屋顶防雷 33.3米到顶需要圈梁图片再次通焊再引出防雷引点嘛?

地基防雷焊接中是不是(所有的柱主筋)都要与圈梁筋焊接啊?_百度知道
地基防雷焊接中是不是(所有的柱主筋)都要与圈梁筋焊接啊?
地基防雷焊接中是不是(所有的柱主筋)都要与圈梁筋焊接啊?
地桩柱主筋不用每个都和圈梁筋相连吗?那主要连几个啊?是不是把引下线的几个点和地桩柱主筋连一块呀?谢了
地基防雷焊接中不是所有的柱主筋都要与圈梁筋焊接,是把引下线的几个点和地桩柱主筋连一块
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
你看卡图纸把
经常连接的有
楼梯间的角
然后连接一圈就可以了
图纸是有的
这个要看建筑物长度和类型 一般18米一个
不要,用1根钢筋在地及往上走到顶就可以。单独哦
圈梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁这个东西能起到防雷作用吗?能保护上边的设备吗?本人出自农村在自家房顶安装一个无线AP由于两地较远所以天线架设的高了点!但顾及防雷问题!自己做了个图在但是听说做不好就是个引雷针!所以还还是害怕的!危险第一,第二.1000多的设备啊!最好自己能制作!
字母唈騢虴
天线和AP都跟避雷针安装在一个支架上吗?绝缘做得不好的话感觉不保险吧?建议三根斜拉索与避雷针之间用足量的绝缘子,然后在任意两根斜拉索之间挂接天线和AP,这样似乎更安全些.注意,避雷针可以保护的是以其顶端向下呈90...
为您推荐:
其他类似问题
用粗的,有绝缘皮的电线树在比你的设备高得很的地方。
避雷针就是引雷针,只不过是把雷引到地下
避雷针宜采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:针长1m以下 圆钢为12mm 钢管为20mm针长1-2m 圆钢为16mm 钢管为25mm烟囱顶上的针 圆钢为20mm 钢管为40mm直要你的接地体小于8欧姆,并且用BVR35平方的地线或用40*4的扁铁接好.我想是没问题的....
接地做好,打雷的时候最好不要使用设备!没有什么问题的!还要注意加天馈的电源避雷器!
扫描下载二维码均压环与防雷引下线需要焊接几个点位?门窗栏杆接地时需要成环吗?_百度知道
均压环与防雷引下线需要焊接几个点位?门窗栏杆接地时需要成环吗?
如果要的话不过现在的新的设计规范,那肯定要和引下线连接啦,不需要均压环了
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
均压环的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁卫生间的局部等电位必须与防雷引下线焊接吗?_百度知道
卫生间的局部等电位必须与防雷引下线焊接吗?
局部等电位没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位。局部等电位连接:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:  ——PE母线或PE干线;  ——公用设施的金属管道;  ——建筑物金属结构。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
当然不可以,应该和楼板钢筋、电源PE线连接。
提问者评价
其他2条回答
我以前也是做防雷工程的,也曾和你说的哪样连了,防雷引下线也与这个接地体相连.两根线不能在地上有相接触.防雷所的人说与防雷引下线焊接的话哪不是直接引雷吗,结果防雷所来验收时通不过要返工,是应该在地下部份连起来.也就是局部等电位必须单独引根线连接接地体你理解有误
等电位的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁以下试题来自:
多项选择题移动通信基站的防雷要求有()。
A.当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地母线作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2;并从引线排的相对两侧对称地引出不少于两根截面积为50~75mm2铜质接地线与机房内的接地汇集线连通
B.出入基站的信号线路,应采用有金属护套的电缆埋地敷设;在年雷暴日大于20天,土壤电阻率&大于100&Om的地段应布放防雷排流线,也可采用光缆以防雷击
C.对利用现有建筑作机房的移动通信基站,应尽量利用原有建筑物的防雷接地网及其他专用地网,并因地制宜地就近加设~组基站地网,将基站地网与原有地网相互焊接连通至少两点以上
D.机房的工作接地、保护接地、建筑的防雷接地应共用接地装置。但工作接地与防雷接地在地网上的引接点相互距离应不小于5m
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.工频运行电压下电气装置外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽分级条件下的爬电比距要求
B.变电所电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压和谐振过电压
C.在绝缘配合中不考虑谐振过电压,应在设计和运行中避免和消除出现谐振过电压的条件
D.一般考虑线路绝缘与配电装置绝缘之间的配合问题
A.绝缘配合是按系统中出现的各种电压和保护装置的特性来确定设备的绝缘水平
B.根据已有设备的绝缘水平,选择适当的保护装置,以便把作用于设备上的各种过电压所引起的设备损害和影响连续运行的概率,降低到经济上和技术上能接受的水平
C.要正确处理出现的各种电压、各种限压措施和设备绝缘耐受能力三者之间的配合关系
D.全面考虑设备造价、故障损失和维修费用三个方面,力求取得较高经济效益
A.通过电涌时的最大箝压,有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流
B.在建筑物进线处和其他防雷区界面处的最大电涌电压,即电涌保护器的最大箝压加上其网端引线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致
C.为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短
D.在不同界面上的各电涌保护器还应与其相应的能量承受能力一致
A.采用错开谐振频率的元件组合
B.在每个振源增加消除谐振的设备
C.尽量防止它发生,这就要在设计中做出必要的预测,适当调整电网系数,避免谐振发生
D.缩短谐振存在的时间,降低谐振的幅值,削弱谐振的影响。一般是采用电阻阻尼进行抑制
A.雷直击导线形成的过电压易导致线路绝缘闪络。架设避雷线可有效地减少雷直击导线的概率
B.因雷击架空线路避雷线、杆顶形成作用于线路绝缘的雷电反击过电压,与雷电参数、杆塔型式、高度和接地电阻等有关,宜适当选取杆塔接地电阻,以减少雷电反击过电压的危害
C.做好电缆的绝缘保护层
D.做好线路的接地}