400米150平方的铝线用电功率90KW每小时线损多少?_百度知道
400米150平方的铝线用电功率90KW每小时线损多少?
两台空载时电流也就60A吧)每小时线损是多少呢,空载只有30A不到,最好有简单的算法首端电压380V末端350-360V左右,两台45KW的电机每台电机电流70A左右(带载时70A?公式我不懂
首端电压380V末端350-360左右,这个电压是指加载时电压降到350-360V左右,空载时电压没有变化还是380V左右。
提问者采纳
就会有压降的,算出线的电阻,
U=RI,是读lou,空载时同样算既然你都量了数据,即度这是带载时的线损,R=P*L&#47,只是压降与电流代入就行了其实还要考虑功率因素,线损等方法是,因为你要每小时耗多少度电,空载时只要有电流,或KWH,因为是三相的,就可以算出压降,就不用去计算了,只不过电流小,直接算就是了;S,所以P=根号3*UI=1,W单位是wh,关于你的问题补充,压降少这个问题只要测得电机的功率(即电流),
P=I*I*R第一个P不是P.732*(380-350)*(70+70)
W=P*H,H=1小时
呵呵 太深奥了不会算 主要是不知道字母代表什么意思,这个符号(*)这是什么意思呢?
乘法啊假设你在末端量得电压是350V,(其实你应该量相电压的),而电流是两台机140A那么每小时损耗1.732X30X140/1000=7度电,这样总看明白了吧如果三相不平衡,你要量相电压,然后三相合起来,你去研究一下电工就知道的如果你量的是每相,这样就是P=Pa+Pb+Pc=(220-200)X130+(220-189)X145+(220-202)X128就是P=UI啊,还要单位换算下
可不可以加下QQ 我QQ
提问者评价
谢谢了!加下QQ吧
其他类似问题
线损的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁75三相电供电常见故障解析及改善方案
上亿文档资料,等你来发现
75三相电供电常见故障解析及改善方案
三相电供电常见故障解析及改善方案;前言;在电力系统中由于电源设计不合理导致的设备故障时有;一、三相电供电常见故障分析;我国供电大多都采用三相四线供电方式;图1三相电压示意图;1、单相短路故障;现在很多场合为了取电方便,直接采用三相电的相电压;文库资料;?2014GuangzhouZHIYUANEle;图2三相电单相短路示意图;如上图所示,一旦出现单相短路现象
三相电供电常见故障解析及改善方案 前言 在电力系统中由于电源设计不合理导致的设备故障时有发生,所以对供电电路的可靠性、稳定性提出了更高的要求。传统的供电电路多采用工频变压器加后级降压电路来实现。由于近年来三相电供电故障频发,为了很好的解决三相电供电出现故障后,供电系统仍能稳定可靠的为电力检测设备供电。许多电源厂家推出电力专用的的高频开关电源,这种电源具有许多优点:安全、可靠、体积小、重量轻、综合效率高以及噪音低等优点,非常适应电网设备的应用,目前很多大型设备厂家已开始批量使用。一、三相电供电常见故障分析我国供电大多都采用三相四线供电方式。下图为三相四线制示意图,从图中可以看出此种供电方式可以提供两种不同的电压――线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。三相四线制供电较为理想的状态是三相负载平衡,此时中线电流为零,从理论分析此时中线可有可无,不影响设备的正常运行。但现实情况三相平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,所以现实应用中的中线是必须有的,这样才能保证各相电压的稳定输出。随着经济的发展,用电器大幅度增加,单相短路几率必然升高,单相短路和瞬间短路引起零飘过电压问题及为普遍。下面我们针对此一些常见故障问题进行分析,为我们设计电力设备供电系统时提供方向,从而使供电系统稳定可靠的运行。 图1 三相电压示意图1、 单相短路故障现在很多场合为了取电方便,直接采用三相电的相电压供电。包括目前很多农村电网设计都是将三相电中的三相平均分给三组用户使用,从而省掉了三相变压器。这种供电方式虽然节省了一些设备的投入,但是对用户的用电设备带来很大隐患。在实际应用中,单相短路接地故障发生的概率最高可达65%,两相短路约占10%,两相短路接地约占20%,三相短路约占5%。下面简单分析一下单相短路的威胁。文库资料?