按默认排序
近几预应力管桩由于其具施工工期短、单位承载力及造价较低等优点粤东区迅猛发展及推广应用同由于锤击施工环保等面缺点益突故静压施工越越普遍由引发许关于静压管桩质量安全技术问题倍受关注
、静压管桩优缺点
静压施工通静力压桩机压桩机构自重桩架配重作反力预制桩压入土种桩工艺面简要谈谈预应力管桩静压施工哪些优缺点
1.主要优点
(1)低噪声、振、污染24连续施工缩短建设工期创造间效益降低工程造价;
(2)施工速度快同场整洁、施工文明程度高;
(3)由于送桩器与工程桩桩接触面吻合较送桩器送桩程左右晃跳送桩较深基础挖截量少;
(4)施工由于压桩引起应力较且桩身施工程现拉应力桩般都完损复压较容易
2.主要缺点
(1)仍具挤土效应周围建筑环境及管线定影响要求边桩相邻建筑物间距较;
(2)施工场耐力要求较高新填土、淤泥土及积水浸泡场施工易陷机;
(3)压桩力(夹持力)易管桩桩身夹破夹碎或使管桩现纵向裂缝;
(4)宜障碍物或孤石较场施工
二、静压管桩施工程质量管理
()压桩前准备工作
1. 施工队资质审查
必须施工队(压桩队伍)资质材料进行审查与管理解施工队技术力量及压
桩水平;审查施工组织设计、施工压桩路线、施工进度计划评价其行性;要求施工队每技术员包括施工技术员、焊工、记录员、机员等都必须具相应技术资格证岗证
2. 桩机选择
必须根据具体工程质资料设计单桩承载力要求准确选择压桩机
压桩机吨位能现桩压情况达设计承载力要求;反压桩机吨位易发陷机情况所应该同各关部门合理选择桩机尽量采用超载施工般情况桩机压桩力应于单桩竖向极限承载力标准值1.2倍
3.施工放线与定桩位
由于放线准确与否直接影响建筑物位置否符合规划要求桩位准确与否直接影响着整工程结构两工序重要性容忽视项目技术管理员应该已定轴线位进行复核根据建筑物与结构桩位图逐位校核发现符合要求及纠
4.桩尖、桩身质量检查
首先必须桩尖进行查验、测量按照管桩关规范于桩尖构造要求设计图纸要求所场桩尖进行测量满足设计管桩规范要求责令其更换;所场管桩进行仔细认真查验测量管桩外径、壁厚、桩身、度、桩身弯曲度等关尺寸并详细记录特别管壁厚够容易桩夹碎同应桩身外观质量进行仔细查验检查桩身否粘皮麻面、内外表面否露筋、表面否裂缝、否断脱、桩套箍否凹陷、表面砼否坍落等情况符合管理桩规范要求责令厂家退
(二)压桩施工程质量管理
1.底桩(第节入土桩)定点
虽放线与定桩位已经核查经验足或技术水平高施工技术员往往放底桩偏离原定桩位导致桩偏位建议每桩位处用石灰或贝灰原定桩圆、该桩桩径直径画圆圈压底桩圆圈准控制桩偏离该圆圈使桩偏位尽能减
2.桩身垂直度控制
由于静压管桩桩机驾驶室内般悬挂吊重锤绳线由机员线准控制桩向垂直度另向垂直度必须另外控制垂直于桩与绳线连接(即另交向)另设吊重锤绳线(视线要通透)两条绳线控制桩垂直度桩两向都已经垂直情况允许压桩且压桩程要经检查桩身垂直度
3.接桩及焊缝控制
接桩前应保证两节桩顺直且两桩桩错位偏差宜于2mm(宜设置接桩导向箍)管桩施工主要采用爆接接桩焊接前应该两节桩端板用钢刷清刷干净直至坡口露金属光泽且应该保证节桩已经垂直能焊接4~6点焊接层数少于2层每层焊渣必须清理干净保证焊缝连续饱满自冷却约8~10钟(严禁用水冷却或焊完即压)防止高温焊缝遇水变脆压坏
4.压桩程施工记录
便于控制终止压桩必须详细记录压桩程压力与桩入土深度解桩尖入持力层深度否满足设计要求及桩穿各土层压力值
5.终压(即终止压桩)标准及终压控制
终压标准应该质监部门、设计单位、施工单位、建设单位、勘察单位及监理单位等关部门试桩议根据试桩实际情况确定标准准则般情况除保证桩及桩类入持力层深度应该满足设计要求外要控制终压值Q虽终压值Q与单桩竖向承载力标准值Rk两同概念终压值Q与单桩竖向承载力标准值Rk存着某种比例关系待于工程实践与理论研究笔者认种比例关系与工程质构造情况关系较同与桩度及所选持力层关系忽视总结潮汕区近几静压管桩工程实践经验终压值Q按原则控制:
(1)桩端持力层粘土、粉质粘土主要控制桩端达设计深度终压值RQ=(0.6~1.3)Rk
(2)桩端持力层标贯击数较低、密粉细砂控制桩端入持力层深度主终压值作参考Q=(1.6~2.0) Rk(3)桩端持力层标贯击数较高密粗砂、砾砂控制终压值主Q=(1.8~2.5) Rk桩取低值短桩取高值;击数低取低值击数高取高值
(三)桩填芯质量控制
由于桩与部结构连接主要通桩承台桩嵌入承台度宜太短关管桩技术规范规定宜于10cm本桩基典型震害实例调查知少由于桩嵌入承台度足抗拔够震设防区必要桩嵌入承台垂度加且桩插筋度应加及增加配筋量桩填芯砼强度等级应满足规范要求设计要求环节重要性显易见工程关技术管理员应该加强环节质量控制
