一台15千瓦的电机在我厂里是用三角双控开关接线图方法用过,但送到工地使用中要用丫接法才能起动。用三角接法要跳...

怎样用伟肯变频器控制一台15千瓦的水泵(4级电机)_百度知道
怎样用伟肯变频器控制一台15千瓦的水泵(4级电机)
伟肯变频器接电位器控制一台15千瓦的水泵,接线怎么接,变频器怎么设施,
提问者采纳
的型号,,如果有问题可以继续问。,M3,O端子控制。你的是NXP00,O控制,19为默认0-20mA频率反馈,2设置面板控制或者I&#47,I&#47,变频器重启,变频器请接地,6端子为公共无源点,18,我用了快上千台VACON变频器了,首先输入端子三相随便接,这些都是没看说明书能想起来的,9通反转,,无相序,设置电机参数,8通默认正转,4,端子接线,5为默认4-20mA频率给定,三相输出有相序。进M6菜单,6,控制模式改成,6,
提问者评价
其他类似问题
水泵的相关知识
按默认排序
其他1条回答
看随机的说明书没有基础就找人做吧,,
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单位有一台电机 是星型转三角形启动,但在转化的时候,空开就跳了 ,后来发现是电机接线_百度知道
单位有一台电机 是星型转三角形启动,但在转化的时候,空开就跳了 ,后来发现是电机接线
,,,但在转化的时候,后来发现是电机接线头那里
有两相位置接错了 后来换过来就OK了
但我不是很清楚这个原理
接错的话会到时缺相还是什么,空开就跳了 ,单位有一台电机
是星型转三角形启动,请指教,
jpg" />,//f,baidu,//f,jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,jpg" esrc="http,hiphotos,上了个图<a href="http,hiphotos,com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=dd4ef9a6afcd8e2ddef49b73/838ba61ea8d3fd1fe48a999a304e251f94ca5f8a,hiphotos,baidu,com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=01b1456bfbedabc70683fb/838ba61ea8d3fd1fe48a999a304e251f94ca5f8a,//f,baidu,com/zhidao/pic/item/838ba61ea8d3fd1fe48a999a304e251f94ca5f8a,
提问者采纳
就是在转化成三角形运行时,此时会出现直接启动电流很大或电网电压暂时下降现象。,如果线接错了,改变了电机三相绕组的电流相序,三相异步电机星型转三角形启动时,
今天上了一个图 可帮我提问的更清晰点 。
三相有两相接线错位
接线盒中的6个接头分别为U1(首端)-U2(尾端),V1(首端)-V2(尾端),W1(首端)-W2(尾端),三相电网的接头为U,V,W,三角形正确接法是首尾相接,即U1接W2,W1接V2,V1接U2,这样三相电压是对称的,电机可正常工作。而你现在的接法,改变了相序(因为三相交流电是有相序,每相相差120度)变成了V,W,U,相电流不稳定,造成启动电流很大,其实正确的接法也可为U,V,W,你现正确接法是W,V,U。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
另外一相变成首尾相接如果是开关到电机的线接错,转换成△后反转,Y接时正转,就可能构不成△,一种情况是反相,一种情况是与电机引出线接错一样,而是变成两相并联,如果是电机引出线接错,
我觉得是,可能你切换三角形时,方向跟以前星型接法的方向相反了,可能会导致电流过大,空开跳闸 不知道对不对
转换后短路,导致空开跳掉
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电机,三角接线和星型接法在起动是有什么不同?
三相电机,三角接线和星型接法在起动是有什么不同?