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 图2 三相电单相短路示意图如上图所示,一旦出现单相短路现象,会抬高中线电位,对用电人员的安全有较大威胁(有零线接外壳保护的设备)。同时在短路瞬间,负载2与负载3需要承受瞬间大电压冲击,严重时电压值直接上升到线电压(380VAC)。致使用电设备出现过电压损坏现象。2、 输电线中线开路在实际用电环境环境中,往往会由于线路安装不当,或熔断器及开关安装位置不当,导致中线断开。如果中线断了,三相负荷中性点电位就要发生位移。中性点电位位移直接导致各相的输出电压不平衡,而相电压太高会使设备过电压而直接烧毁,而相电压偏低的相,可能会由于电压降低,电流增大而损坏设备。由于三相电电压计算非常复杂,由于负载矢量的引入,最终详细计算公式也异常难懂。下面以一种简单的方式解释一下中线短路对线电压的影响。 图3 三相电中线开路示意图如上图,假设负载3开路,同时中线出现中断。此时负载1与负载2串联后接在线电压UUV(380VAC)上,两个负载上的电压主要取决于Z1与Z2的大小。若Z1远远大于Z2时,则负载1的的电压会接近与380VAC的线电压,此时负载1就很可能由于过电压而损坏,而负载2可能会由于电压过低而停止工作。在正常情况下,相电压之间影响较小,可正常使用。3、 设备供电中线开路电力设备除了输电线容易出现故障外,设备电源输入及插座等出现故障也有可能使设备出现损毁。由于大多数场合均采用三相四线制电源,同时三相四线制电源还有一个比较特殊的应用,及采用三相四线制全波整流时,只要任何一相有电设备均能正常运转。 文库资料?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd.图4 供电设备中线开路示意图如上图所示,三相四线制全波整流,此电路好处在在三相电任意两相出现问题时,此供电电路任然可以继续工作。但是一旦整流电路中的中线中断或则未连接,此电路就变为三相三线制整流电路,此时电压有原来310VDC升高到538VDC,若后级设备无法承受538VDC高压,将后损坏后级设备。二、三相电供电改善措施由于在实际应用中有较多限制,不可能避免很多电力故障的发生,但我们能可以通过一些手段减少设备损坏概率,从而提升产品的可靠性。具体改善措施如下:1、 单相短路故障改善措施此故障可适当提高电源输入端的抗冲击能力,一般需要抗335VAC冲击。这样可以在瞬时短路时,保护到后级电路不会因过电压而损坏。为了减小因零飘而照成的电压升高,可适当加大零线截面积,降低零点飘移,来缩小另外两相电压抬高幅度。2、 输电线中线开路改善措施从故障分析我们可以看出,中线开路主要是影响到相电压的电流回路,使电流未能回到中性点。只能通过两根相线形成回路,从而增加了设备过电压的风险。为了给相电压提供可靠的电流回路,在布线中可采取三相三零六线供电方式,三相三零独立工作。此布线缺点是增加零线投资和线损,但这样能有效抑制零飘,减小了每相电压的相互影响。3、 设备供电中线开路改善措施一般设备采取三相四线全波整流电路,主要是考虑其供电的冗余设计,只要三相电任意一相电设备就能正常工作。但是一旦在中线未连接上设备,整流电路电压就会急剧升高。解决此问题,需要在电压升高时切断后级电路,从而保护后级电路不受损坏。但在设计时需保证检测控制电路稳定供电。三、从根源解决电力系统供电故障随着社会的发展,用电设备的功率逐渐增加,同时各种设备质量也参差不齐。这些设备不但对电网形成了较大干扰,而且还存在较大的短路风险。电力故障诱因很多,不可能做到完全避免其发生。但是一旦故障发生后,我们需要及时反馈并处理。此时就需要有电力检测设备对电网实时检测,并在故障发生时采取必要措施,避免造成更大损失。 图5 电力检测设备示意图在电网在出现异常时,电力检测设备仍需要保证正常工作。此时电力系统的供电设计就显得尤为重要。供电系统需要保证在大多数电力故障发生时,其仍能为电力检测设备提供稳定的电能。电力故障一般表现为:缺项运行、单相电压飘高、电路过负载电压拉低、中线开路、雷击事故等。故此供电电源需要较宽的电压输入范围及较强的抗扰度。我司立足于解决文库资料