三、桩质量检查
1.桩身垂直度用垂球吊线办量测符合规范要求应及报送设计单位由设计单位提补强修改意见于配置封口桩尖工程桩桩身质量检查直观检查即低压电灯泡沉入桩内腔检查情况内腔应该进土水若桩内腔完整干燥说明桩身基本完、焊接质量完、桩类损坏种情况采取其另行检查;反应该采取其另行检查目前潮汕区主要依据关规范规定按桩总数定比例采取应变测检测桩身完整性进行检测
2.桩顶标高及偏位情况检查
基础挖应桩顶标高及桩偏位情况进行测量并记录资料完整整理份
报送设计单位由设计单位提案解决些桩顶标高低于设计标高及桩偏位超规范要求情况于些桩顶标高高于设计标高情况施工单位应用电锯截余桩段应该用工敲打办余桩段敲掉容易桩敲伤
3.单桩竖向承载力检测
目前主要采用静荷载试验检测桩单桩竖向承载力由设计单位、质监部门、施工单位、建设单位及监理单位等关部门举行点桩议先取较具代表性桩进行静荷载试验静荷载检测般用慢速维持荷载并要求工程关技术管理员进行现场监督详细记录终沉降量残余沉降量等特别要注意检测桩机进场、退场及移程要碰撞任何工程桩
四、见质量问题析与处理
插桩初压即较幅度桩端走位倾斜碰种情况能面远处
障碍物处理措施主要压桩施工前面旧建筑物基础、块石等障碍物底清理干净
2.桩尖达互设计深度
静压管桩施工若发别桩达设计深度其原能:
(1)桩尖碰局部较厚夹层或其硬层
(2)断沉桩间由于设备故障或其特殊原致使沉桩程突断若延续间沉桩阻力增加使桩沉设计深度
(3)接桩桩尖停留硬土层内若间拖能能继续沉桩
发管桩沉应冷静析原找策才能继续施工切要盲目加压桩力强行沉桩
3.基坑挖引起面积群桩倾斜
挖土引起其桩倾斜直接起挖土基坑挖太深或挖土堆放基坑边坡附近产侧向压力;加淤泥本身流性及土体未消散超孔隙水压力乘机向挖向释放加剧淤泥向挖向流管桩水平力抵抗能力于随着土体位移向挖向倾斜造桩顶量位移发事故先要进行调查析弄清哪些桩报废哪些桩用哪些桩应折减其承载力根据实际情况进行补桩防止类工程事故发应严禁边压桩边挖;挖宜基桩全部完并至少隔15进行挖土宜逐层均匀进行桩周土体高差宜超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0afm;注意保持基坑围护结构或边坡土体稳定;基坑顶部周边堆土或堆放其重物等
工程桩较短或桩较密集较容易发桩身浮情况采取复压较效救措施所谓复压指已经压桩再进行静压种措施
五、静压管桩施工程安全管理
必须根据安全管理关规定建立健全项目各关管理制度项目内部落实安全管理责任制建立考核制度实施奖罚措施及前面已提桩机资质及特种作业岗证等必须齐全除外必须注意几事项:
1.起重机作业前应转部位进行润滑检查部件紧固程度钢丝绳否磨损
2.起重臂严禁站重物停空驾驶员离操作室
3.起重范围超起重性能规定指标起重机吊桩进入夹持机构压桩始前必须起重机、卷扬机构放松起吊钢丝绳、吊钩脱离压桩免拉断钢丝绳拉弯起重机吊臂
4.接桩焊接用各种气瓶应作标识气瓶要距离明火点10m气瓶间距必须于5m气瓶必须加防震圈防护帽气瓶使用存放严禁平放或倒放
5.停止作业短履需运行桩机间位置停落平整面其余油缸程缩进切断电源操作员离桩机
6.施工完毕桩桩面要加盖防行或杂物等掉陷
虽目前静压管桩工程实践经验尚够丰富随着静压管桩技术广泛应用发展及静压管桩理论研究工程实践经验断积累相信静压管桩技术应用水平断提高
其他类似问题
管桩的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁-->在这里我们可以交流地基基础的经验,请教地基基础中的问题和疑惑,讨论地基基础方面的行业交流,扩大自己的人脉和增进自己的知识。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
16条回复&&4543次阅读&&&&
PHC-500(120)AB-C80本身能承受多少极限荷载
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:38:29
&&发表于&&|&
图集03SG409 预应力混凝土管桩第11页有相关数据:
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:38:46
&&发表于&&|&
先张法预应力混凝土管桩表4有管桩的抗弯性能
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:38:50