以额定电压为380V的电机举例,当电机三相绕组按三角形方式接线时,即绕组按U1-W2、U2-V1、V2-W1顺序连接后,引出线U1 V1 W1接于三相电源,此时每相绕组U1-U2 V1-V2 W1-W2上承受的是三相电源的线电压也就是380V. 但是如果改为星形连接,即绕组U2 V2 W2封在一起,三相绕组的另外一端U1 V1 W1分别与三相电源连接,则绕组U1-V1 V1-W1 W1-U1间的电压为电源电压380V,如果绕组U2 V2 W2封在一起后有引出线即中性点引出线O,那么每相绕组即U1-O V1-O W1-O间的电压为电源电压的相电压也就是380V/根号3=220V.
其他回答 (3)
三角的电流大
星、三角接法就是通过改变接线方式使电机可以工作在星、三角两种形式下,两种状态的功率,启动电流,转速都不同,星型接法启动电流小,所以一般是用星型来启动、然后切换到三角,获得高的运行功率。切换回路就非常简单了,两个接触器就实现了,就是为了把尾部三个线短起来或者断开
三相电机的星-三角起动是电机降压起动方法之一,主要是为了减小大电机的起动电流,以减轻起动电流对电网的影响。星接起动时,电机每相绕组所加电压、通过电流是三角接法的根号三分之一。相应的输出功率、转矩也是三角接法的三分之一。所以只适用于轻载或空载起动。
等待您来回答
家用电器领域专家已有天涯账号?
这里是所提的问题,您需要登录才能参与回答。
"天涯问答"是天涯社区旗下的问题分享平台。在这里您可以提问,回答感兴趣的问题,分享知识和经历,无论您在何时何地上线都可以访问,此平台完全免费,而且注册非常简单。
三角接法与星形接法两台电机用同一电源启动后会出现其中一台电流不平恒吗
在同一控制柜内控制一台75KW星三角启动电机,另一台为0。75KW星接法电机。单独启动小电机电流正常,但启动大电机后出现小电机三相电流不平恒,大电机正常。
09-02-21 &匿名提问 发布
不一样!角形是星形的1.73倍.
请登录后再发表评论!
1.绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路?线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。  绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。  当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不 一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100kO以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路。2.雷雨天气,变电所值班员进行露天巡视时,为什么应穿绝缘靴?变电所一般都装有若干支较高的避雷针,避雷针的接地引下线与其四周的接地极相连接。雷雨天气,避雷针上万一落雷,避雷针接地极的四周较大范围内形成一个电位分布区,其电位一般都很高。此时,变电所值班员进行露天巡视时,两脚之间会出现很高的跨步电压,可能发生触电事故。因此,电业安全工作规程明确规定:雷雨天气,巡视室外高压设备时,应穿上绝缘靴,并不 得靠近避雷器和避雷针。3.在同一电路中,若换用阻值相同而额定功率不同的同类型电阻,为什么发热状况会不相同?电阻将电能转换为热能,其热量大小依据焦耳— 楞次定律。在阻值相同的情况下,只要电流及通电时间 相同,产生的热应是相等的。  但电阻的发热状态不仅与热量大小有关,也与散热条件等诸多因素有关。在上述相同的条件下,额定功率小的电阻,体积小,热量集中,温升就高;额定功率大的电阻则体积大,热量分散,温升就低。