pkpm中边缘pkpm构件查找强度怎么修改

建筑结构分区
查看: 2404|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分442帖子
五星助理工程师, 积分 442, 距离下一级还需 58 积分
发现很多地方都是用pkpm建完模型后,直接用tssd生成边缘构件,网上好像也说过。一般6.7度区的构建基本上构造配筋。但是其中一些受力比较大的部分肯定不是构造配筋,所以一般就看pkpm的配筋文件,看看0处就构造配筋,不知道大家是怎么处理的。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2061帖子
五星工程师, 积分 2061, 距离下一级还需 439 积分
那就自己改配筋呗?难道全部自动画图?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
自己画麻!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分122帖子
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
箍筋一般都是构造
箍筋一般都是构造(包括约束边缘构件箍筋),主筋按计算修改
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
生成之后,根据结果和经验改改就行了啊~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分248帖子
四星助理工程师, 积分 248, 距离下一级还需 2 积分
用一个屠夫的工具也可以画的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分120帖子
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
一般情况下,只要剪力墙轴压比在正常的范围内,Tssd生成的配筋都能满足要求
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2249帖子
五星工程师, 积分 2249, 距离下一级还需 251 积分
建议作结构的还是别太懒,尤其是新人,有些习惯一旦养成很难改的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分186帖子
三星助理工程师, 积分 186, 距离下一级还需 14 积分
只要剪力墙轴压比在正常的范围内,Tssd生成的配筋都能满足要求
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)君,已阅读到文档的结尾了呢~~
PKPM参数设置及依据(可编辑),pkpm参数设置,pkpm快捷?5a0??设置,pkpm层间编辑,pkpm官网,pkpm2010,pkpm视频教程,pkpm教程,pkpm软件,pkpm2008
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
PKPM参数设置及依据(可编辑)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口我想问一下pkpm2010 SATWE S-3手册中,第258页说的“软件自动对底部加强区及上一层剪力墙边缘构件进行识别”。请问在上述区域之外软件是否自动区分判定构造边缘构件与约束边缘构件。&&&&&&最近在一个抗震等级三级,层高3米,18层的剪力墙模型中发现。从4层开始所有边缘构件一律被软件判定为构造边缘构件。其中不乏轴压比大于0.4的边缘构件。根据《高规》轴压比大于0.3的边缘构件就必须判定为约束边缘构件。希望得到解答。ps:模型很简单。我给技术 支持邮箱发过邮件,但是提示对方无法接收,技术邮箱是不是:
层高3米,18x3=5454/10=5.4  加强区取底部两层,约束边缘构件取到第三层正合适啊上面的轴压比即使大于0.3也不会约束边缘构件了
对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘,何以解忧,唯有杜康!
jiegouyuan
底部加强区及上一层是要设计约束边缘构件的,再上面的就是不考虑轴压比了,一律是构造
可参考2楼、3楼所述。我理解几本规范的意思是一致的,《高规》说得比较明白。注意:考虑的轴压比是“底截面”,不是看当前层。SATWE中取嵌固位置的值。那个邮箱号应该是:,是分部的一个技术支持邮箱。北京这边用,使用时的注意事项可参考本人签名档。
食要少 睡要早 心要好 事要了
回复 是的,我对规范理解错了。谢谢。还想问个同一个模型问题。同一面剪力墙,随层高增加截面减小,在截面转变的部位是不是有最小配筋率设置?例如:从墙厚350转变为300时,350墙厚处边缘构件配筋率为0.5%,面积为700,300墙厚处边缘构件的配筋率为1.45%,面积为1744(注:此时这面剪力墙变为短肢剪力墙了,转换部位的层号为5.继续往上,我做过两组模型,若剪力墙仍为短肢剪力墙则配筋率均为1.45。若剪力墙变为一般剪力墙,即墙厚减少为200,则配筋率变为0.56%(正常))。希望得到答复。
回复 猜测系为满足短肢墙构造要求而在边缘构件中配较多纵筋。请参阅。如不属于此类情况,请参考本人签名档将模型发往讨论。
食要少 睡要早 心要好 事要了
回复 问题解决了,高规7.2.2-5规定短肢剪力墙全部纵向钢筋的最小配筋率,pkpm将配筋从墙体段转移到边缘构件,从而造成边缘构件配筋增加。不知在软件中可否调整墙体配筋?
整体分析程序中可以指定底部若干层用一种较高的竖向分布筋配筋率,其余楼层用另一数值。(参考:SATWE→接PM生成SATWE数据→分析与设计参数补充定义→配筋信息。)在施工图程序中可以对程序自动选配的钢筋进行修改。
食要少 睡要早 心要好 事要了PKPM计算 超筋处理(汇总版)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PKPM计算 超筋处理(汇总版)
上传于||文档简介
&&P​K​P​M​计​算​ ​超​筋​处​理​(​汇​总​版​)
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢我想问一下pkpm2010 SATWE S-3手册中,第258页说的“软件自动对底部加强区及上一层剪力墙边缘构件进行识别”。