AMP超五类网络配线架打好线以后为什么用测线器测顺序是相反的,两端我打的都是568b线序。用户端是水晶头

403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.AMP超五类网络配线架打好线以后为什么用测线器测顺序是相反的,两端我打的都是568B。用户端是水晶头_百度知道
AMP超五类网络配线架打好线以后为什么用测线器测顺序是相反的,两端我打的都是568B。用户端是水晶头
用户端是水晶头,两端我打的都是568BAMP超五类网络配线架打好线以后为什么用测线器测顺序是相反的。三十分拜上。纠结啊。配线架打好后接出一根跳线。两端都接上测线器一边顺序是,另一段是
我有更好的答案
用一根标准的RJ45跳线测试下,若测试仪显示跟你问题描述里的情况是一致的,那么就是测试仪的问题. 反之,若你确定线序没错的话,那只有一种可能性:你的配线架是假的.
线序确实是没错的。配线架确实也是假的。。但是就算配线架是假的也不会出现这种情况吧=。=现在中关村卖的AMP的配线架70%都是假的。买家也很清楚。。毕竟假的便宜很多。。。。现在这种情况有什么解决办法吗?
如果你排除了测试仪的问题。那么问题就相对来说比较简单了。因为配线架出现的倒序这种情况,是因为它里面配的色标是错误的,不用按照它配给你的色标打线。 稍动下脑筋,自己把正确的色标给标识出来,按实际的色标打线就可以了。 这属于配线架线路板与色标的标识没有做匹配的缘故。
关键最奇特的问题就是。。。1~24个口。。。大部分顺序都是错的。。。但是有5~6口顺序又是正确的。。。。。。。。。。。。。我真的快被这个神奇的配线架搞死了
那就是配线架的问题:里面的线路板是两个批次的货,所以有这样的问题。要么找卖家换货,要么将就用。
采纳率:69%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
网络配线架的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable欢迎来到太平洋安防网!
扫描上方二维码加入网站订阅号
扫描上方二维码加入商城公众号
扫描上方二维码
访问手机站
12口网络配线架?五类网络配线架
价格:1.00元/台起订:100 台供货总量:500000 台
产品品牌:同富
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:浙江 宁波
最后更新: 16:37
被浏览:46 人次
温馨提示:电话直接联系卖家,可轻松获取产品最低价!
本企业产品分类
本企业推荐产品
价格:1.00
价格:1.00
价格:75.00
价格:15.00
价格:1.00
本企业人气产品
被1414人浏览过
被581人浏览过
被373人浏览过
被308人浏览过
被302人浏览过
同类产品排行
被905988人浏览过
被686738人浏览过
被640952人浏览过
被548011人浏览过
被498888人浏览过
没有找到想要的产品?
请发布求购单让供应商主动联系你!
留言评论(0)
找不到合适的产品?
【产品参数】
品牌:同富
【详细描述】
&&&&&& & & & & & & & &&& & & & &12口网络配线架五类网络配线架
CAT5E配线架|CAT6配线架(12口配线架|24口配线架|48口配线架)产品名称:配线架|网络配线架|RJ45配线架|产品类型:超五类24口配线架,非屏蔽|规格:19&P安装尺寸,模块化设计: &厂家销售电话:,18858231506,微信即手机号,QQ:.
