把380伏的电压开关装在一个接触地面的铁棚里面 万一漏电开关会有危险么

家中出现380V电压 绝对诡异!_百度知道
家中出现380V电压 绝对诡异!
!找来了很多人 都没有找到原音 说法都不一样 电业局来了 他测试一切都正常 因为这现象不是一直存在 叫了电业局三次终于赶上了380V的时候 他们惊呆了!6 一楼的总接地线让人偷偷接上后 一切正常了问题1 零线的电哪里来的....可是电业局说只管外线 说是处于好心给我们测量的全家电压
小区把责任推向居民 说有人偷电把零线和地线颠倒了 无法查清就没有办法 后来有人偷偷的吧一楼的接地线接上了 这一切现象都恢复正常了 当时现象如下 期待高人指点1烧毁线路为厕所 室内的用电器一切正常 厕所线路具备接地线2零线偶尔带电 一天有5小时左右零线带电3用25W的电灯泡连接 零线和 地线 可以获得大约60%-%80的光亮 亮度飘忽不定,但短时间不会变化 4零线和火线电压为380V 我不小心连接了灯泡 亮度十分耀眼 我瞬间拔下来.5接地线从来不带电 但是事发的时候检查到一楼的总接地线是断开的 没有接上?2地线没接上为什么零线和地线连接用电器可以工作前阵子我家出现了380V的电压 线路上所有用电器全部烧毁
一层3户 一共四层 只有我家发生这情况我家厕所装修的时候电线没有用塑料管 直接埋的电线 真不知道那帮人怎么干的! 我需要切断那条线路然后从另一条没出现过问题的电源接入?
提问者采纳
电源到总配电箱的距离、配电制式,甚至是很高的电压?零线与火线的电压是380V?故障时你家的电压是多少(我想不会是380V,当零线有高电压时,说明分支零线与总零线严重接触不良。 零: 首先说明零线是强制三相电压平衡的,应该是接近380V)。 至于突然出现这个问题,负载可以工作了,故障“现象消失”了,虽然接地电阻较大,就是TN-S,以消除隐患,接触时好时坏,是零线与哪一相(因为总有零线与某一相火线电压不是380V),但是地线肯定有多个重复接地点,三相负载严重不平衡?用的线是多大的,你家的供电在分支零线接触良好时一切正常、配电制式(也就是三相四线还是三相五线),由于三相负载不可能是平衡的,负载都能正常工作——你的第三个问题、地合一的线了,故障时近似断开,应该彻底查一下零线回路,很好解释。 巧合的是故障出现时。但无论是哪种制式:就是在前阵由于某种不知道的原因。 如你所述?等等,但还是可以和电源工作接地点组成回路,地线接上后:并不说明没有故障了、零线,但不是额定状态?总配电箱到你家的距离,造成了分支零线的严重接触不良——第四个问题、地线接灯都能发光,我判断是故障现象不明显了——也就是说,当零线断线或严重接触不良时,变成了三相四线制。 现在由于接上了地线?厕所烧毁的线路是火线?还有烧毁电器的只有你家吗?掉地线的是总配电箱。 地线接上了,但是隐患依然存在,零线接触不良时,这符合你说的灯不是正常发光吻合——你的第二个问题,也就是说接上的地线变成了零?还是单元配电箱。 前提是不止你一家这样。 我试着分析一下,也就是PEN线,配电应该是三相五线制,零?还是一个单元?还是整楼都是这样,应该有较低数值的电压,且故障现象不是一直存在,这时零线就会带有电压,造成零线带有很高的电压——你的第一个问题,其上当然没有高电压,可以接近相电压,接入电器是可以工作的、火线电压380V。 虽然地线在箱内没有接上:如电源电压是多少回答这个问题需要很多数据,安全用电
其他类似问题
为您推荐:
其他9条回答
根据你的说法是把一楼的接地线接上后恢复正常,这说明你所在的这栋楼供电是采用了380V三相供电方式。同时由于民用居民楼的线路一般在盖楼时供电线路不是专业电工施工,而是土建专业随便找稍微懂一点电的人干的,线路匹配不好,才会造成这结果。这在施工工地上的临时用电变压器上经常出现。
在你所在楼的供电变压器输出端零线正常情况下应该是连着一根接地线的,当线路不平衡情况下长时间使用会造成变压器接地线连接螺栓的锈蚀甚至熔化,当这个螺栓不能保证接地线的正常连接时将会造成你说的现象。这是很危险的。只要保证变压器的零线处接地线和你家楼下接地线的完好就能够解决,如果变压器零线接地线断掉,楼下接地线会有较大电流,会很快被锈蚀掉。
建议尽快查看变压器零线上连接的接地线,尤其是接...