?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd.此类供电问题,特推出PD2IHBxxD-10W系列电源,共有4种电压输出可供选择。为客户快速解决供电问题提供了一种选择机会。下面是此系列电源的简单介绍。 PD2IHBxxD-10W产品特点:? 转换效率高达83%; ? 输入电压:56~700VDC; ? 输出电压: 5V,12V,15V,24V;? 工作温度:-40℃~+85℃;? Enable (EN)控制功能 ;? 隔离电压:4000VAC;? 可持续短路并自恢复,具有过温保护功能; 单相电路应用特点:单相电路简单,可适应市电大幅的电压波动。 三相三线应用特点:适合没有中线的场合,任意一根相线开路,电源仍可继续工作。 三相四线应用特点:此电路最大优点是,三相冗余供电,电路再缺相时仍可稳定工作。 文库资料?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd.包含各类专业文献、应用写作文书、专业论文、各类资格考试、高等教育、外语学习资料、75三相电供电常见故障解析及改善方案等内容。
  三相异步电动机常见故障分析处理_机械/仪表_工程...对生产过程中电动机常见的一些问题及解决方案检修探讨...2. 提高电源电压或 换相供电导线; 3. 消除擦点(...   电厂设备电气专业常见故障分析与处理_能源/化工_...(三相 三线制) 当系统发生单相接地时通过小电流接地...“Power down&200ms,T/R tripped” 供电电源断开...   三相异步电动机常见故障原因及维修方法_机械/仪表_...电压或换粗供电导线; ③检修铁芯,排除故障; ④消除...改善环境温度,采用 降温措施; ⑩检查并修复风扇,...   电力电容器常见故障分析及预防处理_电力/水利_工程...充分发挥发电、供电和用 电设备的利用率,提高供电...三保护装置动作 1、由于电容器组三相电容量不平衡,...   三相异步高压电动机常见故障原因分析_电力/水利_工程科技_专业资料。三相异步...之间直流电阻值与以往偏差较大或三相不平衡超限应及 时查找原因 2.5 供电系统...   35KV电力变压器常见故障及解决办法_其它_工作范文_应用文书。详细分析了煤矿35kv...连接不好, 将引起发热甚至 烧断, 严重影响变压器的正常运行和电网的安全供电。...  驱潮的方法:另从三相三线开关中接出三根 380V 的...(指照明电压),造成两相供电,当变压器受电后,电流... 配电变压器常见故障分析 6页 免费 谈变压器常见...   电动机常见故障分析及处理方法_电力/水利_工程科技... 第五种情况需重新判定三相的首尾端, 并检查三相...故障处理: ①降低电源电压(如调整供电变压器分接头)...论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
380/220伏低压配电网短路和中性线断线故障的判断与处理
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘 要 我国的低压配电网络,采用380/220V三相四线制供电,中性点直接接地方式,是与居民用电联系最直接的部分。该文着重介绍了低压配电网的各种引起短路的原因和短路故障类型,详细分析低压配电网短路、中性线断线故障情况及对故障的准确判断与处理提出了具体有效的方法,确保了快速修复故障,提高供电可靠性。中国论文网 /8/view-3609668.htm  关键词 低压配电网;故障;判断处理;原因分析  中图分类号TM7 文献标识码A 文章编号 (46—03  0引言  380/220V低压配电网络为中性点直接接地系统。低压配电网绝大多数的故障是由短路故障引起,配电网络的短路故障,主要是由于相与相或相与地直接接触造成的,对于处理短路故障的关键就是要找到短路点,并消除故障。有时短路故障点藏匿在隐蔽处不易发现,不能及时消除,造成居民用户停电时间过长,还有因中性线断线引起的中性点位移造成相电压升高,有时造成用电设备烧坏事故,这对用户端的用电设备产生极大的威胁。这就需要检修人员能正确判断并采取手段迅速排除故障,这对于最大限度地保障用户用电的安全和提高供电可靠性显得尤为重要。  1短路的原因和种类  1.1引起短路的原因  380/220V低压配电网络为中性点接地系统。配电网络的短路故障,主要是由于相与相或相与地直接接触造成的,短路故障发生的主要原因有以下几种:  1)由于配单网络中的线路或电气设备载流部分的绝缘损坏而造成短路故障。引起绝缘损坏的原因有过电压、直击雷、暴风雨、绝缘材料老化、设备维护不周以及机械的直接损坏(如架空线路断线等);  2)工作人员误操作,也常引起短路故障;  3)导电物体跨越在裸露的载流部分上,引起短路故障。  