请教各位,我家的志高空调1.5P的这几天开机几分钟就自动关机了,不知为什么?
经验963 点在线时间1483 小时威望3027 点金钱798 ¥点券0 ¥魅力772 最后登录注册时间主题帖子精华0积分963阅读权限50UID31337
金牌会员, 积分 963, 距离下一级还需 1037 积分
首先弄个电流表.测试下开机.工作时.关机时的电流.具体动态电流变化也要当心记下.反正几分钟.
把观测到的数据发上来.好帮你判断下故障或别的.
隔空诊断不能猜哑迷.
经验96 点在线时间218 小时威望639 点金钱112 ¥点券34 ¥魅力112 最后登录注册时间主题帖子精华0积分96阅读权限20UID179985
中级会员, 积分 96, 距离下一级还需 104 积分
换内机感温包,管温和环温,
经验57 点在线时间102 小时威望685 点金钱56 ¥点券0 ¥魅力56 最后登录注册时间主题帖子精华0积分57阅读权限20UID50963
中级会员, 积分 57, 距离下一级还需 143 积分
洗机。。。。。。。。。。。。。。。。。
经验6765 点在线时间2542 小时威望10064 点金钱7282 ¥点券1384 ¥魅力7268 最后登录注册时间主题帖子精华0积分6765阅读权限100UID158225
要搞清楚是保护关机,还是温控关机,还是定时关机?二楼说得不错,先测电流看看问题在哪里。
经验3855 点在线时间1475 小时威望9447 点金钱6834 ¥点券0 ¥魅力6834 最后登录注册时间主题帖子精华0积分3855阅读权限70UID145588
VIP会员, 积分 3855, 距离下一级还需 26145 积分
自动关机的可能性有几种,5楼版主也说了,如果你自己都不能区分是那种关机,建议楼主还是请专业的人帮你排除检修,一般这种情况下除“定时关机”这种设置问题的假故障外,其他故障还真不是简单就能解决的!
经验257 点在线时间444 小时威望1370 点金钱312 ¥点券0 ¥魅力312 最后登录注册时间主题帖子精华0积分257阅读权限30UID60971
高级会员, 积分 257, 距离下一级还需 143 积分
好像脏了与雪种太多也会停机
Medal No.2
矿DIY(5)贡献奖
第5届DIY大赛贡献奖
Medal No.4
最佳发贴质量奖
Medal No.5
QQ: 微信:radio513 E-mail:
Powered by11-1111-1111-1111-1111-1111-11
也许你感兴趣您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
查看一下bios中的“电源”选项,看一看是不是设置了唤醒功能,如设置了此功能,可将此功能关闭,可解决该问题。
需要安装冲击波和震荡波的补丁
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'您的位置:
&格力空调室内机运行几分钟后自动关机
格力空调室内机运行几分钟后自动关机
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今1794天)
& & &开机后,过一会就自动关了,在没有任何操作的情况下,还能不时地听到嘀嘀的声音,再开还是一样的,没有定时,温度怎么变都会自动关机是什么问题,今天一开就自动关,奇怪的是,自动关后都无信号灯亮,还一直发出嘀嘀的声音,要将电源拨掉才没声音了。有哪位大侠知道?
&&& 自动停机后,打开室外压缩机和风机箱体盖板,检查发现:(1准制压缩机的交流接触器接线端子和螺钉烧黑,靠接线端子的胶木壳烧焦;(2))缩机外壳温度过高,手不能触及;(3)万用表检查压缩机过热保护器动作,造成自动关机:(4)启动压缩机并用电流表测启动电流高达25A,比额定电流17A高许多。
&&& 综合上述现象分析,自动关机的主要原因是压缩机电动机电流过大造成的,电流大烧坏了接触器,同时使压缩机电动机过热,使热保护器动作。引起压缩机电流大的原因有:(1)电源电压过高;(2)压缩机电动机线包短路或接地;(3)允氟过最使电动机负荷加重等。检查电源电压正常,测压缩机电动机直流电阻符合标定值,线包也没有接地,分析判定是该机返修后充氟过量。格力空调维修电话: &1002
&&& 更换烧焦的接线端子胶木壳后,启动机组,慢慢松动膨胀阀一端螺母,缓慢放氟,并同时观察电流表的变化,放到接近额定电流17A时,拧紧螺母停止放氟。电流正常后,压缩机温度降低,自动关机故障消除。