1.1& 本规定仅对浙江电网20kV低电阻接地系统中反应接地故障的保护装置,以及接地变等设备保护作出具体规定。20kV系统设备的相间保护,以及经消弧线圈接地的20kV保护仍参照原颁发有关规程执行。
1.2& 本规定适用于浙江电网20kV低电阻接地系统继电保护的配置、整定和运行。10kV、35kV低电阻接地系统可参照执行。
1.3& 本规定根据目前我省规划设计原则,按照一次设备不允许系统不接地运行制定。若一次设备允许系统不接地运行,则有关原则需简化调整。
1.4& 本规定由浙江省电力公司电力调度通信中心负责解释。
2& 引用标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款:
GB/T &&& 继电保护和安全自动装置技术规程
DL/T 584-2007&&&&& 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程
3& 接地方式
3.1& 电源主变为Y/△接线, 接地变压器接于20kV母线,其中性点经低电阻接地。
3.2& 电源主变为Y/△接线,接地变压器直接接于主变△线圈引线,其中性点经低电阻接地。
3.3& 不允许采用几个中性点合用一个接地电阻的接线方式。
4& 配置原则
4.1& 对3.1接线,相应的继电保护配置和跳闸方式要求如附图1;对3.2接线,根据电源主变低压侧分支情况,相应的继电保护配置和跳闸方式要求如附图2、3。
4.2& 接地变压器电源侧应配置三相电流互感器,接地电阻侧应配置零序电流互感器。
4.3& 接地变压器中性点电流互感器上应配置两段式零序电流保护,作为接地变接地故障主保护和系统接地故障远后备保护。接地变压器电源侧应配置电流速断和过电流保护,作为接地变内部相间故障主保护和后备保护。
4.4& 对3.1接线,接地变保护宜安装在接地变开关柜上;对3.2接线,110kV变电站接地变保护宜与主变保护同组一面屏,220kV变电站接地变保护应与主变保护同组一面屏。
4.5& 220kV变电站接地变压器保护应按双重化原则配置。
4.6& 电源主变低压侧应配置一段零序电流保护,对3.1接线作为主变低压侧引线接地故障主保护;对3.2接线作为所供电母线接地故障主保护和出线接地故障远后备保护。
4.7& 母线连接元件(含站用变压器、电容器、电抗器、出线)应配置三相电流互感器。
4.8& 母线连接元件(含站用变压器、电容器、电抗器、出线)应配置两段式零序电流保护作为该元件接地故障主保护和后备保护。
4.9& 母分应配置零序电流保护,作为空充母线和母线并列运行时的接地故障保护。
4.10& 母分过流解列保护或备自投中应配置零序后加速,作为自投于接地故障主保护。
5& 相关技术要求
5.1& 当接地变直接接于电源变压器低压侧引线时,接地变支路电流不接入主变差动保护,接地变故障视为主变差动范围内故障。但主变差动保护低压侧应采取消零措施,以保证区外接地故障时差动保护不误动。
5.2& 接地变零序电流保护应采用接地电阻侧的零序电流互感器,以消除零序电流保护死区。
5.3& 接地变电源侧相间保护应采取软件消零措施(相电流差除以 ),以确保相间保护对接地变内部相间故障有足够灵敏度并躲过区外接地故障。
5.4& 若变电站配置了故障录波器,则应将接地变压器中性点零序电流接入故障录波器。
5.5& 馈线零序电流保护宜采用自产零序电流。
5.6& 上述零序电流保护均应不带方向,以避免零序电流回路极性错误造成保护拒动。
6& 运行原则
6.1& 正常运行时,低电阻接地系统的电源变压器低压侧应开环运行。
6.2& 正常运行时,一个低电阻接地系统中必须有且只能有一个中性点接地运行。小电源主变、终端变压器高压侧中性点应不接地运行。
6.3& 对3.1接线,当一台电源变压器带多段母线并列运行时,应将电源变压器所在母线上的接地变压器保持运行,其余母线上接地变应退出运行。
6.4& 接地变中性点零序电流保护是低电阻接地系统中的重要保护,正常运行时必须投入。
6.5& 接地变所提供的接地点是构成零序保护所必须的。因此在运行操作过程中应始终保证有接地点存在。
6.6& 当两段母线并列运行由一台主变供电时,应投入相应的母分过流解列保护。
6.7& 为避免接地变运行方式限制所用电供电方式,同一变电站内接地变兼所用变台数不宜超过一台。