性能超过TIA/EIA和ISO标准;配线架作为布线系统的一部分进行设计生产和测试;通用线序标签支持T568A和T568B端接线序;提供标签与嵌入式图标,便于标注和管理;超五类配线架可以采用单对或多对打线工具进行端接;
超五类网络配线架产品特性:面板材质:1.6 mm&厚钢板
配线架为钢架,喷塑,黑色。
RJ45模块插座为ABS工程塑料和聚碳酸酯,IDC打线柱夹子为磷青铜材料。
IDC端接不少于200次
适用于22,24及26AWG(0.64,0.5及0.4mm)线缆。
使用标准的110型打线工具。
产品类型:超五类24口配线架,非屏蔽
&规格:19&P安装尺寸,模块化设计
材质:采用优质冷轧钢板、磷青铜及PC注塑而成
&颜色:黑色
主要技术参数
*IDC:磷青铜,镀银(20~50uiLZh),适用线缆为22,24及26AWG(0.64,0.5及0.4mm),寿命不小于250次。
*8线插针:磷青铜,镀金(20~50uiLZh),插头插座可重复插拔不小于750次
*阻燃性:采用PPO+PC注塑而成,满足国际标准
*接触电阻:正常大气压条件下不大于2.5m&O(不含体电阻)
*绝缘电阻:正常大气压条件下不小于1000M&O
*抗电强度:DC 1000V(AC、700V)1分钟内无击穿和飞弧现象
*标准:依据国际标准ISO/IEC11801;TIA/EIA568设计制造
◆应用范围
*配线架用途主要是用以在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备
综合布线生产基地!跳线架、配线架、理线架、卡接模块、RJ11电话模块、RJ45网络模块、网络面板、网络机柜
配线架|网络配线架|RJ45配线架(12口配线架|24口配线架|48口配线架)
布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!
综合布线生产基地!跳线架、配线架、理线架、卡接模块、RJ11电话模块、RJ45网络模块、网络面板、网络机柜
配线架|网络配线架|RJ45配线架(12口配线架|24口配线架|48口配线架)
布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!
好品质与日月同辉!用心服务为同富共赢!
<p style="text-indent: 0 word-wrap: break- margin: 6px 0 font-family: 瀹嬩綋, Helvetica, Arial, sans- font-size: 12 display: inline !im background-color: rgb(246, 252, 255);">产品介绍
&(三类)非屏蔽配线架专利设计的高密度25及50、RJ45口的语音通信用配线架,支持krone和110打线方式,每端口均有数字标示,整合式线缆管理并支持多方面的应用。
●满足T-568A超五类传输标准,符合T568A和T568B线序,适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接
●坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19&机架安装标准
●配线架为钢架,喷塑,黑色/彩色
●RJ45模块插座为ABS工程塑料和聚碳酸酯,IDC打线柱夹子为磷青铜材料
●适用于22,24及26AWG(0.64,0.5及0.4mm)线缆,耐用性为最少250次插拔
●标准的T568A和T568B线序
●使用标准的110型打线工具
●在100MHz下测试传输性能
●适用于19英寸标准机架或机柜
综合配线架(柜)
普天JFP114型综合集装架产品采用整体焊接工艺流程,集光纤、数字、音频配线单元于一体,各配线单
元相对独立, 缆线分区管理,既能实现原光纤、数字、音频配线设备的功能,又能根据实际需要灵活选
择配置。机柜类型有光纤/数字综合配线柜、光纤/音频综合配线柜、数字/音频综合配线柜、光纤/数字/
音频综合配线柜。采用普天牌ODF,DDF,MDF各种模块,各项技术性能指标均达到或超过通信行业标准。
普天JPX284A型卡接式总配线架(壁挂式)普天JPX284卡接式总配线柜(架)
普天FA8-149型保安接线排&普天STO-151型测试接线排&普天FA9-201ID型保安器
普天JPX320型卡接式总配线架&普天FA10-12型保安器&防雷保安单元
普天POSTEL JPX01型卡接式总配线架&普天P01型保安器&防雷保安单元
以上产品货期 3天& 020-
联通机房案例:(单元、48芯ODF、DDF16系统、SDH)
24口超五类网络配线架