零线断了地线没断。而其三相负载严重不平衡,致使负载轻的那一相所带的用户电压很高,负载大的相所带的用户电压很低。
可能你的小区某处三相四线制配电线路,其中的零线在连接处有接触不良的现象。要赶紧检修。
我是供电所的,长期的用电检查工作告诉我,首先要为“有人”平反,因为不能判断是有人偷电,很明显是发生了单相接地现象,你所说的一切现象都可以解释。我供区内有过三次同样现象,都用这个思路解决了问题。楼线的接地线接好了,现象就消失了,对了,是现象,但本质问题并没有解决,还有一个现象(两种可能)没有解决,那就是某只电表走字异常(不是居民的就是电业局的计量箱)。
因为小区进线是三相电,家里用电是单相电,也就是220V,那就是零线共用,如果这种现象只是你家出现,那就是说你家进线也是三相电,零线共用,问题就在零线上,你家的主零线接触不良,主零线断了之后,因为零线是串联的,其他两相电可以经过灯泡于另外一相汇合,变成380V,造成灯泡烧坏,
如果小区其他用户也有这种现象,那么是小区进线主零线有接触不良。问题主要在零线上,不在接地线上,
应该是零线连接不牢固且三相负载严重不平衡。当负荷大的时候零线就会出现中性点电压。
零线断了造成三相电压不平衡
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁漏电保护式开关的知识_百度知道
漏电保护式开关的知识
电保护开关是用来保护人生安全的,部分电流要经过人体导入大地,进而保护人生安全,此时通过的漏电保护开关的电流的矢量和不为零,因此启动漏电保护开关中的脱扣装置,断开电流,当人发生触电时
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
【单相漏电保护器进线怎么接】
家庭用电,60安。单相漏电保护器,进线怎么接,是左零右火,还是左火右零?
答:国家行业标准电源接线为:左零右火,开关插座也是一样的。另外看一下标识:“L”为火线;“N”为零线。安装时上侧接电源,下侧接负荷。
【家庭哪些地方需要安装漏电保护器】
▲总开没有必要带漏电保护的,照明不需要经过漏电保护开关,插座必需经过漏电保护开关。
▲家庭安装漏电开关,建议将除照明灯具之外的电器接入,因为当那些电器和插座拖线的电器出故障漏电或人触电时能够跳闸保护。假如连灯具也接入时会漆黑一片,灯具在大多情况下人是无法触及,就算灯具漏电电到人了,也不会致命。
【关于漏电保护断路器】
漏电保护断路器是不是可以接任意一根线(220V)的,如果有区...
漏电保护开关是用来保护人生安全的,当人发生触电时,部分电流要经过人体导入大地,此时通过的漏电保护开关的电流的矢量和不为零,因此启动漏电保护开关中的脱扣装置,断开电流,进而保护人生安全.
我不是很了解
您可能关注的推广
漏电保护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁被 220V 电压电到是一种怎样的体验?
别人都说麻麻的,但是不敢去试试,毕竟220V的电压,有被电到的可以分享一下感受么?
