头衔:工   头
悬赏分:50
浏览数:1195
回填土是二八灰土,素土回填不可以吗
基坑回填土是二八灰土,素土回填不可以吗?(郑州地区,地下水位在基础地板下)
回答全面的再送100分!
问题补充:
是有相关设计规范或者施工规范要求的吗????
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
设计的是2:8灰土回填,就必须使用2:8灰土,绝对不能使用素土回填的.
地区:天津
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
&&&&&& 基坑回填土是二八灰土,素土回填是不可以的(郑州地区,地下水位在基础地板下),因为这是要修改设计,没有设计同意一般是不可修改的。
地区:陕西
等级:11 级
头衔:总经理
必须按照设计要求来做,你有疑虑可以让设计单位解释或者是协商
地区:北京
等级:8 级
头衔:项目经理★
您是设计人员还是施工人员,要是施工人员,啥也不说了,照图施工是本分。您要是设计人员,您就得根据您那里的土壤条件,地下水情况,结构类型等综合考虑,灰土不管是37还是28,强度都比素土强,设计还是保守一点保险,除非您被限额了
地区:山西
等级:14 级
头衔:中国区总裁
设计回填土是二八灰土,素土回填可以不可以要看回填位置。如果是基础地板下面的换填土是不允许的,因为这里的二八灰土是地基的一部分,要承受建筑物的一定压力,设计单位通过计算使用二八灰土与素土的承受压力值是不同的。如果是建筑物周围回填、且地下水位在基础地板下素土回填是可以的,因为这里的回填土不承受建筑物压力,回填质量好的话对散水也不会造成沉降影响。一般设计单位把建筑物周围回填设计为二八灰土主要是考虑散水沉降。不过这里牵扯到设计变更的问题,需要设计单位、建设单位同意出具设计变更文件再进行施工。
地区:上海
等级:7 级
头衔:项目经理
设计的是2:8灰土回填,就必须使用2:8灰土,绝对不能使用素土回填的,按图施工就行了
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
设计的是2:8灰土回填,就必须使用2:8灰土,绝对不能使用素土回填的.
地区:内蒙
等级:3 级
头衔:砌墙工
你说的是换填还是室外回填,如果是换填的话,是绝对不可以的。如果是室外回填,可以。
地区:吉林
等级:8 级
头衔:项目经理★
使用2:8灰土,绝对不能使用素土回填的.
地区:云南
等级:9 级
头衔:副总
施工单位的话你用素土回填了被监理甲方知道了能搞定他们的也没什么大事,搞不定就要返工了
地区:四川
等级:7 级
头衔:项目经理
素土要看透水性质如何如果差没有选择还是为2、8灰土,如果透水性质好可以作为回填土考虑
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...怎样保证灰土垫层质量?_百度知道
怎样保证灰土垫层质量?
提问者采纳
收藏推荐 灰土垫层是用熟石灰粉和粘性土按照一定比例配制,并拌合均匀,然后分层夯实而成。灰土采用体积配合比,熟石灰粉与粘性土按照3,7或2:8或4:6的比例配制,分别称为三七灰土、二八灰土、四六灰土。工程上最常用的是三七灰土。因灰土垫层取材方便,施工简单,费用较低,在粘性土地基中应用较广。 怎样保证灰土垫层的质量呢?其主要技术措施是; (1)灰土的土料,应尽量采用原土,或用有机质含量不大的粘性土。表面耕植土不宜采用。土粒应过筛,其粒径不宜大于15毫米。 (2)用作灰土的熟石灰粉应过筛,其粒径不宜大于5毫米。熟石灰粉中不得夹有未熟化的生石灰块,也不得含有过多的水分。 (3)灰土配合比应按设计规定,并按体积配合比过斗,不得用铁锨数比。 (4)灰土要反复翻拌,不少于3遍,做到拌合均匀,颜色一致。不得将熟石灰粉和土料分层投入基底,在基底翻拌。 (5)拌成的灰土要适当控制其含水量。工地检验方法:以用手将灰土紧握成团、两指轻捏即松散为宜。如灰土过湿,应将其耙开晾干;如灰土过干,应用喷壶均匀洒水,边洒边拌。 (6)在地下水位以下的基槽、坑内施工时,应采取排水措施,在无水状态下施工。
其他类似问题
灰土的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁路基改良土之二八灰土施工方案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
二八灰土方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口地下室防水有哪几种处理方法,具体步骤是怎么样?_百度知道
地下室防水有哪几种处理方法,具体步骤是怎么样?