&&发表于&&|&
预应力混凝土管桩广泛应用在摩
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:37:10
&&发表于&&|&
预应力管桩虽然推行且流行很多年了,其优越性及所带来的经济效益已经在施工实践中体现了出来,施工工艺也得到了长足进步。但由于自身的特点,其适用范围还是有很大的局限性的,施工中所暴露的问题已引起了越来越多的关注。1、 沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,产生挤土效应,影响周围的桩和建筑物。“由于大量的桩沉入土中产生挤土效应,对后续桩的沉桩带来困难……,建筑物被坏”。“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。(JGJ94-2008)2、焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min;……。(JGJ94-2008)。焊接位谁能保证多少年不锈透。3、当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化的或崩解的风花岩(土)层时,设计应注意下列问题:单桩承载力问题:此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低;入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定(见DBJ/T 15-22-2008第 5.2.18款)。…4、在强风化岩普遍很薄的地方是不宜采用预应力管桩的。因为:预应力管桩在到达强风化岩持力层之前,上部松软土层所产生的桩周摩檫力及桩底阻力是不大的,故桩身所产生的弹塑性变行较小。但如果桩尖穿越松软土层甚至穿越很薄的持力层-强风化岩后直接遇到坚硬基岩,而没有足够厚的强风化岩作为缓冲层,且桩周摩檫力又很小,那么强大的冲击力就直接传向桩尖,桩身混凝土很快就会受压破坏,造成桩尖破损或断桩、斜桩。5、砂层、密实性粘土、鹅卵石层、粘土夹碎石层都不宜采用预应力管桩,下不去。一般只能进入全风化。6、无法避免在地质土层软硬变化或有坚硬障碍物时,把桩尖挤向一侧。造成斜桩、废桩。7、预引孔:是好措施但这增加了造价。8、附录Q单桩竖向静载荷试验要点:。。。。。。Q.0.4开始试验的时间:预制桩在砂土中入土7天后;粘性土不得少于15天;对于饱和软粘土不得少于25天。灌注桩应在桩身混凝土达到设计强度后,才能进行P/136-GB 且)锤击沉桩施工时:6 )沉桩结束后,应普遍实施一遍复打;7 )应对不少于总桩数10%的桩顶上涌和水平位移进行观测;(p/108 JGJ 94-2008)9、 复打(压)的困扰:不锯桩,桩机过不去。锯了的桩头要修复才能承受复打(压)。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:06:21
&&发表于&&|&
挤土桩因通过挤土,加强了桩侧摩擦力,无需排土排浆,造价低。得以广泛应用。一、沉管挤土灌注桩无需排土排浆,造价低。……。由于设计施工对于这类桩的挤土效应认识不足,造成事故很多,因而21世纪以来趋于淘汰。要严格控制沉管灌注桩的应用围。近年来,由于沉管灌注桩事故频发,PHC和PC管桩迅猛发展;二、预应力管桩不存在缩径、夹泥等质量问题,但仍然没很好地解决挤土效应的负作用; 预制管桩其缺点是不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根椐需要对接,对接的桩对横向力的承载力很小,往往容易错位,只有竖向承载力。“……常常导致断桩(接头处)、……..” (JGJ94-2008) 1、静压机:1)沉桩过程中桩身发生倾斜或弯曲,或是接桩焊缝不饱满,焊后自然冷却时间不够,接桩时两节桩不在同一轴线上,产生了曲折。2)静压桩机自重加配重总重量大,桩机基础如不平整坚硬,沉桩过程中,桩机容易产生不均匀沉降,桩身极易发生偏移。3)下基坑不方便,打不好边桩、角桩。4)复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见JGJ94-2008)。施工中应严格执行。 