电机的星角启动动二次跳机

星三角启动接线图及二次原理图_机械百科_中国百科网
星三角启动接线图及二次原理图
    [摘要]: 本图带有手动自动转换装置,能够实现远端自动控制。[关键词]:星三角启动,接线图本图带有手动自动转换装置,能够实现远端自动控制。
Copyright by ;All rights reserved.星三角启动电动机,转换过来启动正常以后,突然一下转到星型一下转到三角型,两个接触器一直跳来跳出_百度知道
星三角启动电动机,转换过来启动正常以后,突然一下转到星型一下转到三角型,两个接触器一直跳来跳出
//g;&nbsp,此时电动机启动过程开始,正常程序是.baidu.hiphotos。<img class="ikqb_img" src="http,去接通Δ形连接交流接触器KM2的线圈电源、停止按钮SB1的动断接点。电动机处于正常运行状态.当交流接触器KM2动作后://g。e;而KM2的常闭辅助触头断开使时间继电器KT线圈失电,使电动机处于Y形连接的运行状态,接点应断开。c.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=75fe568bd6bfae6cbb297eede4943.hiphotos,其辅助触头进行自保持功能(自锁功能),接通时间继电器KT的线圈使其动作并延时开始。KM3主触头切断电动机绕组的Y形连接回路.当时间继电器KT延时断开接点(动断接点)KT的时间达到(或延时到)电动机启动过程结束时间后;&nbsp、Δ形连接交流接触器KM2常闭辅助触头.com/zhidao/pic/item/8cb1cbb297eede4943,则交流接触器KM3失电.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=a56f5ff10db30f2435cfe407fda5fd75/8cb1cbb297eede4943,时间继电器KT接点随即断开,则交流接触器KM3带电动作.jpg" />常用的星三角启动电动机如图所示。d.时间继电器KT接点断开后;而KM1的主触头闭合去接通三相交流电源.baidu,电源通过热继电器FR的动断接点.按下启动按钮SB2后,并对交流接触器KM3联锁。此时时间继电器KT虽已动作,其主触头闭合;KM3辅助常开触头闭合去接通主交流接触器KM1的线圈:a,其主触头去接通三相绕组,但其延时接点是瞬间闭合延时断开的(延时结束后断开)://g;同时接触器KM3的常闭辅助触头闭合.启动过程结束后; 一定是接线有错误;&nbsp。b.主交流接触器KM1带电启动后.baidu.jpg" esrc="http,电动机按Δ形连接正常运行
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
启动后出现两个接触器互相交替吸合启动正常,检查下两个接触器的自锁控制线,还有时间继电器接点
线路有问题
星三角启动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电动机星三角转换启动原理图解
查看: 10807|
摘要: 就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电 ...
就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过和的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作。
&三相异步的三角接法和星型接法区别 (把123看为首,456视为尾,首首相连为Y(星)型接法,首尾相连为角型接法)&& 两种接法,与我们的接入没什么关系, 如 图2和3, D1。D2。D3接A。B。C三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同, 三个接线片,一般不进行随便修改,我们只要了解他们的区别就行,图2是星型,图3是角型&& 电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;& 如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以Y型启动,再转换为三角形。& 究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。& 如果标有380V或者400V,后面画一个三角 就三角型接法,画Y就星型接法; 大部分电机默认三角形接法,也有一些是380V下以Y型运行的。& 区别电动机三角接法的功率较大,一般是7.5KW以上采用(也有人说是4KW)星型接法的功率小, 三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下,所以三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白) 电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现Y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍 如Y/△660/380..&&&&&&&& 注意区分,Y/△和Y—△&&&& ...Y—△ 的意思的电动机的启动方式是星三角启动。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电动机星三角启动控制电路分析及安装注意事项和常见故障
查看: 7136|
摘要: 鼠笼式异步电动机Y-△自动启动电路(时间继电器自动切换) 该电路电动机启动过程的Y-△转换是靠时间继电器自动完成的。电动机星三角启动控制电路分析如下:1、合上空气开关QF引入三相电源。2、按下启动按钮SB2,交 ...
鼠笼式异步Y-△自动启动电路(自动切换)
该电路电动机启动过程的Y-△转换是靠时间继电器自动完成的。电动机星三角启动控制电路分析如下:1、合上QF引入三相。2、按下启动按钮SB2,交流KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。5、电动机的过载保护由FR完成6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。KM3常闭触点接入KM2线圈回路。7、空气开关下面的电流和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。电动机星三角启动安装注意事项:1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼。不可用于Y形接线的电动机应为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,应为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关负荷侧调电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。5、起动时间;起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还为提起来,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,造成电压波动。起动时间过长;起动时间过长电动机的转速随以转起来,但因起动时间过长,电动机会应低电压大电流电动机发热烧毁。起动时间调整;为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。6、电动机Y-△降压启动电路,由于启动力矩只有原来的,所以只适用于轻载或空载的电动机。电动机星三角启动常见故障:1、Y启动过程正常,但按下SB3后电动机发出异常声音转速也急剧下降,这是为什么?分析现象:接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析,很可能是电动机主回路接线有误,使电路由Y接转到△接时,送入电动机的电源顺序改变了,电动机由正常启动突然变成了反序电源制动,强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。处理故障:核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。2、线路空载试验工作正常,接上电动机试车时,一起动电动机,电动机就发出异常声音,转子左右颤动,立即按SB1停止,停止时KM2和KM3的灭弧罩内有强烈的电弧现象。这是为什么?分析现象:空载试验时接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析是由于电动机缺相所引起的。电动机在Y起动时有一相绕组为接入电路,电动机造成单相启动,由于缺相绕组不能形成旋转磁场,使电动机转轴的转向不定而左右颤动。处理故障:检查接触器接点闭合是否良好,接触器及电动机端子的接线是否紧固。3、空载试验时,一按起动按钮SB2,KM2合KM3就噼叭噼把切换不能吸合。这是为什什么?分析故障:以启动KM2和KM3就反复切换动作,说明时间继电器没有延时动作,一按SB2起动按钮,时间继电器线圈得电吸合,接点也立即动作,造成了KM2和KM3的相互切换,不能正常启动。分析问题出现在时间继电器的接点上。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}