<table class="ke-zeroborder" cellspacing="0" cellpadding="0" width="576" border="0" x:str="" style="margin: 0 padding: 0 outline: 0 font-size: 14 color: rgb(0, 0, 0); font-family: SimSun, A line-height: 25 width: 432 border-top-color: rgb(221, 221, 221) !im border-left-color: rgb(221, 221, 221) !im border-right-width: 0px !im border-bottom-width: 0px !im border-top-style: solid !im border-left-style: solid !im">
网络配线架&数据配线架 语音配线架 非屏蔽网络配线架&&
屏蔽网络配线架 超五类网络配线架 超六类非屏蔽网络配线架
网络配线架说明
一.产品名称:网络配线架
二.产品说明:a按类别分为超五类,六类,超六类,语音配线架等。
b按规格分为屏蔽和非屏蔽。
c.产品材质:金属材料:铁板:铁架,喷塑,黑色;IDC打线端子:
磷青铜镀镍。非金属材料:塑料:RJ45模块插座为PBT工程塑料、&
PC聚碳酸酯、ABS工程塑料。镀金层厚度:按客户需求。所有材料满足ROHS标准。
三.产品批配:主要用于通信设备和其他电子设备的线路转换连接使用。
产品配接配用电缆为铜轴双绞线缆和铜轴跳线。&
互配关系要求与同一标准系列的连接器互配使用。
四. 产品的应用:应用于局域网设备间,数据通讯,综合布线
主要是用于在后端对前端信息点进行管理的模块化的设备。&
前端的信息点线缆进入设备间后首先进入配线架,然后用跳线连接配线架与交换机。&
其应用坚固及易于安装,减少安装与操作费用,便于管理。&
符合19&机架安装标准,1U 2U高度。)
五.产品的标准:满足T-568A传输标准及YD/T 926.1规范,符合T568A和T568B线序。
六.电气性能:工作电压:125 V,耐压:750 V。100%通过FLUKE&ink.html" target="_blank" style="margin: 0 padding: 0 border: 0 outline: 0 font-size: 12 text-decoration: color: rgb(0, 0, 0);">link测试。
七.物理性能:插入力不大于20N,拔出力不小于20N;连接器连接装置的效果:
&&&&&&50N60&5s;插头与插座的插合次数:750次;导线端接插次数:250次。
八.使用和存放环境:温度:-40~ 70℃;湿度:&85%(温度85℃&3℃)。
配线架应用
配线架用途主要是用以在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备
前端的信息点线缆(超5类或者6类线)进入设备间后首先进入配线架,
将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。
总体来说,配线架是用来管理的设备,比如说如果没有配线架,
前端的信息点直接接入到交换机上,那么如果线缆一旦出现问题,就面临要重新布线。
此外,管理上也比较混乱,多次插拔可能引起交换机端口的损坏。配线架
的存在就解决了这个问题,可以通过更换跳线来实现较好的管理。&&
用法和用量主要是根据总体网络点的数量或者该楼层(以及相近楼层,
这要看系统图是怎么设计的)&的网络点数量来配置的。不同的建筑
不同系统设计,主设备间的配线架都会不同如,一栋建筑只有四层主设备间设置在一层
所有楼层的网络点均进入该设备间,&&&那么配线架的数量就等于该建筑所有的网络
点/配线架端口数(24口、48口等),&& &&并加上一定得余量;如果,
一栋建筑有9层,主设备间设置在4层,那么为了避免线缆超长,&&
就可能每层均设有分设备间,且有交换设备。那么主设备间的配线架就等于
4层的网络点数量/配线架端口数(24口、48口等)。
& & & & & & & & &
产品类别: 综合布线 & 网络配线架
1、19&P安装尺寸,模块化设计;
2、IDC:磷青铜,镀银(20~50uinch),适用线径为0.4~0.6mm,寿命不小于200次;
3、8线插针:磷青铜,镀金(20~50uinch),插头插座可重复插拔不小于750次;
4、阻燃性:采用PPO+PC注塑而成,满足国际标准;
5、接触电阻:正常大气压条件下不大于2.5m&O(不含体电阻);
6、绝缘电阻:正常大气压条件下不小于1000M&O;
7、抗电强度:DC 1000V(AC、700V)1分钟内无击穿和飞弧现象;
8、标识:完善、清晰的标识管理系统;
9、类型:非屏蔽/屏蔽、6口、12口、16口、24口、48口;
10、标准:依据国际标准ISO/IEC11801;TIA/EIA568设计制造。
【产品图片】
12口网络配线架?五类网络配线架效果图(1)
(联系我时,务必告知是在太平洋安防网上看到的,谢谢!)