2、2锤击桩解决办法:1)在桩锤打桩过程中,管桩在高能量桩锤的反复作用下冲击作用下,桩顶、桩身和桩尖都会产生打桩应力,应力的蜂值波动较大(压力的峰值多数在35~50MPa之间,拉应力一般不大,但有时会达到5MPa以上),很可能会超过桩静态极限的允许应力,使顶混凝土破坏、桩身出现裂缝、桩尖开裂,这不仅会使打桩中断,甚至还会危及桩的完整性,严重影响桩的承载力和耐久性。虽然打桩的应力产生是无法避免的。断桩时有发生。2)噪音大、震动大、有油烟污染。3)也有控制措施:1、在桩的端部设置120mm厚的橡胶桩垫。2、选择合理的桩锤3、桩头填芯的质量控制。但在施工过程中不一定都能做好4)沉桩结束后,应普遍实施一遍复打;5)应对不少于总桩数10%的桩顶上涌和水平位移进行观测;(p/108 JGJ 94-2008)。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:06:27
&&发表于&&|&
不是预应力管桩桩不好,而是进不到好的持力层出问题:1、这种沉桩(管)方式“不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008)。桩底或桩侧应力衰减后承载力下降的现象时有发生。2、浮桩需实施复打(压)。断桩、裂桩、要补桩、加桩常发生,增加成本。3、持力层不理想,是导致沉降过大根本原因。4、抗剪切能力差。吊桩;我们都知道,砼管桩从生产到完成打桩是要经过多次吊装才能完成的,因此在这些过程中往往容易造成桩身出现裂缝,这些裂缝在打桩过程中,由于反复受到打桩压应力的作用,极容易使其增大,而至损坏桩身,同时又不容易发现,地下水不断地从裂缝中渗进桩身,这将加速桩内的预应力钢筋锈蚀,使预应力钢筋断裂、混凝土预应压力丧失,降低管桩的承载能力并影响管桩的正常使用寿命。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 18:07:18
&&&&见解!
&&发表于&&|&
打桩打的就是持力层;1)摩擦桩是如此。2)端承桩也是如此。有好的持力层用不上就可惜了。管桩就有这个问题、
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:58:12
&&发表于&&|&
案例:1、通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降, 持力层为花岗岩全风化,是何原因?故提出与同行探讨。-深圳市宝安区工程质量监督检验站 深圳 2、深圳某场地的1根静压预制管桩在成桩(桩长6米)15日后进行静载试验也出现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现大幅度的下降; 持力层全风化细砂岩(厚度7.5米)。静压机700吨,终压值大于500吨,静载试验只测得303吨。-深圳市福田区工程质量监督检验站 深圳
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:37:33
&&发表于&&|&
惠州三新村工地正在施工说明:基坑下挖约4米(地表高程减4米),部分强风化泥质砂砾岩④已裸露出地面。管桩桩施工不理想。改用螺旋挤土灌注桩。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:16:15
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~求问静压管桩单桩承载力与终压力的关系,例如现施工工程,其单桩承载力设计为2300KN,那么其终压力应为?_百度知道
求问静压管桩单桩承载力与终压力的关系,例如现施工工程,其单桩承载力设计为2300KN,那么其终压力应为?
求计算方式
我有更好的答案
按默认排序
这个要根据设计单位的地质勘测来定的,一般两都的关系范围都是在:静压管桩终压力=管桩单桩承载力*2.0~2.5倍安全系数。单桩承载力设计为2300KN,那么其终压郸场边可装玖膘雪博磨力应为~之间了,终压力也就是460吨~570吨之间了。
其他类似问题
单桩承载力的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁静压管桩单桩承载力试验与桩基优化设计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
3页&#165;2.0012页免费18页免费3页&#165;2.004页&#165;2.00 5页&#165;2.004页&#165;3.001页免费30页2下载券5页免费