怎样减小配电变压器过励磁励磁涌流的措施?

变压器励磁涌流有哪些特点?防止励磁涌流对差动保护影响的方法有哪些?_百度知道
变压器励磁涌流有哪些特点?防止励磁涌流对差动保护影响的方法有哪些?
提问者采纳
1、包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。2、包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。 3、励磁涌流波形之间出现间断。防止励磁涌流对差动保护影响的方法:1采用具有速饱和铁芯的差动继电器;2鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60-65度;3利用二次谐波制动,制动比为15%-20%。
其他类似问题
励磁涌流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器和应涌流与带负荷恢复性励磁涌流的研究
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
变压器和应涌流与带负荷恢复性励磁涌流的研究
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您的位置: &
配电变压器励磁涌流对保护的影响
摘 要:本文分析了石咀山供电局大南变10kV馈线瞬间故障跳闸重合强送不成功的原因,阐述了配电变压器励磁涌流对保护的影响,提出了防止涌流误跳开关的措施。
优质期刊推荐在变压器纵差保护中防止励磁涌流影响的方法是什么?_百度知道
在变压器纵差保护中防止励磁涌流影响的方法是什么?
变压器的励磁涌流问题是变压器纵差保护中一个很重要的问题,根据实际变压器空投的励磁涌流波形分析,可以知道变压器空投时的励磁涌流有以下几个重要特点:
(1)偏于时间轴一侧,即涌流中含有很大的直流分量;
(2)波形是间断的,且间断角很大,一般大于150度;
(3)由于波形间断,使其在一个周期内正半波与负半波不对称;
(4)含有很大的二次谐波分量,若将涌流波形用福里叶级数展开或用谐波分析仪进行测量分析,绝大多数涌流中二次谐波分量与基波分量的百分比大于30%,有的达80%甚至更大;
(5)在同一时刻三相涌流之和近似等于零(有非周期分量);
(6)励磁涌流是衰减的,衰减的速度与合闸回路及变压器绕组中的有效电阻及其他有效损耗有关。
在实际中,各大厂家的保护装置主要采取以下的方法防止励磁涌流对纵差保护的影响:
1、二次谐波制动:即判别电流含有的二次谐波含量,判别是否闭锁差动保护,含量一般取20%左右。
2、间断角原理。间断角原理是利用了涌流波形有较大间断角的特征,通过检测差流间断角的大小来实现鉴别涌流的目的。但是此原理面临着因电流互感器传变而引起的间断角变形问题,并且因为需要准确测量间断角而对保护装置的硬件提出了较高的要求。
3、波形对称原理。波形对称原理是对流入继电器的差电流波形特征进行分析的一种方法。首先将流入继电器的差电流进行微分,将微分后差流的前半波与后半波作对称比较,根据比较的结果去判断是否发生了励磁涌流。内部故障时,由于波形对称,被测样点几乎全部满足对称性要求。
以上三种方法中,二次谐波制动原理由于判别原理较为简便且比较可靠,基本能够正确反映变压器的励磁涌流,所以是最普及的一种方法。
采用以上这几种方法基本都能够在变压器空投时,正确识别励磁涌流,使变压器的纵差保护在检测到励磁涌流时能够可靠闭锁,防止励磁涌流给纵差保护带来误动的影响。
希望以上的回到能够给你带来帮助!
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
在差动保护整定时躲过励磁涌流就可以了,这就是变压器纵差保护存在死区的原因之一