提问者采纳
聚氨酯涂膜防水施工工艺 聚氨酯涂膜防水施工属冷作业施工,只适用于地下室结构外防外涂的防水施工做法,不宜于外防内涂做法。即聚氨酯涂料应涂刷在地下室结构面上,所形成的涂膜防水层能够适应结构变形。特别注意,聚氨酯涂料不应涂在保护墙上。 非聚氨酯涂膜防水施工,如水乳型(不属于化学反应固化成膜的)涂料不得在地下室防水涂膜使用。 1.主要材料及施工机具 (1)聚氨酯防水涂料 甲组分:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜; 乙组分:如为羟基固化时,羟基含量以0.7±0.1%为宜。 聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求: 固体含量: 不小于94%; 拉伸强度: 不小于1.65MP; 断裂延伸率: 不小于300%; 柔性: -30??C弯折无裂纹; 不透水性:0.3MPa,30min,不渗漏。 (2)聚氨纤维无纺布 由聚酯纤维加工制成,主要用作涂膜的增强材料,规格60-80g/m??,拉力100N/50mm,延伸率20%以上(均为横向)。 (3)聚乙烯泡抹塑料片材 由聚乙烯树脂成型发泡制成,厚度5-6mm,主要用作立墙外侧防水涂膜的软保护层。 其主要技术性能符合下列要求: 拉伸强度: 不小于0.2MPa; 断裂延伸率: 不小于100%; 直角撕裂强度:不小于23N/25mm; 吸水率: 不大于0.6%。 (4)辅助材料 主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月硅酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)等。 (5)施工机具 应备有电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、滚动刷、弹簧称以及消防器材等。 2.作业条件 (1)基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平层或采用掺入水泥量15%107胶或聚酯酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。 (2)遇有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。 (3)须要施工涂膜防水层的基层表面必须干净干燥。 3.施工工艺 (1)清扫基层 把基层表面的尘土杂物认真清扫干净。 (2)涂刷基层处理剂 将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满这种混合料,均匀涂刷在基层表面上,涂刷时不得堆积或露白见底,涂刷量以0.3kg/m??左右为宜。涂后应干燥5h以上,方能进行下一工序的施工。 (3)涂膜防水层的施工 (A)涂膜材料的配制 聚氨酯涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:0.2的比例配合,注入拌料桶内,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。 (B)涂膜防水层的操作工艺 用长把滚刷蘸取配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷3-4遍为宜,每遍涂刷量为0.6-0.8kg/m??,对立面基层以涂刷4-5遍为宜,每遍涂刷量为0.5-0.6kg/m??。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。 涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法涂刷第二、三、四、五遍涂膜。对立面的涂刷方向,后一遍应与前一遍的涂刷方向相垂直。凡遇到底板与立墙相连接的阴角,均应铺设聚酯纤维无纺布进行附加增强处理。具体做法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地粘在涂膜上,在无纺布上再涂刷混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。 (C)平面部位铺贴油毡保护隔离层 当平面部位最后一遍涂膜完全固化,经检查验收合格后,即可虚铺一层纸胎石油沥青油毡作保护隔离层,铺设时可用少许聚氨酯混合料或氯丁橡胶类胶粘剂花粘固定。 (D)浇筑细石混凝土保护层 在油毡保护隔离层上,直接浇筑40-50厚的细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油毡层和涂膜防水层,如有损伤现象,必须用聚氨酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。 完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。 (E)立面粘贴聚乙烯泡抹塑料保护层 在立墙涂刷的第四遍涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀筏钉齿柑佼纺酬尸揣建涂刷第五遍涂膜,在该遍涂膜尚未固化前,应立即粘贴5-6mm厚的聚乙烯泡抹塑料片材作软保护层,粘贴时要求泡抹塑料片材拼缝严密,以防回填灰涂时损伤防水涂膜。 (F)回填灰土 完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步踏实。 4.工程验收 (1)应提供现场施工用的聚氨酯涂料技术性能的检测报告或其它可以证明材料质量的文件。 (2)涂膜应厚薄均匀,封闭严密,无开裂孔洞、脱落和收不严密等缺陷存在。涂膜的总厚度不小于2mm为合格。涂膜厚度可用针刺等方法进行检验。 (三)涂膜防水层必须均匀固化,并形成一个连续整体的防水层,不允许有渗漏水的现象存在。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
楼上说的估计你看不懂吧?不知道在哪摘抄的吧聚氨酯类别非常多 他说的其实简单点 就是胶皮浆.以后硬了变成胶皮.的确防水 但是造价很高.这个造价目前完全可以做比他还好的筏钉齿柑佼纺酬尸揣建防水结构.我们是峰林防水的.我们自己也有聚氨酯.但是造价高达每公斤30.这个造价完全可以实现水泥砂浆防水层-JS或者丙烯酸弹性涂料防水层-丙纶布防水层 3层防水结构.而且效果比单一的聚氨酯还好.聚氨酯及其怕 醇类 酸类等产品的腐蚀.如果在聚氨酯上面在铺设其他防水层 造价估计不是一般人承受得了的.