什么是电压互感器器的作用和使用范围?

电压互感器的使用注意事项_电力百科_中国百科网
电压互感器的使用注意事项
    电压互感器是将高电压按比例转换成低电压,一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。在使用电压互感器时要注意以下事项。电压互感器应选用符合国家标准,并经有关部门鉴定为质量优良,准许进入电力系统的产品。 按要求的相序接线,防接错极性,否则将引起某相的线电压或升高√3倍,或降低√3倍,引起错误计量。二次侧要可靠接地,以防一次侧的高压窜入二次侧造成危害,保证人身及电能表的安全。 要正确选择电压互感器的额定电压,额定电压指加在三相电压互感器一次绕组上的线电压,应与供电线路的线电压相适应。选择时该额定电压应大于接于的被测电压的0.9倍,小于1.1倍。 对于互感器也要像其他计量设备一样,进行周期检定和现场检验。规程规定:高压互感器每10年现场检验一次,时间可选择在大用户配电设备每年一次的预防性试验时一起进行。正确选择电压互感器的额定容量。电压互感器的额定二次容量定义为:S2e=(U2e)2Y(VA) 。其中 Y为电压互感器的额定二次负荷,二次所并接的电压线圈越多,实际阻抗越小,实际导纳越大,二次实际负荷就越重,一般电压互感器的U2e=100V。二次侧严禁短路,否则造成烧断一次侧熔断器,计量停止。(end)
Copyright by ;All rights reserved.什么是弱绝缘电压互感器?其应用范围及使用时注意事项是什么?
答:在10kV树脂绝缘浇注的干式电压互感器中,有一种单瓷头的电压互感器,例如 JDZJ —10型,其一次线圈的一端由该瓷头引出,而另一端与二次端子一样不经瓷头引出, 这个端子的绝缘水平较低,故称为弱绝缘电压互感器。由于这种电压互感器的一次线圈引出线的一端为弱绝缘,且额定电压为l〇〇〇〇A/^V。所 以不能接于线电压,即不能组成“V”形接线。不直接接地的供电系统中,用三台接成开口
三角形接线,可作为测量线电压、相电压和单相接地保护之用。在使用中应特别注意,在 YNyii接线时,其一次侧的中性点必须直接接地。否则,当系统发生一相接地故障时,其中
性点的对地电压,将升为相电压,即10000V,这可能使弱绝缘的一相的绝缘损坏而造成事 故。即使在不采用接地保护的情况下,也应该如此。
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区电压互感器的正确选择
查看: 524|
摘要: (1) 额定电压的选择:额定电压指加在三相电压互感器一次绕组上的线电压额定值。 选择公式为: 式中Ux—被测线路电压;U1n—电压互感器一次线路的额定电压。
电压互感器二次绕组的额定电压可按下表选择。
(2) 准 ...
(1) 额定电压的选择:额定电压指加在三相电压一次绕组上的线电压额定值。
选择公式为:&&&&&&&&&&&
&式中Ux—被测线路电压;U1n—一次线路的额定电压。
电压互感器二次绕组的额定电压可按下表选择。
(2) 准确等级的选择
常用的测量用电压互感器准确度等级有0.1,0.2S,0.5S,0.2,0.5,1.0,3.0。我国颁发的SDl09—1983《电能计量装置检验规程》规定:对I类电能计量装置,应选用0.2级的电压互感器。对II、III、IV类电能计量装置应选用0.5级的电压互感器。在电能表校验装置中或校验普通型电压互感器时,应选用0.1级以上的电压互感器。
(3) 额定容量的选择:选择二次绕组的额定输出时,应使二次实际负荷在额定输出的25%~100%范围内。即:。对三相电压互感器而言,其额定值是指每相的额定输出。
(4) 接线方式的选择:一般35kV 及以下小电流接地系统的三相三线电路采用Vv开口三角形接线方式;110kV及以上大电流系统和三相四线系统应采用Yy星形接线方式。