7& 整定原则
7.1& 保护整定与运行要兼顾灵敏性、速动性和选择性,低电阻系统设备发生单相接地故障,本设备的保护应可靠切除故障,允许短延时动作,但保护动作时间必须满足有关设备热稳定要求。只有当本设备保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备的保护切除故障。
7.2& 在低电阻接地系统中,应考虑线路经电阻(不小于20&O)接地故障的灵敏度,线路零序保护最末一段定值一般不应大于200A。
7.3& 接地变压器保护整定
7.3.1 &接地变压器电流速断保护整定原则
a)&保证接地变压器电源侧引线在最小方式下两相短路时有足够灵敏度( );
b)&保证在充电合闸时躲过励磁涌流,一般大于10倍接地变压器额定电流;
c)&当接地变压器兼为所用变压器时,还应躲过低压侧最大故障电流( );
d)&对3.1接线,电流速断保护动作跳开接地变压器断路器,同时联跳电源主变低压断路器;对3.2接线,电流速断保护动作跳电源主变各侧断路器。
7.3.2 &接地变压器过流保护整定原则
a)&躲过接地变压器额定电流( );
b)&躲过区外单相接地故障时由于流变误差引起的不平衡电流;
c)&过流保护动作时间取与接地变压器零序电流II段时间相同。对3.1接线,动作跳开接地变压器断路器,同时联跳电源变压器低压断路器;对3.2接线,动作跳电源变压器各侧断路器。
7.3.3 &接地变压器零序电流保护整定原则
7.3.3.1&零序电流Ⅰ段定值整定原则
a)&电流定值应保证系统最小单相接地故障有足够灵敏度( );
b)&与下级元件零序电流Ⅱ段保护定值配合( );
c)&对3.1接线时限应大于母线上各连接元件(含母分与主变低压侧)零序电流保护的最长动作时间,动作跳电源变压器低压侧断路器和小电源,一般取3秒左右;对3.2接线,零序电流I段停用。
7.3.3.2&零序电流II段定值整定原则:
a)&电流定值除满足I段整定原则外,还应考虑系统经电阻接地故障时有灵敏度,并可靠躲过线路电容电流( );
b)&对3.1接线时限应大于接地变压器零序电流Ⅰ段时间,动作跳接地变及电源变压器各侧断路器;对3.2接线,应大于电源变压器低压侧各分支零序电流保护时间,动作跳电源变压器各侧断路器。
7.4& 电源变压器低压侧零序电流保护整定
7.4.1 &对3.1接线,电源变压器低压侧零序电流保护按母线最小单相接地故障有足够灵敏度( )整定,时限应小于接地变压器零序电流保护I段时间,动作跳电源变压器各侧断路器,但不闭锁母分备自投。
7.4.2 &对3.2接线,电源变压器低压侧零序电流保护电流定值按7.3.3.1原则整定,时限应大于母线上各连接元件(含母分)零序电流保护的最长动作时间,并小于接地变压器零序电流保护时间,动作跳对应分支断路器及小电源,可闭锁母分备自投。
7.5& 馈线零序电流保护整定
7.5.1 &零序电流Ⅰ段定值整定原则
a)&电流定值应对本线路单相接地故障有足够灵敏度( );
b)&与相邻元件零序电流I段保护定值配合;
c)&动作时间与下级元件零序电流I段最大动作时间配合。
7.5.2 &零流电流Ⅱ段定值整定原则
a)&电流定值应对本线路经电阻单相接地故障有灵敏度,并可靠躲过线路的电容电流;
b)&与相邻元件零序电流Ⅱ段保护定值配合;
c)&动作时间与本线路相间过流最末段时间相同。
7.6& 母分过流解列保护整定
7.6.1 &母线充电时投入的母分充电保护零序电流定值按最小运行方式下系统接地故障有灵敏度整定,考虑经过渡电阻接地影响,一般取200A左右,动作跳开充电母分断路器。
7.6.2 &两段母线并列由一台主变供电时投入的母分过流解列保护零序电流定值按7.3.3.1原则整定,时限大于母线上各连接元件零序电流Ⅱ段的最长动作时间,动作跳开母分断路器。
7.7& 母分零序后加速保护整定
7.7.1 &母分零序后加速保护电流定值与母分过流解列保护相同,经短延时动作跳开自投断路器。
附图1:接地变接于20kV母线时的继电保护配置图
&下载信息&&[文件大小:106.77 KB 下载次数: 次]
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站500人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号零序电流速断保护的整定原则是什么_百度知道