因此,换用电阻元件时,必须根据其在电路中的负载持续率、功耗以及允许温升等来合理选取其额定功率, 在保证电阻不超功耗的情况下,以便发热状态符合电路的要求。4.中小型单相变压器的铁心结构与大型单相变压器的铁心结构有何不同?中小型单相变压器采用单相双柱式铁心,见附图(a)。  两个铁心柱上均可套装绕组,既可互相串联也可并联。铁心柱和铁轭截面相同。大型单相变压器采用单相单柱旁扼式铁心,见附图  (b)。中间铁心柱总面积为旁轭截面的2倍,这样可以减小铁扼的铁心片宽度一半,每个框的铁心柱和铁轭截面相同.两者磁通量也相同,在中间铁心柱上套装绕组。与单相双柱式对比,可以降低铁轭高度及变压器的运输高度。5.高压断路器操动机构选用弹簧操动机构比电磁操动机构有何优越性?电磁操动机构在220V时的合闸电流约140A(DC),由于操作功率很大,因而影响到合闸速度的提高及机电寿命。弹簧操动机构利用小型电动机或手动对弹簧储能,断路器的合、分操作仅由功率很小的电磁铁控制,所以对直流电源的要求不高,还可用交流电源操作,其速度特性和使用寿命都得到很大程度的改善。6 、低压验电器有何用途?答: 1 )区分火线(相线)和地线(中性线或零线)。氖泡发亮时是火线(即有电),不亮时是地线。 2 )区分交流电或直流电。氖灯管两端附近都发亮时交流,仅一端电极附近发亮是直流。 3 )判断电压的高低。一般在带电体与大地间的电位差低于 36V ,氖泡不发光,在 60~500V 之间 ? 氖泡发光,电压越高氖泡越亮。 4 )数字显示式验电笔可显示被试带电体的电压数值,还可应用“感应断点测试”功能,用来判断绝缘导线是否断线7 、使用高压绝缘棒应注意什么?答: 1 )使用前,先检查绝缘棒表面,必须光滑,无裂缝,无损伤,棒身应直,各部分的联接应牢靠,按周期试验合格。 2 )使用时,应根据需要戴绝缘手套、穿绝缘靴。 3 )在室外雨天使用高压绝缘棒,为了阻隔水流和保持一定的干燥表面,需加装适量的防雨罩。额定电压 10kV 及以下装防雨罩不少于 2 只, 35kV 及以下不少于 4 只。无特殊防护装置不允许在下雨或下雪时进行户外操作。 4 )使用后,应将绝缘棒放在室内木架上,防止压弯受潮,每年应定期进行预防性试验一次。8 、紧线器有何作用和怎样使用紧线器?答:紧线器是在架空线路敷设施工中作为拉紧导线用的。使用时先把紧线器上的钢丝绳或镀锌铁线松开,并固定在横担上,用夹线钳夹住导线(铝导线需用麻布包缠后再夹紧)然后扳动专用板手。由于棘爪的防逆转作用,逐渐把钢丝绳或镀锌铁线绕在棘轮滚筒上,使导线收紧。把收紧的导线固定在绝缘子上。然后先松开棘爪,使钢丝绳或镀锌铁线松开,再松开夹线钳,最后把钢丝绳或镀锌铁线绕在棘轮的滚筒上。答: 1 )专人负责保管、定期检修和制定健全的管理制度。 2 )每次使用前,必须经过外观检查和电气检查,其绝缘强度必须保持在合格状态。 3 )手持电动工具(不含 III 类)必须按要求使用漏电保护器。 4 )导线必须使用橡套软线,禁止用塑料护套线。导线两端连接牢固,中间不许有接头,护套软线中必须有一芯专接保护性接地(接零)。 5 )应在干燥、无腐蚀性气体、无导电灰尘的场所使用,雨天气不得露天工作。高空作业应有相应安全措施。 6 )必须遵守有关的专业规定,并配备使用相应的安全用具。 7 )挪动手提式电动工具时,只能手提握柄,不得提导线、卡头。10 、怎样使用绝缘电阻表来测量绝缘电阻?答:( 1 )选用与电缆额定电压相适应的绝缘电阻表。对额定电压 500V 以下的电缆,选用 500V 绝缘电阻表;对额定电压 500~1000V 的,选用 1000V 绝缘电阻表;对额定电压 1000V 以上的选用 2500V 表;对额定电压 35kV 及以上的选用 5000V 绝缘电阻表。   ( 2 )测量前应检查绝缘电阻表。   ( 3 )将电缆对地放电。   ( 4 )擦净电缆头,并正确接线。将绝缘电阻表的“相线”端“ L ”接电缆一相的线芯;“接地”端“ E ”端接电缆外皮地线和另外两相线芯。根据需要可去除电缆表面漏电的影响,将“屏蔽”端“ G ”端接在电缆的外绝缘上。注意使与“ L ”端相连接的单根导线与大地绝缘,可将“ L ”导线吊在空中。   ( 5 )按规定转速 120r/min 摇测 1min 后,表针稳定后读数。   ( 6 )在不停止摇动的情况下,戴手套断开“ L ”连接线,再慢慢停止摇动,然后拆下“ E ”和“ G ”端。   ( 7 )将电缆相芯对地放电。11 、高压验电器的作用是什么?如何使用 10kV 高压验电器进行验电?答:高压验电器用来检测高压架空线路电缆线路、高压用电设备是否带电。使用 10kV 高压验电器时应:   ( 1 )注意验电器与被检测线路的电压是否一致。   ( 2 )检查验电器是否完好。   ( 3 )验电时戴绝缘手套,手握在罩护环以下部分,在户外还应穿绝缘靴。在有监护人下,先在已知有电的高压线路或设备上进行测试,应有声光显示为正常。   ( 4 )然后在被检测线路设备上进行检测。检测时应慢慢移近设备,直到接触触头导电部分。在此过程中如一直无声、光指示,可判断为无电;否则,有声光指示,即可知带电。12 、铜、铝导线联接应注意什么?答:由于铜铝两种金属的化学性质不同,在接触处容易电化学腐蚀,日久会引起接触不良、导电率差或接头断裂,因此,铜铝导线的联接应使用铜铝接头,或铜铝压接管。铜铝母线联接时,可采用将铜母线镀锡再与铝母线联接的方法。13 、试述电线管、焊接钢管、水煤气钢管、聚氯乙烯硬质塑料电线管、半硬质塑料电线管和塑料波纹电线管适用于什么场所使用?答:电线管( TC )适用于干燥场所的明敷和暗敷设。焊接钢管( SC )和水煤气钢管( RC ),适用于有腐蚀性气体场所的明敷和暗敷。聚氯乙烯硬质塑料电线管( PC ),适用于腐蚀性较大和高温的场所明敷设。聚氯乙烯半硬质塑料电线管( FPC )和聚氯乙烯塑料波纹管( KPC ),适用于建筑工程暗敷设使用。14 、简答明设导线的施工步骤。答:( 1 )确定灯具、插座、开关、配电箱等的位置。  ( 2 )确定导线敷设的路径。  ( 3 )配合土建打孔眼、预埋木榫、接线盒等。  ( 4 )装设绝缘支持物,明管线路在管内穿入带线。  ( 5 )敷设导线。  ( 6 )做好导线联接、分支、封端及与设备电器的联接。15 、线管线路敷设时,为便于安装与维修,接线盒的位置有何规定?答:( 1 )无弯曲转角时,不超过 45m 安装在一个接线盒。( 2 )有一个弯曲转角时,不超过 30m 安装在一个接线盒。( 3 )有两个弯曲转角时,不超过 20m 安装在一个接线盒。( 4 )有三个弯曲转角时,不超过 12m 安装一上接线盒。   弯曲转角一般指 90 °角 ~105 °角,两个 120 °角 ~150 °角相当于一个 90 °角 ~105 °角的转角,长度超过上述要求时,应增加接线盒或加大一级管径,以便于穿线和换线。 16 、架空线路由哪几部分组成?答:架空线路由导线、电杆、绝缘子、横担、线路金具等部分组成。有的电杆装拉线、板桩。17 、架空线路的巡视应检查哪些内容?答:架空线路巡视检查主要有以下内容:   ( 1 )检查杆塔是否倾斜,铁构件有无弯曲松动、歪斜或锈蚀。( 2 )绝缘子有无裂纹、损坏。( 3 )导线有无断股、接头接触不良,线间及对地面距离、弧垂等是否符合要求。导线上有无树枝、风筝、蔓藤、鸟巢等。( 4 )防雷及接地装置是否良好。