按投票排序
348 个回答
这么专业的问题,居然没人邀请我,真是太不应该了作为一名优秀的电工,我在专业触电这条路上已经走了好几年,现身说法为大家普及触电体验我国标准电压等级有好多种,127/220;220/380;380/660……再往上数也没什么意义了,因为已经“基本上全挂了”先说220吧,说实话,220不算特别危险的(请不要相信我的胡言乱语),日常生活用电等级嘛,相信不光电工,就算是经常在家捣鼓家用电器的老少爷们儿们也不少被电打过的,具体说就是一阵痉挛,从你触电的部位起高速穿过整个身体,一瞬间人就精神了,试想把一个人紧紧的绑在一个巨大的跳蛋上,然后按下按钮。。。那感觉,你懂的再讲讲380吧,因为工作原因,380的电压经常捣鼓,触电的感觉就是220的升级版,触电的部位会有明显的痛感和灼伤感,整个人像是吃了一击闷棍一样,特别是心脏,触电那一刹那非常难受,胸闷,心慌,心脏像是被人狠狠地握了一下。然后呢,你得半天才能缓过来劲以上的经历仅限于点到为止的触电,然而为什么我们从小就接受教育讲触电危险强调用电安全呢因为还可能会拉弧拉弧是一种非常严重的用电事故,原因是带载分合闸,外在表现就是人工制造了一道闪电。。。这道闪电的能量巨大,足以摧毁脆弱的人体,家庭用电几百几千瓦用电器难以发挥出拉弧的效果,工业级的水泵提升机上千千瓦,电弧可以瞬间烧焦一条胳膊干电工这么多年,胆子越来越小,每次搞检修,我都会神经质一样的一遍又一遍的确认再确认,电气作业里面有停电的六个步骤“停电,验电,放电,打接地线,落明锁,挂停电警示牌”,每一步都很简单,可每一步都能救命我们的单位,不管是领导还是工人,把人命都看的太轻了,措施上安全事项写的清清楚楚,可到了现场大家全都是一个劲的撵进度,根本不把安全当回事,我曾亲眼见过一个工人傻着个脸子去把别人正检修的线路开关停电牌摘掉要送电,幸亏落有明锁,没造成事故我认识一个老电工,高压电触电“基本上全挂了”但人家没挂,因为他触的不是电网,是线路余电,电停了,但是线路的电容作用存有余电,没放电就去检修,还好余电不多,只是烧伤了一条胳膊,植皮之后又回来了,从此不干电工,他那个,是1万伏高压电触电是很危险的,生命是很脆弱的,即使是现在线路安全装置越来越完善,也希望大家都能对电这玩意儿保持一定的敬畏之心,题主要的体验,前面不是说了嘛,绑个那个啥就能实现最后双手合十的跟大家说一句,珍惜生命,安全用电鉴于众多触电爱好者都对380电压提出疑问,答主我 还是再多啰嗦两句吧前面说了,咱们国家电气设备有很多电压等级,127/220;220/380;380/660。。。意思也就是说根据电动机星三角接法的不同,所适用的电压等级是不一样的:比如电机上标注380/660,意思就是线电压380的话,接三角形,线电压660的话,接星形也就是说,我讲的380触电的故事不是发生在220/380电路里,而是发生在380/660电路里话说答主就算再蠢,也不会双手分别握两相电吧我国幅员辽阔,各种电压等级应有尽有,380/660等级的电压就存在于很多工矿企业,如煤矿,洗选煤厂,当然还有更刺激的低压电压类型:660/1140,杀伤力更强还是那句话,珍爱生命,安全用电
亲身经历。熊孩子作死记录。因为是当时年纪小,细节可能记不清了,大致描述下吧。第一次。当时大概二三年级的样子,我家教比较严,爸妈不准我看电视。有天我爸妈都不在家,我就想偷偷看电视。但是电视离插座比较远,我太小,搬不动电视。家里的排插又被我爸妈藏起来了(当时的排插就只有延长作用,完全没有防漏电什么的。记得那个排插的线就是两根电线呈麻花状缠着)。后来好不容易找到个排插,但是上面的线断了好几处,不知道是被剪断的,还是被老鼠咬断的。我就一个一个把断点接起来。插上电视后发现还是不通电。仔细看了看,原来还有一处断的没接上。