零序电流速断保护的整定原则是什么
我有更好的答案
按默认排序
2:1瞬时.躲过下段线路第I段保护范围末端接地短路时,它的动作电流Idz按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时通过本保护装置的最大零序电流Id0,与一般瞬时电流速断保护类似.整定原则是.限时,通过本保护装置的最大零序电流零序电流速断保护分为瞬时和限时两种斋掸弛废佾肚敷觅.max来确定
其他类似问题
零序电流的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁零序电流1-2_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者贡献于
评价文档:
23页免费21页免费16页免费4页免费3页免费 15页1下载券23页1下载券56页2下载券4页免费5页免费
喜欢此文档的还喜欢8页1下载券48页免费3页1下载券3页免费5页1下载券
零序电流1-2|继​电​保​护
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:749.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢电力系统继电保护速写计算原理与算例 _百度百科
收藏 查看&电力系统继电保护速写计算原理与算例本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
本书以电力系统继电保护装置运行整定规程为依据结合现场需要并兼顾教学需要介绍了主要电力设备的整定计算原理和方法对微机线路保护和变压器保护整定计算作了较为详细的分析并给出了一些算例作&&&&者陈根永ISBN5出版时间初版开&&&&本小16开
本书主要内容包括继电保护整定计算的目的和基本要求线路电流电压保护的整定计算线路距离保护的整定计算输电线路纵联保护整定计算电力变压器保护的整定计算发电机保护的整定计算电力电容器保护的整定计算微机型线路保护整定计算微机型变压器保护整定计算附录中提供了两套继电保护模拟试题与参考答
本书主要介绍了电力系统继电保护的整定计算原理并结合计算原理给出了典型算例书中较为详细地讲述了输电线路变压器发电机电容器的整定计算原则和整定计算方法对线路的电流保护接地距离保护相间距离保护高频保护电力变压器保护发电机的保护以及电力电容器保护进行了具体算例的分析附录中还提供了两套继电保护模拟试卷及相应答案
本书既可供从事电力系统保护设计整定和调试的工程技术人员学习参考也可作为高等院校电气工程以及相关专业的教材第一章绪论1
第一节继电保护的作用1
一电力系统的运行状态1
二继电保护的作用2
第二节继电保护基本原理及构成方式3
一继电保护的基本原理3
二继电保护装置的用途4
三继电保护的分类5
第三节对继电保护的基本要求5
第二章继电保护整定计算的目的和基本要求9
第一节继电保护整定计算的目的和任务9
一继电保护整定计算的目的9
二继电保护整定计算的任务9
第二节继电保护整定计算的准备工作10
一建立电力系统及有关设备参数库10
二绘制阻抗图10
三确定电力系统的运行方式10
四掌握继电保护装置的基本情况11
第三节整定计算的步骤11
第四节继电保护整定配合的基本原则12
一差动原理保护的整定12
二阶段式保护的整定12
三保护定时限时间级差的选择13
第五节运行方式的选择原则14
一发电机变压器运行方式选择原则14
二变压器中性点接地选择原则14
三线路运行方式选择原则15
四流过保护的最大最小短路电流计算方式的选择15
五选取流过保护的最大负荷电流的原则16
第六节整定计算中的各种整定系数分析16
一可靠系数Krel16
二返回系数Kre18
三分支系数Kb18
四灵敏系数Ksen19
五自启动系数Kss21
六非周期分量系数Kunp21
第三章线路电流电压保护的整定计算22
第一节阶段式电流保护的整定计算原则22
一短路计算22
二电流速断保护23
三限时电流速断保护24
四定时限过流保护26
五电流保护的接线方式28
六电网相间短路的方向性电流保护30
第二节阶段式相间电流保护的整定计算算例30
第三节阶段式电流电压联锁保护的整定计算原则47