( 5 )拉线有无锈蚀,扳桩是否倾倒。( 6 )沿线路是否有违章建筑,有无易爆和腐蚀性液体或气体。18 、交联聚乙稀电缆的绝缘层内外均有一层半导电层,它的作用是什么?答:( 1 )在电缆芯导体外面挤包一层半导电屏蔽层,增大了导体的半径,消除了多股导线绞合所产生的尖端,降低了导体表面的强场。( 2 )绝缘内外均有一层光滑平整的半导体电层,可使电场分布均匀。( 3 )绝缘层和内、外半导电层紧密接合,排除了气隙,消除或减少了局部放电量,提高了绝缘水平,延长了使用寿命19 、电缆敷设前应作哪些检查,敷设中注意什么?答:( 1 )电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格是否符合设计要求,检查电缆线盘及其保护层是否完好,电缆两端有无受潮。( 2 )检查电缆沟的深浅、与各种管道交叉、平行的距离是否满足有关规程的要求、障碍物是否消除等。( 3 )确定电缆敷设方式及电缆线盘的位置。( 4 )敷设中直埋电缆人工敷设时,注意人员组织敷设速度在防止弯曲半径过小损伤电缆;敷设在电缆沟或隧道的电缆支架上时,应提前安排好电缆在支架上的位置和各种电缆敷设的先后次序,避免电缆交叉穿越。注意电缆有伸缩余地。机械牵引时注意防止电缆与沟底弯曲转角处磨擦挤压损伤电缆。20 、试述纸绝缘电缆的优缺点。答:电缆纸经过充分干燥和浸油处理后,具有良好的绝缘性能,由于其介质损耗低、耐热性能好、化学性质稳定、使用寿命长等优点,在电缆上得到广泛应用。尤其在超高压电缆上,纸绝缘充油电缆仍处于主导地位。   纸绝缘电缆的最大缺点是怕水,一旦受潮,绝缘性能则急剧下降。另一个缺点是油浸纸绝缘电缆在垂直敷设时,绝缘油容易从高端流向低端,因而形成高端绝缘干枯,低端终端头漏油或将铅包涨裂。21 、交联聚乙烯电缆,每一线芯外的一金属屏蔽层,一般用 0.1mm 或 0.12mm 的铜带包绕而成,其作用是什么?答:( 1 )铜屏蔽带在安装时两端接地,使电缆的外半导电层始终处于零电位,从而保证了电场分布为径向均匀分布。  ( 2 )正常运行时铜屏蔽带导通电缆的对地电容电流。  ( 3 )故障时,通过接地电流或短路电流。22 、多芯交联聚乙烯绝缘电缆的允许弯曲半径是多少?多芯油浸纸绝缘电缆(铅包)的允许弯曲半径是多少?答:多芯交联聚乙烯绝缘电缆允许弯曲半径是 15D ,多芯油浸纸绝缘电缆(铅包)的允许弯曲半径也为 15D ,其中 D 为电缆外径。23 、 1kV 及以下低压电缆终端头和中间接头安装工作的重点是什么?答:低压电缆终端头和中间接头的绝缘都有很大的裕度,安装工作的重点是解决:( 1 )不损伤绝缘;  ( 2 )保证导体有良好的连接;  ( 3 )保证终端头和中间接头有良好的密封。24 、 1kV 及以下低压橡塑电缆终端头制作步骤内容是什么?答:按以下步骤:   ( 1 )剥除电缆外护套。( 2 )锯除钢甲。( 3 )剥除护套及填料。( 4 )焊接地线。( 5 )安装(热缩)分支手套。( 6 )将终端头固定在预定位置上。( 7 )安装接线端子。( 8 )安装(热缩)绝缘管。( 9 )热缩相色箍。25 、测量高压电压和大电流为什么使用互感器?答:( 1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为 5A 的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。  ( 2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。  ( 3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。