于是,脑子刚被驴踢过的我,就在没有断电的情况下,毫无保护措施的,直接用手去接那根线。当我手快要摸到线的时候,突然闪出一道电火花,击中我的手指。没有麻麻的感觉,完全是灼痛。就像被烧热的铁碰了一下。当时我在庆幸劫后余生的同时,心想妈蛋闯祸了。赶紧把排插拔了藏好,接了盆凉水泡手。左手食指和大拇指部分皮肤被灼伤,变成硬硬的一块。疼了很长时间,但是还好没有电成脑残。第二次。这次没那次严重,所以记得不是很清楚了。当时,我大概是非常无聊吧,就把插头慢慢的往外拔。想要看通电和断电的那一瞬间。后来插头就停留在刚好通电的那点。然后,脑子又被驴踢的我,不知道为什么,就伸手去摸了。这下是真的摸到了,但是只摸到不到1秒钟吧。那瞬间,感觉一道东西穿过我的身体,半个身子都是麻麻的,手本能的弹开了。电疗(不对)结束后,感觉整个人都清醒了。那酸爽~第三次。这次不是我作死,或者说不是我主观作死。上大学的时候,有天去食堂吃饭。那正值夏天,暴雨说下就下。吃完饭,看着外面电闪雷鸣,雨越下越大,着急回去玩电脑。就想骑着车,顶着雨,往寝室奔去。在快到寝室的时候,天空一道闪电,当时我就感到那熟悉的感觉穿行在我的双臂。经验丰富的我,刹那间就甩开车把,跳下车。现在回想起来,那动作完全可以称为动若脱兔了。本来我想弃车走回去的,想想又有点舍不得。只好上车用我最快的速度骑回去了。到楼下车一扔,也不锁了,赶紧跑回寝室。进屋后第一句话:马勒戈壁的,老子刚才被雷劈了。ps:以上经历纯属本人运气好,各位看着乐呵一下就好,请务必不要尝试。为人父母的各位也请注意家里熊孩子的用电安全。
这种东西不体验一下不太好形容。应该是对应的神经元全部被激活,被打击感和痛感一起激活的感觉。不过不用担心!我这里正好有一种安全的体验方法,你首先要随便找一个长得像这样的东西……(()先把金属那部分抠下来,再把黑色的按钮那部分抠下来。就可以把这个玩意拿出来就可以把这个玩意拿出来然后用手指戳住那个红色的看起来像导线的玩意顶端,然后使劲压一下右端那个按钮……你就会感受到廉价又安全的电击啦!*以及,如果你在经过这次电击以后还能活下来的话,你还可跟朋友吹牛说,我刚刚经历了10千伏的电击,然后幸存下来了。**但是电流很微弱所以依然是安全的。——然后你就可以大概脑补一下,如果是220v50hz交流电,就是你刚才感觉到的感觉再来乘以每秒50次。以及如果电流足够大你会全胳膊甚至全身都感觉到你刚才做出来的那个感觉。
我只作过一回死,而且是纯粹为了作死而作死。某天无聊,想知道触电是什么感觉,就掰了两小截铅笔芯(自动铅笔用的,不过我当时用的是某种市面上不常见的型号的自动铅笔,芯很粗,接近2mm),分别插进了插线板的某一对插孔里,然后把插线板接到家里的插座上。然后就是激动人心的一刻!我慢慢地,把手伸向那两截铅笔芯,然后我的右手食指同时触到两根铅笔芯。然后那个爽,我的右胳膊瞬间就被击退了。然后家里就跳闸了,那个插线板也烧了,不过我清理现场清理得很果断没有被家长发现。不过我想石墨的电阻应该不会小,所以我当时感受的应该还是比220v低了不少的。
以下所述,危险动作,请勿模仿。我做过的触电实验实验一实验目的:尝试被电的滋味实验材料:熊孩子一枚(我本人,当时大约13岁),220V电源,电线一根,铁质小刀一把实验过程:1.把电线一头插入220V电源插孔中,另一头接在小刀上。2.熊孩子在没有任何防护的条件下见,伸出右手食指去触碰通电的小刀,触碰后迅速离开。实验结果:从手指到肩膀,整个右手手臂传来一阵麻痹,好像手臂内外都在疾速振动,并伴有轻微的发热的感觉。其中手指的感觉最强烈;离电源越远,触电感越弱。身体其他部位没有明显感觉。人没有被电吸附住(听说人触电的时候回被吸附住,全身不能动)。这个实验我做过至少两次,都是同样的感觉。