一工作原理及适用范围47
二电流电压联锁速断保护的整定计算原则48
三限时电流电压联锁速断保护整定计算原则51
四电流电压联锁保护的后备段保护整定原则53
第四节电流电压联锁保护的整定计算算例54
第五节线路零序电流保护的整定计算原理61
一中性点直接接地电网中接地短路的零序电流保护61
二中性点直接接地电网的方向性零序电流保护63
三中性点非直接接地电网的单相接地保护64
四零序电流保护和零序功率方向保护66
第六节电网零序电流保护的整定计算算例66
一中性点直接接地电网66
二中性点非直接接地电网73
第四章线路距离保护的整定计算75
第一节相间短路距离保护的整定计算原则75
一距离保护的基本概念75
二整定计算原则75
第二节接地距离保护的整定计算原则78
一接地距离保护的接线方式78
二接地距离保护的整定计算原则79
三接地距离保护的补偿系数及分支系数的确定81
第三节距离保护整定计算算例83
第五章输电线路纵联保护整定计算97
第一节输电线路纵联保护原理97
一输电线路纵联保护概述97
二输电线路纵联保护工作原理97
三输电线路纵联保护分类98
第二节输电线路纵联保护整定计算99
一高频闭锁方向保护整定计算99
二高频闭锁距离零序保护整定计算103
三相差动高频保护整定计算104
第三节输电线路纵联保护整定计算算例109
第六章电力变压器保护的整定计算112
第一节电力变压器的主要保护方式112
第二节变压器的差动保护整定计算113
一由BCH-2型继电器构成的差动保护整定计算113
二由BCH-1型继电器构成的差动保护整定计算116
三鉴别涌流间断角的差动保护整定计算119
四二次谐波制动的差动保护的整定计算120
第三节变压器的后备保护整定计算121
二变压器的相间短路后备保护122
三变压器的零序电流保护整定125
第四节变压器保护整定计算算例127
第七章发电机保护的整定计算134
第一节发电机的主要保护方式134
第二节发电机纵联差动保护135
一保护工作原理135
二发电机比率制动式纵联差动保护136
三发电机标积制动式完全纵联差动保护139
第三节反映定子绕组匝间故障的保护139
一单元件横差保护基本工作原理139
二整定计算原则140
第四节发电机定子接地保护140
一发电机定子接地故障140
二基波零序电流保护141
三基波零序电压保护142
第五节发电机失磁保护143
一发电机失磁运行143
二失磁保护的构成146
三失磁保护整定计算147
第六节发电机保护整定计算算例149
第八章电力电容器保护的整定计算157
第一节电容器常见故障及保护方式157
一电容器常见故障及异常157
二保护方式157
第二节电容器保护的整定计算158
一微机型电容器保护整定158
二常规电容器保护整定160
第三节电容器保护的整定计算算例163
第九章微机型线路保护整定计算165
第一节整定计算原则165
一接地距离Ⅰ段165
二接地距离Ⅱ段165
三接地距离Ⅲ段167
第二节距离保护整定计算算例168
一定值清单168
二各定值项整定计算的实现171
第十章微机型变压器保护整定计算174
第一节保护整定原理174
一比率制动特性的变压器纵差保护174
二微机变压器保护整定计算步骤175
第二节微机变压器保护整定算例178
附录模拟试题与参考答案194
电力系统继电保护原理模拟试题1194
电力系统继电保护原理模拟试题1参考答案197
电力系统继电保护原理模拟试题2198
电力系统继电保护原理模拟试题2参考答案201
参考文献205
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看牵引变电所保护整定计算简介_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
77页¥72.0077页¥72.0030页免费2页¥1.006页¥2.00 6页¥3.002页免费27页1下载券14页免费22页1下载券
牵引变电所保护整定计算简介|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 零序电流怎么产生的 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信