1.2短路故障的种类  三相系统中可能发生的短路故障主要有3种类型:  1)单相接地短路,只可能发生在中性点直接接地配电系统和中性线引出的三相四线制配电系统,即是某相导体与接地部分直接接触造成的;  2)两相短路,两相短路又分为两相导体直接接触造成的和两相导体同时接地造成的两种形式;  3)三相短路,即为三相导体直接接触造成的。  2短路故障现象的判断与分析  2.1单相接地故障查找  故障现象:用户反映缺相、烧白炽灯且零线带电,电器无法正常使用。  现场在杆变三相总熔丝箱用低压氖灯电笔测量A、B相氖灯亮,C相氖灯不亮且中性线带电(氖灯亮),实测电压为Uab、Uac、Ubc=380V;Ua0=300V,Ub0=350V,Uc0=120V,用钳形电流表在杆变三相总熔丝箱上出线处测得c相电流为60A,a相测得20A,b相测得25A。因此,怀疑线路C相有经过渡电阻接地现象。  查找办法:由a、b相电流,先预估c相的正常负荷电流为20A,所以推得c相接地电流为40A。  采用优选法来判断接地点。(见图2)先在c相A点甲区侧量电流50A,在A点乙区侧量电流10A,确定接地点在甲区侧。重复前述检测方法,最终测得用户一接户线电流50A,拉开该用户c相进线总熔丝,接地现象消失。判断故障点在用户进线总熔丝至用户设备之间。经同小区物业配合检查发现,该用户c相管子线有破损与金属管有搭壳接地。  故障现象原因分析:对于380/220V低压配电系统,均采用中性点直接接地方式,三相四线供电。这时因为在接地故障时,短路电流能及时切断电源,以免未接地相电压升高,影响人身和设备安全。但是当接地电流达不到熔丝熔断电流时,造成变压器不对称运行,使得变压器中性线中有电流流通,这是因为,在变压器负荷电流中含有三相对称分量,即正序分量、负序分量和零序分量。由于正、负序分量各相间相位相差120°,在一次、二次侧Y接线中都能流通。三相零序分量,因其三相相位相同,只有在中性线中才能流通,二次侧中性线中要通过++= 3,而一次侧Y中不可能有零序电流。这样,就会在铁芯中产生零序磁通,并在二次绕组中感应零序电动势,这电动势叠加在三相电压、和上(见图1)使三相电压和变得严重不对称,中性点发生了严重的偏移现象,这时三个线电压仍保持对称(见图虚线所示)。负荷愈不对称,造成的中性点电流愈大,甚至烧断中性线造成事故。  2.2单相短路故障查找  故障现象:用户反映缺相,现场检查杆变三相总熔丝箱发现相栅式熔丝严重熔断,熔丝完全熔断,熔丝塑料保护罩上有金属喷溅且烧黑,疑为短路引起,在熔丝断口处量电压220V。对架空线路查线无异常后,依照调度操作规程进行试送一次,换小一档栅式熔丝后,用低压电网闸刀合闸试送,熔丝立即完全熔断。判定c相存在接地短路故障。将所有用户进线总熔丝拔下,在杆变三相总熔丝箱c相熔丝断口处量电压为220V,说明接地短路故障依然存在。在排除架空线路和用户内部设备后,判断为用户进户管子线内有故障。  查找方法:在三相总熔丝箱c相熔丝断口处,接上100W白炽灯,合上低压电网闸刀,灯亮。此时,(A),流过100W白炽灯的电流为0.45A,采用优选法来判断接地点。(见图3)用钳形电流表先在相A点甲区侧量电流0.45A,在A点乙区侧量电流0A,确定接地点在甲区侧。重复前述检测方法,最终测得一用户接户线电流0.45A,将该用户c相接户线搭头剪断,白炽灯不亮,量白炽灯两端电压为零,取下白炽灯,换上熔丝,送出正常。判断故障点在用户进户线搭头至用户进线总熔丝之间。经检查,该用户进户线穿有PVC管,因管径小,导线发热严重,致使绝缘性能下降,导致c相导线与中性线发生短路。  2.3两相短路故障查找  故障现象:用户反映缺相,现场检查杆变三相总熔丝箱发现相栅式熔丝严重熔断,熔丝完全熔断,熔丝塑料保护罩上有金属喷溅且烧黑,疑为短路引起,在熔丝断口处量电压380V。c相上桩头对a相量电压为0V,c相上桩头对b相量电压为380V,判定a、c相短路。对架空线路查线无异常后。将所有用户进线总熔丝拔下,在杆变三相总熔丝箱相熔丝断口处量电压仍为380V,说明a、c相短路故障依然存在。在排除架空线路和用户内部设备后,判断为用户进户管子线内有故障。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。}

我要回帖

更多关于 线损管理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信