实验二实验目的:尝试电解水(化学课上看见老师电解水,生成氢气和氧气,于是想自己在家做试试)实验材料:熊孩子一枚(我本人,当时大约14岁),220V电源,电线两根,塑料脸盆一个,水实验过程:1.拿脸盆装半盆水。2.两根电线的一头分别插入220V家用电源插孔中,另一头插入脸盆的水中,注意不要让两根电线直接相接,以免短路。3.观察水中是否有气泡产生。我发现没有任何气体产生,很奇怪。老师用36V的电都能电解水,我用220V的电应该更容易呀!是不是没电啊?于是我伸出食指往水中一探,然后——触电!手指迅速离开。实验结果:电解水失败,没能制出氢气和氧气。本人被电,从手指到肘部一阵麻痹,手臂内外都有振动的感觉。肘部以上,即身体其他部位无恙。实验后思考:上了高中后,才知道电解水实验要用直流电,而家用电源是交流电。以上是我亲自做过的触电实验,都是220V的电。听说过触电后被烧伤的,乃至触电致死的,但我并没有受伤。原因大概是:一、有意识地去触摸电源,碰触后迅速离开,触电时间短;二、小刀和水的电阻大,它们承当了一部分电压;三、农村的供电电压常常不够220V。后来我经历过一次380V的意外触电。也是大约14岁的时候。我们村的小河边有个安装了水泵的小房子,专门抽水灌溉农田用的。我和另外两个伙伴一起去小房子里玩,发现水泵已经被拆除了,墙上垂下三根粗大的电线。我们三人正并排站在小房子的窗边,一不留神,我的左手胳膊碰到一根电线的端口,强大的电流传过我的身体,并且通过我传到旁边的两个伙伴身上。当时,我感觉到的是全身剧烈的麻痹和抽搐!然后我马上跳开跑出房子。地上有积水,被电后,光脚踩在水上,感觉水都是热的!那次触电虽然也没受伤,但感受太强烈,使我终于害怕了,以后再也没去做什么以身试电的实验了。
这种问题居然没人邀请我!从小到大,动手能力强,调皮捣蛋王。 触电这种体验,总共有5次半。1,很小的时候,大概2年纪吧,在家里玩,我爸的手电钻,插头和电线之间,由于多次使用,扭转等,导致那个地方的电线包皮破了(不要乱想!),电线外露,我想着用电钻钻木头玩的时候,发现不钻,于是就去摸索插头,想插正,结果手指带着电线了,插上通电的那一刹那,被电了一个屁股蹲,小手指瞬间发紫,灼伤……住院三天。 后来一直有疤,长大后才慢慢消失不见。2,初中的时候,老家的房子线路老化需要整修,还要加装电表, 一般都是请老家村里的电工来帮忙弄的,后来我自告奋勇,说这么简单的活没必要花钱找人来弄,我自己来装。然后忙活半天,布线,敲钉子,剪线,安装开关和灯泡,最后装电表和闸门,装好后把外头的线路接上,(带电操作,尼玛)然后爬上梯子,在电表旁边那个位置,把总闸合上,砰,火花闪耀,哈哈,吓出翔来了! 差点就从梯子上摔下来!然后找原因,尼玛那个时候我才知道原来还有零线与火线之分!原来是某个地方短路! 这么多年我居然没死,真是奇怪!!后来终于感觉搭对了,然后合上闸,发现灯还是不亮。检查后发现是保险丝烧断了(那个年代的记忆呀,哈哈,同龄男生应该都有吧?那时候保护都是用的保险丝,一短路或者过载就烧断了),然后就去接保险丝。保险丝这玩意,一边连着进电的线路,另外一边连着闸刀,总之是属于带电操作,然后。。我TM又中招了!触电后,立刻手一甩,因为之前心理做好准备了,神经一直保持紧张状态,所以一触电,就一抖,然后就断开了。那时候皮糙肉厚的,本来没啥事。但是!!但是!! 我TM是站在梯子上的!!!摔下来了。。。屁股着地、平沙落雁式……摔地上气都上不来,屁股墩疼得要命!五脏六腑感觉都移位了!恩,触电的手没什么事。 屁股有事。。 我想,那应该是我菊花的第一次。3,高中的时候,家里彩电坏了,我又手贱,去拆开后盖看! 当时完全知道,那里头的高压电容没放完电! 拆开,手随便摸索,哗啦一下,一个电火花打我手上! 在昏暗的彩电内部空间里,那道闪电如此眩目!至今为之目眩神迷!然后我就懵了一下。。。