PE 接地线颜色 输电 接到哪里

《建筑电气工程施工质量验收规范》中规定“接地(PE)或接零(PEN)干线相接,不得串连_百度知道
《建筑电气工程施工质量验收规范》中规定“接地(PE)或接零(PEN)干线相接,不得串连
提问者采纳
PE线在TN系统中表示接地线(保护接地),而PEN表示接零线(保护接零),前者正常工作状态下无电流通过,后者正常工作状态下有电流通过。如果两者串连,就将PE线(保护接地)视为N线,人有触电危险。
其他类似问题
建筑电气的相关知识
其他2条回答
不能接在一起的
建筑电气工程施工质量验收规范GB中规定,接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。意思是地线之间不能串联,零线各支路进零线不能用一根线依次串连在各漏电开关的接线端上。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁文章数:85
年度积分:50
历史总积分:209
注册时间:
各位好!一末端配电箱采用三相四线制,只有4条线,3条相线及1条地线(PE线),没有零线(N线)。现在我需要N线,可不可以用这条专用接地保护线(PE线)做零线(N)。这样的话专用接地线不就有电流流过吗?正常情况下PE线是没有电流的,只有在相线碰地(外壳)才会起到保护作用。
用这条专用接地保护线(PE线)做零线(N),这样有问题吗?会产生什么后果或隐患?
螺丝刀1234
文章数:557
年度积分:299
历史总积分:3756
注册时间:
你可以从断路器进线做PE ,经过漏保出线 做N & &TN-C-S系统
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:209
注册时间:
另加一根N线有困难,总配电箱处本来就是三相五线,PE线和N线是分开的。末端只有三相四线,没有N线,只有PE线。就是要解决N线的问题,加1:1变压器(D/Y)引出N线为什么不行呢?究竟如何解决?我需要N线。不加变压器的话,我打算把末端的这根PE线改成PEN线,即在前面配电箱(总配电箱)处把原来这根PE线改接到N端子排上(原来接在PE端子排)。末端设备不就是TN-S-C系统保护码?
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:209
注册时间:
TN-C-S系统是有的,即前段用三相四线(A、B、C、PEN),后段用三相五线(A、B、C、N、PE)。
我现在是,前段用三相五线(A、B、C、N、PE),后端用三相四线(A、B、C、PEN)。这就是TN-S-C系统,这样行吗?有什么问题?请高手们发表意见,指导指导!
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:209
注册时间:
如果用1:1变压器(D/Y)引出N线作为后端负载的中性线,并且在变压器中性点处连接到原来的PE线,这样N线就又是零线,我认为这样也是可以的,对后面的负载来讲不就是TN-S三相五线制吗?这样可以保证正常情况下PE线中不会有电流,而N线中的电流只会流到所加的变压器中性点 ,并不会经过PE线或N线流回原来电源变压器中性点。
有什么问题?请高手们发表意见,指导指导!
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:
变压器中性点接地,然后再从此处分出零线和PE线,以后零线不再接地。这就是TN-S 系统。
文章数:3532
年度积分:51
历史总积分:3948
注册时间:
不用漏电开关时没有问题的
我只是看看,不说话!
kdrjl 版主
文章数:14949
年度积分:345
历史总积分:28959
注册时间:
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
PE线做N肯定是不合理的,而且引入干扰到自己的系统外壳。不可取。PE就是PE,N就是N,要分开才是。如果只有N,没有PE,而且是TT网,那PE就独立做一个标准的。对地电阻小于4欧姆。
我是你的朋友
chenfuyou20
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:1257
注册时间:
国内大部分厂家都是三相四线制的,只是做了零线,对于地线来说,容易被干扰
文章数:92
年度积分:199
历史总积分:761
注册时间:
用PE线做N线用是很危险的。PE线是接设备金属外壳的,与地同电位。N线的电位会随着N线电流的大小以及N线电阻的大小而变化,如果用PE线做N线用,那么原来接PE线的金属外壳就可能带上危险电压。造成触电事故。
工控学堂推荐视频: 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
[精品]开关电源冷热地说明和零线-PE线说明
下载积分:
内容提示:开关接火线还是零线 开关 火线 零线 开关接零线 2p pe型电源插座 火线零线 火线 零线 地线 零线有电吗 零线和地线的区别
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 23:24:51|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信
下载文档:[精品]开关电源冷热地说明和零线-PE线说明.DOC夏普 AR-4818S复印机接地线说明书上说是要接到机箱上,但是机箱电源插座根本就没有下接地线,_百度知道
夏普 AR-4818S复印机接地线说明书上说是要接到机箱上,但是机箱电源插座根本就没有下接地线,
室内的插座都没有安装接地线,插上也没用!另外,我把接地线搭在镀锌的暖气管道上,发现有很小的电火花,是怎么回事,怎么解决?求高人指点!
提问者采纳
只有找到配电箱的PE(接地线)线引接到复印机才行。切记不能使用暖气管道和自来水管道。
为什么不能使用暖气管道和自来水管道?
因为这些水管容易带电,你接地时候出现电火花就是最好的证据。得是专门的接地装置才行。在室外砸一根2.5m的角钢接进去就可以。
提问者评价
其他类似问题
机箱电源的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 12398|回复: 62
二星助理工程师, 积分 127, 距离下一级还需 23 积分
土木币1198
电动机接线盒里好像没有接地端子呀?
二星助理工程师, 积分 127, 距离下一级还需 23 积分
土木币1198
是否都有PE接线端子呢?
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
一般都有PE线接线端子的
三星高级工程师, 积分 4249, 距离下一级还需 751 积分
土木币7057
大多电机接线盒内都有个PE接线螺钉,并带有接地标识。
没有PE接线螺钉的可牢固地接在电机金属外壳上(如地脚螺丝处)。
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
土木币5785
同意楼上的说法。
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
土木币1536
在电机外壳上会找到一个PE接线螺丝,或者与外壳相连即可
二星工程师, 积分 745, 距离下一级还需 55 积分
土木币2471
电动机应该接地的
可在电动机旁做一个等电位排,并把它连接到建筑物主筋上,电动机地线连接至等电位排即可。
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
原帖由 dexinpure 于
06:17 发表
大多电机接线盒内都有个PE接线螺钉,并带有接地标识。
没有PE接线螺钉的可牢固地接在电机金属外壳上(如地脚螺丝处)。
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
没有端子就接在外壳上
土木币15234
大多电机接线盒内都有个PE接线螺钉,并带有接地标识。
没有PE接线螺钉的可牢固地接在电机金属外壳上(如地脚螺丝处)。
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-铜
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 接地线颜色 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信