器的30%左右。在美国、德国、日本等发达国家,干式变压器产量已占配电变压器产量50%以上。在成套变电站中,干式变压器已占80%-90%。我国干式变压器主要有浸渍绝缘干式变压器和环氧树脂绝缘干式变压器两类。我国绝大多数干式变压器的制造厂家引进的是环氧树脂浇注式结构,无论从产量还是技术水平方面,目前都达到世界领先水平。2.渍绝缘干式变压器.浸渍绝缘干式变压器是干式变压器中应用最早的一种,绕组的结构与油浸式类似,早期就是用玻璃丝包线绕制成的绕组浸普通的绝缘漆。这类变压器绕组制造工装设备简单、成本低,但相对其它形式干式变压器,它承受短路的能力较差。另外,绕组防潮和防尘性能差,变压器停用再投入使用时,可能因为周围的环境因素产生吸潮甚至凝露,使其绝缘水平大大降低,使用前必须进行清理和干燥处理。 20世纪90年代末,国内出现了生产H级绝缘的敞开通风干式变压器(OVDT),其低压一般为箔式绕组,高压为层式结构,绕组卷制后不用模子浇注,不用浇注设备,只用普通绕线机绕制即可。绕组采用真空压力,经过这样处理的绕组具有较强承受短路的能力和耐高温性能。该种变压器通风散热较好,有一定的过载裕度,过载能力强,再加上NOMEX纸在防火、防潮、环保安全方面所具有诸多优点,大大提高了它的技术性能。?3. 环氧树脂绝缘干式变压器 .环氧树脂浇注的干式变压器机械强度高,耐受短路能力强,防潮及耐腐蚀性能特别好,且局放小、运行寿命长、损耗低、过负荷能力强,企业设计制造经验丰富,产品具备高安全可靠性及良好的环保特性。尤其是运行业绩非常好。树脂浇注式的工艺特点就是必须依靠模具并采用专用浇注设备,在真空状态下使用加入石英粉作为填料,可使树脂机械强度增加,膨胀系数减小,导热性能提高,从而可降低材料成本,且绕组外观较好。有填料树脂浇注又分为厚层有填料树脂浇注和薄层有填料树脂浇注两种。早期的环氧浇注式干式变压器,都是采用厚绝缘的浇注式线圈,其低压绕组为铝箔绕制的F级圆筒式绕组,绕组端部用树脂浇注。绝缘耐热等级为B级,树脂层的厚度一般6-8mm。当变压器运行后由于发热温度变化差别大极易导致环氧浇注层的开裂,并形成小的空气隙,以致引发局部放电,这将严重威胁变压器的运行可靠性,加之由于局部放电所引起的电腐蚀还将大大缩短变压器的使用寿命。随着技术的进步,厚绝缘就逐步为薄绝缘所代替。 H级绝缘与F级绝缘的环氧树脂浇注干式变压器,在外形、基本结构方面极为相近,不同之处主要是采用H级绝缘环氧树脂、导线匝绝缘要用MOMEX纸包烧、部分线圈绝缘件要用NOMEX纸板制造。其代表厂"顺特电气",早在六、七年前就已生产了多台H级绝缘的干式变压器。近来,为长江三峡水利枢纽生产的 700MW发电机组励磁变压器(单相容量3MVA、2.2MVA)就是H级绝缘、环氧树脂浇注的。由于采用H级绝缘,按F级进行温升考核,变压器不但具有环氧树脂浇注式结构的优点——抗短路能力强、免维护、难燃阻燃等,而且具有更高的超名牌运动能力。?
[干式变压器型号]SCB10干式变压器参数
当前位置: 电力变压器 干式电力变压器 SCB10干式变压器SCB10干式变压器型号:SCB10环氧树脂浇注三相干式变压器厂家:安德利(中国驰名商标)认证:CCC,ISO9001,终身质保欢迎来电咨询:021- SCB10.pdf(选型样本 )关于此变压器选型,除了认准品牌外,总结的选型要点如下:一:产品简介SCB10环氧树脂浇注干式变压器是SCB9的更新之作。变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。SCB10变压器可作为油浸式变压器的更新换代产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。 二:执行标准1.GB07干式电力变压器2.GB/T干式电力变压器技术参数和要求3.GB/T1干式电力变压器负载导则4.GB3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙5.JB/T 6~500KV级变压器声级6.JB/T干式电力变压器产品质量分等三:型号参数SCB10干式变压器(SCB10变压器)的规格容量为10KVA-2500KVA,我工厂接受更高容量产品的定制。变压器分类:除了普通的SCB10系列,可选择带有载调压功能的SZCB10系列变压器。 同时按照电压等级划分:常见的高压可选择35KV,10KV,6KV(一般每个等级还可分为几档) 低压侧电压可选择10KV,6KV,0.69KV,0.4KV等特殊要求,可定制升压变压器最常见的10KV系列型号如下:SCB10-10/10,SCB10-20/10,SCB10-30/10,SCB10-50/10,SCB10-63/10,SCB10-80/10,SCB10-100/10SCB10-125/10,SCB10-160/10,SCB10-200/10,SCB10-250/10,SCB10-315/10,SCB10-400/10 SCB10-500/10,SCB10-630/10,SCB10-800/10,SCB10-1000/10,SCB10-1250/10,SCB10-1600/10SCB10-2000/10,SCB10-2500/10四:性能特点1.SCB10变压器与SCB9型相比,空载损耗、空载电流和噪声更低。2.安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心。3.机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。4.散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行。5.防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。6.可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动监测并同屏显示相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置。7.体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。 五:结构特点1.铁心材料采用优质冷轧取向硅钢片,全斜接缝叠片式结构2.低压线圈为箔式绕组结构,采用优质钢箔绕制,高压线圈为层式结构,真空环氧浇注成型 六:技术参数SCB10-30~2500/10环氧树脂浇注干式电力变压器技术参数如下(35KV系列或其他电压需求的