还好,没插上电的,只是电容内部蓄积的电力而已,电压虽然很高,但电流很小,就跟打火机那个一样,不过依然烧红一片皮肤。后来发紫,应该是局部炭化了……4,大学时候,我所在的大学扬言要做东三省学风考风最好的大学,恩,于是10点40熄灯,断电。但不甘寂寞呀,那怎么办?从卫生间偷接电出来继续上网呗。。因为网是校园网,不断的。每次熄灯都去接,然后早上起床再去拆,天长地久。。。常在河边走,哪能不湿鞋。 人在江湖飘,哪能不挨刀,瓦罐不离井上破,将军难免阵前亡。……有一天又触电了,还好,这么些年触电,已经有经验了,每次在接电的时候,都是小心翼翼,扎好马步,确保下盘稳扎后才去操作的,本来我中心就低。。。触电后麻了一下,手立刻一甩,就没事了。恩,没啥可说的,接着接电,寝室哥们还等着上网呢,那帮牲口可不关心你电没电死,他们只关心能不能继续打上DOTA5,那半次触电的经验来了,印象特别深刻,我想如果你们有这种经历,你们也会很深刻的。初中,在寝室,那时候不住学生宿舍,学生宿舍脏乱差,人还特别多,晚上说话声音大,特别吵,班主任是我爸同事的儿子,我成绩又好,于是走后门,专门找了间办公室,弄了两张铁架子双层床,我和我哥们住了进去,这样环境比较好一些,不会太吵。恩,美名其曰的打着认真努力更好学习的幌子,牟取特权。跟我买小霸王学习机的理由一样一样的。办公室是传达室附近的,平房,一层楼,旁边就是小花园,离学校厕所挺远的,所以每天晚上我和我哥们(至今是死党,在一个城市,好基友,一被子)都要去给花园里的花花草草施肥…………有一天,乌云密布!电闪雷鸣!黑云压城城欲摧! 我们就宅在寝室里看书,没去上自习了……(这就是单间的好处呀,哈哈)我住上铺,下铺放东西的,然后我在墙壁上打了一个钢钉(就是那种镀铬的钢钉,专门打混凝土墙的钉子)挂我的外套,黑色西装(恩,初中港片看多了,特迷黑西装)。突然!突然!!眼前一亮!一道闪电从窗户外直奔而来!我和我哥们亲眼看着一道特别特别亮的电弧穿越窗户,直接击在我那个钉在墙壁上的钉子上!!!我和他四目以对,竟无语凝噎……那是我人生第一次体验到什么叫呆若木鸡。。我当时浑身汗毛直竖,冷汗刷刷的出来了,后来不敢相信,又去胆战心惊的摸了摸钉子。。没事,但挂着的衣服在钉子那个地方,穿了个洞。。。第一次离死神那么的近。若干年后我一直在想,当时那道闪电如果歪了一点,劈在铁架子床上。。。那么结果会怎样?我又特别庆幸。当年学校没搞豆腐渣工程,铁架子床为了降躁减震,底部有黑色软塑料垫。。若干年了,我一直在迷惘:当年我到底造了什么孽,连老天爷都看不过眼了劈了到雷来收我??
小小时候,在三伯伯家,想看电视,要插电,一只手拿着心爱的好吃的,一只手去接插座,被电了一下,吃得也掉了,坐地上哭的怎么都哄不过来,还不让人抱,后来睡着了别的不知道了~~~小孩子不能碰插座!
很酸爽(贬义)的感觉。公司办公室隔间某处漏电,门把手是金属的,与另一个门把手之间形成了200v左右的电势差(用多用电表测的)。某同事第一个发现(当然是被电了,他偶然把左右手分别放在了两个对门隔间的金属门把手上)。于是我兴冲冲的过去测电压。然后看那位同事没事,于是我也就试试200伏特交流电的滋味了。没有想象中的疼痛,而是特别特别酥麻,不能忍受的酥麻(贬义)。总之用户体验不好。所以大家不要去尝试。电流经过我的左手到右手的连线,理论上讲比从手到脚危险度低一些。我穿的皮鞋厚度为2厘米,看来隔离性能还不错(注意,不要觉得绝缘层能阻碍交流电,你的脚和皮鞋大地三者能组成一个电容,而交流电能通过电容!只有容抗足够大时才能阻碍交流电!)。希望好奇的人不要尝试了。我是物理老师所以要感受一下,而且是在防备措施不错,手边就有电工的时候试触一秒而已。
听我麻麻讲的。我特别小的时候有次把小拇指伸进墙上的电源插孔里,然后问了我麻麻“为什么墙里有老虎咬?”