慈溪市同富通信设备厂
浙江,宁波||
地址:慈溪市观海卫工业园29号
扫一下手机浏览更方便快捷
推荐使用 微信 等扫码工具
扫描后可直接使用手机浏览太平洋安防手机站
温馨提示: 关于12口网络配线架?五类网络配线架的产品介绍、联系电话、产品报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息,是由慈溪市同富通信设备厂在太平洋安防网提供的,商品内容真实性、正确性、合法性由慈溪市同富通信设备厂完全承担。太平洋安防网对此不承担任何保证责任。如果您对12口网络配线架?五类网络配线架的产品信息感兴趣可以联系他们,您也可以查看此供应商的商铺更多的产品信息。
相关热门产品:
相关产品报价:
相关产品知识:
客服专线:1|市场招商热线:8、
网站备案号:粤ICP备号-1 经营许可证编号:粤B2- 深圳互联网科技创新企业
太平洋安防网版权所有  互联网违法和不良信息举报中心:1
太平洋安防产业链:安普超五类配线架
安普超五类配线架
安普超五类配线架
安普超五类配线架
安普超五类配线架知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关安普超五类配线架最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&记者获悉,为有效规范综合管廊的规划、建设和运营管理,保障综合管廊的安全运行,合肥结合实际情况,在国内率先制定了《合肥市城市地下综合管廊管理办法》并正式施行,明确了综合管廊建设管理的投资模式、各行政主管部门的职责及工作要求、运维单位职责、管线单位职责、法律责任等。
&&&&日前,天津市建委发布《天津市装配式建筑“十三五”发展规划》,提出到2020年,全市装配式建筑占新建建筑面积的比例将达30%以上,重点推进地区实施比例达到100%,建成国家装配式建筑示范城市。
&&&&近日,山东省住房和城乡建设厅印发关于公布2018年第一批工程造价咨询企业资质审查结果的通知,具体如下文所示。
&&&&日前,湖北省装配式建筑发展现场推进会在武汉召开。副省长曹广晶出席会议并讲话,省政府副秘书长朱慧主持会议。
&&&&日前,《河北省信息化发展“十三五”规划》正式公布,据悉,我省将与京津共同建设大数据产业综合试验区,主要涉及我省的石家庄、张家口、廊坊、承德、秦皇岛5市,其中石家庄将在金融、健康、教育和电子商务等领域开展大数据应用示范。
&&&&近日,住房城乡建设部办公厅发布关于开展2017年度建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查的通知。通知称,将于2018年1月至4月开展建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查。
&&&&日前,江苏省建设工程造价管理工作会议在扬州召开,各省辖市、省管县和部分区县造价管理机构负责人出席了会议。省住建厅建管局陈晨副局长到会并讲话。
&&&&日前,中国(上饶)建筑科技文化研讨会暨建筑科技文化馆开馆仪式举行。市委常委、宣传部长丁晓胜出席开幕式并讲话、市政府副市长李高兴出席并致辞。
&&&&日前,内蒙古自治区政府发布《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》(下文简称《意见》),提出建立建筑市场主体“黑名单”制度,有效遏制拖欠农民工工资行为,强化建筑市场监管。
&&&&受省住建厅委托,由广东省建设工程标准定额站承担的《广东省建设工程全过程造价咨询规范》编制工作已正式启动。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
安普超五类配线架相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-}

我要回帖

更多关于 568b线序 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信