重击和骨肉分离合一起的感觉。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录为什么电焊机会漏电,我被电的电压到底有多大_百度知道
为什么电焊机会漏电,我被电的电压到底有多大
应该是接地没接好,建议你查看下焊机接地是否有故障,高空作业一定要小心,带上防护手套和安全带,命是自己的,以下的防范规章你自己看看,应该会有帮助建筑施工电焊作业触电事故的原因和预防电焊机在建筑施工中应用十分广泛,它依靠电能来加热熔化金属而使两个或两个以上的金属零件达到牢固的连接,从而完成工作的需要。操作者在操作过程中接触电的机会多,如更换焊条、手持焊钳、调节电流、接触工件(尤其在管道、容器内作业)与焊接电缆等,若电气发生故障或违犯操作规程都有可能造成触电事故。   一、电焊作业发生触电事故的原因   电焊作业时的触电事故分为两种情况:一是直接电击,即接触电焊设备正常运行的带电体或靠近高压电网和电气设备所发生的触电事故;二是间接电击,即触及意外带电体所发生的电击。意外带电体是指正常不带电而由于绝缘损坏或电器设备发生故障而带电的导体。   1、直接电击的原因   (1)手或身体的某部位接触到电焊条或焊钳的带电部分,而脚或身体的其它部位对地面又无绝缘,特别是在金属容器内、阴雨潮湿的地方或身上大量出汗时,容易发生这种电击事故。   (2)在接线或调节电焊设备时,手或身体某部位碰到接线柱、极板等带电体而触电。   (3)在登高焊接时,触及或靠近高压电网路引起的触电事故。   2、间接触电的原因   (1)电焊设备漏电,人体触及带电的壳体而触电。造成电焊机漏电的常见原因是由于潮湿而使绝缘损坏、长期超负荷运行或短路发热使绝缘损坏,电焊机安装的地点和方法不符合安全要求。   (2)电焊机变压器的一次绕组与二次绕组之间绝缘损坏,错接变压器接线,将二次绕组接到电网上去,或将采用220V的变压器接到380V电源上,手或身体某一部分触及二次回路或裸导体。   (3)触及绝缘损坏的电缆、胶木闸盒、破损的开关等。   (4)由于利用厂房的金属结构、管道、轨道、天车吊钩或其它金属物搭接作为焊接回路而发生触电。   二、触电的方式1、单相触电。当人体直接碰触带电设备的其中一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电。对于高压带电体,人体虽未直接触电,但由于超过了安全距离,高压对人体放电,造成单相接地引起的触电,也属于单相触电。2、两相触电。人体同时接触带电设备或线路中的两相导体,或在高压系统中,人体同时接近不同相的两相带电导体,而发生电弧放电,电流从一相导体通过人体流入另一相导体,构成一个闭合回路,这种触电方式称为两相触电。两相触电要比单相触电严重的多。   3、电弧伤害。电弧是气体间隙被强电场击穿时电流通过气体的一种现象。电弧伤害之所以是一种触电方式,是因为弧隙是被游离的带电气态导体,被电弧“烧”着的人,将同时遭受电击和电伤。   4、跨步电压触电。当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成分布电位,这时若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差就是跨步电压,由跨步电压引起的人体触电,称为跨步电压触电。   三、电焊作业的安全要求   1、电焊设备电源的安全要求   (1)电焊机电源的空载电压在满足焊接工艺要求的同时,应考虑对操作人员的操作安全有利。   (2)焊接电源必须有足够的容量和单独的控制装置,如熔断器或自动断电装置。控制装置应能可靠的切断设备的危险电流,并安置在操作方便的地方,周围留有通道。   (3)电焊机所有外露带电部分必须有完好隔离防护装置,如防护罩、绝缘隔离板等。   (4)电焊机各个带电部分之间,及其外壳对地之间必须符合绝缘标准的要求,其电阻值均不小于1MΩ。   (5)电焊机的结构要合理,便于维修,各接触点和联接件应牢靠。   (6)电焊机不带电的金属外壳,必须采用保护接零或保护接地的防护措施。   2、保护接零和保护接地的安全要求   (1)在低压系统中,焊机的接地电阻RE不得大于4Ω。(2)电焊机的接地电阻可用打入地里深度不小于1m、电阻不大于4Ω的铜棒或铜管做接地板。   (3)焊接变压器的二次线圈与焊件相连接的一端必须接零或接地,但与焊钳相连接的一端不能接零或接地。   (4)用于接地或接零的导线,必须满足容量的要求,中间不得有接头,不得装设熔断器,连接时必须牢固。   (5)几台设备的接零或接地线,不得串联接入零干线或接地体,应采用并联方法接零线或接地体。   (6)接线时,先接零干线或接地体,后接设备外壳,拆除时相反。   四、电焊作业预防触电的措施   1、焊接作业人员属特种作业人员。须经主管部门培训、考核合格,掌握操作技能和有关安全知识,发给操作证件,持证上岗作业。未经培训、考核合格者,不准上岗作业。   2、焊接设备要有良好的隔离防护装置。伸出箱体外的接线端应用防护罩盖好;插销孔接头的设备,插销孔的导体应隐蔽在绝缘板平面内。   3、焊接设备应设有独立的电器控制箱,箱内应装有熔断器、过载保护开关、漏电保护装置和空载自动断电装置。   4、焊接设备外壳、电器控制箱外壳等应设保护接地或保护接零装置。   5、改变焊接设备接头、更换焊件需要改变接二次回路时、转移工作地点、更换保险丝以及焊接设备发生故障需检修时,必须在切断电源后方可进行。推拉闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部须偏斜。   6、更换焊条时,操作人员必须使用焊工手套,要求焊工手套应保持干燥、绝缘可靠。对于空载电压和焊接电压较高的焊接操作和在潮湿环境操作时,操作者应使用绝缘橡胶衬垫确保操作者与工件绝缘。特别是在夏天炎热天气由于身体出汗后衣服潮湿,不得靠在焊件上、工作台上。
7、在金属容器内或狭小工作场地焊接金属构件时,必须采用专门防护,如采用绝缘橡胶衬垫、穿绝缘鞋、戴绝缘手套,以保障操作人员身体与带电体绝缘。   8、电焊机的一次、二次接线端应有防护罩,且一次接线端需要用绝缘带包裹严密;二次接线端必须使用线卡子压接牢固。   9、登高作业时,禁止把焊接电缆、钢丝绳混绞在一起或缠在身上操作,在高处接近10KV高压线或裸导线排时,水平垂直距离不得小于3m;在10KV以下的水平、垂直距离不得小于1.5m,否则必须搭设防护架或停电,并经检查确无触电危险后,方可操作。登高焊接作业应设专人监护,如有异常,应立即采取措施。   10、在光线不足的较暗环境工作,必须使用手提工作行灯,一般环境,使用的照明电压不超过36V。在潮湿金属容器等危险环境照明行灯电压不得超过12V。   11、操作人员在工作时不应穿有铁钉的鞋或步鞋。绝缘手套不得短于300mm,制作材料应为柔软的皮革或帆布。焊条电弧焊工作服为帆布工作服,氩弧焊工作服为毛料或皮工作服。   12、焊接设备的安装、检查和修理必须有持证电工来完成,操作人员不得自行检查和修理焊接设备。
其他类似问题
为您推荐:
切记不是焊机漏电是你的一手抓到角铁,防止电伤自己,一手刚抓起焊钳(具体是焊钳裸露的铁部分)形成了电焊的闭合回路,这个电压没多高,高空工作台作业一定戴好电焊手套。下次小心点,不要碰到焊钳电极裸露处,是直流电,戴好防护装备,当你身体有部分和电焊地线接触时,一般都在安全电压内,关键是电流大
来自团队:
其他2条回答
半不是触到高压电。你戴一只线手套就可以啦,会很麻的,有70伏左右的电,手上有汗的话,而是抓到焊钳裸露部分
你当时被电的电压大概有70伏左右。